各位,一用电焊机安全使用规范就跳闸咋回事

【求助】有懂电的吗。我这里一插上电壶就跳闸是咋回事啊。在隔壁就木事、。
参加活动:0 次组织活动:0 次
马上注册登录,结交更多好友,享用更多功能,轻松玩转旮旯网。
才可以下载或查看,没有帐号?
唉& && && && && && &
参加活动:0 次组织活动:0 次
插座坏了,换个新的。。。。。
参加活动:0 次组织活动:0 次
春天里的金太阳 发表于
插座坏了,换个新的。。。。。
插别的电器木事啊。。
参加活动:0 次组织活动:0 次
功率太大,你的这个插座或者墙里面的线路太细电流太大导致。小功率的就没事,比如给手机充电。
参加活动:0 次组织活动:0 次
zbliguang 发表于
功率太大,你的这个插座或者墙里面的线路太细电流太大导致。小功率的就没事,比如给手机充电。
等我拆开插座看看
参加活动:0 次组织活动:0 次
这饿几天俺家光跳闸~~~~~~~~~俺家木有电壶吖& &
参加活动:0 次组织活动:0 次
寂寞玩偶 发表于
这饿几天俺家光跳闸~~~~~~~~~俺家木有电壶吖
你家用着空调了
参加活动:0 次组织活动:0 次
寂寞玩偶 发表于
这饿几天俺家光跳闸~~~~~~~~~俺家木有电壶吖
从你家**插电壶了
参加活动:0 次组织活动:0 次
隔壁有地线&&你家插座木有看来是
我这连风扇都木有更别说空调了
参加活动:0 次组织活动:0 次
两个苹果 发表于
我这连风扇都木有更别说空调了
电线有连接不结实的地方。天热易发热,冬天没事。
参加活动:0 次组织活动:0 次
两个苹果 发表于
我在隔壁一直用着木事呢
那就是插座里有连电的地方了
参加活动:0 次组织活动:0 次
更换加热管& &几块钱
参加活动:0 次组织活动:0 次
两个苹果 发表于
那俩星星是啥字
参加活动:0 次组织活动:0 次
参加活动:0 次组织活动:0 次
判断1.在这里跳闸是因为电壶在地上,在隔壁不跳闸是因为在桌子上,原因是电壶芯坏了
判断2,插座里面线木压紧或者电壶线插头接触不良产生热,造成跳闸
参加活动:0 次组织活动:0 次
本帖最后由 周村乞丐 于
01:07 PM 编辑
一插电壶就跳闸 在别人家不跳排除电壶漏电的情况有可能是你家的电源总开关有问题或是他家无漏电保护装置
最有可能的情况是你的电壶电热管漏电
最简单的就是在别人家插上电壶以后拿试电笔测一下
判断2,插座里面线木压 ...
等我拆开插座看看
参加活动:0 次组织活动:0 次
周村乞丐 发表于
一插电壶就跳闸 在别人家不跳排除电壶漏电的情况有可能是你家的电源总开关有问题或是他家无漏电保护装置
我先拆开插座看看吧
参加活动:0 次组织活动:0 次
两个苹果 发表于
我先拆开插座看看吧
你的应该有接地线 就那根黄绿线
参加活动:0 次组织活动:0 次
两个苹果 发表于
我先拆开插座看看吧
要不我过去给你看看
参加活动:0 次组织活动:0 次
周村乞丐 发表于
要不我过去给你看看
谢谢了。。我先弄弄看看。,不行再麻烦你哈、、、天太热了、
参加活动:0 次组织活动:0 次
两个苹果 发表于
谢谢了。。我先弄弄看看。,不行再麻烦你哈、、、天太热了、三相四线漏电保护接220V电焊机就跳闸
13-09-05 &匿名提问我是03年高中毕业,之后进入焦化公司上班,一直到现在。从事风机房,冷凝工作。现在是
我们的一名管理人员去检查车间的电梯,被困电梯里面,拨打救援电话,半个小时后机修的
查看: 6492|回复: 6
漏电保护器跳闸
阅读权限75
积分帖子主题
加入海川与三百六十万化工人交流互动(支持手机号、微信一键注册)
才可以下载或查看,没有帐号?
我公司临时施工电源变压器为400KVA,日常用电负荷在200多KVA,其中有一台UN1-100的对焊机,额定电流263A,电压是两相380V,工作电流250A左右。现在的情况是对焊机一工作,该线路的所有带漏电型空开跳闸。分析认为是电流严重不平衡引起零线电流过大,中性点发生漂流,对电源零线加大,其他空开正常,但尾端一空开还是跳闸,请大家帮忙分析一下原因及解决办法。
阅读权限90
积分帖子主题
漏电开关跳闸与电流严重不平衡引起零线电流过大,中性点发生漂流无关,只在通过漏电开关内的电流矢量和不为零时发生跳闸。由于焊机是两相380V,建议查:线路、设备是否有漏电的地方;开关接线是否正确,因临时用电要求“一机一闸”,建议一个漏电开关只接该焊机,两相全接入开关,开关其他相空着。
阅读权限30
积分帖子主题
楼上说的有道理
阅读权限75
积分帖子主题
空开肯定是“一机一闸”,现在的问题是与空开并联的其他空开跳闸,并且没带负载的空开就跳。
阅读权限70
积分帖子主题
可能是瞬间冲击电流太大,有点类似于浪涌电流,漏电开关容易误动作。
阅读权限65
积分帖子主题
也许是连跳功能吧?干了6、7年的电气工作,真没碰上过这种“没带负载的空开也跳闸”的问题!有点新奇。
阅读权限55
积分帖子主题
本帖最后由 zhaohh3211 于
14:06 编辑
漏电保护器跳闸有好多原因:
潮湿、粉尘、靠近金属(阻容漏电)、线路磨损,电缆交叉等等等等。有点时候用电器的一些故障也会报漏电,比如用电器接地不良,线圈积灰,潮湿粉尘什么的。
漏电保护器的接线有问题
(1)使用单相负载,而中性线未穿过漏电保护器。  
(2)中性线穿过漏电保护器后,直接接地或通过用电设备等接地,漏电保护器将保护跳闸;中性线对地绝缘不良或接地不良,似接非接,导致漏电保护器无规律跳闸,故障难找。  
(3)中性线穿过漏电保护器后,同其他漏电保护器的中性线或与其他没有装设漏电保护器的中性线连在一起。  
(4)选用三相四线或四极的电子式漏电保护器用于三相或双相负载,中性线未引人漏电保护器或虽引入但虚接,致使漏电保护器控制回路无电源而拒动。一旦发生漏电事故,引起上级漏电保护器动作。  
(5)三相负载如电动机一般不接中性线,使用四芯电缆,其中有一芯应接PEN保护线和电动机外壳,但在有些情况下,这根PEN保护线接在了PE中性线上,实际上是把中性线通过电机外壳接地,在只有三相负载或有双相负载但三相平衡时系统能正常运行,在有单相负载或负载不平衡,中性点发生偏移时,就会使上级漏电保护器跳闸,如果中性线电阻较大时,可能造成漏电保护器无规律跳闸,查找故障困难。  
(6)漏电保护器后的负载没有平均分配。施工现场电焊机大部分使用交流380V电源,漏电保护器后的电焊机一次线路对地漏电流矢量和不为零,对于末级保护的上级漏电保护,如果多台电焊机接线极不平衡,就会使通过它的漏电流增加,同时使中性线对地电位抬高,增加了中性线漏电的机率,增加了电焊机上级保护跳闸几率。在用电设备和线路发生漏电故障或漏电流增加时,会造成上级漏电保护先于电焊机末级漏电保护或两漏电保护同时跳闸。
7)中性线断线或接触不良,致使中点电位偏移零电位,增加了中性线漏电和引发其他故障的几率。
在线QQ客服&&
&(电话工作日09:00--17:00,信箱和QQ号全天受理咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&是装修的用电问题吧!是不是共用了N线?
以下是引用leeon-12-01 11:19:33.0发表的内容:
是装修的用电问题吧!是不是共用了N线?
可是,能说装修的用户都共用了&N&线吗?
漏电电流选用300ma.动作时间为0.5~1S的开关。可能比较好。
忘了说明,我的漏电电流选定为300mA,动作时间为0.5s
我认为你把零线接出来,不经过断路器就不会发生了.
这样符合规范吗?不是漏电断路器,零线与相线一起分合吗?
一般问题出在装修工的用电工具上比较多,如小电焊机,切割机,手电钻等,由于插头的接触,导线乱拉,地面潮湿等,都容易跳闸.
hzdskj的留言,让我感觉很安慰啊。与用“四极”漏电断路器没有什么关系吗?
Copyright& CO土木在线
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'电焊机一电焊,漏电保护器就跳闸,这是怎么回事啊!谁能帮我解答?_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
电焊机一电焊,漏电保护器就跳闸,这是怎么回事啊!谁能帮我解答?
我有更好的答案
漏电保护器是一种非常灵敏的电器开关,电焊机的工作原理是电路短路形成的强电流来工作的,存在漏电的危险,而漏电保护器就是为了保护人体不会逐电生产的一种保护器。电焊机的正常指用应该用空气开关就可以了。
这个是做五金的必须知道的
跳闸就是插座的电压不够咯 一般的电焊机都是需要380以上的电压
而你查的一般插座都是220的
你必须把电焊机的电源接到你家的总开关 你家的总开关应该是380的
这个需要点技术
不像插座一样 要那地线火线接上去
悍机别调太高应该不会跳!
电焊机工作时短路电流大,相当于漏电,保护器就会工作。谢谢采纳!
电焊机要求的电流功率太大, 普通家庭电闸不堪负荷。。。
1条折叠回答