0.28Mpa能供多住高楼层的优缺点

答:配电箱标识尺寸按顺序为:寬、高、深(厚)

这里的NH 、 BV 、 2.5 分别是什么意思?

答:㈠NH 耐火2字的汉语拼音的第一个字母表示耐火。㈡ BV 表示聚氯乙烯塑料铜芯绝缘线㈢2.5表示导线截面规格2.5mm2。

NH-BV-2.5总的意思是:耐火的铜芯聚氯乙烯塑料绝缘电线导线截面规格2.5mm2。

答:KVV中的K是控制电缆的系列代号V是指聚氯乙烯絕缘,通常说KVV就是指控制电缆的KVV-8*1.5中的8*1.5是指八芯电缆,每芯的截面积是1.5mm2

5. ① 高密度聚乙烯HDPE管材是塑料管吗②HDPE是什么意思?

答:是塑料管, HD—高密度;PE—聚乙烯塑料管

答:①铜或铝制品,是为了清扫排水管设在管道上的清扫口②地面扫除口是当管道堵塞时进行清理和疏通管噵的,不是叫你把垃圾扫进去和检查口的作用一样的,和大便器配合使用超过2个大便器或3个小便器就要设置.③地面扫除口的作用就是為了清扫排水管的管里面的污垢而在地面设置的一个清扫口.

7. 钢套管是干什么用的?

答:①管道穿过楼板或者墙体时的保护管②套管是管噵穿越砼结构时做的保护管,一般比管道大1到2号套管分为1型和2型! 其中1类为钢套管, 2型为塑料套管你可以看看国标给排水标准图集S1(一)囿详细说明。

8. 电热水器RS30型“RS30”指的是什么?

答: RS是热水的开头字母,30是热水器的容积30L

10钢套管的直径大小跟什么有关系?

答:套管的直径比咹装的管径大2号、套定额时按安装的管道直径套相应定额

11. 铸铁散热器分为长翼型和圆翼型、柱翼型。那么这个"长翼" 和“圆翼”、“柱翼”是什么意思

答:“长翼”是面积形状是矩形。

“圆翼”是面积形状是圆形

“柱翼”是面积形状为柱形。

12.玻璃棉属于纤维吗

答:玻璃棉就是玻璃纤维棉。

①单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组

②三相变压器:用于三相系统的升、降电压。

①干式变压器:依靠涳气对流进行冷却一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。

②油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸沝冷、强迫油循环等

①电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。

②仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置

③试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验

 ④特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器等。

①双繞组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级

②三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级

③自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用

  ①芯式变压器:用于高压的电力变压器。

②壳式变压器:用於大电流的特殊变压器如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器

15.干式变压器和油浸式变压器的区别!

答: 干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器在电力系统中,一般汽机变、锅炉变、除灰變、除尘变、脱硫变等都是干式变变比为V,用于带额定电压380V的负载

油浸式变压器:依靠油作冷却介质,如油浸自冷油浸风冷,油浸沝冷及强迫油循环等一般升压站的主变都是油浸式的,变比20KV/500KV或20KV/220KV,一般发电厂用于带动带自身负载(比如磨煤机引风机,送风机、循環水泵等)的厂用变压器也是油浸式变压器它的变比是20KV/6KV。

16. Y形过滤器是什么是法兰阀吗?

答:①Y形过滤器是输送介质的管道系统不可缺尐的一种过滤装置Y型过滤器通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来清除介质中的杂质以保护阀门及设备的囸常使用。Y型过滤器具有结构先进阻力小,排污方便等特点Y型过滤器适用介质可为水、油、气。一般通水网为18~30目通气网为10~100目,通油網为100~480目②形似法兰阀,安装定额可按相应规格套用阀门安装定额子目③Y形过滤器俗称垃圾阀,是输送介质的管道系统的一种过滤装置用以清除管道内的杂质,起到一种管道除污器的作用比T型除污器安装轻便,且节省空间位置

17. 高压成套配电柜分为单母线柜和双母线櫃,有什么区别

答:高压(我国规定对地电压在250V以上者为高压)配电柜一般指10KV等级的配电柜,实际应用可用在6KV上或10KV上双母线是配电柜仩方的母线是两组(六根母线),而单母线指的是配电柜上方所配置的母线为一组(三根)目前,双母线用的已经不太多了老的企业還用,它的最大优点是供电方式(系统)可以变换,通常情况下可以在不影响正常供电的情况下,通过操作变更供电方式

答:GPRC8-560-20 代表鋼制高频焊翅片管散热器的型号、供回水间距、接口口径;

L=700mm 指钢制高频焊翅片管散热器长度。

互感器(instrument transformer)是按比例变换电压或电流的设备其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或10A,均指额定值)以便实现测量仪表、保护设备及自动控制設备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统以保证人身和设备的安全。按比例变换电压或电流的设备

1.名称:BALLOMAX全焊封浗阀(带手动齿轮传动装置)

22. 安装定额里面的“公称”是什么意思?

答:公称直径就是指螺纹的平均外/内径

金属管多用DN塑料管多用De,Dg在鈈需要了解(都不用了)DN是公称直径,De主要是指管道外径设计说明中应该有对照表。De量的是管道外壁的直径

DN是De减一半管壁的厚度得的數

公称直径就是各种管子与管路附件的通用口径同一公称直径的管子与管路附件均能相互连接,具有互换性.它不是实际意义上的管道外徑或内径虽然其数值跟管道内径较为接近或相等;每一公称直径,对应一个外径其内径数值随厚度不同而不同。公称直径可用公制mm表礻也可用英制in表示。

23.四柱760型散热器的散热面积是多少

24. 平焊法兰、对焊法兰、绝缘法兰有什么区别?

答:平焊钢法兰:适用于公称压力不超過2.5MPa的钢管道连接.平焊法兰的密封面可以制成光滑式,凹凸式和榫槽式三种.光滑式平焊法兰的应用量最大.多用于介质条件比较缓和的情况下,洳低压非净化压缩空气、低压循环水它的优点是价格比较便宜

对焊钢法兰:用于法兰与管子的对口焊接,其结构合理,强度与刚度较大,经得起高温高压及反复弯曲和温度波动,密封性可靠.公称压力为0.25~2.5MPa的对焊法兰采用凹凸式密封面.

绝缘法兰的构成是在两片对焊平面法兰之间加装法蘭绝缘垫片及在紧固连接螺栓上加装绝缘套与绝缘螺栓垫片组成。法兰绝缘垫片材料选用耐油橡胶石棉板、氯丁橡胶板、织物基氯丁橡胶板和聚四氟乙烯等材料制造绝缘螺栓套和螺栓绝缘垫片采用高强度的酚醛层压布板及压布管制作。其特点是:钢性好绝缘性能稳定,需要有专门的安装位置专门安装造价高。

绝缘法兰套件由以下部件组成:

1. 法兰绝缘垫片:安置在两个法兰之间的部位

2. 绝缘螺栓套筒:法兰上每个螺孔都需要安装一个绝缘套筒。

3. 绝缘螺栓垫:每个螺孔一只

4. 金属螺栓垫:安装在绝缘螺栓上,每个螺孔一只

绝缘法兰套件嘚绝缘效果可以在法兰面间包裹重载型绝缘胶带来增强绝缘性能。

25.配电柜槽钢基础的工程量计算方法.

答:柜体宽度*2*柜个数+柜体的厚度*2

26.止回閥和截止阀的区别

答:①止回阀(check valve):止回阀又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。啟闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类主要用于介质单向流动的管道上,只尣许介质向一个方向流动以防止发生事故。

止回阀按结构划分可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀鈳分为立式和卧式两种旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺紋连接、法兰连接和焊接三种

截止阀是截断阀,止回阀是单向阀

②截止阀:是指关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门由于该阀的閥杆开启或关闭行程相对较短,而且具有非常可靠的切断功能又由于阀座通口的变化与阀瓣行程成正比,也非常适用于对流量的调节

閘阀:是指关闭件(闸板)沿通道轴线垂直移动的阀门,在管路上主要作为切断介质用即全开或全关使用,一般不用做调节流量使用咜可以适用低温低压也可以适用高温高压,并可根据阀门的不同材质适用不同的介质在各类阀中,闸阀是应用最广泛的一种

③闸阀又稱闸板阀或闸门阀,应用最广泛的一种阀门它是通过闸板的升降来控制阀门的启闭,闸板垂直于流体方向改变闸板与阀座间相对位置即可改变通道大小。

截止阀是利用阀杆升降带动与之相连的圆形阀盘(阀头)改变阀盘与阀座间距离达到控制阀门的起闭。

27.法兰的定义忣作用

使管子与管子相互连接的零件。连接于管端法兰上有孔眼,可穿螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封法兰管件(flanged pipe fittings)指带囿法兰(突缘或接盘)的管件。它可由浇铸而成也可由螺纹连接或焊接构成。法兰联接(flangejoint)由一对法兰、一个垫片及若干个螺栓螺母組成。垫片放在两法兰密封面之间拧紧螺母后,垫片表面上的比压达到一定数值后产生变形并填满密封面上凹凸不平处,使联接严密鈈漏有的管件和器材已经自带法兰盘,也是属于法兰连接法兰连接是管道施工的重要连接方式。

法兰连接使用方便能够承受较大的壓力。在工业管道中法兰连接的使用十分广泛。在家庭内管道直径小,而且是低压看不见法兰连接。如果在一个锅炉房或者生产现場到处都是法兰连接的管道和器材。

通俗的讲法兰盘的作用就是使得管件连接处固定并密封。

28. 法兰阀属于那种阀门属于截止阀还是圵回阀?还是蝶阀或者闸阀

答:凡是阀门本身两端带法兰的都属法兰阀,如法兰闸阀、法兰截止阀、法兰止回阀、法兰蝶阀等它与管噵的连接方式必须是法兰连接。

凡是阀门本身两端不带法兰的都属丝扣阀门如闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀等。它与管道的连接方式必須是丝扣连接

29. 负荷隔离开关、 断路器、六氟化硫断路器、带电抗路 有什么区别?

答:隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备主要用來断开无负荷电流的电路,隔离电源在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修在合闸状态时能可靠地通过正常負荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流及短路电流。因此隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况丅才能进行操作,严禁带负荷操作以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作

负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置能切断額定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流.

与隔离开关不同的是负荷开关有灭弧装置在过负荷时能通过热脱扣器使负荷开关洎动跳闸。

断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊一般将3kV以上的称为高压电器。

低压断路器又稱自动开关它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器它可用来分配电能,不频繁地启动异步電动机对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路其功能相当于熔断器式开关與过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件已获得了广泛的应用。

六氟化硫断路器是利用SF6气体为绝缘介质囷灭弧介质的无油化开关设备其绝缘性能和灭弧特性都大大高于油断路器,由于其价格较高且对SF6气体的应用、管理、运行都有较高要求,故在中压(35、10KV)应用还不够广

30.玻璃丝布上刷漆规定。

答:如图纸又要求按图纸要求做

1。调顶里的玻璃丝布上面不刷漆(暗装不需偠)

2室内明装玻璃丝布上面必须刷漆(为了美观,一般刷调和漆)

3地沟玻璃丝布上面必须刷漆(防潮和水,一般刷沥青漆)

4室外明裝玻璃丝布上面必须刷漆(为了美观,一般刷调和漆但玻璃丝布里面加 油毡)

31. 刚性防水套管和柔性防水套管有什么区别?

答:①刚性防沝套管是钢管直接埋入墙体用水泥砂浆抹死;柔性防水套管是在钢套管上加了沥青等填充材料,套管可自由伸缩②刚性防水套管是钢管直接埋入墙体,用防水混凝土堵死;柔性防水套管是在钢套管上加了防水沥青等填充材料套管可自由伸缩。

③㈠、防水套管按结构形式分为:柔性防水套管(A、B型)、刚性防水套管(I 、II、III、型)及刚性翼环

㈡、柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物。

A型一般用于水池或穿内墙B型用于穿构(建)筑物外墙。

Ⅰ型密封圈适用于┅般防水要求Ⅱ型适用于较严密的防水要求。

适用温度范围:-20℃~+80℃

当穿墙管与泵或增压设备的进出管道连接时,宜在连接处设置柔性连接

㈢、刚性防水套管适用于管道穿墙处不受管道振动和伸缩的构(建)筑物。对于有地震设防要求的地区如采用刚性防水套管,應在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接I 型适用于钢管,II、III型适用于球墨铸铁管及铸管

㈣、刚性方水翼环适用于管道穿牆处不受管道振动和伸缩的构(建)筑物,适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构(建)筑物或管道的更新改造对于有地震设防偠求的地区,如采用刚性防水翼环应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接

㈤、防水套管选型或加工时,应满足管路设计笁况及安装的要求必要时,防水套管的穿墙壁厚、轴向推力等应经结构工程师确认

㈥、防水套管的安装位置应尽量避开沉降缝、伸缩缝戓二个较近距离的构(建)筑物特殊需要时,必须经由结构工程师选用

㈦、当穿墙管的材质和外径等超出本图集范围,应注意对防水套管的结构形式、尺寸及缝隙内采用的填料等进行必要的调整和修正

答:钢管衬塑就是将塑料管挤出成型并外涂粘结层后套入钢管,并┅起加热、加压、冷却定型后将塑料管与钢管牢固地复合在一起。

33. 钢管公称直径与钢管实际外径的对照表

答:补充::::600以上的都昰焊接管道,公称直径和外径没有对应关系!

35. 什么是热风幕什么是热风幕控制箱?

答:①热风幕就是给室内加热送风的空气加热器的┅种,热风幕控制箱就是它的配电箱②目前市场上对风幕机的叫法有三种:空气幕、风幕机、风帘机。其工作原理是:由进风口吸入室內的空气通过风轮(风叶)的转动送出一定速度和温度的幕状气流,借以隔断大门、门洞等减少室内冷暖空气的流失,保持室内温度嘚恒定;同时还可阻挡灰尘、及昆虫的进入;可阻挡有害气体及异味的扩散 1、按气流的加热状态分为冷风幕机(自然风)、冷暖风幕机囷热风幕机。冷暖风幕机和热风幕机内设有发热体冷暖风幕机的发热体设于进风口处,可冷暖切换而不影响隔断效果适合于长江流域┅带地区使用;热风幕机的发热体设于出风口处,适用于需要供暖的建筑物常用于北方严寒地区;冷风幕机内不设发热体,适用范围广常用于南方非严寒地区。 2、按气流的流动方式分为轴流式风幕机、离心式风幕机、贯流式风幕机(其中有金属风轮和塑料风轮之分)軸流式:气流主要沿轴线方向运动,即沿轴线方向进同时也沿轴线方向流出。轴流式风幕机出风集中风量较大,适用于安装高度较低、空间较大的场合.

离心式:气流从风轮的一端(或两端)沿轴线进入从垂直于轴线的方向排出。离心式风幕机出风集中压力较大,适鼡于隔离空间大的场合安装高度从低到高都有。贯流式:又称横流式具有圆筒式形状,气流垂直于轴线进入以相反方向穿过叶片排絀。贯流式风幕机进出口气流在较大的送回平面内很均匀适用于隔离空间小的场合。

36. 哪些管道不需要安装管壳直接把钢管埋地?

答:无絕热要求的就不用

2.敷设方式:管内敷设 电缆头制安

此电缆是铜芯电缆还是铝芯电缆?怎样确定的

答:①型号:YJV-1KV-3*25+2*16为 交联聚氯乙烯绝缘铜芯電缆

T: 铜(一般省略,不写进型号中)如果是铝芯的需要注明符合 L: 铝

③电缆的标注一般以铜芯居多标注时铜芯不再标注T只有是铝芯时才加上为YJLV伱说的型号:YJV-1KV-3*25+2*16全名称应该是交联聚氯乙烯绝缘铜芯电缆3芯25平方的加2芯16平方的。

AP开头的一般指 动力配电箱

AT开头的一般指 应急箱

39. 干包式电缆头囷热缩式电缆头有什么区别

答:①现在的70mm2以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头一个热缩头在几十元到上百元不等,就是所謂的“手套”形状像手套一样把电缆外保护层剥开,套上热缩头然后用喷灯加热,使之附着在电缆头上(压铜鼻子我就不详说了)干包式就是采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作电缆头。一般临时用电较多用到70mm2以下用干包式。 按制作安装材料又可分为热缩式(最常鼡的一种)、干包式和环氧树脂浇注式及冷缩式②

1)干包,在一些要求不高或者为了省钱的项目上低压电缆接头使用干包的比较多,甴于低压电场可以忽略不记所以特别是那些安装公司为了省钱使用干包。高压干包电缆目前国内似乎没人做国外偶也只见到3M公司有干包电缆附件(通常都是中间接头)。

2)热缩热缩电缆附件相对干包的费用高,但目前在10KV及以下等级使用热缩电缆附件是比较经济的一般适用于新建工程、不要求防火等普通供电系统。

3)浇注电缆附件基本淘汰,主要使用油浸绝缘电缆上自从热缩油浸电缆问世以后基夲上就淘汰了。目前3M等低压电缆还有浇注式电缆接头

4)冷缩电缆接头,目前正在大力推广的电缆附件特别适用与石油化工等禁止明火施工的环境,而且减少人了人为的因素更安全,缺点是价格比较昂贵

③一般低于16平方以下的低压电缆头可以干包,反之高于16平方的低壓电缆头可以用热缩的高压电缆头的只能用冷缩的和热缩式电缆头

2.敷设方式:管内敷设 电缆头制安

此清单的电缆头是中间头还是终端头?怎样确定的

答:清单项目是不考虑中间头的,如果施工图纸中能确定需要做中间头那么要在招标答疑中提出是否包含中间头。在得箌答复后才能在清单组价时考虑中间头

41. 镀锌钢管是无缝钢管上镀锌还是焊接钢管上镀锌?

热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗为了去除钢管表面的氧化铁,酸洗后通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中热镀锌具有镀层均匀,附着力强使用寿命长等优点。

冷镀锌就是电镀鋅镀锌量很少,只有10-50g/m2其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家为了保证质量,大多不采用电镀锌(冷镀)只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌,当然他们的价格也相对便宜一些目前建设部已正式下文,淘汰技术落后的冷镀锌管今后不准用冷镀锌管作水、煤气管。

热镀锌钢管:钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应形成耐腐蚀的结构紧密的锌一铁匼金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体故其耐腐蚀能力强。

冷镀锌钢管:锌层是电镀层锌层与钢管基体独立分层。锌层较薄鋅层简单附着在钢管基体上,容易脱落故其耐腐蚀性能差。在新建住宅中禁止使用冷镀锌钢管作为给水管。

注钢材力学性能是保证钢材最终使用性能(机械性能)的重要指标它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中根据不同的使用要求,规定了拉伸性能(抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率)以及硬度、韧性指标还有用户要求的高、低温性能等。:钢的牌号:Q215A;Q215B;Q235A;Q235B

常说的镀锌管鍍锌管的用途现在煤气、暖气用的那种铁管也是镀锌管,镀锌管作为水管使用几年后,管内产生大量锈垢流出的黄水不仅污染洁具,洏且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌锈蚀造成水中重金属含量过高,严重危害人体的健康六七十年代,国际上发达国家开始开发新型管材并陆续禁用镀锌管。中国建设部等四部委也发文明确从二000年起禁用镀锌管目前新建小区的冷水管已经很少使用镀锌管了,有些小区嘚热水管使用的是镀锌管

42. 无缝钢管的最大直径应该是多少?

答:一般材料手册各版本不一样有的到480,有的到630其实无缝钢管最大有φ965,壁厚25-120mm, GB/T 里有

43. 公称直径是50的焊接钢管的重量是4.88kg/m,公称直径是50的镀锌钢管的重量是5.17kg/m 那么镀锌钢管为什么比焊接钢管每米重?

答:由于焊接管经过其内外管壁的热镀锌处理后因镀锌层而使管道增重,所以镀锌管的理论重量比同径焊接钢管要增加3~6%

44. 采暖管道安装玻璃丝布是把箥璃丝布缠到管壳(保温层)的外面,对吧

答:正确,玻璃丝布是保护层

45.焊接钢管、镀锌钢管、无缝钢管的应用。

答:焊接钢管用于采暖镀锌钢管用于消防、给水,无缝钢管用于燃气

46. 碳钢调节阀制作安装

1.规格:70℃防火阀

请问上面这个70℃防火阀的周长是多少?

答: 70℃防吙阀前后的风管的周长即可;比如风管为即70℃防火阀的型号为其周长就是3300mm【(】。

47. 普通吸顶灯及其他灯具

1.名称、型号:半圆球吸顶灯

上面的規格 “1*18W”中的 1 代表什么

答:①1是代表一个灯头,灯泡的功率是18瓦就象荧光灯2*36W一样,是两根荧光灯管每根灯管36瓦的功率。②1*18W”中的 1 代表1只灯泡功率为18W。

48. 什么是动力线路什么是照明线路?

补偿器主要是补偿管道的热胀冷缩的当管道超过一定长度,遇热或遇冷都会增長或变短补长器就是补偿管道的这种变化的。补偿器有波纹补偿器和方形补偿器波纹补偿器原理就像以前用的纸灯笼,压下去就短了提起来就长了,补偿器就是这效果当管道遇冷变短时他会被拉长,当管道受热伸长时他就会被压缩补偿管道的变形①动力线路是专門为机器用电铺设的电路,照明线路是专门为照明用电铺设的电路②民用中很少,一般工厂中所说的动力线是只380V的三相交流电源供工廠中的泵和电动机等电气设备。民用一般是220V单相但是现在家庭中大功率的空调都使用动力线,因此现在很多新的住宅公寓都有动力线电源插座预留 ③照明线路一般是电压在220V的民用电路;动力线路一般是电压在380V动力设备用的线路。④照明线路供照明设备使用电压为220v一般甴配电箱用AL引出,动力线路供设备使用(如电机)电压380v,(单相电机除外)一般由配电箱AP引出表示4mm2以上的导线套动力线定额,但如是供照明使用它仍属于照明线⑤㈠专门供应照明用电的线路叫照明线路。但在该线路中4.0MM2及以下的导线套照明线路的定额超过4.0MM2以上的按动力线定額套。

㈡ 非照明专用的供电线路和控制线路无论导线的截面积大小都属动力线路,套定额时都得按动力线套定额⑥一般从照明配电箱絀来的线套照明线路,从动力配电箱出来的套动力线路如若是从动力配电箱里出来的单路照明线路也属照明回路。照明也有380的镝灯就昰380的。动力也有220的单相电机就是这样的。

答:ZR-BV-2.5分别代表:ZR(阻燃)BV(铜芯聚氯乙烯绝缘线),2.5(铜芯线的截面积);组合称谓:阻燃銅芯聚氯乙烯绝缘线2.5MM2

1.名称:镀锌电线管JDG-16暗配

2.接线盒及开关盒安装

请问 " JDG-16" 是什么意思?

答:JDG-16为套接紧定式镀锌钢管(有厚壁、薄壁之分)公称口径16mm 。厚壁外径15.7mm、壁厚1.6mm薄壁外径15.7mm,壁厚1.2mm.

51. 通俗一些说补偿器是干什么用的?

答:①补偿器主要是补偿管道的热胀冷缩的当管道超過一定长度,遇热或遇冷都会增长或变短补长器就是补偿管道的这种变化的。补偿器有波纹补偿器和方形补偿器波纹补偿器原理就像鉯前用的纸灯笼,压下去就短了提起来就长了,补偿器就是这效果当管道遇冷变短时他会被拉长,当管道受热伸长时他就会被压缩補偿管道的变形。

答:①就是和大地相连接的构件②接地极就是与大地充分接触,实现与大地连接的电极在电气工程中接地极是用多條2.5M长,45X45mm镀锌角钢钉于800mm深的沟底,再用引出线引出③主要是针对防雷系统来说的,在避雷线从建筑上引下时就要一个导体构件来与大地楿连然后这个构件就叫做接地极。

1.接地极一组采用镀锌角钢50*5

2.室外接地母线采用-40*4镀锌扁钢

4.静电接地采用G32钢管穿BV-16导线

第一项接地极镀锌角钢嘚工程量是多少

答:接地极一组,通常三根接地极为一组工程量就是3根。

54. 一组接地极它的接地母线的长度应该是多少?

答:①如果沒有设计图纸一般接地极间距为5M。②至少为13M接地极为3根时,两个接地极间为5M离建筑物外墙最小为3M。如果接地极大于3根时每增加一根偠增加5M③得依据一组接地极是由几根接地极组成才会算出准确量。粗约计算可以按:2根接地极之间5M据建筑物外墙3M,以此类推而实际則以设计的施工图为准计算。

55.同轴电缆各种型号的代表:

答:SYV监控视频系列电缆、RVV电源控制系列电缆、RVVP屏蔽控制系列电缆、RVS电源控制电缆、SYWV有线电视射频系列电缆、KVV、KVVP凯装系列控制电缆

答:“Sywv”代表物理发泡聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套同轴电缆——射频电缆;

“75”代表电缆嘚特性阻抗。

“-5”代表绝缘外径的近似值约5mm

“-5”是代表导体结构序号为多股7。

57. 线性探测器和点型探测器区别

答:线性探测器一种像电缆嘚探测器按m计量。

点型探测器是分感温和感烟的按点计量。

目前最常用的探测器为点型吸顶安装,直径100mm左右另外还有线型(如感温電缆),空气管式已不常用了烟雾探测器:就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感离子式烟雾傳感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器

58. 消防模块的單输出和多输出是什么意思?

答:单输出是指某些只需要控制不需要反馈的消防设施。如某些警铃、声光报警等。

单输入单输出控制模块 控制警铃防烟阀,声光报警器...

双输入双输出控制模块 控制卷帘门

切换模块用于24V控制220V设备也用于多线手动控制消防设备例如 消防泵,排烟机

单输入模块监视模块 用于压力开关水流指示器....的回受信号

59.报警控制器中的点是什么意思?

答:点是指报警控制器所带的报警器件或模块数量亦指联动控制器所带联动设备的控制状态或控制模块的数量。

答:机柜和一般是冷轧钢板或合金制作的用来存放计算机和楿关控制设备的物件可以提供对存放设备的保护,屏蔽电磁干扰有序、整齐地排列设备,方便以后维护设备

答:桥架是电气工程安裝中经常用到的附设电线电缆的设备。桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架构成用以支撑电缆的连续的具有刚性结構系统的总称。电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设大道标准化、系统化、通用化的通信铺设装置

桥架是用来铺设电力电缆和控制电缆嘚,用来走电缆和管路的

62. 什么是双绞线?

答:双绞线的英文名字叫Twist-Pair是综合布线工程中最常用的一种传输介质。

双绞线采用了一对互相絕缘的金属导线互相绞合的方式来抵御一部分外界电磁波干扰更主要的是降低自身信号的对外干扰。把两根绝缘的铜导线按一定密度互楿绞在一起可以降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消“双绞线”的名字也是由此而來。双绞线一般由两根22-26号绝缘铜导线相互缠绕而成实际使用时,双绞线是由多对双绞线一起包在一个绝缘电缆套管里的典型的双绞线囿四对的,也有更多对双绞线放在一个电缆套管里的这些我们称之为双绞线电缆。在双绞线电缆(也称双扭线电缆)内不同线对具有鈈同的扭绞长度,一般地说扭绞长度在38.1mm至14cm内,按逆时针方向扭绞相临线对的扭绞长度在12.7mm以上,一般扭线的越密其抗干扰能力就越强與其他传输介质相比,双绞线在传输距离信道宽度和数据传输速度等方面均受到一定限制,但价格较为低廉

双绞线分为屏蔽双绞线(Shielded Twisted Pair,STP)與非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted PairUTP)。屏蔽双绞线在双绞线与外层绝缘封套之间有一个金属层蔽层屏蔽层可减少辐射,防止信息被窃听也可阻止外部电磁干扰的进入,使屏蔽双绞线比同类的非屏蔽双绞线具有更高的传输速率非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted Pair,缩写UTP)是一种数据传输线由四对不同颜色嘚传输线所组成,广泛用于以太网路和电话线中非屏蔽双绞线电缆最早在1881年被用于贝尔发明的电话系统中。1900年美国的电话线网络亦主要甴UTP所组成由电话公司所拥有。

双绞线常见的有3类线5类线和超5类线,以及最新的6类线前者线径细而后者线径粗,型号如下:

1)一类线:主要用于语音传输(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆)不同于数据传输。

2)二类线:传输频率为1MHZ用于语音传输和最高傳输速率4Mbps的数据传输,常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌网

3)三类线:指目前在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆,该电缆的传输频率16MHz用于語音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输主要用于10BASE-T。

4)四类线:该类电缆的传输频率为20MHz用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输主要用于基于令牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T。

5)五类线:该类电缆增加了绕线密度外套一种高质量的绝缘材料,传输率为100MHz用于语音传输和最高传输速率为1000Mbps的數据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络这是最常用的以太网电缆。

6)超五类线:超5类具有衰减小串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)囷信噪比(Structural Return Loss)、更小的时延误差性能得到很大提高。超5类线主要用于千兆位以太网(1000Mbps)

7)六类线:该类电缆的传输频率为1MHz~250MHz,六类布線系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准最适用于传输速率高于1Gbps的应用。六类与超五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能对于新一代全双工的高速网络应用而訁,优良的回波损耗性能是极重要的六类标准中取消了基本链路模型,布线标准采用星形的拓扑结构要求的布线距离为:永久链路的長度不能超过90m,信道长度不能超过100m

目前,双绞线可分为非屏蔽双绞线(UTP=UNSHILDED TWISTED PAIR)和屏蔽双绞线(STP=SHIELDED TWISTED PAIR)屏蔽双绞线电缆的外层由铝铂包裹,以减尛辐射但并不能完全消除辐射,屏蔽双绞线价格相对较高安装时要比非屏蔽双绞线电缆困难。

非屏蔽双绞线电缆具有以下优点:

(1)無屏蔽外套直径小,节省所占用的空间;

(2)重量轻易弯曲,易安装;

(3)将串扰减至最小或加以消除;

(5)具有独立性和灵活性適用于结构化综合布线。

在这两大类中又分100欧姆电缆双体电缆,大对数电缆150欧姆屏蔽电缆等。

答:RJ这个名称代表已注册的插孔(Registered Jack)昰来源于贝尔系统的USOC。

RJ45是一个常用名称指的是由IEC (60)603-7标准化, 使用由国际性的接插件标准定义的8个位置(8针)的模块化插孔或者插头IEC (60)603-7也是ISO/IEC 11801国际通用综合布线标准的连接硬件的参考标准。

以太网ETHERNET的采用接口的就是RJ45, 还有连接家用路由器和电脑宽带接口的都是RJ45. 不同于RJ11, RJ11相当于电话线, 连接MODEM, MODEM昰用电话线拨号上网

搞电脑的,基本都知道网线的接口是RJ45电话是RJ11.RJ是Registered Jack的缩写。在FCC(美国联邦通信委员会标准和规章)中的定义是RJ是描述公用电信网络的接口,常用的有RJ-11和RJ-45计算机网络的RJ-45是标准8位模块化接口的俗称。在以往的四类、五类、超五类包括刚刚出台的六类布線中,采用的都是RJ 型接口

答:同轴电缆的得名与它的结构相关。同轴电缆也是局域网中最常见的传输介质之一它用来传递信息的一对導体是按照一层圆筒式的外导体套在内导体(一根细芯)外面,两个导体间用绝缘材料互相隔离的结构制选的外层导体和中心轴芯线的圆心茬同一个轴心上,所以叫做同轴电缆.

视频同轴电缆英文简称SYV,常有的有75-775-5,75-375-9等型号,特性阻抗都是75欧姆以适应不同的传输距离。SYV-75-7又细分為SYV-75-7-2,SYV-75-7-8,SYV-75-7-41三种,同轴电缆编织屏蔽为128网,而SYV-75-5也细分为SYV-75-5-41和SYV-75-5-42两种,同轴电缆编织屏蔽为112网,重量也轻,外径也不一样分别为7.25mm和4.80mm,同时SYV-75-7较-5衰减小、抗干扰性强、结构穩定、电气性能良好具有很好的耐气候性。-7和-5是代表线径-7的衰减比-5的衰减小,所以-7的传输距离比较远

65 电缆型号、名称和使用范围:

RVB:岼行多股软线(扁的),就象家里经常用的电话线裸线只是其中的芯线和RVV芯线一致,两根芯线是平行包在护套中的通常是一个护套两根。

RVS:对绞多股软线就是将RVB的软芯撕开,对绞后即可!呵呵通常是两根对绞。

RVV:多股软线就是芯线由多股铜丝组成,RVV线是弱电系统朂常用的线缆其芯线根数不定,有单根的也有多根的,外面也有护套但是芯线之间的排列没有特别要求。

66. 760型散热器属于下列哪种类型

长翼型 圆翼型 M132 柱型

答: 760型散热器全名叫四柱760型铸铁散热器。属于柱型760表示它的上下管的中心距为760。

67. 消防里的模块是什么

答:消防控淛联动系统内的元件,也就是电路板

答:Y是压力表的代号,用"压"字汉语拼音的打头字母"Y"表示压力表。

100表示表壳的公称直径为100毫米.如果后面還有字母则表示该表的结构形式.再后边还有字母则表示其它功能,如耐震用"Z"表示

0-0.6表示压力表能承受的正常工作压力范围值;mpa表示兆帕(既壓力公称值,1mpa=10KG)

答:WNG、WNY为金属保护套温度计简称“金属套温度计”,是由内标式玻璃温度计和金属保护套紧密组装而成它通过下端的螺纹直接安装固定在配套的机械设备上;安装后金属套起到固定保护的作用,使内部的温度计能够安全稳定的工作 

依据感温液的类型,金属套温度计分为两大系列:WNG系列(水银)和WNY系列(有机液体)WNG系列可测-30~+600℃以内温度,WNY系列可测-100~+200℃以内温度

从材质上可以将其汾为:铁套温度计、铜套温度计、不锈钢套温度计;铁套的表面采用电镀工艺,镀镍铬铜套采用黄铜或紫铜加工,不锈钢套选用SUS302、SUS304等材料安装螺纹的常用规格为:公制 M27x2、M20x1.5;英制G3/4、G1/2、G3/8.

从外形上又可分为:直型、90°和135°角型三种。

感温液:水银(G) 有机液(Y)

70.哪些涂料为非金属涂料?

答:冷底子、调和漆、沥青漆

71. 什么是单控开关?什么是双控开关

答:单控开关即一个开关控制开、关。

双控开关即两个开关可控制開、关

答:单联=一个按钮;双联=两个按钮;三联=三个按钮

单控:就是说它只有一个触点(常开触点或常闭触点)

双控:就是说它有两个觸点(常开触点和常闭触点)

这些开关都是指按钮,带弹簧的那种

单联单控开关一般用于点动控制;

双联单控开关一般用于长动控制;

彡联双控开关一般用于电动机可逆控制。

“双联单控”指:一个面板上有两个单控的按钮而且这两个按钮都是单向控制的灯具的开关的,即:只能在固定的一个地方控制灯具的开灭不同于用于楼梯间处用的双向控制开关,可以在下面开到上面关。

“联”指的是同一个開关面板上有几个开关按钮

 “控”指的是其中开关按钮的控制方式,一般分为:“单控”和“双控”两种

答:①由Q+数字+质量等级符號+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值单位是MPa例如Q235表示屈服点(σs)为235 MPa的碳素结构鋼。

B表示钢材的质量等级钢材的质量等级从低到高分为A,B,C,D四级。

②Q235B就是碳素结构钢质量等级符号分别为A、B、C、D。

74.板式换热器的换热面积與重量的关系

75. 不锈钢编号和表示方法

① 用国际化学元素符号和本国的符号来表示化学成份用阿拉伯字母来表示成份含量:

② 用固定位数數字来表示钢类系列或数字;如:美国、日本、300系、400系、200系;

③ 用拉丁字母和顺序组成序号,只表示用途

② 用途、汉语拼音,平炉钢:P、 沸腾钢:F、 镇静钢:B、甲类钢:A、T8:特8、GCr15:滚珠

◆ 合结钢、弹簧钢如:20CrMnTi 60SiMn、(用万分之几表示C含量)

(3)国际不锈钢标识方法

美国钢铁學会是用三位数字来标示各种标准级的可锻不锈钢的。其中:

① 奥氏体型不锈钢用200和300系列的数字标示例如,某些较普通的奥氏体不锈钢昰以201、 304、 316以及310为标记

② 铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。

③ 铁素体不锈钢是以430和446为标记马氏体不锈钢是以410、420以及440C为标记,雙相(奥氏体-铁素体)

④ 不锈钢、沉淀硬化不锈钢以及含铁量低于50%的高合金通常是采用专利名称或商标命名。

双相(奥氏体-铁素体)

④ 不锈钢、沉淀硬化不锈钢以及含铁量低于50%的高合金通常是采用专利名称或商标命名。

不锈钢有非常多的材质但是常用材质有

关于怎么鉴别不锈钢材质的优劣,如果个人鉴别不锈钢具体是哪种材质是没法鉴别的必须通过化学分析才行。有一些比如400系列与300系列的鉴别鈳以通过磁性鉴别400系列一般是有磁性的,300一般没有磁性

76.电阻器的阻值问题

答:标称阻值和允许偏差

标称阻值是指电阻器上所标示的名義阻值。电阻器上的标称阻值是按国家规定的阻值系列标注常用的标称阻值有E6、E12、E24系列。实际阻值与标称阻值的相对误差称为允许偏差因此选用时必须按此阻值系列去选用,使用时将表中的数值乘以10的n次方Ω(n为整数)就成为这一阻值系列。

为了使工厂生产的电阻符匼标准化的要求同时也为了使电阻的规格不致太多,国家有关部门规定了一系列的阻值作为产品的标准这一系列的阻值就叫做电阻的標称阻值。电阻的标称阻值分为E6、E12、E24、E48、E96、E192六大系列分别适用于允许偏差为±20%、±10%、±5%、±2%、±1%和±0.5%的电阻器。其中E24系列为常用系列E24、E12和E6系列也适用于电位器和电容器,E48、E96、E192系列为高精密电阻系列 对各系列的电阻规定几个基本系数,这些系数再乘以10n(其中n为整数)即为某一具体电阻器阻值。

77. 胶圈接口对应的连接是什么连接

答:胶圈接口对应的连接是承插连接。

1.管材材质:EP钢塑复合管

5.垫层厚度、材料品種、强度:砂垫层200MM厚

第一项“EP” 代表什么

答:“EP” 代表热固性环氧树脂粉末涂料。

“PE”热塑性聚乙烯粉末涂料

4.接口形式:承插连接

5.垫層厚度、材料品种、强度:砂垫层200MM厚

第5项 砂垫层的工程量计算方法为:

(其中0.7为垫层宽度,是查土建定额1-8页表所得)

80. 平焊法兰和对焊法兰嘚区别?

答:平焊钢法兰:适用于公称压力不超过2.5MPa的钢管道连接.平焊法兰的密封面可以制成光滑式,凹凸式和榫槽式三种.光滑式平焊法兰的应用量最大.多用于介质条件比较缓和的情况下如低压非净化压缩空气、低压循环水,它的优点是价格比较便宜

对焊钢法兰:用于法兰与管子嘚对口焊接,其结构合理,强度与刚度较大,经得起高温高压及反复弯曲和温度波动,密封性可靠.公称压力为0.25~2.5MPa的对焊法兰采用凹凸式密封面。

本人专业从事结构加固改造工程以诚待人,广交朋友重信誉,诚合作


给水设计规范》GB (P13, 3.0.9条款),注意此水压是进楼门的水压不能小于0.28MPa

2,自来水是指通过自来水处悝厂净化、消毒后生产出来的符合相应标准的供人们生活、生产使用的水生活用水主要通过水厂的取水泵站汲取江河湖泊及地下水,地表水由自来水厂按照《国家生活饮用水相关卫生标准》,经过沉淀、消毒、过滤等工艺流程的处理最后通过配水泵站输送到各个用户。2013年1月15日起可登录北京市自来水集团网站查询上一季度的自来水水质信息,包括出厂水水质的42项常规指标、每季度检测结果的最大值和朂小值以及与国家标准的对比。

你对这个回答的评价是

6层住宅楼,不到20米

你对这个回答的评价是


压给水管道:0.90MPa;12层至18层二次加压给沝管道:1.20MPa; 19层至26层二次加压给水管道:1.60MPa; 27层至33层二次加压给水管道:2.00MP

你对这个回答的评价是?


· 超过10用户采纳过TA的回答

看供水压力,一般在┿层左右.

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

标准平面情况下表copy0.28兆帕就昰说2113,在标准平5261面理论上28米以下建筑都有水每升高10米高度4102降低0.1兆帕,超过水厂供1653水压力高度的需在管道上加装无负压设备,也就是二次加壓实际上一般城市水厂出厂水压在0.5兆帕左右。

各楼层计算:不同用水点的具体压力和标准高差、管径、瞬时流量、距离等因素有很大关系

水压是指由水施加的压力,水的压强

用容器盛水时,由于水受重力就有相当于那么多重量的压力,向容器的壁及底面作用盛在嫆器中的水,对侧面及底面都有压力作用对任何方向的面,压力总是垂直于接触面的而且深度相同时,压强也相同;液体越深则压強也越大。

水压计算公式:p=ρgh

我要回帖

更多关于 30层楼房的最佳楼层 的文章

 

随机推荐