螺旋风管供热管道严密性试验检验方法有哪些

【无机玻璃钢防排烟通风管道的严密性检测方法】价格_厂家_图片 -Hc360慧聪网
您是不是在找:
买家还在看:
商品数量:
河南省&郑州市
手机访问店铺
供应无机玻璃钢防排烟通风管道的严密性检测方法
卖家承诺&10天发货
买家正在看
相关商品推荐
&80.00/件
&660.00/台
&10.00/个
&36.00/平方米
&58.00/平方米
&21.00/米
商家等级:
所在地区:
河南省 郑州市
认证信息:
暂无炫铺分类
同参数产品
同参数产品
正在加载中........
慧聪网厂家沁阳市瑞海玻璃钢有限公司为您提供无机玻璃钢防排烟通风管道的严密性检测方法的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取无机玻璃钢防排烟通风管道的严密性检测方法的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
热门商品推荐
我的浏览记录
白酒相关资源
白酒热门产品搜索
白酒相关热门专题
您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用慧付宝资金保障服务,保障您的交易安全!
按字母分类 :
让慧聪网撮合专家为您解决采购难题
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量/单位:
请输入采购数量
请选择单位
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
联系人:牛海洋&
公司名称:沁阳市瑞海玻璃钢有限公司
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
每一份需求都会在24小时内得到行业多家优质供应商报价。
每一份需求的报价供应商工商信用资质都会经过专业人员检验,交易安全有保障。
免费咨询行业专家
免费咨询行业专家
服务主题:
筛选发货地
验证供应商真伪
提供其他优质供应商
采购数量:
用途描述:
成功加入采购单!
当前采购单共3种货品
成功加入采购单!
当前采购单共3种货品
不能购买自己发布的产品!
选中货品中含失效货品,无法完成下单,可能是:
1.货品库存不足
2.货品已过期,或被卖家删除
3.货品不支持在线交易
卖家暂时不在线,留下联系方式,卖家会主动联系您
*我要采购:
我的姓名:
留言内容:宜兴市鲁海暖通设备有限公司
常州除尘通风制作厂
发布时间:
& & & & 目前已成功开发了螺旋瓦斯管成型机系列八大设备为主,其他相关设备为辅的完整加工体系,已经申请多项国家专利产品,获得十一项发明专利、二十五项实用新型专利、一项外观设计专利,风管主要应用在工业及建筑工程中,应用领域主要涉及:电子工业无尘厂房净化系统,酒店宾馆、商场、医院、工厂及写字楼的中央空调系统,工业污染控制用除尘、排烟、吸油等,同样在对于镀锌风管进行安装的过程当中也需要多注意一下,由于它的操作噪声大,而且使用寿命短,所以需要对此进行一下关注才行。散装物料输送。有些工厂的生产过程中,需要输送松散的颗粒,特别是比重不大的如发泡塑料粒之类的使用螺旋风管造价低、效果好。,镀锌铁皮风管的外部需要在现场包裹一层保温层,而且在进行维修时还常常需要更换保温层,因此除风管本身的高度外,还需要预留一定的安装和维修空间。,送风,包括通气,如送鲜风和排气,这个范围很广,如工厂车间,生产场地空气,由于有害气体产生需要排出室外,又需要把室外空气输送至室内。,欢迎惠顾! 宜兴市鲁海暖通设备有限公司是玻璃钢风管、BWG风管、法兰、防火、调节阀、风机、风口、角码等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系
& & & & 风管如果是输送易燃易爆的气体,或者是处于这种环境中,那么应有必要的接地措施进行防护;如果是输送温度高于80℃的空气,则应采取必要的防护措施。,不锈钢风管法兰连接的螺栓,宜用同材质的不锈钢制成,如用普通碳素钢,应按设计要求喷涂涂料。,风管的底部不宜有拼接缝,如有应做好密封处理。,保证输送空气的品质不变,要求风管材料不能含有害物质,不能有掉渣隐患,不能有纤维随空气逸出的隐患等;,共板法兰风管4个法兰角须用玻璃胶密封防漏,联合咬口离法兰角下80 mm的地方须用玻璃胶密封防漏,密封胶应设在风管的正压侧。,咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性!,风管系统严密性检验方法依管道的工作压力不同而不同!,目前市面上使用最广泛的就是螺旋风管、共板方管&
& & & & 保证无冷桥,无冷凝水,要求风管板材有足够低的导热系数,风管制作、联接时无薄弱环节,无漏风、漏光现象;,板材物理稳定性好,不能变形。经一个寒暑周期运行后,面层与芯材粘接强度保持良好,不鼓泡,不脱落,不收缩,不粉化。,除尘。有些工厂生产车间很多尘埃,需要专门的除尘装置,其中风流量较大的管道,可使用螺旋风管。,不论在生产、制作、安装,还是在使用过程中,均不产生对环境有害的物质,不生锈、不发霉、不积尘,无玻璃纤维风管的粉尘及纤维,无异味;导热系数低,保温性能极佳;具有良好的隔音、吸音性能,无铁皮风管收缩和扩张时产生的噪音。经实测表明,采用纤维布袋风管比采用镀锌铁皮风管可节约层高5~10cm左右。,排油烟。饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生,需要排出,使用圆形的风管就是油烟囱。在这里,螺旋风管该叫做油烟管。
& & & & 检查方法:尺量观察检查,年来,复合玻纤风管广泛运用于建筑工程中,与传统的镀锌铁皮风管加保温相比,复合玻纤风管具有材质轻、占用建筑空间小、外观美观光滑、加工安装简便等诸多优点,是理想的中央空调通风管道。,安装前应清理掉粉尘以及杂物,安装过程中如有停顿,应封闭风管口,以防有灰尘及异物进入风管。,法兰连接时,首先按要求垫好垫料,然后把两个法兰先对正,穿上几颗螺栓并戴上螺母,不要上紧。,具有优良的抗腐蚀性能,散装物料输送。有些工厂的生产过程中,需要输送松散的颗粒,特别是比重不大的如发泡塑料粒之类的使用螺旋风管造价低、效果好。,板材采用机械化生产,表面光滑、平整,提高了空气输送的效率,漏风率仅为铁皮风管的10%。,镀锌风管的特点:防火不燃烧,制作方便,风管内壁光滑、阻力小、气密性好承压强度高;钢板风管现场制作方便,强度较高,抗静压能力强,易搬运,受碰撞不会导致受损。,用防火粘接剂复合干燥后,再经切割、开槽、粘结加固等工艺而制成,根据风管断面尺寸、风压大小再采用适当的加固措施
宜兴市鲁海暖通设备有限公司
宜兴市鲁海暖通设备有限公司
宜兴市周铁镇分水收费站旁
CONTACT US
宜兴市鲁海暖通设备有限公司
宜兴市周铁镇分水收费站旁
微信二维码
扫描加微信(全国服务热线)
热门关键词
南通丰豪机械有限公司联系人:朱正泉 联系人:张红兵 电话:90传真:90邮箱:网址:www.ntfhjx.com地址:江苏省如皋市李渔路68号
螺旋风管严密性检验方法有哪些
您的当前位置:
螺旋风管严密性检验方法有哪些
通常情况下,在安装完后以后,都需要做严密性检验,一方面是为了检验风管、部件预制加工后的咬口缝,另一方面也是为了检验铆钉孔、法兰翻边及风管与配件、风管与部件连接的严密性。那么,您知道如何去检验螺旋风管的严密性呢?风管系统检验可以采取以下三种方法:一、漏光法检测方法,也称定性检测方法:(1)漏光法检测的试验方法是在一定长度的风管上,在漆黑的周围环境下,在风管内用电压不高于36v、功率在100w以上带保护罩的灯泡,从风管的一端缓缓移向另一端,同时在风管外观观察漏关情况。 在风管外观观察到漏光,则说明有漏风,并应对风管的漏风处进行修补。漏风处如在风管的咬口缝、铆钉孔、翻边四角处可涂密封胶或采取其他密封措施;如在法兰接缝处漏风,可根据实际情况紧固螺母或更换法兰密封垫片。注意,漏光发检测是需要在风管系统加工工艺得到保证的前提下进行哦。二、漏风量测试方法:(1) 中压系统风管应在漏光检测合格后,对系统漏风量进行抽检,高压系统风管应全部进行漏风量测试。 系统实测漏风量数值,应符合设计与规范要求。(2)漏风量测试应选用专用测量仪器,如漏风测试仪。三、漏水、漏油检测方法:(1)这是最简单粗暴的检验方式,在风管成型之后,进行抽验的方式,将抽取下来的管道进行横向灌水及灌注油类产品,在2-4小时内关注管道渗透概况,当然,需要注意的是,油类的产品具有相应的腐蚀性,所以一般不介意采用。
上一篇:下一篇:
最近浏览:
相关产品:
相关新闻:
主营区域:
欢迎给我们留言
请在此输入留言内容,我们会尽快与您联系。
座机/手机号码205、按材质分类、下列哪种风管不属于金属风管?;A、镀锌钢板风管B、不镑钢风管C、铝板风管D、玻;A、1、2B、1、5C、2、0D、3、0207、;A、1B、1、5C、2D、2、5;208、圆形金属风管(不包括螺旋风管)直径大于等;209、法兰螺栓及铆钉的间距、低压和中压系统风管;A、1、0B、1、2C、1、5D、2、0;211、圆形风管无法兰连接采用承插
205、按材质分类、下列哪种风管不属于金属风管?( D ) A、镀锌钢板风管
B、不镑钢风管
C、铝板风管
D、玻璃钢风管 206、砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形低压系统风管规定值的( B )倍。 A、1、2
D、3、0 207、可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过( C )拉、并不得有死弯及塌凹。 A、1
D、2、5 208、圆形金属风管(不包括螺旋风管)直径大于等于800mm、且其管段长度大于 ( B )mm或总表面积大于4O均应采取加固措施。 A、1000
D、 2000 209、法兰螺栓及铆钉的间距、低压和中压系统风管应小于或等于(C
)mm。 A、50
D、200 210、截面积大于( B )O的风阀应实施分组调节。 A、1、0
D、2、0 211、圆形风管无法兰连接采用承插连接形式时、要求插人深度大于( C )mm且有密封措施。 A、20
D、40 212、防火分区隔墙两侧的防火阀、距墙表面不应大于( B )mm。 A、100
D、2000 213、输送空气温度高于70℃的风管、其法兰垫料的材质应采用( A ) A、石棉绳
B、石棉橡胶板 B、闭孔海绵橡胶板
D、密封胶带 214、过滤器与框架之间、框架与空气处理室的围护结构之间应( D ) A、平整
B、留出空隙
C、设置垫料
D、严密 215、对于工作压力大于( C )MPa及在空调水系统主干管上起切断作用的阀门、应进行强度和严密性试验、合格后方准使用。 A、0.5
D、1.5 216、通风与空调工程施工质量的保修期限、自竣工验收合格日起计算为( B )供暖期、供冷期。 A、一个
D、四个 217、硬聚氯乙烯风管的直径或边长大于( B )mm时、其风管与法兰的连接处应设 加强板、且间距不得大于450mm。 A 、400
D、800 218、采用隔振措施的制冷设备或制冷附属设备、其隔振器安装位置应正确;各个隔振器的压缩量、应均蛞恢隆⑵畈挥Υ笥( B )mm。 A、1.0
C、5 D、10 219、冷热水、冷却水系统的试验压力、当工作压力小于等于1、0MPa时、为( C )倍工 作压力、但最低不小于0、6MPa;当工作压力大于1、0MPa时、为工作压力加0、5MPa。 A、1.1
D、2.0 220、冷凝水排水管坡度、应符合设计文件的规定。当设计无规定时、其坡度宜大于或等于( D );软管连接的长度、不宜大于150mm。 A、2‰
D、8‰ 221、通风与空调工程系统无生产负荷的联合试运转及调试、应在制冷设备和通风与空调设备单机试运转合格后进行。空调系统带冷(热)源的正常联合试运转不应少于( C ) h、通风、除尘系统的连续试运转不应少于2h。 A、2
D、24 222、 输送空气温度高于( B )℃的风管、应按设计规定采取防护措施。 A、60
C、100 D、 150 223、矩形风管弯管的制作、一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他形式的弯管、平面边长大于( B )mm时、必须设置弯管导流片。 A、400
C、600 D、800 224、风管垂直安装、支、吊架的间距应不大于( A )m且每根立管的固定件不应小 于2个。 A、4
D、6 225、当水平悬吊的主、干风管长度超过( B )m时、应设置防止摆动的固定点、每 个系统不应少于1个。 A、15
C、30 D、40 226、消声器、消声弯管均应设( A )、其重量不得由两端风管承担。 A、独立支、吊架衫
B、防晃支架
D、防尘罩 227、通风机的传动装置外露部分应有防护罩、当风机的进口或进风管路直通大气时、 应加装( C )或采取其他安全措施。 A、防雨罩
B、防尘罩 C、防护罩(网)
D、活动百页格 228、固定通风机的地脚螺栓、除应带有垫圈外、并应有( B ) A、螺母 B、防松装置
D、防腐措施 229、管道压力试验时、当压力升到试验压力后、稳压10min、压力下降不得大于( B )MPa。再将系统压力降到工作压力、外观检查无渗漏为合格。 A、0、01 B、0、02 C、0、05 D、0、1 230、硬聚氯乙烯风管的直段连续长度大于( B )m、应按设计要求设置伸缩节;支管的重量不得由干管来承受、必须自行设置支、吊架。 A、15
D、40 231、消声器的穿孔板应平整、孔眼排列均匀、不得有( D )、穿孔率应符合图纸 规定。 A、穿孔 B、连体 C、内凹 D、毛刺 234、在防火分区隔墙两侧的风管应( C ) A、顺气流 B、逆气流 C、加设防火阀 D、加设风阀 235、风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的( D )倍、试验观察时间为2min、不渗漏为合格。 A、1、1
B、1、15 C、1、2
D、1、5 236、通风与空调系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于( B ) A、5%
D、20% 237、防排烟系统柔性短管的制作材料必须为( B ) A、难燃材料 B、不燃材料 C、难燃B1级材料
D、可燃材料 238、低压系统风管的严密性检验应采用抽检、抽检率为( A )、且不得少于1个 系统。 A、5%
D、 100% 239、风管、部件和设备的绝热工程施工应在( A )进行。 A、风管系统严密性试验合格后 B、风管系统安装完毕
C、质量检验合格后
D无须试验监理的认可后 240、带有防潮层的绝热材料的拼缝应采用粘胶带封严、粘胶带的宽度不应小于( C )mm。 A、30
D、60 241、工作压力大于( C )的调节风阀、生产厂应提供强度测试合格的证书(或试验报告)。 A、500
D、1500 242、中压系统风管的严密性检验、应在漏光法检测合格后、对系统漏风量测试进行抽检、抽检率为( C )%、且不得少于1个系统。 A、5
C、20 D、100 243、整体安装的活塞式制冷机组、其机身纵、横向水平度允许偏差为( C ) A、0,1/1000
B、0、2/1000 C、1/1000 D、2/1000 244、在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时、应设预埋管或防护套管、其钢板厚度不应小于( C )mm。风管与防护套管之尚、应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 A1、0
B、 1、5 C、1、6
D、2、0 245、连接电加热器的风管的法兰垫片、应采用( B ) A、难燃材料
B、耐热不燃材料
C、难燃81级材料
D、可燃材料 246、当采用漏光法检测系统的严密性时、低压系统风管以每10m接缝、漏光点不大于2处、且100m接缝平均不大于( B )处为合格。 A、15
D、20 247、安装通风机隔振器的地面应平整、各组隔振器承受负载的压缩量( A )。 A、应均匀
B、必须相同 C、应小于2/3的最大压缩量
D、不得偏心 248、通风机试运转应无异常振动、滑动轴承最高温度不得超过( B )滚动轴承 最高温度不得超过80℃。 A、60
D、80 249、住宅工程各类保温(绝热〉材料耐火等级必须符合设计要求。材料在进场后应对其材质、规格、密度和厚度以及阻燃性能进行抽检、同品牌、同批次抽检不得少于2个规 格、( B )进行复试。 A、委托监理单位 B、有异议时可见证取样委托法定检测单位 C、委托建设单位 D、委托施工单位。 250、住宅工程通风与排烟系统风管法兰结合应紧密、翻边一致、风管的密封应以板材连接的密封为主、密封胶的性能应适合( A )的要求、密封面宜设在风管的正压侧。 A、使用环境
B、消防产品 C、、产品质量
D、施工要求 251、住宅工程通风与排烟工程竣工验收前、应由( A )单位检测、并出具检测报 告、检测结果不合格的应进行调试、直至合格。 A、有通风空调检测资质的检测 B、监理 C、建设
D、施工单位 252、机房应设有固定的电气照明、地板表面的照度不应小于( B )1x。 A、120
D、300 253、电源零线和接地线应分开。机房内接地装置的接地电阻值不应大于( B )Ω。 A1、0
D、10、0 254、层门锁钩必须动作灵活、在证实锁紧的电气安全装置动作之前、锁紧元件的最小啮合长度为( B )mm。 A、5
D、12 255、电梯悬挂装置、随行电缆如果有钢丝绳应严禁出现以下情况:( A ) A、死弯
D、波浪扭曲 256、每根钢丝绳张力与平均值偏差不应大于( A ) A、5%
D、25% 257、客梯门扇与门套、门扇下端与地坎的间隙不应大于( A )mm。 A、6
D、12 258、货梯门扇与门套、门扇下端与地坎的间隙不应大于( B )mm。 A、6
D、12 259、电缆(线)导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须大于1000Ω/V、且其动力电 路和电气安全装置电路不得小于( A )MΩ A、0、5
D、10、0 260、电缆(线)导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须大于1000Ω/V、且其他电路 (控制、照明、信号)不得小于( A )MΩ A、0、25
D、1、0 261、液压电梯当轿箱载有( C )额定载荷时、液压电梯严禁启动。 A、80
D、90 262、电梯门固定采用焊接时严禁使用( A )固定、搭接焊缝长度应符合要求。 A、点焊
D、螺栓 263、电梯的电缆头应密封处理、电缆按要求挂标志牌、控制电缆宜与电力电缆( A ) 敷设。 A、分开
D、半分 264、智能系统电源与接地系统必须保证( D )。 A、建筑物内各智能化系统的正常运行 B、建筑物内人身、设备安全
C、建筑物内人身安全 D、建筑物内各智能化系统的正常运行和人身、设备安全 265、智能系统的缆线在进场时应在同品牌、同批次和同规格的任意三盘中各抽100m、见证取样后( B )进行复试、合格后方可投入使用。 A、委托监理单位
B、委托建设单位 C、委托建设单位
D、委托施工单位 266、住宅工程有线电视线缆宜选用( A ) A、数字电视屏蔽电缆 B、普通电缆 C、屏蔽电缆
D、电力电缆 267、智能系统系统调试、检验、评测和验收应在( A )进行。 A、试运行周期结束后
B、试运行周期结束前 C、试运行前 268、民用建筑节能工程质量验收时原材料的型式检验报告应包括产品标准的( D ) A、主要质量指标
B、产品出厂检验的指标 C、规程要求复验的指标
D、全部性能指标 269、建筑节能工程采用的原材料在施工进场后应进行( D ) A.见证取样检测
B、产品性能检测 C、型式检验
D、现场抽样复验 270、建筑节能工程专项验收合格应是其( B )验收合格。 A、检验批
B、各分项项目 C、各工序
D、各子分部工程 271、室内集中热水供暖工程、温度不超过( D )℃。 A、80 B、85 C、90 D、95 272、供暖系统节能工程验收、可按系统( A )等进行。 三亿文库包含各类专业文献、中学教育、文学作品欣赏、专业论文、外语学习资料、生活休闲娱乐、行业资料、18设备安装质量员习题_单项选择题等内容。 
 设备安装质量员专业基础知识练习题一_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。设备安装质量员专业知识一、单项选择题 1、一般的专业承包企业资质分为 C 等级。 A、...  质量员(设备安装)专业技能练习题 1 一、单选题(共 101 题) (1)建筑工程施工质量验收的依据是:(D) A、施工企业的工艺标准 C、行业标准 B、省级技术规程 D...  设备安装质量员习题_单项选择题4_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。37、冷热量计量装置应齐全、并应实行( C )控制。 A、电动 B、人工 C、智能 D、自动...  设备安装 质量员 习题集二、习题 第一篇工程识图、房屋构造与结构体系、设备安装工程测量 第 1 章工程识图 一、单项选择题 1.室内给水,其任务是将水白城镇给水...  设备安装质量员专业基础知识练习题一_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。发生...设备安装质量员专业知识 一、单项选择题 1、一般的专业承包企业资质分为 C ...  设备安装质量员专业技能 一、单项选择题 1、设备安装各分部的分项工程、检验批依据(B) A、GB B、GB C、GB D、GB 2...  姜设备安装质量员实务练习题_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。第一章 设备安装相关规定练习题一、单项选择题 1、建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的...  质量员(设备安装)专业知识练习题_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。质量员...A、单项工程 B、分项工程 C、分部工程 D、单位工程 50、 A 是施工组织设计...

我要回帖

更多关于 燃气管道严密性试验 的文章

 

随机推荐