提示:      1.控制照明负荷要降低容量   某制修厂有一照明线路,每相容量为4kW,采用交流接触器CJ10-20控制。可是使用不久,就发
  1.&控制照明负荷要降低容量
  某制修厂有一照明线路,每相容量为4kW,采用交流接触器CJ10-20控制。可是使用不久,就发生触头粘连等故障,换上一个新的接触器,用不了几天又坏了。经检查,照明线路没有问题,核算容量,4kW照明负荷电流只有18A,额定电流为20A的CJ10-20交流接触器怎么会过负荷烧坏呢?后来改用CJ10-40交流接触器,运行很长时间没有问题。
  上述情况是由于对动力负荷和照明负荷的区别不了解所致。交流接触器的主触头除应能通过额定工作电流外,还必须能承受用电设备的起动电流,交流接触器能承受的起动电流一般为额定电流的6倍~7倍,这是为了控制交流电动机,而交流电动机的起动电流为设计的6倍~7倍。由于白炽灯的冷态电阻是热态时的十几分之一,故刚接通的电流是正常工作时电流的十几倍,远远超过交流接触器所能承受的起动电流,接触器就很容易烧坏。因此,当用交流接触器控制照明负荷时,其额定电流应降低使用,以使交流接触器能承受白炽灯的起动电流。
  2.&触头不要经常锉磨
  交流接触器在运行后,触头表面变得粗糙,出现斑点甚至裂纹是十分常见的,没有必要进行触头表面的修整。当触头是用银合金材料制作时,这种触头在自然状态下常会因大气中的硫化气体或由于通断电流而在表面形成一层黑色膜,这层膜在触头工作时,会因发热或机械作用而自行消除,不必经常去处理,否则反而会缩短触头的寿命。因为触头能否正常使用,取决于其磨损状态及剩余触头材料的多少,可以说这种材料表面的膜对于减少触头的消耗是有利的。当触头用铜质材料制作时,这种触头在烧损不太严重的情况下可不必修整。因为一般情况下,锉磨后不可能达到原来平面的精度。而利用烧损不太严重的凹凸平面,其接触面反而要好。只有在触头烧损很严重的情况下才可用锉刀锉磨,但不能用细砂布打磨,以免石英砂粒留在触头间而影响接触。
  3.&铁芯上的油脂要清除干净
  在交流提升机机房电工维修中,常常出现线路完好的情况下,接触器吸上后就不释放。不管怎么按停止按钮,甚至把电源烧掉,接触器还是牢牢地吸合着,很容易造成电气事故。这主要是由于在接触器出厂时,为防止接触器铁芯在运输和保管过程中生锈,往往在铁芯端面涂一层黄油,这层黄油在运行前必须清除干净,否则,时间长了沾上灰尘,这层黄油就会变成粘度很大的油脂层,使接触器不能很好释放。
  4.&与弱电系统共处时要减少其干扰
  在某厂机床的数控装置内,为了减小控制柜的体积,柜内除了安装有电子元件外,还安装了交流接触器,使弱电和强电共处一起。由于干扰的原因,使用起来十分麻烦。用示波器反复观察电路的工作情况后发现:在交流接触器吸合时,有时会出现干扰脉冲。交流接触器吸合次数越多,出现干扰信号的次数也随之增多,干扰脉冲随机出现在交流接触器吸合和分断时刻。
  对于一般的数控装置来说,最常见的干扰为工业干扰,任何一个电路,如果时通时断,电路中的电流和电压急剧的变化,就是产生干扰的根源,如果电路在通断时还产生火花和电弧,则干扰就更为严重,所以,交流接触器就是干扰源,干扰源产生的干扰波一般是通过寄生电容的静电耦合、互感引起的电磁耦合等途径传递给数控装置的。
  通过研究数控装置,发现其采用双非门集成片,输出的高电平大于2.4V,输出的低电平小于0.4V,开门电平小于2V,关门电平大于0.8V。由于干扰会叠加在正常的输入电压上。如果电路输出处在高电平状态(大于2.4V),在交流接触器吸合和分断时,产生的正向干扰值使输入电压大于关门电平(大于0.8V)引起电路状态翻转,于是输出电压便由高电平跳到低电平。干扰过后,输出电压又恢复到正常的高电平状态。如果电路输出处在低电平状态(小于0.4V),负向干扰的幅值又可能使输入电压低于开门电平(小于2V),引起电路状态的翻转,输出由低电平跳到高电平,干扰过后,输出电压又回到正常的低电平状态,造成数控装置无法正常的运行。
  针对上述情况,方法之一是将交流接触器移出控制柜外,从而减少干扰。另一种方法是简单地改造交流接触器与数控装置的连接。经过多次实验分析,干扰主要来自电源内部,由于交流接触器线圈通电时,引起交流电源的电流变化率过大造成,线圈电压为220V。
  为此在线圈两端和与非门输入端接入RC电路(在此仅简单地叙述其原理)。实践证明,较好地解决了干扰的问题。
  以上故障在实际工作中是经常发生的。通过在这几年安装过程中的观察与体验,认为只要掌握正确的使用和维护方法,就可以减少接触器的故障发生率,使这种功能完善的电器得到更好的应用。
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
零件在热处理加热和冷却过程...
数字式彩色印刷系统按照印刷...
由于PPS粗糙度仪的测量条件更...
(1)离心式主要通风机利用反风...
新闻热点排行  【学员问题】如何正确使用交流接触器?
  【解答】1.选择接触器的类型
  交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4 .一类交流接触器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯、电阻炉等;二类交流接触器用于绕线式异步电动机的起动和停止;三类交流接触器的典型用途是鼠笼型异步电动机的运转和运行中分断;四类交流接触器用于笼型异步电动机的起动、反接制动、反转和点动。
  2.选择接触器的额定参数
  根据被控对象和工作参数如电压、电流、功率、频率及工作制等确定接触器的额定参数。
  1)接触器的线圈电压,一般应低一些为好,这样对接触器的绝缘要求可以降低,使用时也较安全。但为了方便和减少设备,常按实际电网电压选取。
  2)电动机的操作频率不高,如压缩机、水泵、风机、空调、冲床等,接触器额定电流大于负荷额定电流即可。接触器类型可选用CJl0、CJ20等。
  3)对重任务型电机,如机床主电机、升降设备、绞盘、破碎机等,其平均操作频率超过100次/min,运行于起动、点动、正反向制动、反接制动等状态,可选用CJl0Z、CJl2型的接触器。为了保证电寿命,可使接触器降容使用。选用时,接触器额定电流大于电机额定电流。
  4)对特重任务电机,如印刷机、镗床等,操作频率很高,可达600~12000次/h,经常运行于起动、反接制动、反向等状态,接触器大致可按电寿命及起动电流选用,接触器型号选CJl0Z、CJl2等。
  5)交流回路中的电容器投入电网或从电网中切除时,接触器选择应考虑电容器的合闸冲击电流。一般地,接触器的额定电流可按电容器的额定电流的1.5倍选取,型号选CJ10、CJ20等。
  6)用接触器对变压器进行控制时,应考虑浪涌电流的大小。例如交流电弧焊机、电阻焊机等,一般可按变压器额定电流的2倍选取接触器,型号选CJl0、CJ20等。
  7)对于电热设备,如电阻炉、电热器等,负荷的冷态电阻较小,因此起动电流相应要大一些。选用接触器时可不用考虑(起动电流),直接按负荷额定电流选取。型号可选用CJl0、CJ20等。
  8)由于气体放电灯起动电流大、起动时间长,对于照明设备的控制,可按额定电流1.1~1.4倍选取交流接触器,型号可选CJl0、CJ20等。
  9)接触器额定电流是指接触器在长期工作下的最大允许电流,持续时间&8h,且安装于敞开的控制板上,如果冷却条件较差,选用接触器时,接触器的额定电流按负荷额定电流的110%~120%选取。对于长时间工作的电机,由于其氧化膜没有机会得到清除,使接触电阻增大,导致触点发热超过允许温升。实际选用时,可将接触器的额定电流减小30%使用。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。营业执照:
组织机构代码证:
会员积分:
4&&王经理 寻料请加Q
主营产品:
公司网址:
地址:深圳市华强北鼎城大厦618.香港地址:Room 602 , 6/F No:168, Queen’s Road Central Hong Kong
温馨提示:联系时请声明是从电子街看到的
热门品牌排行榜
相关词条:
相关词条:
*点击发布,轻松获取更多报价
*登陆发布,轻松了解市场行情
如果你还没有商铺
品牌:Honeywell
MPXV7002DP
品牌:freescale
33A-005D13A-005G13A-010G
品牌:MEAS
品牌:Freescale
品牌:Freescale
品牌:Freescale
品牌:Freescale
品牌:Freescale
IXFN340N07主营一级
PIC32MX440F256H80I
IXFN32N80P主营一级
IXFN32N120P主营一级
IXFN32N100P主营一级
SN54LS07J 缓冲器/驱
AD558JD 低成本处理
CD4051BF3A 模拟多路

我要回帖

更多关于 接触器的作用 的文章

 

随机推荐