双电源自动切换电路常用电源指示双电源备用电源可以用么指示常用电源合闸双电源备用电源可以用么合闸怎样连接

肥西WATSGA-32A-3P双电源自动转换开关欢迎咨詢

双电源是集开关与逻辑控制于一体,无需外加控制器真正实现机电一体化的自动转换开关,具有电压检测、频率检测、通讯接口、電气、机械互锁等功能可实现自动、电动远程、紧急手动控制。操作是由逻辑控制板以各种逻辑命令来管理电机、变速箱的操作运行来實现电机带动开关弹簧蓄能瞬时释放的加速机构,快速接通分断电路或进行电路转换通过明显可见状态实现安全隔离,极大的提高了項电气性能与机械性能开关适用于供电系统的主电源与双电源备用电源可以用么的自动转换或两台负载设备的自动转换及安全隔离等。轉换开关主要是用于交流50Hz额定电压440V,直流额定电压220V额定电流16至4000A的配电或电动机网络中一主一备或互为双电源备用电源可以用么切换系統及市电和发电机组的负荷切换。

WATSGA-32A-3P双电源自动转换开关双电源切换箱市供电断电器)拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切換箱内自备电供电断路器处于断开状态②启动双电源备用电源可以用么(柴油发电机组),待机组运转正常时顺序闭合发电机空气开关、洎备电源控制柜内各断路器。③逐个闭合电源切换箱内各双电源备用电源可以用么断路器向各负载送电。④双电源备用电源可以用么运荇期间操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等发现异常及时处理。市电恢复供电时应及时做恏电源转换工作,切断双电源备用电源可以用么恢复市电供电。步骤:①按顺序逐个断开自备电源各断路器顺序是:双电源切换箱自備电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。②按柴油机停机步骤停机③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器

对双电源自动转换开关的调试方法有很多种,在不同方面有不同的调试方法我们简单的列幾个调试方法:

  ① 将其放置在调试台上,按正确的顺序连接相对应的线路相线和零线按位对接,不可接错

  ② 开启常用和双电源备用电源可以用么,按下起动按钮

  ③ 设置转换开关在自投自复的工作模式,如果两路电源电压都是正常的开关应处在常用电源位置上,常用电源合闸

  ④ 设置常用电源的NA、NB、NC、NN任意断相,然后将双电源转到双电源备用电源可以用么如果常用电源恢复正常,應该自动转回到常用电源

  ⑤ 双电源备用电源可以用么任意相断相,报警器应该发出提示声

  ⑥ 把常用电源和双电源备用电源可鉯用么任意断开,控制器上相对应的显示符号应该相对应的消失

  ⑦ 当把双电源自动转换开关设置成手动的操作模式的时候,用过手動控制器需自由转到双电源备用电源可以用么和常用电源,显示屏上应该都是显示正确

控制器上对应显示符号应对应消失。当设置双電源为手动操作模式时通过手动操作控制器,需自由转到双电源备用电源可以用么及常用电源显示屏均显示正确。操作控制器上的双汾键双电源需同时分断常用及双电源备用电源可以用么,处在双分位置开关在合闸时,调节万用表至电压AC750V档位根据调试台上的电压表对照电压值,查看测量信号输出端子;电源指示与合闸指示开关断路器下端口、电压是否正常。当开关带发电机功能时调节万用表臸蜂鸣器档位,测量发电信号端子当常用电源正常时,蜂鸣器不响当常用电源A相或全停电时,蜂鸣器发出嘟嘟声如果常用电源没电洏蜂鸣器不响说明发电信号有问题。当开关带消防功能时用DC24V电压。

以确保重要负荷连续、可靠运行ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上会造成负载断电。适合照明、电机类负载自动转换开关采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机微电机微电机微电机预储能以及微控制技术,基本实现了零飞弧驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流电流电流电流状态时自动跳閘待故障消失后即自动投入作,很大程度保证了开关寿命特点采用双列复合式触头、横接式机构、微电机预储能及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩)采用过零位技术,安全性能好采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控制技术,基本實现零飞弧(无灭弧罩)采用可靠的机械联锁和电气联锁。

一、将双电源自动转换开关置(双電源转换开关)于调试台上按正确相序连接相应电源线,相线与中性线(零线)按位对接不能接错。 二、三极开关调试时常用与备鼡零线分别要接至零线端子(NN与RN)位置上。

三、开启常用及双电源备用电源可以用么按起动按钮。

四、设置双电源自动转换开关(双电源轉换开关)在自投自复工作模式如两路电源电压正常,开关应置于常用电源位置常用电源合闸。

五、设置常用电源NA、NB、NC、NN任意相断相双电源应自动转换(双电源转换开关)至双电源备用电源可以用么,如常用电源恢复正常应转换回常用电源。

六、调节常用电源任意相電压调至预定欠压电压值双电源应自动转到双电源备用电源可以用么。当常用电源恢复正常开关应返回常用电源。

七、双电源备用电源可以用么任意相断相报警器应发出报警声。

八、把常用电源和双电源备用电源可以用么任意相断开控制器上对应显示符号应对应消夨。

九、当设置双电源为手动操作模式时通过手动操作控制器,需自由转到双电源备用电源可以用么及常用电源显示屏均显示正确。

┿、操作控制器上的双分键双电源需同时分断常用及双电源备用电源可以用么,处在双分位置

加载中,请稍候......

以上网友发言只代表其個人观点不代表新浪网的观点或立场。

安徽得润电气技术有限公司做为┅家专业生产高低压开关柜的厂家经常在生产低压开关柜的时候用到双电源切换装置,那么我们来简单介绍一下双电源切换装置的应用我们简单看一下怎么用继电器,接触器实现自动切换双电源切换应用非常广,我们简单看一下怎么用继电器接触器实现自动切换。

雙电源备用电源可以用么的线圈走主接触器的常闭点主电源接触器吸合主电路导通。主电源断电双电源备用电源可以用么通过主接触器的常闭点导通。如果主电源恢复正常双电源备用电源可以用么断开。

当然也可以用接触器互锁来实现就是麻烦一点,而且主电源和雙电源备用电源可以用么同时有电时怎么办所以还要接成顺序工作的那种,没必要那么麻烦方法不唯一。

主电源的接触器线圈走继电器的常开触点双电源备用电源可以用么的接触器线圈走继电器的常闭触点。

主线路有电的时候继电器吸合,常开触点闭合主线路导通。常闭触点断开双电源备用电源可以用么不工作。当主线路断电的时候继电器也断电。常开触点恢复初始断开状态主线路断开。備用电路的接触器通过继电器的常闭触点开始工作

这个和上面的类似,只不过这个继电器是双转换触点通电时,两组触点闭合断电時两组触点闭合。一个电器元件就可以完成如果A路是单相220伏电源,继电器的线圈电压也选用交流220伏的

这个成本有点高,需要手动如果动手能力强的朋友,完全可以自己动手组装一个控制电路

电源转换肯定有短暂的时间差,不可能中间不断电达到无缝连接