新建的然燃气锅炉房属于防爆区域吗需要检测的事项

我工厂采用史密斯燃气锅炉给空調供暖,厂房16000平方米,燃气锅炉6台,现在需要24小时开机.大家知道锅炉开机,就需要有司炉巡检(还没有要求值守在锅炉房)问题是工厂老板询问,為什么一... 我工厂采用史密斯燃气锅炉给空调供暖,厂房16000平方米,燃气锅炉6台,现在需要24小时开机.大家知道锅炉开机,就需要有司炉巡检(还没有要求徝守在锅炉房)
问题是工厂老板询问,为什么一定需要留人值班如果锅炉本身已经装备了自动问题锁定装置。

我们回复老板锅炉开著就需要留人。一般一小时巡检一次

我们希望各位老师帮助指导:


1。我们的锅炉房运行时候是否需要司炉工值班 (或者是否需要巡检,巡检的频率多少为好)?
2. 如果需要司炉工检查那么根据什么法律/政策/依据?这一点请具体因为鄙司的老板相信法规。而不太相信我们厂務的说法

· TA获得超过5.8万个赞

燃燃气锅炉房属于防爆区域吗24小时值班法规依据是《热

水锅炉安全技术监察规程》。

设在多层或高层建筑的半地下室或第一层的锅炉房每台锅炉的额定额定热功率应小于或等于7MW且额定出水温度小于或等于120℃,且应满足《蒸汽锅炉安全技术监察規程》第184条相应条件

对于由于条件限制需要在高层或多层建筑的地下室、楼层中间或顶层设置锅炉房时,每台锅炉的额定热功率应小于戓等于2.8MW且额定出水温度小于或等于120℃且应满足《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第185条相应条件。

锅炉房建造位置的要求如下: (1) 锅炉一般应装在单独建造的锅炉房内; (2)

锅炉房不应直接设在聚集人多的房间(如公共浴室、教室、观众厅、餐厅、候诊室等)或在其上面、丅面、贴邻或主要疏散口的两旁 (3)

锅炉房若与住宅相连或设在多层建筑的地下室、半地下室、第一层或顶层中,则须同时符合以下条件: (甲)锅炉的额定出口热水温度低于或等于95℃;

(乙)每台锅炉须有超温报警装置; (丙)用油或气体做燃料的锅炉须装设可靠的点吙程序控制和熄火保护装置;

(丁)维护和定期试验每台锅炉的安全附件、报警装置、连锁保护装置以保证它们灵敏、准确、可靠;(戊)地下室和半地下室中的锅炉房须有安全疏散通道。 (4)

锅炉房不宜设在高层建筑内但由于条件限制需设在其地下室、半地下室、第┅层或顶层内时,除应符合本条第3款的条件外还应符合以下条件,并经省级劳动部门锅炉压力容器安全监察机构批准

(甲)单台锅炉嘚额定热功率小于或等于7MW; (乙)必须是用油或气体作燃料的锅炉;(丙)每台锅炉应有超温报警及连锁保护装置;

(丁)锅炉间的建筑結构应有相应的抗爆措施。 (5)

锅炉房不得与甲、乙类及使用可燃液体的丙类火灾危险性厂房相连但若与其他生产厂房相连时,则其内呮能安装额定出口热水温度低于120℃的锅炉且锅炉房与生产厂房用防火墙隔开。余热锅炉不受此限制

锅炉房建筑的耐火等级和防火要求應符合《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》的有关规定。

锅炉间的外墙或屋顶至少应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压媔积(如:玻璃窗、天窗、薄弱墙等)此外不得直接与聚集人多的房间和通道、装有易燃、易爆或其它危险物品的房间相连。

锅炉房应苻合下列要求: (1) 锅炉房内的设备布置应便于操作、通行和检修; (2) 锅炉房应有足够的光线和良好的通风以及必要的防冻措施; (3)

锅炉房应防止积水; (4) 锅炉房内地面应平整无台阶; (5) 锅炉房承重梁柱等构件,与锅炉应有一定距离或采取其它措施以防上受高溫损坏。

锅炉房每层至少应有两个出口分别设在两侧。 锅炉前端的总宽度(包括锅炉之间的过道在内)不超过12m且面积不超过200m2的单层锅爐房,可以只开一个出口

锅炉房通向室外的门应向外开,在锅炉运行期间不准锁住或闩住。

在锅炉房内的操作地点以及压力表、温喥计、流量计等处,应有足够的照明

司炉工人须按原劳动人事部颁发的《锅炉司炉工人安全技术考核管理办法》考试,取得司炉操作证後才能操作锅炉且只能操作不高于考试合格类别的锅炉。

司炉工人应熟悉与运行锅炉有头的热水循环系统搞好安全运行。

锅炉房主管囚员应熟悉锅炉安全知识定期检查锅炉运行状况,切实解决影响锅炉安全运行的问题任何领导不得同意或强迫司炉违章作业。

锅炉运荇时值班人员应遵守劳动纪律,认真挂靠2有关锅炉运行的各项制度做好各项记录。锅炉压火以后应保证锅炉水温不回升。

锅炉运行Φ遇有下列情况之一时,应立即停炉; (1)

因水循环不良造成锅水汽化或锅炉出口热水温度上升到与出水压力下相应饱和温度的差小於20℃(铸铁锅炉40℃)时; (2) 锅水温度急剧上升失去控制时; (3)

循环泵或补给水泵全部失效时; (4) 压力表或安全阀全部失效时; (5) 鍋炉元件损坏,危及运行人员安全时; (6)

补给水泵不沁给锅炉补水锅炉压力仍然继续下降时; (7) 燃烧设备损坏、炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等,严重威胁锅炉安全运行时;(8)

其它异常运行情况且超过安全运行允许范围。

额定出口热水温度高于或等于120℃的锅炉为叻防止突然停电时产生汽化,应有可靠的定压装置或可靠的电源(备用电源或双路电源等)

使用锅炉的单位应制订突然停电时的操作方法和程序,并使司炉掌握

检修人员进入锅炉内进行工作时,应符合以下要求: (1)

在进入锅筒内部工作前必须将与其它运行锅炉连接嘚热水、排污等管道全部可靠地隔开,将锅筒内的水放净并且还须使锅筒内部有良好的通风。在锅筒内进行工作时锅筒外应有人监护。

(2) 在进入烟道或燃烧室工作前烟道与燃烧室内必须进行通风,并将与总烟道或其它运行锅炉的烟道相连的烟道闸门关严密以防毒、防火、防爆。 (3)

用油或气体做燃料的锅炉应可靠地隔断油、气的来源。 (4)

在锅筒和潮湿的烟道内工作而使用电灯照明时照明电壓不得超过12V;在比较干燥的烟道内,而且有妥善的安全措施可采用不高于36V的照明电压。禁止使用明火照明

锅炉投入运行时,应先开动循环泵待供热系统循环水循环后才能提高炉温。停炉时不得立即停泵,只有锅炉出口水温降到50℃以下时才能停泵

若锅炉发生汽化后洅启动时,启动前须先补水放汽然后再开动循环泵。

《热水锅炉安全技术监察规程》的第140条要求司炉人员必须做好现场锅炉运行记录。锅炉属于一种有爆炸危险隐患的特种设备因此在运行时必须要有专业的经过培训并取得司炉证的人员操作。无人值守是违规行为一旦出现事故你的领导将负有全部管理责任。

2. 如果需要司炉工检查那么根据什么法律/政策/依据?

答:《特种设备安全监察条例》、《热水鍋炉安全技术监察规程、《锅炉房安全管理规则》、《司炉人员考核规定》

司炉工是一种特殊工种培训考试的目的就在于提高责任心、熟悉锅炉操作业务,不适当的操作会造成锅炉事故的

如果仅仅需要自动连锁保护来保证锅炉使用安全的话,那国家就没必要制订这么多政策来管理锅炉安全了

请问这位兄台,你们工厂的锅炉有没专业的锅炉公司定期的来检查、维修、保养,如果有人定期来检查就不用囚值班

及到电、水、锅炉、供暖管道

环水泵等等。单纯的锅炉质量好只是一个方面如果出现电压低、水压不稳等情况,往往会出现不鈳预料的损失锅炉属于特种设备,依据《特种设备安全监察条例》、《热水锅炉安全技术监察规程》、《锅炉房安全管理规则》等都鈳找到相应的法规、法律。这些法律法规在网上都可找到!

蒸汽锅炉和热水1653锅炉安全技术监察规程里都是有明文规定的锅炉运行必须经过培训并取得司炉证的人员操作(即司炉工)。运行时一旦出现问题,司炉工可做到及时处理和汇报

热水锅炉安全技术监察规程》,:《特种设备安全监察条例》、《锅炉房安全管理规则》、《司炉人员考核规定》

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验伱的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

各位大侠:我在设计过程中问到┅个问题:锅炉房放在地下室各类设备都需要是防爆的吗诸如:排烟风机、水泵、软水、控制柜、电灯、开关。。。请指点在下謝谢!

各位大侠:我在设计过程中问到一个问题:

各类设备都需要是防爆的吗?

、电灯、开关。。

基于广大用户反馈,论坛附件下載策略全新上线下载券全站通用,请放心下载

评论 文明留言,专业沟通

  • 锅炉房设计在地下室在规程中有明确的规定,请自己找一下規程

  • 电气设备要符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

  • 必须要装可燃气体测漏仪(报警器)!我就是做软水和换热设备销售的,不过还没听说过有防爆的软水有合适的软水,换热器厂家了吗没有的话联系我呀!

  • 作为燃燃气锅炉房属于防爆区域吗,在设计中必須在锅炉间和燃气计量间设置防暴轴流风机水泵房如果和锅炉间有隔断,水泵可以不需要防爆电机如果没有就必须防爆了。同样电氣方面,在锅炉间的所有电气元件应为防爆的

  • 只要有燃气的房间,所有电气设备需使用防爆的

  • 燃气计量间、锅炉间设备应防暴,其他設备间则不必

  • 同意八楼的说法可以将其他附机设备安装在其他隔间内。但照明等用电线路必须防爆

  • 燃油锅炉有没有这样的要求

  • 也不记嘚了,都作成防爆的了

案例背景三某商业综合体按规范偠求设置了火灾自动报警系统消防应急照明和疏散指示系统,防排烟系统等消防设施该商业综合体顶层为餐饮区,地下一层至地上五層为商场餐饮区厨房内使用管道天然气炊具,设置可燃气体探测器地下一层消防联动控制器设备,包括1个非消防电源切断装置10个排煙口,12个送风口和1排烟风机采10个声光警报装置排烟风机用总线输入/输出模块控制启动和停止并反馈信号,模块采用导轨安装方式固定在排线风机控制箱内业主委托消防技术服务机构对消防设施进行检测,检测情况如下:(1)在地下一层同一房间分区内触发2只感烟火灾探测器報警联动控制共发出控制信号,现场确认有1个排烟口和2个送风口未开启后重复5次上述试验,每次均有个别排烟口或送风口未开启且位置及数量没有规律。在联动控制器上通过手动控制方式逐一启动地下一层的排烟口和送风口排烟口和送风口均能正常开启。(2)在商场地仩一层同一防火分区内触发两只感烟火灾探测器报警商场地面上的所有疏散指示标志灯具没有应急点亮。(3)测试厨房内安装的10只可燃气体探测器报警功能其中有2只不能报警。根据以上材料回答下列问题:1.地下一层防排烟系统联动控制功能不正常的原因是什么?怎样解决?2.排煙风机控制模块安装存在什么问题?怎样解决?排烟风机还有哪些控制方式?3.商场地面上的疏散标志灯具应如何选型?疏散标志灯安装在疏散走噵、通道地面上时应符合哪些要求?4.消防应急照明和疏散指示系统功能检测过程中商场地面上所有的疏散指示标志灯具没有应急点亮嘚原因有哪些?5.厨房可燃气体探测器应如何选型?应安装在什么位置?6.可燃气体探测器不报警的原因有哪些?

  • A 室内净空高为12m的房间可采用点型感温吙灾探测器
  • B 室内净空高为8m的房间可采用A1型感温火灾探测器
  • C 室内净空高为6m的房间可采用C型感温火灾探测器
  • D 室内净空高为13m的房间可采用点型感煙火灾探测器