地暖循环泵扬程和流量应用分析
解决系统问题
系统解决问题
服务热线:400-600-5679营销中心:郑州博容节能设备有限公司生产中心:台州博容节能科技有限公司
当前位置: >
地暖循环泵扬程和流量应用分析
日期:&&&&来源:博容节能&&&&阅读数:次
& & 燃气采暖热水炉配地暖(低温热水地板辐射供暖)似乎是当前家庭分户式供暖工程中的绝配。曾经有人做过地暖供暖方式和&暖气片&供暖方式对热煤水要求的比较。地暖供暖方式要求热媒水低水温、低温差、高流量;&暖气片&供暖方式要求热媒水高水温、高温差、低流量。诚然这样的分析是合理的,但是高和低是相对而言的,这种说法缺乏具体数据的支持,起不到对实际应用的指导作用。
& & 随着采暖面积的不同和房型结构的变化(例如跃层或者别墅型住宅),对采暖的要求也应该随之而变化。而我们在市场上所见到的各品牌燃气采暖热水炉,不论功率大小都采用了相同的热水循环泵。这样的配置合理吗?能不能满足不同使用环境的供暖需求?一些安装单位对于大面积建筑(尤其是别墅),往往认为循环水泵不够用,还要在机外增加一台循环水泵,这有必要吗?本文将对燃气采暖热水炉和不同房型地板采暖结合使用中,其热水循环泵的扬程和流量做一个定量分析。
一、地暖循环泵的作用
& & 循环泵的主要作用就是解决水在燃气采暖热水炉与供热系统之间循环流动时的动力问题。简单地说,就是要把燃气采暖热水炉产生的热量有效、及时地输送到采暖末端。循环泵作用的主要表现方式就是扬程和流量。
二、地暖循环泵的扬程和流量
& & 循环泵的扬程用来克服采暖系统阻力,确保把热媒水送到采暖系统末端;循环泵的流量是为了满足足够量的热媒水到达采暖系统末端。如果忽略了这两个指标,必然会对采暖效果带来影响。
现在市场上各品牌壁挂锅炉所配置的循环泵大多数的功率60W~70W;扬程5M~6M;流量10L/min~0L/min
三、地暖供暖方式对循环泵扬程和流量的要求
& & 地暖管的铺设面积和房型结构影响着对热媒水温度、流速的要求。热媒水温度由燃气采暖热水炉发热系统控制,热媒水流速受热水循环泵控制,同时也受地暖管材材质、管径、铺装方式等影响。现在分别对两种情况进行分析:一种是采暖面积100㎡的平层房屋;一种是采暖面积200㎡的两层别墅。
1、采暖面积100㎡的平层房屋
1)设定条件
地暖管铺设面积M=100㎡ & &房间温度设定18℃,热负荷指标q=100Kcal/㎡&h(115W/㎡)
为了采暖舒适性,热媒水出回水温差为⊿T=15℃ &地暖管采用PE-RT(或者PE-Xa),DN20*2.0 &
平均分成n=5回路,每回路地暖管L=100M
2)计算过程
房间总热输入量为Q=qM=10000Kcal/h & 热水循环量为(流量)d=Q/⊿T=666.67Kg/h=11.11L/min
每个回路的循环水量d&=d/n=2.2L/min & & 地暖管横截面积P=(16/2)2*&=200.96mm2
每个回路水的流速为v=d&/P=0.18m/s & & &每回路沿程水头损失hf1=&(L/di&v2/2g) =6.8&10-6MPa=6.8Pa
&&水力摩阻系数,查表40℃时&=0.659&10-6(㎡/s) & & &L&管段长度(m) & &di&管道内径(m)
v&平均流速(m/s) & g&重力加速度(9.81m/s2) & 系统沿程水头损失hf=n&hf1=34Pa
系统局部水头损失hj=0.3hf=10.2Pa & & 系统水头损失h=hf+hj=44.2Pa
小结:通过上面的计算可以得出,采暖系统要求流量为11.11L/min,系统水头损失为44.2Pa(相当于0.0045米水柱)。对照循环泵性能曲线可以知道,这个坐标点在曲线下方。所以燃气采暖热水炉现配循环水泵完全满足100㎡地板采暖需要。
2、采暖面积200㎡的两层别墅
1)设定条件
地暖管铺设面积M=200㎡(其中一层100㎡,二层100㎡) &
房间温度设定18℃,热负荷指标q=100Kcal/㎡&h(115W/㎡)
为了采暖舒适性,热媒水出回水温差为⊿T=15℃ & &地暖管采用PE-RT(或者PE-Xa),DN20*2.0
干管采用铝塑复合管,DN20*2.5 & &平均分成n=10回路(其中一层5回路,二层5回路),每回路地暖管L=100M
2)计算过程
房间总热输入量为Q=qM=20000Kcal/h & 热水循环量为(流量)d=Q/⊿T=1333.33Kg/h=22.22L/min
每个回路的循环水量d&=d/n=2.2L/min & & 地暖管横截面积P=(16/2)2*&=200.96mm2
每个回路水的流速为v=d&/P=0.18m/s & & &每回路沿程水头损失hf1=&(L/di&v2/2g) =6.8&10-6MPa=6.8Pa
&&水力摩阻系数,查表40℃时&=0.659&10-6(㎡/s) & &L&管段长度(m) & di&管道内径(m)
v&平均流速(m/s) & g-重力加速度(9.81m/s2) & & 系统沿程水头损失hf=n&hf1=68Pa
系统局部水头损失hj=0.35hf=23.8Pa & &系统水头损失h=hf+hj=91.8Pa
小结:通过上面的计算可以得出,采暖系统要求流量为22.22L/min,系统水头损失为91.8Pa(相当于0.0094米水柱)。对照循环泵性能曲线可以知道,这个坐标点在曲线下方。所以燃气采暖热水炉现配循环水泵完全满足200㎡两层别墅地板采暖需要。
& & 采暖系统循环水泵的扬程通常选系统阻力的1.05~1.1倍,而补水泵扬程为高度+系统阻力,另外考虑3m~5m富余量。在燃气采暖热水炉的实际应用中,人们经常把循环系统和补水系统对水泵的要求混同起来,按照感觉来选择循环泵,对于大面积的别墅采暖,往往在燃气采暖热水炉机外再增加1台循环泵给予扬程补充。通过上面的计算可以知道,这是没有必要的。采暖系统循环水泵的扬程与采暖建筑物的绝对高度没有关系。所以,现在市场上的燃气采暖热水炉所配循环泵,适用于一般住宅地暖需求。家里地暖温度上不去我们应该怎么办?
家里地暖温度上不去我们应该怎么办?
  北方已经进入寒冷的季节,在过一个月就要开始供暖了,而地暖是北方城市最喜欢的采暖方式,但是每年你有没有遇到过这样的问题,就是地暖不管开多大,就是不热。温度总是上不去,这到底是怎么回事呢?地暖温度上不去我们应该怎么办?  原因一:打开地暖开关,若发现地暖主杠热而回水杠不热,这就表明管道内有气,从而导致热水不能进入回路里,进行循环。  解决办法:这个很简单,直接打开分水器的放气阀排气,直到有热水出来为止。  原因二:现在高楼大厦较多,楼层过高或者是房子在该小区供暖末端,管道的压力不够,从而导致供暖效果不理想。  解决办法:出现这种情况,首先要做的就是找物业或供暖公司解决,若还是不行,可考虑安装循环泵来提高供热水的循环,以达到理想的供暖效果。  原因三:地暖每年都使用会出现管道结垢,平均每年结垢1毫米,看似很少没多大的关系,但是这1毫米就可能导致水温下降6-8摄氏度,而且集中供暖还会有淤泥、菌藻等问题出现,所以说不定期清洗的话会导致地暖管路栓塞的。  解决办法:一般来说地暖管道平均3至5年清洗一次,而其它设备则应该在每年使用前都要进行清洗,这是应该由专业的地暖清洗公司来做,在没弄清楚地暖分布情况下,尽量不要自己动手清洗,这样很容易操作失误导致地暖损坏的。  原因四:如果说供水主杠不热的话,这就可能是因为水质太差或太脏,以致过滤器堵塞,从而影响了系统的正常循环。  解决办法:先将供水阀门和回水阀门都关闭,再用活口扳手打开过滤器清洗里面的过滤网,最后将其安装回去即可。若怕自己操作不好弄坏过滤器,可以找专业人士来清洗。虽然要花点钱,但是要比自己弄省心的多。  原因五:地暖的热量是由下向上传的,如果地暖覆盖物太多,占用了房间大部分面积的话,就会影响散热。那么有效散热面积就小了,容易让人误以为地暖不热。  解决办法:家里的家具尽量用带腿的,并且室内地面不要铺设大面积的毛毯,这样不利于散热,虽然铺毛毯踩着舒服,但是这样会大大影响散热的效果。  原因六:地暖在初次使用或者长期未使用时水温较低,加热升温缓慢,外界气温较低还可能出现十几个小时才能达到理想温度。升温时间过长导致消费者误以为是地暖的问题。  解决办法:这其实并不是地暖本身的问题,只要在开始加热时耐住性子等待升温就可以了,不要着急,不要惊慌。  看了以上六点,这家清楚了顶楼地暖温度上不去是怎么回事了吗?只要按照上方解决办法,顶楼地暖温度就会上去了。
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。
百家号 最近更新:
简介: 永捷暖通18年专业从事地暖设计,安装,改造
作者最新文章地暖循环泵的作用是什么
我的图书馆
地暖循环泵的作用是什么
地暖是很多家庭都喜欢的一种取暖方式,因为它温度从下而上进行供暖,先从脚底暖和进而整个身体都会非常暖和。地暖供暖水压较大,为了让水有序循环,都会在地暖系统中安装一个循环泵。下面由北京地暖公司为大家详细介绍地暖循环泵的作用循环泵的主要作用就是解决水在燃气采暖热水炉与供热系统之间循环流动时的动力问题。简单地说,就是要把燃气采暖热水炉产生的热量有效、及时地输送到采暖末端。循环泵作用的主要表现方式就是扬程和流量。循环泵的扬程用来克服采暖系统阻力,确保把热媒水送到采暖系统末端;循环泵的流量是为了满足足够量的热媒水到达采暖系统末端。如果忽略了这两个指标,必然会对采暖效果带来影响。现在市场上各品牌壁挂锅炉所配置的循环泵大多数的功率60W~70W;扬程5M~6M;流量10L/min~0L/min。地暖循环泵使用中注意事项第一:使用的时候需要试转几分钟,看是否能够正常启动。但是空转的时间不要过长,不要超过5秒钟,否则会影响使用寿命第二:安装水泵,确保管道中没有渣质,不然也会影响使用的寿命。第三:使用的时候注意循环泵的排期,有空气的话,就不能加压循环了。大概在一周左右,进行一次排气欢迎点击咨询,七星舒适家居为大家详细介绍地暖的安装工艺本文为头条号作者发布,不代表今日头条立场。
馆藏&27743
TA的推荐TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢看完了这个才知道难怪我家地暖不暖和,原来就缺一个循环泵!
看完了这个才知道难怪我家地暖不暖和,原来就缺一个循环泵!
天变冷之后,小编早早的把家里的地暖给打开了,不过不知道为啥一直都不太暖和。直到昨天做了二十年电工的叔叔来我家吃饭,说我家地暖应该安一个循环泵,那样就会暖和许多。还说了很多关于地暖循环的小知识,这就分享给你们~
地暖的循环泵其实就是把水循环再使用的泵,可以让室内的温度提升。循环泵的安装可以改善地暖由于压力的不稳定,或是水流的循环不好而导致的供暖不佳的情况,它可以促进管道内的水流速度,提高供热的效率。
但是并不是所有的家里都能装循环泵的,因为地暖一般分为集中供暖和独立供暖,集中供暖的地暖是不能安装循环泵的,会直接影响到邻居家地暖的温度。如果你家是集中供暖,但是处于供热末端的话,还是可以装的,因为不会影响到别人家。
那么循环泵要怎么安装、要注意些什么呢?
1,安装时注意是加压泵还是回水泵,前者的话要安装在供水管线上的进户阀内,后者要装在进户线阀门的最里边,就是回水管的最末端。
2,循环泵的进、出水的方向要和地暖水流的方向一致哦,保持泵体轴线的水平,同时泵体线盒不能压在泵下面。
3,安装时要考虑到排气,可以用妻子拧开密封螺丝,如果看到有水流出来,那就说明里面没有空气了,再把螺丝给拧紧就可以了。
4,如果安装好了之后发现循环泵启动不了,那可能是因为泵体上的开关档位置安错了,或者就是管道里存有杂质。所以在安装之前就要检查好管道里面是否有杂质、污垢。
5,安装好了之后记得检查一下是否能正常使用,把电源接上试转,等上几分钟即可。
原来装个循环泵还有这么多好处,看来小编也要赶紧装一个了,好迎接寒冷的冬天啊!