西门子变频器选型手册430变频器拖37千瓦深井水泵,报故障欠电压,跟F0003带45空载电动机不报。是什么原因

西门子MM440系列变频器报F0003故障
F0003(欠电压)故障是西门子通用型变频器常见的故障之一,在工业生产过程中,我们会经常遇到西门子变频器报F0003故障,作为设备维保人员,我们怎样快速找到故障原因并解决问题呢?本文将罗列出导致西门子变频器报F0003故障的所有可能原因,希望能够对日后排出西门子变频器故障提供帮助。
F0003是欠电压故障,造成这种故障的原因主要有以下几种:
1、供电电源的电压是否不稳定,存在较大波动、短时掉电或者瞬时的电压降低;
2、供电电源的容量是否不够,与变频器功率相比,容量显得比较紧张(这个可能性一般比较大);
3、减缓变频器的动态响应,增大斜坡上升时间参数 P1120的值;
4、使能动态缓冲功能,设置参数 P1240=2;
5、检查MM430变频器的整流环节,看看整流单元是否工作正常。整流单元不能正常工作的话,报这个故障是很普遍的;
6、检查直流母线的电容,看电容是否存在老化等异常现象。如果直流母线电容有问题的话,就会导致母线电压不稳,无法保持一个相对恒定的正常电压值,故报
F0003 欠压故障。
以上便是西门子通用型变频器报F0003故障的可能原因,大家在维修过程中要根据现场环境判别导致故障的最终原因并寻找解决方案。有经验的维修工程师都知道,排除电气故障容易受到表面现象的迷惑,作为合格的设备维保人员要能够通过表面现象判断故障的本质,否则不仅不能彻底解决问题反而有可能会导致更大的故障。
免费电路板变频器维修视频请登录:
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。西门子变频器440运行一会报警F0023维修_中国开关网
服务热线(免长途费)
西门子变频器440运行一会报警F0023维修
产品价格:面议
产品规格:西门子
发布时间:日
有效时间:日
所在城市:上海 - 松江
联&系&人:李彬&&先生
产品关键字西门子变频器440运行一会报警F0023维修..
所在地区上海 - 松江
价格说明888
产品规格西门子
包装说明西门子
有效时间日
西门子430,420,440变频器每次启动时F0023报警或运行过程中出现此报警,复位故障消除,检查电路不缺相,请问是什么原因造成的?应如何排除?
主要可能有以下3个原因&&
1、变频器内部的电压检测单元出问题了,工作不正常。导致误报警。
2、变频器供电电源容量小了,不能满足变频器瞬时电流增大的需求。
3、驱动电路损坏也会报F0023
西门子变频器跳报警故障代码F0021接地维修,西门子变频器跳报警故障代码F0020电源断相维修,西门子变频器跳报警故障代码F0003欠电压维修,西门子变频器跳报警故障代码F0002过电压维修,西门子变频器跳报警故障代码F0001过流维修,上海西门子MM440变频器维修销售,专业维修炸保险、开不了机、开机报故障代码、张家港西门子变频器F0001过流维修、如东变频器F0002过压维修、扬州西门子F0003欠压维修、苏州440变频器显示F0004过温维修、启动变频器F0012温度信号不正常维修、MM440显示F0022功率组件故障维修、徐州MM440故障F0024故障维修、邳州西门子F0540故障维修、江阴6SE6440变频器F0504故障维修,西门子440显示------,故障不能复位、运行变频器内部冒烟,面板无显示等均可快速修复。公司配备各型号IGBT模块、主板、驱动板、电源板、控制板、IO板等均有现货,器件采用西门子原装配件,维修速度快,客户当天送机当天可修好,对大功率变频器公司可上门服务,同时办理变频器除尘保养程序备份,南京MM440维修厂家,无锡MM440变频器维修调试,江阴西门子MM440维修,西门子MM440维修价格,西门子MM440专家维修,西门子MM440低价维修公司,西门子440变频器维修MM420-12/2 6SE-2AA1
MM420-25/2 6SE-5AA1
MM420-37/2 6SE-7AA1
MM420-55/2 6SE-5AA1
MM420-75/2 6SE-5AA1
MM420-110/2 6SE-1BA1
MM420-150/2 6SE-5BA1
MM420-220/2 6SE-2BA1
MM420-300/2 6SE-0CA1
MM420-400/3S 6sE-0CA1
MM420-500/3 6SE-5CA1
380-480V 三相交流 无滤波器
MM420-37/3 6SE-7AA1
MM420-55/3 6SE-5AA1
MM420-75/3 6SE-5AA1
MM420-110/3 6SE-1AA1
MM420-150/3 6SE-5AA1
MM420-220/3 6SE-2BA1
MM420-300/3 6SE-0BA1
MM420-400/3 6SE-0BA1
MM420-550/3 6SE-5CA1
MM420-750/3 6SE-5CA1
MM420-SE-1CA1
西门子MM430变频器MM430变频器订货号6SE-5CA1维修销售,MM430变频器维修实体公司,报警故障查询维修F,F,F,A503,A504,无显示,炸模块维修,输出短路维修,专业技术,修复成功率高,西门子专业工程师,更多常年提供以下型号销售维修
MM430-750/3 6SE-5CA
MM430-SE-1CA0
MM430-SE-5CA0
MM430-SE-8DB0
MM430-SE-2DB0
MM430-SE-0DB0
MM430-SE-7EB0
MM430-SE-5EB0
MM430-SE-5FB0
MM430-SE-5FB0
MM430-SE-8FB0
MM430-110K/3 6SE-1FB0
MM430-132K/3 6SE-3FB0
MM430-160K/3 6SE-6GB0
MM430-200K/3 6SE-0GB0
MM430-250K/3 6SE-5GB0
申明:西门子变频器440运行一会报警F0023维修由上海一擎电气有限公司提供,请核对西门子变频器440运行一会报警F0023维修真实性、准确性和合法性,中国开关网对此不承担任何保证责任。
联系人:李彬&先生
电话:86-021-
传真:021-价格:100.00 元
关键词:mm430变频器模块烧维修,西门子mm430报各类故障维修
在线联系:
产品别名 变频器
面向地区 上海
西门子MM430变频器报F0023故障维修 西门子MM430变频器报F0023故障维修。MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。创新的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。
--------------------------------------------------------------------------------
200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-45kW;
380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-250kW;
矢量控制方式,可构成闭环矢量控制,闭环转矩控制;
高过载能力,内置制动单元;
三组参数切换功能。
--------------------------------------------------------------------------------
线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制,磁通电流控制免测速矢量控制,闭环矢量控制,闭环转矩控制,节能控制模式;
标准参数结构,标准调试软件;
数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个;
独立I/O端子板,方便维护;
采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;
内置PID控制器,参数自整定;
集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块;
具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程;
可实现主/从控制及力矩控制方式;
在电源消失或故障时具有&自动再起动&功能;
灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;
快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;
有直流制动和复合制动方式提高制动性能。
--------------------------------------------------------------------------------
过载能力为200%额定负载电流,持续时间3秒和150%额定负载电流,持续时间60秒;
过电压、欠电压保护;
变频器、电机过热保护;
接地故障保护,短路保护;
闭锁电机保护,防止失速保护;
采用PIN编号实现参数连锁。
MM440维修,MM440变频器维修,上海西门子440变频器维修,南通MM440变频器维修,MM440模块模块烧维修,MM440电源板坏维修,440变频器销售。
西门子MM440变频器维修销售,专业维修炸保险、开不了机、开机报故障代码、F0001过流维修、F0002过压维修、F0003欠压维修、F0004过温维修、F0012温度信号不正常维修、F0022功率组件故障维修、F0024故障维修、F0540故障维修、F0504故障维修, 西门子440显示------,故障不能复位、运行变频器内部冒烟,面板无显示等均可快速修复。公司配备各型号IGBT模块、主板、驱动板、电源板、控制 板、IO板等均有现货,器件采用西门子原装配件,维修速度快,客户当天送机当天可修好,对大功率变频器公司可上门服务,同时办理变频器除尘保养程序备份 等。6SE-0BA1 4.0 kw
西门子变频器故障率高一般都是报F0001代码多一点,主要原因为:1.由于客户没 有 对西门子变频器维护使变频器里面的灰尘多,变频器受潮里面的高压短路到低压的驱动部分造成元器件烧毁而报F0001代码。2.变频器长时间的工作,超温、 超负荷而使变频器元件老化性能下降变频器烧毁报F0001故障。西门子变频器报F0001故障一般是:模块烧毁、驱动电路烧毁、检测电路坏、主板坏、CUP坏、电源电路坏都会报F0001故障代码
西门子变频器维修,西门子触摸屏维修,西门子直流调速装置维修,西门子直流调速器维修,西门子PLC维修,西门子电源模块维修,西门子数控系统维修,欧陆直流调速维修,ABB变频器维修,ABB直流调速维修,西门子模块维修,西门子UPS维修,UPS维修,联系电话 李经理 地址;上海市松江区九亭大街105弄39号
湖 南,***,晋州,北京,朝阳区,丰台区,西域区,宗文区,昌平,通州区,广东,广州,深圳,珠海,江门,天津,福建,福州,厦门,泉州,晋江,三明,龙 岩,南平,福清,连江,漳州,山东,河北,石家庄,保定,唐山,河南,聊城,淄博,滨州,潍坊,东营,莱芜,济南,青岛,重庆,陕西,西安,宝鸡,安康, 铜川,汉中,渭南,咸阳,汉中,兴平,江西,南昌,吉安,三原,上海,浦东,黄埔,静安,长宁,虹口,徐汇,普陀,松江,宝山,青浦,金山,奉贤,南汇, 江苏,南京,江阴,苏州,昆山,太仓,吴江,通州,无锡,如东,启东,海安,扬州,江都,宝应,秦州,徐州,丰县,盐城,东台,张家港,连云港,浙江,杭 州,绍兴,温州,湖州,嘉兴,金华,义务,永康,武义,安吉,台州,常州,安徽,合肥,安庆,马鞍山,来安,毫州,太和,黄山,宿州,桐城,四川,成都, 重庆,都江堰,攀枝花,成都,广西,南宁,梧州,贺州,海南,昆阳,保山,丽江,贵州,贵阳,遵义,湖北,武汉,宜昌,荆州,随州,辽宁,沈阳,锦州,丹 东,大连,辽阳,黑龙江,哈尔滨,吉林,长春,白城,内蒙古,齐齐哈尔,呼和浩特,宁夏,银川,青海,西宁,上海西门子直流调速6RA70维修,西门子直 流调速器6RA70维修
联系我时请务必告知是在黄页88网看到的!
地址:金山
电话:021-
传真:021-
6年主营:西门子变频器维修,西门子触摸屏维修,伺服驱动器维修,plc维修地址:金山———— 认证资质 ————
个人 营业执照 手机 微信 邮箱
没有个人认证 企业认证已通过 手机认证已通过 微信认证已通过 邮箱认证已通过
西门子MM430变频器报F0023故障维修相关推荐产品
给西门子MM430变频器报F0023故障维修留言
咨询主题:价格发货与交货商品参数其它 *咨询详情: *联系人: *手机号码: QQ号:
上海志擎自动化科技有限公司为你提供的“西门子MM430变频器报F0023故障维修”详细介绍,包括mm430变频器模块烧维修价格、型号、图片、厂家等信息。如有需要,请拨打电话:。不是你想要的产品?,让供应商主动联系你。
西门子MM430变频器报F0023故障维修相关分类
“西门子MM430变频器报F0023故障维修”信息由发布人自行提供,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。您现在所在的是:
变频器维修
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
小小季的轨迹
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:
西门子440变频器报警F0003欠压过载 & 已经尝试方案 & 1 &3项电压正常
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &2 &端子接触不良排除
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &3 &已经安装浪涌保护器
&请求解除故障 & & & &谢谢各位10分悬赏
啊龙200808
文章数:143
年度积分:86
历史总积分:86
注册时间:
变频器欠压过载报警,有时候并不等于就是你的变频器的问题,相反外部负载也同样可以让你的变频器报警F003欠压过载的。原因可能是变频器在正常使用状况下,公共低压电网的其它设备,如有较大电机重载启动的现象存在,还有大电流的设备的频繁停机开机现象,造成低压电网运行在有大电流冲击性负载的状况下,这些都会导致低压电网的电压不稳,造成短时间电网电压就会处于欠压状态的!如果这样,你的变频器处于欠压保护 那就很正常了!所以先要排除是否是由于低压电网其它设备引起的原因,还有主回路的线路问题,线缆线径是否够负载所用?如导线过长过细,也会出现同样的现象的
[此贴子已经被作者于 20:03:36编辑过]
小小季的轨迹
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:
回复 #1楼 啊龙200808
很感谢您的解答,我也会根据您提取的方案进一步的检测。
wdl1363316
文章数:100
年度积分:57
历史总积分:955
注册时间:
430-15千瓦遇到一例,看p0210是多少,如果是400降低到380看看
kdrjl 版主
文章数:20478
年度积分:2905
历史总积分:39831
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
报F0003是什么状态?启动加速?还是开机上电即报?能否复位?情况再介绍的详细一点。
F0003之前,要监控r0026,看看直流母线电压是多少?
我是你的朋友
文章数:1302
年度积分:1120
历史总积分:5470
注册时间:
功率多大?测母线电压,与显示母线电压(r0026的值)是否一致。
工控学堂推荐视频:

我要回帖

更多关于 西门子v20变频器 的文章

 