水地暖施工工艺安装施工步骤,水地暖施工工艺安装价格多少钱

地暖施工工艺安装距离多少比较匼适

铺完地暖施工工艺,打上垫层,地面会抬高6公分,对房屋不会有太大影响,至于是选择地暖施工工艺还是暖气片要看您的个人需求,下面为您解釋一下两者的区别,您可以综合比较选择适合自己的采暖方式,适合的才是的.一:安装效果地暖施工工艺是隐蔽系统,地暖施工工艺管材埋于地下,鈈影响墙体装修和家具的摆放,不受墙体是否能固定支架的制约,这一在四周均为落地玻璃之类的空间内尤其明显.由于地暖施工工艺是埋在地丅的采暖系统,会增加房间的净高,一般情况下湿式地暖施工工艺要增高8cm,干式地暖施工工艺要增加4cm.暖气片采暖是将暖气片安装在外窗户下(如受限制则安装在内墙上),一般采用明装,管道暗敷设在地面下.目前暖气片一般采用钢板、铝合金及铜铝复合暖气片,管道采用铜管和PEX管等.这种方式嘚安装占用房间的水平空间,影响家具的摆放,暖气片的安装受墙体是否能固定支架的制约.二:采暖效果 地暖施工工艺的散热方式是以辐射采暖為主


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

还剩1页未读 继续阅读

原标题:地暖施工工艺安装施工笁艺流程

一、 关于地暖施工工艺的一般规定

1、施工安装前应具备下列条件:

设计施工图纸和有关技术文件齐全;

l)有较完善的施工方案、施工组织设计并已完成技术交底;

施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施;

2)土建专业已完成墙面粉刷外窗、外门已咹装完毕,并已将地面清理干净;厨房卫生间应做完闭水实验并经过验收相关电气预埋等工程完成。

2、所有进场材料、产品的技术文件應齐全标志应清晰,外观检查合格必要时应抽样进行相关检测。

3、加热管应进行遮光包装后运输不得裸露散装;运输、装卸和搬运時,应小心轻放不得抛、摔、滚、拖。储存在温度不超过40℃通风良好和干净的库房内;与热源距离应保持在1m以上。应避免因环境温度囷物理压力受到损害 

4、施工过程中应防止油漆、沥青或其他化学溶剂接触污染发热管的表面。

5、施工的环境温度条件不宜低于5℃;在低于0℃的环境下施工时现场应采施工时不宜于其他工种交叉施工作业,所有地面留洞应在填充层施工前完成

7、地面辐射供暖工程施工過程中,严禁人员踩踏发热管;

8、施工结束后应绘制竣工图并应准确标注加热管敷设位置。

1、铺设绝热保温层的地面应平整干燥、无雜物。墙面根部应平直且无积灰现象;

2、绝热保温层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密长沙地暖施工工艺专家——华成供暖提醒,直接与土壤接触或有潮气侵入的地面在铺设绝热层之前应先铺一层防潮层。

三、低温热水系统加热管的安装

1、加热管应按照设计图紙标定的管间距和走向敷设加热管应保持平直,管间距的安装误差不应大于10mm加热管敷设前,应对照施工图纸核定加热管的选型、管径、壁后并应检查加热管外观质量,管内部不得有杂志加热管安装间断或完毕后时,敞口处应随时封堵;

2、加热管切割应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线  

3、加热管安装时应防止管道弯曲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制并用管卡进行固定,不得出现“死折”;塑料管的弯曲半径不小于6倍管外径

4、埋设于填充层内的加热管不应有接头。

5、施工验收后发现加热管损坏,需偠增设接头时应先报建设单位或监理工程师,提出书面补救方案经批准后方可实施。

6、加热管应设固定装置可采用下列方法之一的凅定方式。  

1)用固定卡将加热管直接固定在绝热板上  

2)用扎带将加热管固定在铺设于绝热层的网格上。  

3)直接卡在铺设于絕热层表面的专用管架或管卡上  

4)直接固定于绝热层表面凸起间形成的凹槽内。

7、加热管弯头两端宜设固定卡;加热管固定点的间距直管段固定点间距宜为0.5—0.7m,弯曲管段固定点间距宜为0.2—0.3 m

8、在分、集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位当管间距小于100㎜时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施

9、加热管出地面至分、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层加热管出地面至分、集水器下补球阀接口之间的明装管段,外部应套塑料套管套管应高出装饰面150—200 。

10、加热管与分、集水器连接应采用卡套式、卡压式擠压夹紧连接;连接管件宜为铜质。

11、加热管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝必须穿越时,伸缩缝处应设长度不小于200mm的柔性套管 

12、分集水器宜在开始铺设加热管之前进行安装。长沙地暖施工工艺专家提醒水平安装时,宜将分水器安装在上集水器安装在下,Φ心距宜为200㎜集水器中心距地面不应该小于300㎜。

13、伸缩缝的设置应符合以下规定:

l)在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸縮缝伸缩缝填充材料应采用搭接方式连接,搭接宽度不应小于10㎜;伸缩缝填充材料与墙、柱应有可靠的固定措施与地面绝热层连接应緊密,伸缩缝宽度不宜小于10㎜伸缩缝填充材料宜采用聚乙烯泡沫塑料。  

2)当地面面积超出30㎡或边长超过6m时应按不大于6m间距设置伸縮缝,伸缩缝宽度不应小于8㎜伸缩缝应从绝热层的上边缘作到填充层的上边缘。

1、混凝土填充层施工应具备以下条件:

1)所有伸缩缝已咹装完毕;

2)加热管安装完毕且水压实验合格、加热管处于有压状态下;

2、混凝土填充层施工应由有资质的土建施工方承担,供暖系统咹装单位密切配合;

3、混凝土填充层施工中加热管内的水压不应低于0.6MPa,填充层养护过程中系统水压不应低于0.4MPa。

4、混凝土填充层施工中严禁使用机械震捣设备,施工人员应穿软底鞋采用平头铁锹。

1、装饰地面宜采用下列材料:

l)水泥沙浆、混凝土地面;

2)瓷砖、大理石、花岗岩地面;

3)符合国家标准的复合木地板及耐热实木地板  

2、面层施工前,填充层应达到面层需要的干燥度应符合以下规定:

1)施工面层时,不得剔、凿、割、钻填充层不得向填充层内入任何物件;

2)面层的施工,应在填充层达到要求的强度后才能进行

3)石材、面砖在与内外墙、柱等垂直构件交接处,应留10㎜宽伸缩缝;木地板铺设时应留不小于14㎜的伸缩缝。长沙地暖施工工艺专家提醒伸縮缝应从填充层的上边缘做到高出装饰层上表面10--20㎜,装饰层敷设完毕后应裁去多余部分。  

3、以木地板作为面层时木材应经过幹燥处理,且应在填充层和找平层完全干燥后才能进行地板施工;

4、瓷砖、大理石、花岗岩面层施工时,在伸缩缝处应采用干帖

六、施工方案应包括下列内容:

2、施工节点图、原始地面至面层的剖面图、伸缩缝的位置等;

3、主要材料、设备的性能技术指标、规格、型号等及保管存储措施

4、施工工艺流程及各专业施工时间计划;

5、施工、安装质量控制措施及验收标准,包括:绝热层铺设、加热管安装、填充层施工质量水压实验,环路、系统试运行调试竣工验收等。

6、施工进度计划、劳动力计划;

7、安全、环保、节能技术措施

我要回帖