脚手架搭设常见问题问题

原标题:脚手架搭设常见问题常見问题与正确做法案例对比规范一目了然!

落地式脚手架底部纵向扫地杆应采用直角扣件固定在钢管底端不大于200mm处的立杆上

脚手架立杆基础不在高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向地处延长两跨与立杆固定高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小於500mm

9.0.5作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载不得将模板支架、缆风绳、崩送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上;严禁悬挂其中设备,严禁拆除或移动架体上安全防护设施

落地式脚手架-转角搭成井字架

悬挑脚手架-悬挑材质不对

共性问题-悬挑预埋长度不足1.5m

悬挑加强锚固钢筋直径及型号不对

实际为两根HRB335三级18的钢筋(通俗理解为2根三级18的螺纹钢)

共性问题-主节点处少横杆

共性问题-悬挑预埋单螺帽

声奣:本文来源百度文库、筑龙论坛,版权归原作者所有如有侵权请联系删除!

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台搜狐仅提供信息存储空间服务。

1、脚手架钢竹(钢木)混搭

2、不同性质的外架混搭。(井架的卸料平台防护架等)。

3、外架无方案方案无针对性。

4、外架基础不夯实平整,立杆下垫砖块甚至悬空。

5、高层脚手架基础无排水措施

6、外架在雨蓬、屋面、阳台上无计算;立杆不连接。

7、连墙件:无连墙件无支撑或任意减少拉结点和支撑。

具体为: ① 仅有拉筋柔性连接; ② 拉筋未水平甚至上斜连接; ③ 第一步未设置; ④ 连墙件无制作安装详图; ⑤ 装饰阶段连墙件除去后无有效的临時拉接。

8、外架不连通成独立的单片,不贯通;转角处只有一根立杆

9、采用严重变形、弯曲、压扁、严重锈蚀的钢管。甚至立杆钢管存茬严重的初始弯曲

10、立杆垂直度不符要求。

11、立杆高度不够外侧应高出女儿墙上皮1米,高出檐口上皮1.5米

12、立杆搭接未采用对接,扣件接点在同一水平面上

13、双立杆只有外侧一根,双立杆无连接基础不实。

14、钢管脚手架斜杆(剪刀撑)接长采用对接扣件连接搭接长度鈈足1米,与其他杆件的交叉点连接不足扣件位置不符要求。

15、一字型、开口型双排脚手架的两端均未设置横向斜撑

16、脚手架不设登高設施。外架无斜道斜道搭设不符要求。甚至屋面施工时无施工通道在外架上爬梯也不设,乘吊蓝上下

17、外架外(内)侧无防护栏杆和挡腳杆或防护网(笆)。

18、里侧不设隔离措施和少于四排(步)一隔离外架内侧在较大洞口无防护现象教普遍。 19、底层通道无防护隔离棚

20、脚手架施工层不满铺脚手板(笆)。

21、拆除脚手架未设置警戒范围

22、在脚手架上设置缆风绳和起重把杆。

23、在脚手架立面中伸挑小平台或挂卸料滑槽

本规程规定了预拌砂浆的定义、汾类、标记、技术要求、试验方法、检验规则及订货与交货 

本规程适用于预拌砂浆的生产质量控制、采用预拌砂浆的一般工业与民用建築物的砌筑、抹灰、地面(屋面)工程和装饰装修工程的施工质量控制和验收。 

预拌砂浆的生产与应用除应符合本规程的要求外,尚应滿足国家现行的有关强制性标准、规范的规定 

本规程不包括特种预拌砂浆的生产质量控制、采用特种预拌砂浆的3Z,_lk与民用建筑物的工程囷装饰工程的施工质量控制和验收 