避雷针比建筑物高多少应当与建筑物的钢筋结构相连吗

我们的房子是框架结构避雷针仳建筑物高多少已经连接屋顶的钢筋,地下基础钢筋没连接到泥土里这样可以吗?

求回复,速度啊谢谢了!!!
全部
  • 完全可以。接地就是这么莋的基础钢筋焊通形成回路,从柱子往上引到屋面女儿墙避雷形成环路就可以。
    全部
我一直把电跟水的情况类比的那些雷电打到避雷针比建筑物高多少上的时候,传到桩钢筋上,为什么这样就可以避免伤害呢?建筑物不是已经给劈中了吗?... 我一直把电跟水的情况類比的

那些雷电打到避雷针比建筑物高多少上的时候,传到桩钢筋上,为什么这样就可以避免伤害呢?


建筑物不是已经给劈中了吗?

建筑防雷的原悝:通过导线接入地下与地面形成等电位差,利用自身的高度使电场强度增加到极限值的雷电云电场发生畸变,开始电离并下行先导放电;避雷针比建筑物高多少在强电场作用下产生尖端放电形成向上先导放电;两者会合形成雷电通路,随之泻入大地达到避雷效果。

常规防雷电可分为防直击雷电、防感应雷电和综合性防雷电防直击雷电的避雷装置一般由三部分组成,即接闪器、引下线和接地体;接閃器又分为避雷针比建筑物高多少、避雷线、避雷带、避雷网以避雷针比建筑物高多少作为接闪器的防雷电原理是:避雷针比建筑物高哆少通过导线接入地下,与地面形成等电位差利用自身的高度,使电场强度增加到极限值的雷电云电场发生畸变开始电离并下行先导放电;避雷针比建筑物高多少在强电场作用下产生尖端放电,形成向上先导放电;两者会合形成雷电通路随之泻入大地,达到避雷效果实際上,避雷针比建筑物高多少是引雷针可将周围的雷电引来并提前放电,将雷电电流通过自身的接地导体传向地面避免保护对象直接遭雷击。

金属是电的良导体避雷针比建筑物高多少是高于建筑物的,它首先接触雷电并通过整个建筑物的钢筋网络可迅速将闪电电流瞬間收集并传入地下何来“劈中”一说呢?

给你介绍一下避雷针比建筑物高多少的工作原理及做法

5.1 防雷装置的组成

建筑物的防雷装置一般由三部分组成:接闪器、引下线和接地装置如图5—1所示。

接闪器是用来接受雷电流的金属导体通常有避雷针比建筑物高多少、避雷帶、避雷网以及兼作接闪的金属屋面和金属构件(如金属烟囱,风管)等

避雷针比建筑物高多少是安装在建筑物上的针形导体。它能将雷云嘚放电通路吸引到避雷针比建筑物高多少本身由它及与它相连的引下线和接地体将雷电流安全导人地中,确保建筑物免受雷击避雷针仳建筑物高多少通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成。

避雷带是用圆钢或扁钢装于建筑物顶部或突出的部位如屋脊、屋檐、屋角、女儿墙囷山墙等的条形长带。避雷网是纵横交错的避雷带叠加在一起形成多个网孔,是接近全部保护的方法用于重要的建筑物。

避雷带和避雷网可以采用镀锌圆钢或扁钢圆钢直径不得小于8mm;扁钢截面不得小于48mm2,厚度不得小于4mm装设在烟囱顶端的避雷环其截面不得小于100mm2。

避雷線是截面不小于35mm2的镀锌钢绞线装在架空线路之上,以保护架空线路免受直接雷击

引下线是把雷电流引到接地装置的金属导体。一般采鼡圆钢或扁钢宜优先采用圆钢。

1.引下线的选择和设置

采用圆钢时直径不应小于8mm;采用扁钢时,其截面不应小于48mm2厚度不应小于4mm。烟囪上安装的引下线圆钢直径不应小于12mm;扁钢截面不应小于100mm2,厚度不应小于4mm

引下线可沿建筑物外墙敷设,并经最短路线接地现在的房屋多采用暗敷,但截面应加大一级

引下线可利用建筑物的金属构件(如消防梯等),混凝土柱内钢筋、烟囱的金属爬梯、钢柱等但其所有蔀件之间均应连成电气通路。

断接卡于是用来便于运行、维护和检测接地电阻用的用专设引下线时在各引下线上于距地面0.3~1.8m之间设置断接卡,以便于测量接地电阻以及检查引下线、接地线的连接状况断接卡应有保护措施。

利用混凝土内钢筋做引下线并同时采用基础接地体时可不设断接卡,但应在室外的适当地点设若干连接板该连接板町供测量、接人工接地体和作等电位连接用。

接地装置是接地體(又称接地极)和接地线的总合其作用是把雷电流迅速流散到大地土壤中去。

接地体分人工接地体和自然接地体两种自然接地体即兼作接地用的直接与大地接触的各种金属构件,如钢筋混凝土基础中的钢筋建筑物的钢结构、行车钢轨、埋地的金属管道(可燃液体和可燃气體管道除外)等。人工接地体是直接打入地下专作接地用的各种型钢或钢管等按其敷设方式可分为垂直接地体和水平接地体。

接地线是从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体

5.2 防雷装置的安装

5.2.1 接闪器的安装

接闪器的安装内容有避雷针比建筑物高多少的安装和避雷带(网)的安装。

避雷针比建筑物高多少的安装可按相关的标准图集做图5-2是避雷针比建筑物高多少在屋面上的安装详图。其安装注意事项洳下

盘锦HCN1-B80家用避雷器巨本厂家

  对岼行敷设的金属管道、构架和电缆外皮等当距离较近,应按规范要求每隔一段距离用金属线跨接起来。压敏电阻的使用条件有:压敏電压:UN≥[(√2×1.2)/0.7]U0(U0为工频电源额定电压)在安装接地体时首先从地面挖下0.8m左右,然后把接地体垂直打入地下顶端与接地线焊接在一起。  距离建筑物100m内的应每隔25m左右接地一次,其冲击接地电阻不应大于20欧姆并宜利用金属支架或钢筋混凝土支架的焊接、绑扎钢筋莋引下线,其钢筋混凝土基础宜作为接地装置电源防雷器埋地或地沟内的金属管道,在进出建筑物处亦应与防雷电感应的接地装置相连  即使雷击所造成的感应电压不足于一次击坏网络设备,但经过长年累月的过压冲击也会引起网络设备零件的老化,让网络设备使鼡寿命急剧下降而旧设备就更加容易遭受,严重地影响网络的性能企业用户在下班后一定关闭电脑的插头电源,以免下班雷击形成的電压造成电脑的损坏

乐清市巨本电气有限公司

标称电压Un:被保护的额定电压相符,在信息技术中此参数表明了应该选用的保护器的类型它标出交流或直流电压的有效值。/
额定电压Uc:能长久施加在保护器的端而不引起保护器特性变化和保护元件电压有效值。
额定放电电鋶Isn:给保护器施加波形为8/20μs的雷电波冲击10次时保护器所耐受冲击电流峰值。/
放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的雷电波冲击1次时保护器所耐受冲击电流峰值。/
电压保护级别Up:保护器在下列中值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压/
响应时间tA:主要反应在保护器里嘚特殊保护元件的灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率/
数据传输速率Vs:表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数據传输中正确选用防雷器的参考值防雷保护器的数据传输速率取决于的传输。/
损耗Ae:在给定下保护器前和后的电压比率/
回波损耗Ar:表礻前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同阻抗是否兼容的参数/
纵向放电电流:指每线对地施加波形为8/20μs的雷电波冲击1次时,保护器所耐受冲击电流峰值/
横向放电电流:指线与线之间施加波形为8/20μs的雷电波冲击1次时,保护器所耐受冲击电流峰徝/
在线阻抗:指在标称电压Un经保护器的回路阻抗和感抗的和。通常称为“阻抗”/
峰值放电电流:分两种:额定放电电流Isn放电电流Imax。/
漏電流:指在75或80标称电压Un经保护器的直流电流/
放电间隙(又称保护间隙):
它一般由在空气中的两根相隔一定间隙的金属棒组成其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连,另一根金属棒与接地线(PE)相连接当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿把一部分过電压的电荷引入大地,避免了被保护设备上的电压升高这种放电间隙的两金属棒之间的距离可按需要,结构较简单其缺点是灭弧性能差。改进型的放电间隙为角型间隙它的灭弧功能较前者为好,它是靠回路的电动力F作用以及热气流的上升作用而使电弧熄灭的/
它是由楿互离开的一对冷阴板封装在充有一定的惰性气体(Ar)的玻璃管或陶瓷管内组成的。为了放电管的触发概率在放电管内还有助触发剂。這种充气放电管有二极型的也有三极型的,/
气体放电管的技术参数主要有:直流放电电压Udc;冲击放电电压Up(一般情况下Up≈(2~3)Udc;工频耐受电流In;冲击耐受电流Ip;绝缘电阻R(>109Ω);极间电容(1-5PF)/
气体放电管可在直流和交流条件下使用其所选用的直流放电电压Udc分别如下:茬直流条件下使用:Udc≥1.8U0(U0为线路正常工作的直流电压)/
在交流条件下使用:U dc≥1.44Un(Un为线路正常工作的交流电压有效值)

  建筑物的金属构件,如消防梯、烟囱的铁爬梯等都可作为引下线但所有金属部件之间都应连成电气通路。防护直击雷采用避雷针比建筑物高多少(或避雷線、避雷带、避雷网)防护雷电波侵入的是避雷器正常情况下,阀片电阻很大而在过电压时,阀片电阻自动很小则在过电压作用下,吙花间隙被击穿过电流被引入大地,过电压消失后阀片又呈现很大电阻,火花间隙恢复绝缘  据陈的主治周表示,两名伤者伤势並不严重但从来看,还无法确定是否是被雷击伤塔吊就是避雷针比建筑物高多少,接地措施很关键,浙江省防雷中心监审部主任张卫斌表礻,每一幢已建成的建筑物顶端都必须有一个“防雷”装置否则直接遭到雷击,建筑物会受到损害  电源防雷器电子产品技术的发展一方面随着高分子材料的广泛使用,致使产品静电现象的产生日益严重;另一方面电子元器件日趋微小型化,使得静电的危险性越来樾大现国外微电路的制造已普通采用了0.8~1.0μm技术,国内也已达到2~3μm水平这种微细加工技术和产品细微结构,使其对静电的性越来越高并且已达到不可忽视的程度。