请教:高层直连系统,回水管路快速关断采取可以采取什么阀门?
现在设计一个高层直连系统,在回水管路上要设置一个快速关断装置,以求在加压水泵突然断电时,这个装置可以快速自动关闭,把高层系统里的水堵在系统里,不倒空。请问高手,这个装置该怎么设置?我自己考虑的是设置一个电磁阀或电动阀,设置成通电全开、断电快关。但我公司领导认为用电阀门容易故障,提出要用一种自力式阀门,这种阀门能够根据某两个测点的压差变化,自力式的自动关闭,隔断高层系统。请教高手,有没有能达到这种效果的阀门,如果有的话,是什么阀门,怎样设置?求教求教,多谢多谢!
闭式系统吗?会不会出现水锤?停泵要堵水,供回干管都应该加的吧
自力式阀门是不是&&比例积分阀?
kongtiao26 发表于
闭式系统吗?会不会出现水锤?停泵要堵水,供回干管都应该加的吧
是闭式系统,水锤的话我在水泵处设置了单向旁路,能防止水锤的吗?供水管的堵水是设置了止回阀,现在就是回水管的这个堵水,我弄不清楚。请指教,谢谢
Kenwindy 发表于
自力式阀门是不是&&比例积分阀?
比例积分阀是个什么阀,还真没接触过,可以详细介绍下吗,或者有网上产品样本什么的,给我个链接我看看?谢谢
比例积分阀的意思是可以按照比例来调节阀门的开度丫。 很简单的,,做水系统的时候都会用得上
你这个系统如果是供暖系统就不需要加压泵,闭式系统也没有倒流的问题。如果是自来水给水系统,加一个止回阀就可以避免倒流了。系统怎么回事先说清楚。
山东省标图集上有高层直连供的系统,回水管上加了个“阻断器”,具体是何道理俺也没搞清楚,有点费解!
Powered by扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
采暖炉的回水管前端安装了屏蔽循环泵,朝回水口方向出水的,在暖气片处安装自动放气阀会不会回气啊红色是热水口,循环泵将水抽到采暖炉内,形成循环水路,但是管道内会有气泡,我想加装自动排气阀,但是会不会回气,造成倒灌气影响采暖,因为排气阀的原理只排气,没有解决回气的问题,我考虑了半天,是不是把循环泵移到进水管上向暖气片加压,这样就能自动排气,因为压力大能将排气阀关闭,不怕回气了,但是怕进水管水热会不会影响循环泵过热,或者有别的办法在不移动水泵的情况下解决这个
Kouichi5603
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
应该在锅炉出口安装循环泵为好,理由你都说了.如果不想移动循环泵的话,还有一个方法:把注水漏斗下面的管道高度增加一些尺寸就可以使排气阀的压力提高:例如增加2米.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码查看: 5758|回复: 10
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID663662积分59经验34 点金币250 枚元宝0 个注册时间最后登录
白身, 积分 59, 距离下一级还需 41 积分
UID663662积分59经验34 点金币250 枚注册时间最后登录
本帖最后由 发呆也很帅 于
16:53 编辑
温控器装在进水还是回水?放气阀装在进水还是回水?
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID663662积分59经验34 点金币250 枚元宝0 个注册时间最后登录
白身, 积分 59, 距离下一级还需 41 积分
UID663662积分59经验34 点金币250 枚注册时间最后登录
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华27好友记录帖子日志相册UID1893积分16682经验7814 点金币88680 枚元宝0 个注册时间最后登录
五品, 积分 16682, 距离下一级还需 33318 积分
UID1893积分16682经验7814 点金币88680 枚注册时间最后登录
这个东西需要我们用户来考虑么?
都是包安装的吧?
跟给我们的图纸上不一致。图纸上压力表在进水,实际在回水。图纸上温控阀在回水,实际在进水。关键是来安装的师傅还是新手
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID606349积分6227经验5919 点金币3079 枚元宝0 个注册时间最后登录
六品, 积分 6227, 距离下一级还需 3773 积分
UID606349积分6227经验5919 点金币3079 枚注册时间最后登录
应该都可以吧。
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID522721积分1575经验617 点金币9575 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 1575, 距离下一级还需 3425 积分
UID522721积分1575经验617 点金币9575 枚注册时间最后登录
我家的温控阀是装在进水管的
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID663662积分59经验34 点金币250 枚元宝0 个注册时间最后登录
白身, 积分 59, 距离下一级还需 41 积分
UID663662积分59经验34 点金币250 枚注册时间最后登录
RE: 新人求助:地暖温控阀装在进水管还是回水管上?
梦入神机 发表于
我家的温控阀是装在进水管的
分享阅读权限10在线时间0 小时主题精华0好友记录帖子日志相册UID517861积分1212经验886 点金币3263 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 1212, 距离下一级还需 3788 积分
UID517861积分1212经验886 点金币3263 枚注册时间最后登录
进水回水都可以的
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID548788积分500经验498 点金币22 枚元宝0 个注册时间最后登录
八品, 积分 500, 距离下一级还需 500 积分
UID548788积分500经验498 点金币22 枚注册时间最后登录
都能装的 没有特定的
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID674406积分35经验28 点金币67 枚元宝0 个注册时间最后登录
白身, 积分 35, 距离下一级还需 65 积分
UID674406积分35经验28 点金币67 枚注册时间最后登录
一般都是装的回水管上的
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID663662积分59经验34 点金币250 枚元宝0 个注册时间最后登录
白身, 积分 59, 距离下一级还需 41 积分
UID663662积分59经验34 点金币250 枚注册时间最后登录
今天地暖公司给了回复,说是考虑到滤网反冲什么的,所以装在进水管上了