240米长的线路,用电设备在启动或关闭时跳闸

用电跳闸原因 用电跳闸处理办法_家居常识【一号家居网】
安徽北京福建甘肃广东广西贵州河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁青海山东陕西上海四川天津香港云南浙江重庆
基础施工装修预算
主材造价预算
用电跳闸原因 用电跳闸处理办法
“跳闸是经常遇到的问题,对于一些没有生活经验的人来说就会束手无策。下面,小编就来为大家说说用电跳闸原因和用电跳闸处理办法。” &感谢您关注小编为您精心挑选和分享的关于用电跳闸原因 用电跳闸处理办法的相关内容,学装修频道让您了解更专业的装潢装修技巧和家居风水知识,主要包含:装修攻略、家居风水和室内设计案例。
跳闸是经常遇到的问题,对于一些没有生活经验的人来说就会束手无策。下面,小编就来为大家说说用电跳闸原因和用电跳闸处理办法。
用电跳闸原因
1.您家中“插座”回路的有“软击穿”现象。判断的方法是在断电后,用500V摇表(兆欧表)检查“零线”与“火线”之间的绝缘情况,其绝缘电阻最小不得小于0.5兆欧,
2.您家中“插座”回路有有轻微的漏电现象,检查的办法是将您家中“插座”回路的“零线”与“火线”取下,再接入配电箱内任意另外一个容量相同的开关,合闸后如果这个开关不再跳闸,那么就是您家中“插座”回路有有轻微的漏电现象。合闸后如果这个开关还是跳闸,那就是您家中“插座”回路的有“软击穿”现象。
3.您家中“插座”回路的漏电保护开关有问题,您可以换一个试一下。
最后给您一个忠告;千万不要听从那些不懂电气的人所说的那样,盲目的开关容量换大,否则有危险的。
跳闸以后怎么办
家里用电跳闸怎么办
1、用电量大的大型电器要单独留电源插口。经常跳闸对电视、电脑、空调电器损害很大,要小心避免。
2、电路施工完毕后要做24小时满负荷运行试验,开启所有电器,检验合格后才能使用。
3、厨房卫生间经常用水的地方要使用防水插座,避免淋水后造成短路断电。厨卫开关最好安装在房间外面开启侧的墙壁上,厨房中的管线要与燃气灶等热源保持距离。
4、频繁断电需请专业人员检查插座有无接触不良,电箱是否存在入户电容不足的情况,必要时做增容。
造成跳闸无非两个原因一是过压,过压就是超过了空开所能承受的电压,二是过流,过流就是超过了空开的额定电流。
检查线路跳闸首先查看进线端电压是否正常,一般用到万用表,进线端正常电压在198V-235.6V之间,也就是我们所说的220伏电压。如果电压过高,一定要找物业来检查,电源进线电压过高,这是非常危险的,一般发生在"三相四线"制供电的住宅搂。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。过低的话有可能是用电高峰,造成的未端电压过低。检查无非分三项,一是空开,二是线路,三是用电设备。
导致过流的原因还有一个就是电路短路,一般厨房线路都有,火,零,地,三线。火线很容易判别出来,用电笔就能查出,而零线和地线,就不容易查出来了,原来本人一直以为,火线如果接对,而零线与地线接错,一接电器就会造成火线接地,直接跳闻,经咨询原来不是这样的。如果火线和零线,及地线,那个直接短接,都会短路跳闸,如果经过用电设备的话,就不一样了,都可以用。如果火与地相接,但当出现电器漏电情况的时候,不能保护用户的安全,因为地线是直接接入大地,没有经过空开。所以还是建议零与地接对。办法就是断开小配电箱接地线,合上空开,看看所有插座是否能用,如果有不能用的,就是说明零地接反了。
安装不良是导致跳闸的原因之一,各个触头接线未接牢固,长时间松动,会引起触头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关跳闸。或者是空开质量不良,造成空开自动跳闸。检查办法为:将用电端线路接入备用空开处,进行用电试验,看是否跳闸,如果跳,那说明线路及用设备的问题。
检查跳闸还要分好多种情况,如分闸跳,总闸不跳,那说明室内的问题,总闸跳,分闸不跳,说明整个用电线路超过总闸所能负载的电流数。专用某个用电设备跳,不用他,用其它不跳,说明用电设备的问题。
都知道电是很危险的。所以我们在动手弄之前一定要弄清楚情况,也要保证自己的安全。如果自己判断了原因,最好还是叫有经验的电工来解决,毕竟自己改动电路电线是非常危险的。我们可以分析,因为只有分析了才能找出问题来,这样才知道找谁来帮助你修理啊。
以上就是“用电跳闸原因,用电跳闸处理办法”的介绍,你了解了吗?如果你还有其它问题,可以继续关注一号,我们会问您提供更多的帮助。
以上就是一号家居网小编为您分享的 《用电跳闸原因 用电跳闸处理办法》 的全部内容,更多有关【】的知识和经验,请多多关注一号家居网学装修频道。您还可以订阅我们的官方微信(微信号:yhjj000)扫一扫,关注我们!,免费获取我们给您精心准备的家居装修技巧和精美样板房效果图!
相关标签:
免责声明:文章内容来源于互联网,本站只负责对文章进行排版编辑,如有版权等问题可联系本站客服进行沟通处理。
159*****085 抢到一个名额
189*****689 抢到一个名额
158*****185 抢到一个名额
158*****185 抢到一个名额
189*****154 抢到一个名额
159*****681 抢到一个名额
扫一扫,关注我们!
免责声明:部分内容来源于互联网,本站只负责对文章进行排版编辑,如有版权等问题可联系本站客服进行沟通处理。
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。
版权所有 @一号家居网 爱家,家生活,给家更多的爱!
安徽北京福建甘肃广东广西贵州河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁青海山东陕西上海四川天津香港云南浙江重庆
请选择您的城市
请输入面积
您家装修大约要花?元
今天已有3592人
获取了爱家的报价明细
您家装修大约要花0000元
稍后您的专属家装顾问将提供免费咨询服务
请选择体验馆地址
广东湖北浙江山东重庆河南湖南江苏安徽江西云南四川贵州
安徽北京福建甘肃广东广西贵州河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁青海山东陕西上海四川天津香港云南浙江重庆
(提示:图片需为jpg、png、gif格式,图片不大于1M)
提交成功!
感谢您提出的宝贵意见!电动机起动跳闸的原因分析与对策
以图1所示的典型电路,即一次回路的短路保护是使用断路器QF(或熔断器),控制电器接触器K,热继电器1产r作过载保护(有时Fl,接在电流互感器二次侧回路中)为例,来介绍电动机起动跳闸的异常现象,并分析其起动跳闸的原因及采取的对策。着薄弱的电气导通性能,一旦起动电乞稻恿过时,该熔断体即熔断。如果正好是控制回路所接的一相,那么接触器线圈失电,即造成接触器失压跳闸,合闸失败。 有两种情况能使熔断器受伤:其一是机械外力作用,外壳破裂,导致熔断体受伤,此种情况是可观察到的:另一种是已在其它场合使用过的熔断器,曾发生过相间短路故障(这种情况发生的可能性极少)。如果熔断的一相不是控制回路的同相,接触器不会因此而失压跳闸,便表现为电动机缺相运行。此时电动机转矩不足,无法起动,表现堵转状态,电流值始终维持在5一7倍左右。热保护因此而动作,接触器跳闸,起动失败。此时应更换全部熔断器(因为其它两相熔断器也因长时期起动电流冲击而影响其特性),排除其它原因...&
(本文共2页)
权威出处:
大型机电设备安装施工完成之后,都要对电动机进行起动调试。调试运行设备要按照正式生产或使用的条件和要求进行较长时间的工作运转,与项目设计的要求进行对比。以便考验设备设计、制造和安装调试的质量,验证设备连续工作的可靠性,对设备性能作一次检测,但在试运行住住会碰到意想不到的异常现象,使电动机起动失败而跳闸。在启动电动机前,一般都经过启动前的检查、启动时检查两个阶段。调试时,电动机仍然会发生故障,原因可分为内因和外因两类:1.故障外因电源电压过高或过低、起动和控制设备出现缺陷、电动机过载、馈电导线断线,包括三相中的一相断线或全部馈电导线断线、周围环境温度过高,有粉尘、潮气及对电机有害的蒸气和其它腐蚀性气体。2.故障内因2.1机械部分损坏,如轴承和轴颈磨损,转轴弯曲或断裂,支架和端盖出现裂缝。所传动的机械发生故障(有摩擦或卡涩现象),引起电动机过电流发热,甚至造成电动机卡住不转,使电动机温度急剧上升,绕组烧毁。2.2旋转部分不平衡或联轴器...&
(本文共2页)
权威出处:
近几年来,伴随着农村电网改造工程的竣工验收,农村电费下降,再加上柴油、汽油价格的一再上涨,农用机械中的抽水机、花生脱壳机、脱粒机、粉碎机、碾米机等选用电动机作为动力的越来越多。人们在使用这些电动农机具过程中,因起动前不注意检查电动机的状况和电源电压值,而造成人身伤亡和农用电动机烧毁的事故时有发生。农用电动机起动前如何检查,成为电动机用户关注的问题。将这方面的知识介绍如下:(1)清除杂物。清除电机上的污垢,附近杂物,以及堆放的易燃和爆炸品。(2)起动前要检查农用电动机转动是否灵活,有无摩擦、卡住、串动和不正常声音。作业机械有无阻卡,皮带连接是否良好,尤其传动皮带不得过紧或过松,联轴器的螺栓和销子应完整、坚固,不得松动少缺。(3)起动前要检查线路电压是否正常,过高或过低都不宜起动,通常...&
(本文共1页)
权威出处:
起 动   (1)起动前 ,应检查三相电源是否全有电 ,熔丝、闸刀接触可靠性如何 ,接线是否正确牢固 ,环境是否安全等情况。(2 )起动时 ,如闸刀合上电动机不转 ,应尽快拉闸。若发现转向反了 ,应立即停机 ,把三相电源中任意二相接线互换一下位置 ,电动机就会正转了。当用补偿器或“Y -Δ”起动时 ,要严格按操作顺序 ,先推到“起动”位置 ,起动后再推到“运行”位置。(3)多台电动机应避免同时起动 ,应从容量大的到小的逐台起动。(4)对于允许频繁起动的电动机 ,也要尽量减少连续起动的次数。对于小型电动机 ,在冷态时连续起动不得超...&
(本文共1页)
权威出处:
在工程机电设备安装施工完成之后,通常要对电动机及其所带的机械作单机起动调试。调试运行设备是在施工单位人员的操作下,按照正式生产或使用的条件和要求进行较长时间的工作运转,与项目设计的要求进行对比。目的是考验设备设计、制造和安装调试的质量,验证设备连续工作的可靠性,对设备性能作一次检测,并将检测的数据与设备制造出厂记录的数据进行比较,对设备工程的质量作出评价。在实际工作中设备的试运行住住会碰到意想不到的异常现象,使电动机起动失败而跳闸,较大容量的电动机机会便多一些。为了便于事后分析,在电机起动之前,我们就应做好事前准备工作(尤其是大型电动机更需要重视),并对检查的结果加以分析。1电动机一起动立即跳闸,即瞬动跳闸断路器QF瞬动跳闸,会使人怀疑是否发生了短路故障。一般而言,设备安装完毕,在有关的开关柜内先将导电物等清除干净,再作绝缘耐压试验,各部位都符合要求后方可带电试车。所以短路故障可能较少,而且凡发生短路故障均有迹象可查,或有火花。...&
(本文共1页)
权威出处:
在一项工程安装完工后,都要对电动机及其拖动进行单机试运行。起动前,一般已对机组的安装质量、回路接线和控制保护电器检查合格,但起动失败的异常情况仍时有发生,究其原因,主要是某些器件选择不尽合理或性能参数发生意外的变化。现以典型电路为例(如图1所示),简要介绍电动机起动异常的三种类型,分析起动失败的原因及相应的对策。 盯卜ssT卜sSTp卜\’\KMHR 1 HG KMNO一一---. 图1玲瞬翅瞬咖Ll断路器瞬时跳闸 电动机一通电,起动断路器QF立即跳闸,会使人怀疑回路存在短路故障,但事后检测绝缘良好,确认并无短路迹象时,QF瞬时跳闸往往令人迷惑不解。例如30kw的电动机,额定电流约60A,QF的脱扣电流选80A,其瞬时电流倍数为10,可达800A,足以躲过6IN(360A)的起动电流,似乎不应该有问题,为什么还会跳闸呢?其实,在考虑下列两项不利因素后,就不难得出脱扣电流选择偏小的结论了。1.1.1断路器整定电流的允许制造误差,老...&
(本文共2页)
权威出处:
扩展阅读:
CNKI手机学问
有学问,才够权威!
出版:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
互联网出版许可证 新出网证(京)字008号
京ICP证040431号
服务咨询:400-810--9993
订购咨询:400-819-9993
传真:010-浅谈配电线路跳闸原因与防范措施
随着国民经济的发展与电力需求的不断增长,电力生产的安全问题也越来越突出。对于送电线路来讲,配电架空线路跳闸一直是影响高压送电线路供电可靠性的重要因素。由于配电线路跳闸原因不是单一的,可能是多种原因并存,目前世界上对配电线路跳闸原因研究还有诸多未知的成分。进行配电架空线路跳闸的原因全面考虑,综合分析每一条线路的具体情况,通过安全、经济、质量比较,选取有针对性的防范措施,以达到提高供电可靠性的目的。
线路走廊不畅:重点是走廊内树木危及线路安全,新架设时树木砍伐没达到安全距离,后期运行维护清理不彻底或是新树障出现,从数据统计来看,因树木造成线路跳闸占56%的比例。
外力破坏:电力线路受外力破坏易造成倒杆断线恶性事故,严重威胁电网安全运行。盗窃设施,电力线路多为金属材料,受价格上涨因素,犯罪分子偷盗电力设施,案发前必然先造成线路跳闸停电后实施犯罪。在农村耕地上带有接线的电杆,因其不便于农机作业和农作物的收种,从而擅自拆除拉线,引起电杆倒塌。
违章碰触线路主要有:车辆违章装载超高,重点是线路跨越公路地段,目前农村机械化作业发展较快,在田间架设的线路也屡遭破坏,并有发展之趋势;线路附近违章作业,打井,建筑等施工在搬运长件物品碰触线路,从而引起跳闸,此类事故极易造成人身伤害。
车辆撞杆:线路延公路两侧架设方案仍是目前普遍推行的首选方案,它便于施工与接火跳线,但随着车辆快速增长,违章行车直接撞击电杆事故也呈上升趋势。
杆根取土:修路、建房、烧砖等取用土时,对架设在田间地头电杆地段进行取土,破坏了电杆基础,造成电杆倾斜倒塌。
焚烧农作物秸秆:每年农作物收割之后,废弃在耕地中或堆积在田间地头、公路两侧的秸秆就地焚烧而引起线路跳闸。
异物短路:人为因素较多,大都是缺乏电力保护常识而引发障碍。重点有,风筝、过街宣传横幅,彩带等绕线;金属丝抛挂,此类故障多集中在村庄附近和空旷地段,架空导线飞鸟短路,地下电缆出线裸露部分小动物短路。
线路巡查不到位:线路的安全管理重点在线路上,线路巡查工作必须要认真仔细,并要正确巡查所有设备,确保线路设备保持良好的运行状态。
巡视检查无计划:缺乏线路年、季、月、周巡视计划,特殊天气没有增加特巡与夜巡,造成线路缺陷无法及时发现,故障扩大引起线路跳闸。
线路、设备巡查不认真:没有按照架空配电线路现场运行规定进行线路巡查,缺位少项,导致线路缺陷不能发现。对线路所带的电气设备没有按巡查内容逐项进行检查,而大意马糊,走马观花式查巡,线路上设备的隐性故障不能发现而引起设备故障跳闸。
线路薄弱点不清:没有标定危险部位与薄弱环节,遇到负荷高峰期,线路连接薄弱点放电发热烧断导线。
需求侧管理不到位:对用电户负荷增长预测不准,没有考虑电网运行条件,缺乏整体电网规划,在负荷骤增时,线路设备满足不了要求,从而引起跳闸。
:主要是安全技术措施执行不到位,违反“五防”中带接地线送电或是带电挂接地线。
预试工作不认真:春季电气设备预试数据不准或是缺项漏项,不能提早发现线路设备潜在的安全隐患,在运行中造成电气故障。
:线路设计质量的高低,直接决定着线路运行的安全,因此在线路初设时就应该把好关,杜绝初始设计的错误。型号选择不当:导线截面、设备额定电流、CT变比偏小,在运行过程中造成事故。档距弧垂过大:受自然环境影响较大,在风偏时易造成相间放电短路。气象条件不符:对当地气象资料数据收集不完整,造成大风,大雪及覆冰时而引发事故。2008年湖南郴州大雪灾造成电力线路瘫痪,证明了设计考虑气象资料年限偏小。:架空裸导线路导线与支持瓷件绑扎不实,导线连接点搭接缠绕或是压接不合格造成放电,线路与电气设备连接没有采用铝(铜)设备过渡板(线夹),使非同类金属连接造成氧化引起高温烧断导线。架空绝缘线路绝缘耐张线夹没锁死造成脱线,绝缘T接穿刺线夹安装不正确造成导线受损而引发故障。地埋电缆线路,电缆敷设扭曲弯度过小,造成电缆受损,电缆附件施工没按程序制作,造成电缆头受损受潮而引起故障。架空电缆线路,架空电缆紧固点过紧损伤电缆,受力过大拉伤电缆,电缆头制作不严格,造成受潮击穿。,线路中断路器整定值不合理或是受碰受震而保护动作,保护回路出现故障误动误跳。,随着负荷增长,线路和电气设备满足不了要求而引起事故。。户外的接地引下线用铝线或是铁丝代替长期氧化增大阻值,雷电或是过电压时不能全部引入地下,剩余部分冲击到变电站内造成保护动作。,设备安装角度或倾斜度不正确,造成线路距离过小,断开点距离不足,设备无法自行脱离而引起短路或是着火扩大事故。
,有些地方受地形所限或是施工人员偷工减料,人为减少电杆基础开挖深度,长期受雨水浸泡冲刷而倾斜倒杆。
设备原因:
线路设备质量:线路材料质量问题多集中在瓷件金具等辅材上,因材料小、用量少、价格低采购时容易忽视进货渠道,引起产品质量造成线路事故。砼电杆混泥土标号低,电杆配筋截面不足或是减少数量,造成开裂断杆。导(地)线含杂质较多,截面积不够,引发断线。铁附件含杂质强度达不到需要,造成铁横担扭曲变形或是断裂,镀锌质量差,长期运行锈蚀严重。金具产品质量有暇疵,断裂脱落或是开销。绝缘子绝缘值达不到要求,或是递减速度较快,最终成零值绝缘子被击穿。线路运行故障,线路运行时间较久,安全系数自然下降,引发线路故障。
电气设备质量:电气设备采购时把关较严,轻易不会直接发生设备故障,大多是在运行过程中受外界环境变化与内部质量影响,设备出现缺陷引起线路跳闸。
变压器:内部绕组匝间短路,缺油无法冷却,高低压桩头引线脱落接触绕组等引发配变烧毁事故。
断路器:配电网分支线路保护的断路器多为弹簧储能机构,因弹性变形,机械磨损等操作机构故障,导致开关拒动而引起越级跳闸是主要原因,其次是保护失灵造成越跳。
电容器:电容器在长期运行中,因内部电容短路或是击穿而造成设备事故。
避雷器:较常用氧化锌避雷器其密封措施相对简单,防潮能力较薄弱,易受潮击穿。
高压计量箱:组合的高压计量箱内部的电压、电流互感器质量出现问题而引发故障。
预付费开关:近几年来对于配电专用户逐步实行了预付费装置,安装在配网上的预付费开关设备多类同与断路器,主要是设备自身内部质量引起故障。
熔断器;动静触头金属质量低,弹簧压舌弹性度差,熔管材质达不到分解和喷气效果。
隔离闸刀:动静触头厚度达不到需求过载而熔化,支持瓷件断裂造成短路。
JP柜:JP柜一般不会直接引起线路跳闸,但因其主要是通过电缆连接到配变的低压桩头上,如JP柜内部开关烧毁短路,直接作用于配变低压绕组过载也会造成间接故障。
设备运行故障:随着运行年代增加,设备安全系数自然下降,引起设备故障。
:大风多会引起线路共振舞动,造成相间短路,同时线路设备在迎风面水平方向力作用下,造成悬垂绝缘子串偏斜,空气绝缘间隙减少,发生相间短路和导线烧伤等事故,线路耐张金具在重力、拉力、风力和共振的情况下易造成金具断裂。
大雪:大雪会造成线路积雪增加导线荷载,当气温下降到一定程度时,伴随着雪雨水还会在导线上形成覆冰,从而引起导线和避雷线弧垂增加,受力增大造成到杆断线事故。大雪在支持绝缘部位易形成堆积雪,如是污染雪会造成接地短路事故。:暴雨易发生洪涝灾害,威胁电杆杆基稳固,主要是对地下电力设施威胁较大,易造成进水受潮短路。
雷电:进入雷雨季节时,在高压线路通道范围内落雷,由于过电压的作用将可能造成被击点处与导线,导线相间或对地空气绝缘击穿,绝缘子串闪络,引发线路跳闸。
大雾:线路通过污染较严重地段,在绝缘子表面会形成污秽层,大雾天气时,绝缘子沿面闪络电压将显著下降,污秽严重时可发生击穿闪络。大雾也易发生电晕现象。
洪水:洪水会引起山体崩塌滑坡,砸毁电力设施,形成的泥石流和洪水冲刷杆基,造成倒杆断线,日本的强地震与大海啸引起的灾难性破坏足以证明防洪防水的重要性。
地震:地震是破坏性极强自然灾害,四川汶川8.0级的大地震不但造成房倒屋塌,大量人员死亡,电力设施也遭受重创。日本“3.11”的强地震引发的海啸更是造成了极大的破坏,隶属东京电力公司的福岛第一核电站,更是雪上加霜,不但破坏严重,还引发一系列的核泄漏,环境影响等国际问题。
温度:根据热胀冷缩原理,当气温升高时导线伸长,弧度增加,易造成接地或短路,气温降低时,导线弧垂减小,应力加大,如遇骤冷的天气时,弧垂过小有可能发生倒杆断线事故。
3.1.1严格执行管理规范
严格执行并落实架空线路管理规范,明确自己的工作职责与内容,工作中只有做到“五到位”:思想到位、认识到位、责任到位、巡视到位、故障处理到位,才能使线路运行处于在控、可控、能控。
3.1.2加强责任意识教育
加强运管人员责任意识教育,使员工认识到岗位的重要性,激发员工的爱岗敬业,拚搏奉献的精神,做到在岗一分种,线路安全运行六十秒。
3.1.3加强业务知识培训
不论是工程人员还是运行维护人员都要具有相应的专业知识,熟知线路与设备的作用与性能,才能在日常工作中发现问题,解决问题,因此必须要对人员进行线路专业知识的培训,提高员工准确查找和发现问题的能力。
3.1.4加大电力保护宣传
电力设施虽然纳入的法律保护之内,但由于配电线路多分布在农村,地形复杂,保护难度较大,因此就要求我们运行管理人员要“三勤”:嘴勤、腿勤、手勤,即:勤宣传勤巡查勤清除。可采取设置醒目的禁止标示牌、反光警示牌、警示漆、宣传单、广播电视媒体等方式宣传保护电力设施。加强与当地市政园林和林业部门的联系,及时修剪和清除影响运行安全的树木,与公安部门的联合办公,打击破坏盗窃10kV线路塔材及电力设备,目前正在开展的“三电专项斗争”起到很好效果,打击了破坏电力设施分子的嚣张气焰,有效扼制了破坏电力设施案件。为防止外破案件发生也可采用技防,如在线路设备上安装电子防盗报警装置等措施。来源:输配电设备网
3.1.5引入就地护线机制
由于配电网供电面积广,分支多,所处地形复杂等特点,而专业的维护管理人员又较少,必须影响线路的巡视周期与质量,可引入就地护线机制,既根据配电线路所属行政区域(供电所供电区域)将线路划分到各供电所(当地群众)实行就地护线,主要是将配电线路所属区域,将所属台区管理人员纳入护线组织,加强日常的巡视,发现问题及时上报,将线路巡查关口前移,解决专业人员少巡查周期长的难题。
3.1.6加大运管考核力度
建立健全考核激励机制,奖勤罚懒调动工作积极性,对每条线路应独立建立档案,分线分杆进行登记,将线路运行情况、巡查记录、设备缺陷、危险点、特殊区域或地段、消缺等全面录入生产MIS系统,作为月度绩效考核的主要依据。
3.1.7 完善日常管理工作
加强线路日常管理,注意数据资料原始积累,根据日常运行情况,分析历年缺陷种类,找出规律,制定切实可行的防范措施,防止线路设备跳闸。
技术防范措施
3.2.1推广使用典型设计
设计首先要符合工程的实际,在掌握工程的基础资料后,要努力做到统一性与可靠性、适应性、先进性、经济性、灵活性的协调统一。其型号的选择与技术参数按照国家电网公司典型设计(10KV和380/220V配电线路分册、10KV配电工程分册、电缆敷设分册)相关规定完成工程的设计。
3.2.2加大员工技能培训
随着高新技术的快速发展,新产品新设备与日俱增,对员工提出更高的要求,从事线路架设、设备安装、电气试验等专业也需要提高专业技术水平,为适应要求从理论到实践进行全过程,全方位技术培训,特殊的工种还需要了解金属特性掌握电气设备性能,方能更好地完成各项施工任务。
3.2.3加强工程质量监督
施工质量的好坏,直接影响到电网的安全运行,对于线路或是电气设备安装必须符合技术要求,在施工过程中对于每个工序应有质量监督员把关,并记录在案,杜绝失去质量监督的电网工程,对隐蔽工程更需质检人员进行现场监督,确保符合工程标准。投运前,必须组织专业技术人员进行验收,在确保安装正确、试验合格条件下,才可投网运行。
3.2.4重视后期技术管理
线路和设备投运后,经过长时间的运行,线路与设备都会出现老化现象,应适时安排大小修或是技改,同时根据负荷变化情况,及时对线路和设备以及保护定值进行相应的调整,以满足负荷发展的需求。
3.2.5合理编制运行方式
配电网线路多为树型放射状供电方式,为此需要针对其供电特点,合理编制各种情况下的运行方式,来保障配电网正常供电,为减少停电面积快速切除故障,可在配电线路分支点安装断路器(自动重合器)和故障指示器,线路故障时选择性切除故障线路,并指示故障点,方便查找与排除事故。
4.运行方式及设备防范措施
,加强设备源头控制
电力设备是配电网中的主“心脏”,没有好质量的设备接入电力系统中,就是一个安全隐患点,从设备的选择与采购就应把好每个环节,可运用“ERP”平台下的物资管理模块(MM:
Material Management)和设备管理模块(PM: Plant
Management)来控制与完善设备采购,但设备采购仍需要人来完成,建议采取如下程序:
4.2选择设备慎重推荐厂家
信誉度较高国家推荐的企业为首选,其次是国内外大型知名企业,再就是已合作过的对设备产品较了解的企业。
4.3初审投标资料及招标前的考查
重点是各类合法、合规齐全的手续,资质和证明,初选出三个及以上的厂家。标书资料再好不如现场考查亲眼所见,在已初选的厂家可组织技术人员进行实地考察,对厂家的生产能力、信誉度、规模进行考察。
4.4组织好招标及招标后的验查
在同等质量的前提下,再去评比商务部分,杜绝质量不相同情况下,以价格选定厂家。中标后对中标厂家在设备生产过程中,或是重要部件组装前,在必要时仍需再一次进行验查,其主要目的是验看生产的设备与所需的设备加标书上标书提供的设备参数是否一致,杜绝报标设备与实际产品不相符现象。把好到货验收:设备产品的到货,必须由质检部门进行初验收,包括外观、颜色、型号、尺寸、各种合格证和出厂试验报告单等。
4.5做好安装调试
对于较为复杂或是科技含量较高的新产品新设备,在安装时可要求厂家技术人员到现场进行协助一起安装施工,安装好后与厂家一起进行联合调试,及早发现设备问题,避免运行后责任不清的纠纷。
4.6投运前试验
各类电气设备在安装完毕投运前需要再次进行“全身”体检,通过现场测试各种电气参数与出厂试验报告单参数进行比较,是否有无明显变化,以保证“健康”设备投网运行。
推行设备在线监测
线路设备运行后,一些较深隐性的缺陷就会慢慢显示出来,通过常规仪器的电气试验可以测得数据,但受季节和停电等因素影响,不便于准确发现问题,利用在线监测仪器能及时发现变化的数值,通过分析与研究参数变化情况,来判断线路设备是否达到临界值,从而有效杜绝线路设备因质量而引发事故。
做好设备更新改造
设备运行长时间后,各种参数与性能就会下降,加速了设备老化,当不能再维持运行所需时,就要及时进行更换或是升级改造。
自然防范措施
,依靠当地地震局、气象局、水利局等有关政府部门的长期基础资料,做好重要年份和重点月份可能发生自然灾害的预防,提前采取预控措施,提高线路抗自然灾害能力。,电力企业的生产过程需要气象资料来保证,恶劣的天气会严重影响电网的安全运行,及时掌握气象就显得尤为重要。因此电力企业需要多种形式来及时发布天气形势:周报制:依据气象局传递来的下周天气预报进行发布;日报制:依据地方广播电视每天天气预报;即时制:依据气象部门发布的短期大风、暴雨、台风等预警信息进行快速发布。发布形式可采用:公告栏:在公司公告栏中进行公示告之;电子栏:运用公司的OA系统进行发布;短信组:利用手机短信群发系统进行发布;电话查:必要时请拨打:12121气象服务电话,查询短期天气资料。
,与气象、水利部门建立长期的信息互通机制,相互沟通提早知道灾害天气信息,加强防范。
建立健全应急预案
自然灾害破坏性极强,尤其是恶劣天气,造成损失无法估计,我们只有在平时做好各种自然灾害时的应急预案,在真正灾害来临时,启动对应的预案,来降低人身设备事故,减少经济损失。参考预案与措施:大面积停电事故应急预案;汛期灾害预案;度夏度冬迎峰保供电预案;污闪防灾预案;防台风(大风)应急预案;防覆冰措施;防线路舞动措施等。自然灾害是无法人为控制的,只有各级人员高度重视,及时了解恶劣天气动态,做好各种抢险救灾准备,落实好各项保电措施和预案,当灾害来临时将损失降低到最低点。
综上所述,配电线路跳闸原因不是单一的,可能是多种原因并存,因此在线路跳闸后,应认真分析跳闸原因,准确及时查找事故点,消除故障恢复送电。配电线路的安全运行,除设计按照典型规范,施工遵循架设标准,采购严把设备质量外,生产人员还应该根据实际情况和专业特点,加强业务技能培训与专业知识学习,提高业务技术和管理水平,同时还应加强员工的思想意识教育,提高工作责任心,认真执行运行规定,做到不缺项不漏项,及时发现和消除线路设备因外部环境和内部原因带来的安全隐患,保持线路始终处于良好的运行状态。维护线路绿色健康可靠运行,综上所述个人对电力设备浅谈和工作触感思索,不妥之处请指正。请勿转
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

我要回帖

更多关于 空调开机一会就跳闸 的文章

 

随机推荐