家里只有漏电保护器可防止,但没接地线,住的是高楼,如果漏电,?。人体触碰带电外壳,实际站在是高楼天花板上

568浏览次数
家里电路没有地线单独装带漏电保护插板有没有用?
家用范围内有没有地线都不是十分要紧,关键是有保护。地线是将漏电电流安全地倒入大地,减少对人体和电器伤害。有没有地线,当在漏电时,人体都会有感应(因人而异)。漏电保护器是在有30mA漏电时,在0.3秒之内切断电源的,从而对人体及电器起到保护作用。(地线是在此基础上做的双重保护)关键是保护开关质量。这种插板上带的漏保,灵敏度和耐久度都不一定可靠。还有,所有插板的都不太粗,充其量也就1.0mm,通常是0.75mm。漏电保护器装在电源线之后,他连本身的电源线都保护不了,还谈什么保护。最可靠的是在室内墙面配电箱内每回路安装漏保。
其他回答(共3条)
插座三插和两插区别:多出来的那根是接地线的,室内的布线要有地线,不然也没有地线可以接啊,不接上当然就没有用了,功率大的家电通常都是三角插头,接地就安全点了。希望能帮到你。
肯定有用的,线是将漏电电流安全地倒入大地,减少对人体和电器伤害。有没有地线,当在漏电时,人体都会有感应(因人而异)。漏电保护器是在有30mA漏电时,在0.3秒之内切断电源的,从而对人体及电器起到保护作用。(地线是在此基础上做的双重保护)关键是保护开关质量。这种插板上带的漏保,灵敏度和耐久度都不一定可靠。还有,所有插板的电源线都不太粗
可以,且漏电保护器是必须安装的。有地线存在,如发生电气设备漏电,则漏电流通过地线形成回路,漏电保护器跳闸实现保护。没有地线的话,则当电气设备漏电时,该电气设备外壳就会带电,此时漏电保护器并不跳闸。当人体触及漏电的电气设备后漏电保护器才会跳闸,即人体被电击一次漏电保护器跳闸断电,实现保护。这就是有无保护地线的区别。
水电改造热门问题
相关套图推荐漏电保护器复位键的作用是什么
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
漏电保护器复位键的作用是什么
被浏览2059次
我来帮他解答
如果你看过原理图,那么复位键就是让原理图显示的脱扣线圈复位,否则复位键的底部锁定挂钩不能打开,断路器处于脱扣锁定状态,当然就没法推上手柄了。其实也是在提醒你先确认漏电情况有无解除。
复位键就是让原理图显示的脱扣线圈复位,否则复位键的底部锁定挂钩不能打开,断路器处于脱扣锁定状态,脱口装置如果没有人为推动,不能自动恢复,当然就没法推上手柄了。起到快速重启重启漏电保护器的作用,其实也是在提醒你先确认漏电情况有无解除。
漏电保护器按钮的作用主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和
短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之
wangsanbao123&回答:随着家用电器的普及,每户用的电器数量越来越多,在保证用电安全的前提下,一般在进线处都会按照漏电保护装置,但是,有的地区不具备这类措施,没有安装漏电保护器,增加了用电危险系数。在没有漏电保护器情况下用电要特别注意用电安全,湿手不要触碰地区,加装接地线,用电前用表或电笔测量电器外壳是否带电,看管好小孩不要接触用电设备等。
kitty1235&回答:当发生漏电时,当漏电电流大于(一般为30mA这个值是人体安全电流)时,开关就会跳掉而断电, 防止人因电路短路而触电,防止触电呀。
首先从我国低压供电系统谈起。过去,我国民用住宅低压供电多采用TN-C系统,即工作零线(N线)与保护地线(PE线)合一的接零系统。这种TN-C系统存在一些不安全因素,如零线因不平衡电流的存在,正常工作时也带电压;零线断线时,设备外壳带相电压;电源线路的相线碰地时设备外壳电位升高;零线的危险电位蔓延等等。因此,近年来在许多地方进行了线路改造,采用在进线配电箱后将载流的零线(N线)和用于设备接地的地线(PE线)分开的接零系统,即TN-C-S系统。RA、RB为变压器和配电箱的接地电阻,Z为单相负载。采用了TN-C-S系统后可消除TN-C系统的某些缺点,如把地线和零线分离后载流的零线(N线)断线时,设备外壳不会带相电压,降低了不平衡电流产生的零线电压。
还有一些情况下也能体现漏电保护器的作用:
(1)在特别潮湿的地方(如游泳池、淋浴房、厨房、卫生间等),因人体表皮电阻降低,触电死亡的危险大大增加,安装漏电保护器后便能有效地减少触电伤亡事故。
(2)当一些电子设备绝缘损坏时,其外露的金属附件(如电视机、收录机的拉杆天线等)可能带危险电压,这种危险电压是不能用接地的方法消除的,只有靠安装漏电保护器才能保证在人身触电的瞬间迅速切断电路,保证人身安全。
综上所述,漏电保护器在低压供电系统的应用,可以大幅度地提高供电系统运行的安全性,对进一步保证人身和用电设备的安全具有极为重要的作用。
原理是将零线和项线同时从漏电保护器内部的互感器穿过,互感器只能检测出单根交流电线的电流,当零线和相线的电流一样大的时候互感器感觉不到电流,当漏电时零线和相线电流不一样大互感器感觉到电流发出信号,由放大器将信号放大后给漏电保护器内部的电磁铁动作信号,电磁铁动作后脱扣器落下,分闸,起到保护作用
memedaxpg&回答:1、漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置(以下简称RCD),是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)
2、断路器是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气断路器(开关)、若以sf6气体为灭弧介质的称六氟化硫断路器(开关)。断路器一般以额定电流(负荷)选择,
xiaoping123&回答:漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器,一般安装于每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上,后者专用于防电气火灾。
其适用范围是交流50HZ额定电压380伏,额定电流至250安。
低压配电系统中设漏电保护器是防止人身触电事故的有效措施之一,也是防止因漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。但安装漏电保护器后并不等于绝对安全,运行中仍应以预防为主,并应同时采取其他防止触电和电气设备损坏事故的技术措施。
1 漏电保护器的工作原理
漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关)
以及试验元件等几个部分。
三相四线制供电系统的漏电保护器工作原理示意图。TA 为零序电流互感器, GF 为主开关, TL 为主开关的分励脱扣器线圈。
在被保护电路工作正常, 没有发生漏电或触电的情况下, 由克希荷夫定律可知, 通过TA 一次侧的电流相量和等于零, 即:这样TA
的二次侧不产生感应电动势, 漏电保护器不动作, 系统保持正常供电。
当被保护电路发生漏电或有人触电时, 由于漏电电流的存在, 通过TA 一次侧各相电流的相量和不再等于零,产生了漏电电流Ik。
在铁心中出现了交变磁通。在交变磁通作用下, TL二次侧线圈就有感应电动势产生, 此漏电信号经中间环节进行处理和比较,
当达到预定值时, 使主开关分励脱扣器线圈TL 通电, 驱动主开关GF 自动跳闸, 切断故障电路,从而实现保护。
用于单相回路及三相三线制的漏电保护器的工作原理与此相同, 不赘述。
Lin_4987&回答:漏电保护器按钮的作用主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和
短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()现在新买的房子,装修水电没布接地线到底有没很大的关系啊???有点担心啊!! 现在新买的房子,做水电装修的时候布的电线没接地线有没关...
你正在浏览: & >
现在新买的房子,装修水电没布接地线到底有没很大的关系啊???有点担心啊!!
现在新买的房子,装修水电没布接地线到底有没很大的关系啊???有点担心啊!!
微波炉没接地线,如果漏电了地线的作用是为了让漏出来的电可以接地,如果漏电,那么使用者就存在安全隐患了。因为哪些电器漏电了都不知道,只有当有人被电到时,才会知道有这么个电器漏电着。 建议全屋加装地线上去,如果来不及就设法让用电量比较大的电器可以良好接地。例如微波炉接了地线,那么漏电开关会用零点几秒的时间来断开电源,避免人员触电
更容易触电室内接地线就是把用电器外壳感应或碰到火线而带的电压有效的导入大地,有效的防止摸到用电器外壳的触电事故。现在有漏电保护器,起到一定漏电保护功能,更要有地线,建议补穿地线,特别是厨房卫生间潮气大,油烟大,用电量大,但无法完全杜绝用电器外壳带电,如感应电,为了有效防止因外壳带电而触电的事故,使用电器外壳不至于带电
如果是环境干燥
的客厅卧室
厕所厨房不接地线是很危险的热水器不接地线一旦漏电那个是会挂的漏电保护器那个东西部是万能的
最好能补一份,以备以后维修。
  有漏电的危险,但是一般情况下都会有漏电保护开关的,所以不用过于担心。   接地线就是直接连接地球...~~~
1、按规范要求,线径等于或小于16mm2时接地线线径必须等同火,零线,就是说......~~~
这个肯定的,请的水电工又没有水电施工图纸,这个你得找之前的水电师傅看看有没有办法~~~
家里的保护接地应该都接到用控制合理,总控盒里接地保护,还要接什么地线啊?~~~
自建房没有做避雷系统,装水电的时候非常有必要安装接地线。 接地线首先 是用电安全。装水电装地线是人生...~~~
建筑接地主要针对的是雷电电气的防雷接地,防止雷电对建筑物造成的破坏。 室内水电接地针对的是我们家庭电...~~~