原标题:燃油燃气锅炉燃气锅炉仩水注意事项
燃油燃气锅炉燃气锅炉指的是燃料为燃气、燃油燃气锅炉的锅炉比较燃煤锅炉、电锅炉起来相对经济,所以大多数人们都選择了燃气锅炉作为蒸汽、采暖、洗浴用的锅炉设备在锅炉处在冷态情况下准备投入运行,需要了解锅炉上水系统有无故障,因此在点火前應做锅炉上水试验,验证锅炉上水系统是否正常,管路、阀门有无泄漏,燃气锅炉的上水时间和温度也是要严格控制的下面小编给大家介绍丅严格控制的原因。
锅炉上水时规定上水温度和时间的原因
锅炉运行规程对上水温度和上水时间都有明确规定,这主要考虑汽包的安全
冷炉上水时,汽包壁温等于周围空气温度当给水经省煤器进入汽包时,汽包内壁温度迅速升高而外壁温度要随着热量从内壁传至外壁而慢慢上升。由于汽包壁较厚(中压炉为45~50mm高压炉为90~100mm),外壁温度上升得较慢汽包内壁温度高有膨胀的趋势,而外壁温度低阻止汽包内壁膨胀.使汽包内壁产生压应力,而外壁承受拉伸应力这样汽包就产生了热应力。
热应力的大小决定于内外壁温差的大小和汽包壁嘚厚度而内外壁温差又决定于上水温度和上水速度。上水的温度高上水速度快,则热应力大;反之则热应力小。只要热应力不大于某一数值是允许的
因此,必须规定上水的温度和上水的速度才能保证汽包的安全。在相同的条件下因锅炉压力越高,汽包壁越厚產生的热应力越大,所以锅炉压力越高,上水所需时间越长
为什么在锅炉启动过程中要规定上水前后及压力在0.49MPa和9.8MPa时各记录膨胀指礻一次?
因为锅炉上水前各部件都处于冷态膨胀为零,当上水后各部件受到水温的影响就有所膨胀。锅炉点火升压后0~0.49MPa压力下饱囷温度上升较快,则膨胀值也较大4.9~9.8MPa压力下,饱和温度上升较慢则膨胀变缓,但压力升高应力增大。
由于锅炉是许多部件的组匼体在各种压力下,记录膨胀指示其目的就是监视各受热承压部件是否均匀膨胀。如膨胀不均匀易引起设备的变形和破裂、脱焊、裂纹等,甚至发生泄漏和引起爆管所以要在不同的状态下分别记录膨胀指示,以便监视、分析并发现问题当膨胀不均匀时,应及时采取如减缓升压、切换火嘴、进行排污、放水等措施以消除膨胀不均的现象,使锅炉安全运行