ppr水管。。。电锤打水管孔,,。打了一点,。。没通,。需要补吗
来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2017-09-24 17:27
标签:
电锤打水管孔
|
看你的钻怎么样了用20的,同心不好孔能正好同心好的话孔就自己再扩一下了。
|
|
|
穿墙钻头钻出来的孔一般略夶一些除非是严重磨损的钻头,所以用20mm的钻头肯定是可以的
但是实际上最好孔留的大一点,一是水暖工好干活如果割管时有误差,整体不至于做的歪歪扭扭二是墙壁很久以后可能会有热涨冷缩或者沉降等变形问题,如果孔太小墙变形后对管产生剪切力,有漏水的危险三是缝隙大一点反而容易密封,密封可以用水泥、发泡胶、或者玻璃胶如果缝隙太小,胶料难以填充进去
另外如果孔在明显位置,最好选择20mm或者25mm水钻水钻钻出来的孔外观上比较完美,冲击钻的孔的周围一定很难看
|
|
|
关键是你开孔垂直度有要求没接铁管上下左右呎寸要注意,若有要求孔越大越好,否则钻头和管外径相同也没问题
|
|
|
针对这个问题 为什么就不见有21mm嘚钻头的呢都是双数尺寸的
|
|
|
用25的,22的遇到混凝土墙打好根本穿不进20的管因为里面粗糙,凹凸不平像螺帽一样一圈圈的。
|
|
|
歡迎探討當然是垂直墙壁的孔,不会刻意打斜孔水管转接都是直角规格的。
|
|
|
应该可以刻意抖摆电锤打水管孔机身就使用20钻头,只在红砖墙上开孔
|
|
|
用25的,22的遇到混凝土墙打好根本穿不进20的管因为里面粗糙,凹凸不平像螺帽一样一圈圈的。
有可能是混凝土的因为穿墙孔,为了走管美观往往就是墙转角位开孔的,不会在墙中间位开孔的转角位,说不定也是平墙厚度的立柱
|
|
|
有这麼大的玻璃钻头吗?可以考虑试试反正这种钻头也不算贵。
|
|
|
建议25甚至更高一些因为是出外墙,牵涉到防水密封大一点便于填充
|
|
|
4分水管标准直径是20mm ,有一种外径可不是20的黑色的一种,反正上次我买了个22MM的刚好穿这种黑色的管
|
|
|
用22的最好感觉大了可以上点填缝剂什么的。
小了你还得重新打虽然20的用22的重新打会很轻松。相信你也不愿意在打一遍吧
|
|
|
打多一次不是难题,而是无多支大点直径的因为一支穿墙钻实体店买,要30元一支
|
|
|
白,白红线灰,黑都见过可能4分是计算内径,例如一百米外的水压反应出4分水管的水压大,外径不统┅
|
|
|
那就首选25 去旧货市场看看,生锈钻头可能10元一支,穿墙350
|
|
|
打多一次不是难题,而是无多支大点直径的因为一支穿墙钻实体店买,偠30元一支
另外还得看你用什么管子,PPR跟铝塑粗细不一样的。
|
|
|
联塑PVCU ,白色的食水管8元一条,4分管游标卡尺测量就是20.3mm左右的外直径。
|
|
|
不过呢水钻机要用水,红砖水粉溶液就会污染雪白墙壁不知装空调怎样处理。
|
|
|
[attachment=7964904]你说的是这种吗这种不好用,用过一次就不想用了
|
|
|
不是我说的是贯穿350mm 直径都一样的,只在夹头两坑两坑变径
|
|
|
我还是不知道,4分水管统计的标准是算内径还是外径,作为水管流量,水压应该是算内径,外径只是材料厚度偷工减料还是真材实料,价钱便宜与高價区别
|
|
|
我还是不知道,4分水管统计的标准是算内径还是外径,作为水管流量,水压应该是算内径,外径只是材料厚度偷工减料還是真材实料,价钱便宜与高价区别
以DN标注的水管,都指的是通径(内径)
|
|
|
现在已经买了钻头,22mm的,上面回复的坛友已经解答最起码要22起步,最大可以用25
|
|
|
也有人说,是以内径作为多少分的标准的但是我测量4分管就是20mm左右,
|
|
|
所以我, 有买22mm钻头, 下次买角磨机的时候 顺便买25mm.
|
|
|
我刚刚买的25的水钻头是怎么回事呢?18的哪来的呢?
|
|
|
现在都太热 等到秋天 我就钻墙了 不过无水钻机,只有电锤打水管孔
|
|
水管(或暖气管)被破坏造成
损傷应对造成损伤的部位进行更换。国家的相关建筑装饰装修规范中都明确要求水管在安装后应无磕碰损伤等问题问题。虽然损伤时水管没有直接砸破但是损伤处的抗压能力会大大降低,如不更换后期在使用过程中,如出
现停水之后恢复供水水压会增大,可能会造荿水管爆裂的隐患
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道嘚答案。