空气能热水器水箱放哪采暖为什么要配缓冲水箱

  在北方,大面积的进行着煤改电工程,主要是用空气源热泵带热水、采暖,有的也用空气能制冷。那么我们就来说说空气能在采暖过程中,有没有必要配置水箱。    一、空气能系统是什么?    空气能,其实没有那么神奇,就是利用逆卡诺循环进行工作的,这个和空调的原理是一样的。没有什么区别,就是名字不一样而已。  二、水箱有什么作用?  水箱主要是起到蓄热、稳定水温等作用。  冬天,采暖时,室外侧温度较低,会产生结霜的问题,系统需要融霜,空气能一般采用四通阀换向,热气融霜。这个时候系统温度会有波动,可以采用一个水箱,来缓解一下系统的温度波动,这个是水箱的主要作用,另外采用水箱了,室外机可以配置的略小点,会降低厂家的成本。    所以,水箱我们一般是配置的,,,在煤改电中,用空气能代替燃煤锅炉,水箱还能起到一个过滤器的作用,在水箱底部,可以存储大量的水锈。    三、常见系统图        欢迎和小编交流,更多内容,微信上搜“电热采暖”
楼主发言:1次 发图: | 更多
<span class="count" title="万
<span class="count" title="万
请遵守言论规则,不得违反国家法律法规回复(Ctrl+Enter)使用空气能热水器容易忽略的要点:缓冲水箱_新闻资讯_河南印随生商贸有限公司
您的位置:
使用空气能热水器容易忽略的要点:缓冲水箱
日期: 16:24:34
空气能热水器机组的安装简单么?回答肯定是不简单,需要找好相应的位置,做好减振措施,设计好冷、热水管的管路,然后进行管道的接驳还有调试等等。总的来说不是对DIY有能力的外行人可以轻易完成的工作,尤其是缓冲水箱的安装,很多人容易忽视这个重要的环节。缓冲水箱是系统中常见的一个重要结构。常见的功能如下:第一可以有效排除管路内的多余气体,使管路内的空间得到充分的利用;第二相当于在热泵系统中增加了一个环节,可以更好的调整压力、温度以及流量等参数;第三是便于储存热量,减少热泵的启停频率,延长热泵机组的使用寿命;第四利用管道内的过滤网,把管路中的杂质沉淀在下部的储污舱,增加了系统的排污便利性。缓冲水箱通常在三种工程中使用:一是采暖末端为风机盘管,热泵为冷、暖双供的项目;二是家庭小型工程,采暖末端比较少;三是非全天候用水的场所,例如大型商场还有写字楼是白天用水、晚上储热。缓冲水箱由于有水频繁的进出,所以保温非常重要。保温层越好,水箱内的水温下降越慢。对于南方地区来说缓冲水箱的保温材料厚度一般要求在40~50mm。北方地区由于温度更低,保温层厚度调整为80~100mm。然后是保温水箱的开孔。热泵机组在制热时,水箱的底部是积累杂质的地方,因此不论是出水口还是进水口,都不能太低,否则杂质随着水流堆积到水泵的过滤网上会对系统造成很大影响。缓冲水箱的开口通常有两个,分别是出水口和进水口。前者按照距离底部30cm处为好,后者则不在底部而在高处,设置在距缓冲水箱顶部20cm处。既然是回水,为什么不设置在顶部更好一些?因为回水比较迅猛,万一开口太高水就容易溢出。所以保留了一段距离顶部的距离。弄清了出水孔位置还有保温层的厚度,接下来就是安装的细节了。首先要弄明白装在哪,最好是装在室内,有屋檐保护,温度也相对来说较高,可以适当延长热泵使用寿命。如果缓冲水箱放置在外面,经过风吹日晒后容易出现损坏,就算没有大风大雨,在北方零下十几度的低温攻势下,水箱很容易结冻。假如实在条件受限,屋内放不下,那么放室外也可以。记得不定期的检查水箱的状态,如果出现结冻症状,这时就必须立即给缓冲水箱做排水处理。再有就是水箱的固定。不论是缓冲水箱还是空气能热水器的储水箱,安装的地点都只能选择水平的地面。而且必须打上螺栓或者用电焊固定,不允许不经固定直接安装在地上。否则水流来回流动,很容易发生水箱倾倒的事故
&&仙迪制造基地:郑州市
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&版权所有:河南印随生商贸有限公司消费者最信赖的空气能热水器十大品牌排名网站!
空气能品牌资讯首页:
关于空气能热泵采暖系统中缓冲储能水箱的若干问题
来源: 中国空气能网
1. &空气能热泵+空调/地暖系统,在什么情况下要增加缓冲储能水箱?
& & & 答:这个就是在我们讲的一源两末端这块儿,有分室控制必须要配缓冲水箱,分户控制可以不配。
2. & 缓冲水箱的体积如何计算?
& & & 答:这个跟采暖面积有关系。
3. & 不加缓冲水箱有什么情况(空气能机组频繁启动或者是其他报警故障)?
& & & 答:不配缓冲水箱的情况下,那这里面有几个问题。首先会造成机组频繁启动,还有就是在控制流量少的时候机组会容易产生报警。另外一个大泵带小系统,会产生吹口哨的声音。其实还不止这一块,大家做过空气源的都知道水流量不足会带来很多问题,建议大家还是配上缓冲水箱。
4、单独空气能热泵地暖系统水量较多,不加水箱是否可以?
& & & 答:可以,不是分室控制是分户控制的情况下可以。比如这台机家里只有一个面板或是只要开我就全开。这个情况下可以不配缓冲水箱。
5、水箱如果放在底层必须为闭式吗?楼顶上可以为开式吗?
& & & 答:关于水箱的放置,其实无论是开式或者是闭式放上或放下都没有关系,如果是开式的,放在下面反而会比上面更好一点,因为不容易产生气堵的问题。因为你从上面的下来的情况下,水若往回抽抽不动的时候,才会产生空转或者是气堵)闭式系统随便你放上放下。
6、缓冲水箱是否需要定做或者市场上有成品购买后直接安装?闭式缓冲水箱能做到多大体积?
& & & 答:做一源两末端的缓冲水箱,现在很多厂家还没有一个标准的图去定做。(我们有帮厂家有在帮出一些图纸)这个水箱最好做定型的,因为我们每个人自己去做,很多开孔啦包括都达不到自己配套要求的。所以要求空气能厂家他们做一个统一的;闭式缓冲水箱体积在做的时候建议在100~200升之间就行,如果厂家有定型的就更好。
7、下图两种水箱开口位置、高度是否有要求?
& & & 答:水箱的开孔把握一个原则,若是单纯做暖可以把它调过来;若是做一源两末端,开孔上面回头我会给大家补个图一下,这里面是水泵的开支和末端控制有很大的关系(也就是配置),那开孔也不一样
8、增加缓冲水箱的方式:这两种方式各有什么特点?
& & & 答:建议用第一张图,第二张图不是很适合大家用,第二张图主要是在做开式水箱,就是做开式的补水,那种大系统的情况下,包括像大型中央空调,就是用这种的缓冲水箱,它不叫蓄能,它其实就是个缓冲和补水,我们作为小系统,不适合配这样的水箱,如果配完后,你的系统本来是个承压系统,做成了非承压系统,不适合。第一个系统等于有一个一级二级分水,那一级供水这块呢,主机针对空气能水箱,那它的故障率肯定少。后续的这块,这个水箱我刚才发了个图,大家可以看下。如果主机只针对水箱加热,那以后的故障率会非常低。我可以分级,包括楼层可以分级,或者说如果冷暖可以分级,那这里的泵,有可能是冷水,就是做冷,分机盘管走的,单独一台泵,做热的,走地暖的,单独一台泵,接口这块。
9、上图1中,空气能热泵机组+一次水泵,由温度探头联锁控制,二次水泵是否和风盘联锁,怎么设计控制系统(只要有一台风机盘管运行二次热泵就启动)。增加控制布线成本大概是多少?
& & & 答:水泵的跟面板的控制,如果是做刚才那张图的第二张图,那就只能说是机子有温控或者定时来控制。它有开始支持全开的,只要有一个末端有开,它必须是全开的。建议大家采用第一个供水方式,通过二级分水,这个控制系统呢,我们在做的地暖,你可以上线查下,这块呢,其实我们地暖有个中控,它本身是一路电源过来,可以跟水泵联控,就是二级泵联控,相应来讲控制系统非常的简单。从布线上这块来讲,费用不是很高,基本上如果按成本来算,大概在50元以内可以做的来,用三芯的线,做联控就可以啦,非常简单。从后期的管理和应用这块,包括我们安装,因为大家在做这个水系统,特别是空调的时候,这个水系统,很多人水力平衡这块很不足,我是建议大家采用水力平衡器的做法,避免了这种同程异程,很多人分不清楚,造成了到时候短路。
& & & 我们水系统空调跟氟系统不一样,因为氟系统压力很大,至少都在18公斤之上。我们水系统的压力相对来讲很低,真正它分配在里面运作的压力还不会超过2公斤,所以说如果水系统哪里短路了,不冷绝对就是不冷,你怎么调它都不会冷,所以说采用分级水器就是水力平衡器的做法会相对简单,而且控制的线都在水力平衡器那个位置,非常的方便。
& & & 刚才讲的这个二级供这块,我抽时间我会画个图,因为这样子讲,大家不一定会明白,好不好?温控这块是这样子,如果是做的刚才第二张图,基本上温控是放在回水的探头上面,因为感应机子回来,就跟我们现在做热泵是一样的,一定是感应下冷下循环口的温度。这里大家提到一个制暖制热的分别设置温度,是这样子,如果说是论合理、节能、舒适,制暖的温度大概是在18-22度之间,最高不要超过22度,22度非常热了,其实南方的湿度稍微大一点,在北方其实16度都OK了。在制冷的时候,从国家的节能包括机子的运营效率这块,如果温度设到26-28度,其实室温是最合理的。
& & & 另外一个,大家提的这个水泵扬程,是这样子,如果是开式系统,你要把你不足的部分全部考虑进去,除了你的高度,还有弯头包括阀体的水阻,这个扬程你要选择你的最大值,否则你流量跟不上。我们真正的一个闭式系统去选这个水泵,你考虑的最关键的一点就是流量,一定要满足流量,扬程可以忽略,因为屏蔽泵。它至少的扬程应该都在3米左右,它是一个闭式系统,它只要成本带动,所以说我建议大家用这个缓冲水箱的时候用承压的,不要用非承压的。另外这个缓冲水箱,其实不仅仅起到缓冲的作用,这里有几点大家一定要知道,我们在配置,因为空气源热泵随着天气的变化它的波动很大,
& & & 还有一个呢就是我们大家呆的区域不同,有的可能造价上支撑不住,还有的可能就是我单纯的热源不一定能跟不上,这个缓冲水箱还起到一个做其他热源的中转站,比如说你去配太阳能、燃气壁挂炉、或者说是电加热 &,都可以在这个水箱的驳接,而且呢在做水箱深度控制的时候,你可以多种温控,可以做到多控,还有一个就是不浑水,打个比方,我们用燃气通过盘管换热或者用太阳能通过盘管换热都可以。
10.末端连接风盘是否需要增加电动两通阀和压差旁通阀
& & & 答:是这样子,如果是分户控制可以不用配电动二通阀,因为你是一路就整个开了的。但是如果是分室控制,像我们现在做的风机盘管,每一个独立的一定要配电动二通阀。压差旁通阀这个不是装在电动二通阀这里,只是装在像我们做水力平衡或者是地暖的分集水器旁边这个是每一组,不管你怎么做法都是要配压差旁通的。在分室控制这一块,包括你现在做传统的水不要去省那个电动二通阀,对你以后售后都会有好处,大家还是可以配一下。
11、别墅两联供用储能水箱分室控制。每个分盘都要装电动阀吗?
& & & 答:你的风盘只要是分室控制,就必须要去加电动阀,除非说是你是联控,只有一个面板,我全开,比如说5个末端,全部一次性开,那可以不用装,但如果是分开控制,就一定要装。
12、客户开一个房间就报故障。要同时每层开一个才行。他没有缓冲水箱。这是什么问题引起的?
& & & 答:首先先讲一下这个压差旁通主要起到保护管路的作用,在压力过大的情况下,相当于卸压卸掉,装不装旁通,你的水路系统主机这块都会保护,在我们分室控制如果你开的少,你可以想象一下,一台6匹机,他的管路循环至少是40的管,你的循环泵一带,如果说你的末端只开了一两个,它的流量肯定不足,一定是保护,系统一启动就是保护,这个要处理的方法就是加一个缓冲水箱,压差旁通是解决不了的,压差旁通主要是在地暖或者水力平衡分配器上起一个网管保护的作用。像你这个系统,看图,一定要去配一个缓冲水箱,否则的话,你可以想象一下,你的循环流量至少是在5吨左右,但如果说你只开到一两个的时候,它流量根本不足,水泵一带就保护了,你热量带不走,只要你一开机,三五十秒就保护跳掉了。
13、有水箱就可以不用压差旁通吗?电动阀是每个风盘都要装的吗?还是少几个啊?
& & & 答:压差旁通是配在分水器的末端的,按标准配置,我们压差旁通是必须要配的,这个每个地方都要,你比如说做5个分路或者10分路的,5个分路这一组只配一个压差旁通,不是说在我们分机盘管每个上面去配。电动阀,有做过中央空调的人都知道,因为我们都是分室控制的,必须是要配的,这个没地方去偷的。
& & & 本文系中国空气能网独家原创稿件或者独家披露信息,版权所有,如需转载转贴或以其它方式复制发表,请注明来源中国空气能网及网址/,如需修改或部分引用请联系中国空气能网运营中心编辑部。
(责任编辑:chinakqn)
------分隔线----------------------------
空气能热水器在我国是最近几年才有所发展。目前,很多知名家...
【中国空气能网】空气能热水器,乍一听这名字,就觉得有点不...
空气能热水器虽然安全环保,但由于其技术含量较高,造成成本...
空气能热水器,也称第四代热水器,是继燃气、电、太阳能后的...
空气能热水器的能效比与周边的环境温度影响很大,温度越低,...
在空气能热水器社区里经常有客户向我们咨询空气能的相关知识...
版权所有:中国空气能网 CopyRight (C)
(C) all Rights Reserved
合作服务QQ: |
原创投稿邮箱:
佛山市顺德区圣奥商务咨询有限公司所有 粤ICP备号-1
VIP会员客服

我要回帖

更多关于 空气能水箱 的文章

 

随机推荐