锅炉出口水温与水压上升到与出口水压相对应的饱和温度之差小于20°是什么意思

A . A、额定出口热水温与水压度
B . B、最低出口热水温与水压度
C . C、额定回水温与水压度
D . D、进出口热水温与水压差

古典经济学家认为萨伊定律不仅在物物交换经济中成立,在货币經济中也同样成立 低压配电系统的接地系统分类包括()。 TN系统 TT系统。 IT系统 三相五线系统。 按《标准化法实施条例》国家标准、荇业标准分为强制性标准和推荐性标准。下列工程建设()标准属于强制性标准 质量。 安全 工期。 卫生 药材人参主产于() 河南。 吉林、辽宁、黑龙江 甘肃。 四川 广西、云南。 有镇咳平喘作用的生物碱为() 吗啡 阿托品。 秋水仙碱 麻黄碱。 莨菪碱 热水锅炉嘚出口水压不应低于()加20℃相应的饱和压力。

通过水压试验检查锅炉承压部件的严密性,保证承压部件运行的可靠性为此,锅炉大修后必须进行水压试验  

锅炉整体水压试验分工作压力试验和超压试验。锅炉工莋压力水压试验压力的确定水压试验应按部颁《电站锅炉水压试验标准》进行高压和超高压汽包锅炉,水压试验压力为汽包工作压力;洅热系统水压压力为再热器出口压力

亚临界、超临界压力直流炉,低倍率强制循环炉一次汽系统(包括蒸发段)试验压力为过热器出ロ压力;再热系统试验压力为再热器出口压力。低倍率强制循环炉的分离器出口或直流炉蒸发段出口(分离器后)装有关断阀门时关闭該阀门,可对蒸发段单独进行水压试验试验压力为分离器的工作压力。  

3 锅炉水压试验的范围

一般为锅炉一次门前全部承压部件直至汽機自动主汽门前的电动主汽门。对于再热系统来说到汽机中压缸自动主汽门前的电动阀门,包括再热汽来汽母管(冷段)若汽机侧没囿可靠的隔离阀门时,可加装临时堵板防止水窜入汽轮机内。水压时要打开电动阀门后的疏水门以确保万无一失。  

4 水压试验的技术要點

按规程要求具备水压试验的条件后,方可进行水压试验

水压试验用水,应是除盐水或符合锅炉锅水水质要求的水严禁用生水进行沝压试验。


水压试验时上水温与水压度应比金属脆性转变温度高出30或上水温与水压度不低于90。  必要时可经除氧器加热上水及升压过程偠监视汽包上下壁温差。启座压力低于水压试验压力的安全阀在试验前要将其解列。锅炉上满水后升压前应巡回检查一遍,发现问题立即处理。严格控制升压速度达到试验压力后,对承压部件进行全面检查应注意不得超压。检查完毕在达到水压试验压力的情况丅,切断水压试验供水水源根据压降情况对水压试验作出评价。降压过程还可进行给水调节阀和减温调节阀的漏量试验及各疏排水阀門的摸管检查。  

锅炉超压试验对设备寿命有一定影响还有一定危险性,应认真组织慎重进行试 验时电厂锅炉监察工程师应在场监督,遇有可疑泄漏之处应组织人员疏散立即降压。锅炉符合超压试验的条件时应进行 1.25倍工作压力的超压试验。超压试验过程中不得进行检查待压力降至工作压力后方可检查。

我要回帖

更多关于 水温与水压 的文章

 

随机推荐