电表是三相电表接互感器60a的,不用互感器能用多少千瓦,带电机的,

相关信息:
&&产品数量:141144
&&包装说明:全新原装
&&价格说明:电议
60安三相四线电表能带多少千瓦特价销售电话, 20秒快速报价
60安三相四线电表能带多少千瓦神威电器专业销售--特价供应!大量现货,联系qq,快速报价,欢迎来电咨询!
联系人: 陈工
联系电话:0
联系传真:0
该款国家电网60安三相四线电表能带多少千瓦电能表广泛适用于各电厂、变电站、企事业单位,城乡居民、工厂企业、商业店铺、学校、宿舍等有功、无功电能的计量以及需峰谷平电量结算电费的智能电表,可设置月结日自动抄表,便于抄表和维护。
产品详细信息
60安三相四线电表能带多少千瓦电能表(国家电网,。。电力公司)
DTZ/DSZ1088三相四线/三相三线智能电能表是上海华立电表有限公司按照国家电网 技术要求研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品(三相四线/三相三线智能电能表)。它以MCU+计量芯片技术为基础,采用当今 集成电路技术,根据电能表有关国际(IEC)标准和我国电力标准GB/T 07《多功能电能表 特殊要求》、GB/T《多费率电能表特殊要求》、DL/T614-2007《多功能电能表》、DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》、Q/GDW354-2009《智能电能表功能规范》、Q/GDW356-2009《三相智能电能表型式规范》等设计制造。它集计量、监控、报警、显示、谐波测量、冻结、通讯功能于一身,能计量组合有功、正反向有功、组合无功1、组合无功2、四象限无功总电量及分时电量;能计量正反向有功、组合无功1、组合无功2、四象限无功总 需量及分时 需量,以及 需量发生的日期和时间;能测量各相电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率及三相总有功功率、总无功功率、总视在功率、总功率因数和频率等;能检测并记录各相失压、失流、断相、反向、过载、过流、过压、欠压、断流、逆相序等事件;能检测备用电池电压和监测负荷情况;能实现远程和红外抄表。是实现配电管理现代化的重要组成部分,也是电力负荷管理系统的配套终端产品,与电力负荷管理主站配合可实现负荷的监测,是电力营销自动化系统中具有较高的实用价值的终端产品;而且具备多种扩展功能。该表计适用于各电厂、变电站、计量关口和企事业单位。
二、技术参数
国家电网DTZ/DSZ1088
0.2S、0.5S、1.0
3&57.7V/100V& 3&220V/380V
标定( )电流
&&&&&&&&&&&&& 互感器接入式:3&0.3(1.2)A& 3&1(2)A& 3&1(4)A
3&1.5(6)A&&& 3&5(6)A等
直接接入式:& 3&5(20)A&&&& 3&5(60)A&&& 3&10(40)A
&&&&&&&&&&&&& 3&20(80)A&&& 3&30(100)A& 3&10(100)A
&&&&&&&&&&&&& 3&1(100)A等
<1.5W/6VA(外0.5VA)
<0.2VA(In&10A)
<0.4VA(In&10A)
极限工作温度
年平均<75%
30天(一年内这些天是以自然分布) 95%
在天偶然出现 85%
额定电压 &30%
长&宽&厚=265mm&170mm&75mm
三、基本功能
1、电能计量
a)具有正向有功、反向有功、四象限无功电能计量功能,并可以据此设置组合有功和组合无功电能。
b)四象限无功电能除能分别记录、显示外,还可通过软件编程,实现组合无功1和组合无功2电能的计算、记录、显示。
c)具有分时计量功能,即可按相应的时段分别累计并存储总、尖、峰、平、谷有功电能和无功电能。
d)具有计量分相有无功电能量功能。
e)能存储12个结算日电量数据,结算时间可设定为每月中任何一天的整点时刻。
2、 需量测量
a)测量双向 需量、分时段 需量及其出现的日期和时间,并存储带时标的数据。 需量值可以手动按键清零或抄表器清零,需量清零有编程、密码限制。
b) 需量测量采用滑差方式,需量周期和滑差时间可设置。
c)当发生电压线路上电、时段转换、清零、时钟调整等情况时,电能表从当前时刻开始,按照需量周期进行需量测量,当 个需量周期完成后,按滑差间隔开始 需量测量。在一个不完整的需量周期内,不做 需量的记录。
d)能存储12个结算日 需量数据。
3、时钟、时段及费率功能
a)采用具有温度补偿功能的内置硬件时钟电路,具有日历、计时和闰年自动切换功能。内部时钟端子输出频率为1Hz。
b)具有2套时区表,可配置2套时区表切换时间;
c)具有2套日时段表,可配置2套日时段表切换时间;
d)可以配置公共假日时段。
e)可以配置周休日和周休日选择的日时段表号。
4、测量及监测
a)可测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、相角、电网频率、电池电压等。
b)提供越限监测功能,可对线(相)电压、电流、功率因数等参数设置阀值并进行监测,当某参数超出或低于设定的限值时,以事件方式进行记录。
5、事件记录
a)记录电表失压、欠压、过压、断相、全失压、电压逆相序、电流逆相序、电压不平衡、电流不平衡、失流、过流、断流、潮流反向、过载、掉电、需量超限、总功率因数超限等事件,记录参数编程、电表清零、需量清零、事件清零、校时、时区时段参数配置、开表盖、开端钮盒等事件。
b)事件记录内容符合电力行业标准《DL/T 645-2007》协议及其备案文件。
6、负荷曲线
a)负荷记录内容可以从&电压、电流、频率&、&有、无功功率&、&功率因数&、&有、无功总电能&、&四象限无功总电能&、&当前需量&六类数据项中任意组合选择。
b)负荷记录间隔时间可设置,每类负荷间隔时间可以相同,也可以不同。
c)负荷记录数据带有时标。
d)负荷记录存储
400){this.width=400;}"