阳光液下式无堵塞排污泵排污泵品质如何?

排污泵选购时几点要求或注意事项有哪些?_上海阳光泵业
全国销售热线:
当前位置: >
排污泵选购时几点要求或注意事项有哪些?
发布时间: 14:15
  通常建筑物内使用的排水泵有潜水、液下排污泵、立式排污泵和卧式污水泵等。由于建筑物内一般场地较小,排水量不大,排水泵可优先采用潜水排污泵和液下排污,其中液下排污一般在重要场所使用;立式排污泵和卧式污水泵要求设置隔震基础、自灌式吸水、并占用一定的场地,故在建筑中较少使用,在选泵的时候,需要注意以下事项。
  1、排污泵的流量应按生活排水设计秒流量选定;当有排水量调节时,可按生活排水最大小时流量选定。消防电梯集水池内排水泵流量不小于10L/s。
  2、排污泵的扬程按提升高度、管道损失计算确定后,再附加一定的自由水头。自由水头宜采用0.02~0.03MPa。排水泵吸水管和出水管流速不应小于0.7m/s,并不宜大于2.0m/s。
  3、当潜水排污泵电机功率大于等于7.5kW或出水口管径大于等于DN100时,可采用水泵固定自耦装置;当潜水排污电泵电机功率小于7.5kW或出水口管径小于DN100时,可设软管移动式安装。污水集水池采用潜水排污泵排水时,应设水泵固定自耦装置,方便水泵检修。
  4、公共建筑内应以每个生活排水集水池为单元设置一台备用泵,平时宜交互运行。地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水,如有两台及两台以上排污泵时可不设备用泵。当集水池无法设事故排水管时,水泵应有不间断的动力供应;当能关闭排水进水管时,可不设不间断动力供应,但应设置报警装置。
  5、当提升带有较大杂质的污、废水时,不同集水池内的潜水排污泵出水管不应合并排出;当提升一般废水时,可按实际情况考虑不同集水池的潜水排污泵出水管合并排出。
  6、两台或两台以上的水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀。单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设止回阀。不允许压力排水关与建筑内重力排水管合并排出。
  7、当潜水排污泵提升含有大块杂物时,潜水排污泵宜带有粉碎装置;当提升含较多纤维物污水时,宜采用大通道潜水排污泵。
  8、排污泵应能自动启停和现场手动启停。多台水泵可并联交替运行,也可分段投入运行。
企业总机:021- &&&&&&&&&&&&&销售热线:021-
销售邮箱:& &&&&&&&&图文传真:021-
Copyright(C)上海阳光泵业制造有限公司&&&&&&&&&沪ICP备号-1
免费通话所产生的费用由我们来支付,请放心接听!液下排污泵的故障原因和处理办法_上海阳光泵业
全国销售热线:
当前位置: >
液下排污泵的故障原因和处理办法
发布时间: 12:10
一般出现的的故障有启动困难,电流增大,压力、电流减小,扬程、流量减小4类
  启动困难
  原因:泵内部的滑动部位咬人异物;措 施反方向转诗试试看如果仍不能启动,要吊上来进行拆卸检查
  原因:因为于开关结点的接触不良前变成两相运行杰者电缩的一部分断线这种情况下,电流丧的指针读数显著增大直线显著下降;措 施:检查接线.结点的接触状态如果无鼻常再把泵吊上进行检查
  原因:开关的结点播触不电,接线错误或者电缩断线;措 施:检查连线,结点的接触状态,如果无异常把泵吊上来进行检查
  原因:因为电容不做产生电压降落;措 施:检查各线之间的电压并进行调整,特别是运行中的电压必须正常,同时必须无期间的不平衡
  原因:电动机烧坏;措 施:修检电动机
  原因:泵及电动机的轴承部位烧结;措 施:更换轴承
企业总机:021- &&&&&&&&&&&&&销售热线:021-
销售邮箱:& &&&&&&&&图文传真:021-
Copyright(C)上海阳光泵业制造有限公司&&&&&&&&&沪ICP备号-1
免费通话所产生的费用由我们来支付,请放心接听!排污泵十大品牌-上海阳光泵业_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
排污泵十大品牌-上海阳光泵业
上海阳光泵业制造有限公司|
总评分0.0|
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 无堵塞液下排污泵 的文章

 

随机推荐