搅拌站400的漏电断路器经常跳闸为什么跳闸

断路器跳闸原因分析及处理
电话:021-
传真:021-
最近经常接到客户电话,反映断路器跳闸问题。主要是一些万能式断路器,如DW系列断路器发生跳闸,同时自动或者手动均无法合闸等。我咨询了下工厂的工程师,同时也查阅了一些相关资料,在这里稍微做下总结。不过需要说明的是,导致跳闸的原因很多,无法适用于所有情况,列出的也是一些最常见的,主要针对万能式断路器。
一般来说在发生跳闸情况后,首先要做的不是立刻联系检查或维修,而是要先确定是否为误跳闸。如无缘故的电流电压波动,很有可能只是断路器操作结构的误动作。
在明确了断路器确实发生了跳闸现象后,就应该开始查明原因。一般来说,断路器跳闸的主要原因有两类,第一类是短路。如在潮湿的环境中容易出现类似情况。记得有个客户反映一台出现晴天正常,雨天常跳闸的情况,就是由于短路引起的。最后经检查是由于控制回路短路,导致二进线灼伤造成跳闸现象。
第二类原因是负载,举个简单的例子,如果线路的电流是200A,而断路器的壳架电流才100A,接入电动机时,线路正常,但对于断路器来说已经明显超载,这就会导致断路器一直跳闸。关于负载跳闸,最常见的就是在我们日常生活中,电流过大导致的漏电断路器(如)跳闸了。一般来说基于负载而导致跳闸是不应该发生,在选型时就应该知道线路的额定电流等参数。这里也补充个小知识:如果断路器在启动瞬间就发生跳闸现象,是短路引起的。而在启动过程中跳闸,则是过载导致。
在分析了断路器跳闸的两类原因后,稍微总结下一些常见的分析和处理办法。首先是判断是线路问题还是断路器问题。一般的流程为:
观察一次线路有无烧焦现象,是否有异味,低压柜内的二次控制回路有无故障
1.当有故障点时,排除即可合闸则说明是线路问题,与断路器无关。
2.无明显故障点,在没有负载的情况下断路器依然不能合闸,则说明断路器脱扣不能投入运行,是断路器自身问题。
一般线路容易解决,而如果是问题,还需要进一步检查,可能的原因有:机械系统故障,自由脱扣器磨损,操作机构故障等。这里介绍下两种情况:
A.接地故障脱扣(接地故障指示灯亮)处理方法为检查脱扣器的分断电流值及动作时间,如果确认存在接地故障应立即寻找及排除。如没有接地故障,则检查接地故障电流整定值是否合适,如整定不合适,应修改接地故障电流整定值。
B.欠电压脱扣器脱扣、机械联锁动作一般的解决方法为:检查电源是否低于70%Ue和欠电压脱扣器及控制单元是否出故障。
断路器跳闸后不能合闸的原因也很多,如欠压脱扣器失电而使断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,会导致不能重新合闸。关于不能合闸的话题,在以后的文章中详细说明。文中的一些说法只是一些经验总结,并不能解决所有问题。出现问题,最好还是请有经验的工程师解决或联系相应厂家。欢迎来到太平洋安防网!
扫描上方二维码加入网站订阅号
扫描上方二维码加入商城公众号
扫描上方二维码
访问手机站
士林漏电断路器BL400-HN 4P 300A
价格:88.00元/台起订:1 台供货总量:8888 台
产品品牌:士林
频率:50HZ
质保:18月
发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货
所在地:浙江 温州
最后更新: 17:35
被浏览:19 人次
温馨提示:电话直接联系卖家,可轻松获取产品最低价!
本企业产品分类
本企业推荐产品
价格:电议
价格:电议
价格:88.00
价格:电议
价格:18.00
本企业人气产品
被282人浏览过
被281人浏览过
被280人浏览过
被274人浏览过
被269人浏览过
同类产品排行
被75412人浏览过
被30400人浏览过
被27687人浏览过
被24465人浏览过
被22450人浏览过
没有找到想要的产品?
请发布求购单让供应商主动联系你!
留言评论(0)
找不到合适的产品?
【产品参数】
品牌:士林
频率::50HZ
质保::18月
【详细描述】
&【温州广运广运电气有限公司】客服电话:0 &
&【温州广运广运电气有限公司】咨询:
&【温州广运广运电气有限公司】联系人:林伟
&【温州广运广运电气有限公司】客服QQ:
扫码+公众号&报价
漏电断路器
漏电断路器(residual current circuit-breaker):电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。 漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选
电压型漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压电网。其特点是当人身触电时,零线对地出现一个比较高的电压,引起继电器动作,电源开关跳闸。
电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的低压配电系统。其特点是当人身触电时,由零序电流互感器检测出一个漏电电流,使继电器动作,开关断开。
使用范围:
1、漏电断路器适用于交流50Hz,额定电压至400V,额定电流至63A,动作性能与线路电压无关的家用和类似用途的场所,主要用作电击危险保护和对人的间接接触保护,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,间接保护人身及用电设备的安全, 也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。 CDL7系列漏电断路器与CDB7配合使用时,能起过载、短路保护作用.
2、 漏电断路器适用于交流50Hz,额定工作电压220V,额定电流为32A及以下的线电路中,用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起电压过高进行保护。 产品符合GB 16916、GB 16917和IEC 61008、IEC 61009标准。
3、漏电断路器()主要适用于交流50Hz,额定工作电压为380V,额定电流至630A的配电网络中,用来对人进行间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁起动之用。 产品符合GB 14048.2和IEC 60947-2标准。
4、漏电断路器(主要适用于交流50Hz、额定工作电压为380V,额定电流至200A的配电网络中,用来对人进行间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁起动之用。 产品符合GB 6829、GB 14048.2和IEC 60755、IEC 60947标准。
5、漏电断路器,适用于交流50Hz, 额定工作电压至380V,额定电流至100A的线路中,用来对人进行间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来保护线路、电动机的过载和短路,亦可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁起动之用。 产品符合GB 6829、GB 14048.2和IEC 60755、IEC 60947标准
6、漏电断路器适用于交流50Hz、额定电压230V或400V、额定电流至63A及以下的线路中用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起电压过度升高进行保护
3.带动触头的传动装置。
根据使用目的和电气设备所在的场所来选择
1)直接接触触电的防护
因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装动作电流为30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅,最好安装在进户电能表后。
如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空作业),应在回路中安装动作电流为15mA,动作时间在US之内的漏电断路器。对于医院中的电气医疗设备,应安装动作电流为6mA,动作时间在US之内的漏电断路器。
2)间接接触触电防护
不同场所的间接接触触电,能对人身造成不同程度的伤害,所以,不同场所应安装不同的漏电断路器。对容易触电的危害性较大的场所,要求用灵敏度比较高的漏电断路器。在潮湿场所比在干燥场所触电的危险性要大得多,一般应安装动作电流为15-30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对于水中的电器设备,应安装动作.电流为6- l0mA,动作时间在US之内的漏电断路器。对于操作人员必须站在金属物体上或金属容器内的电气设备,只要电压高于24V,就应安装动作电流为15mA以下,动作时间在US之内的漏电断路器。对电压为220V或380V的固定电气设备,当外壳接地电阻在500fZ以下时,单机可安装动作电流为30mA,动作时间在0.19之内的漏电断路器。对额定电流在100A以上的大型电气设备或带有多台用电设备的供电回路,可安装动作电流为50--100mA的漏电断路器,对用电设备的接地电阻在1000以下时,可安装动作电流为200-500mA的漏电断路器。
根据电路和设备的正常泄漏电流来选择
1)单机配用的漏电断路器.动作电流应大于设备正常运行时泄漏电流的4倍。
2)用于分支线路的漏电断路器,动作电流应大于线路正常运行时泄漏电流的2.5倍,同时也要大于线路中泄漏电流最大的电气设备的泄漏电流的4倍。
3)主干线或全网总保护的漏电断路器,其动作电流应大于电网正常运行时泄漏电流的2.5倍。
如果不容易测量线路或电气设备的泄漏电流,可按照下面的经验公式进行估算:
照明回路或居民生活用电回路:漏电断路器的动作电流IDZ&ISJ/2000;
动力与照明混合回路:漏电断路器的动作电流IDZ&ISJ/1000.
公式中IDZ为漏电断路器动作电流,ISJ为电路中的最大电流。
1)单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电断路器。
2)三相三线制380V电源供电的电气设备,应选用三极四线式或四极四线式漏电断路器。
1.安装前应检查漏电断路器铭牌上的数据与使用要求是否一致。
2.安装时不要太靠近大电流母线和交流接触器。
3.漏电断路器动作电流大于15mA时,其所保护的设备外壳要可靠接地。
4.应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。
5.安装具有短路保护的漏电断路器,必须保证有足够的飞弧距离。
6.组合式漏电断路器外部连接的控制回路,应使用铜导线,截面积不小于1.5m㎡。
7.安装漏电断路器后,不能拆除原来低压线路或设备原来的接地保护措施,同时断路器负载侧中性线,不得与其他回路公用,以免误动作。
8.安装时必须严格区分中性线和保护接地线。三极四线式和四极式漏电断路器的中性线应接在断路器中,经过断路器的中性线不能再作为保护接地线使用,也不能重复接地或接电气设备外壳。而保护地线不得接人漏电断路器内。
9.漏电断路器的保护范围应为独立回路,不能与其他回路有电气上的连接。漏电断路器不能并联使用保护同一线路或电气设备。
10.安装结束后,应操作试验按钮,检查漏电断路器是否能可靠动作。一般情况下应试验三次以上,并且都能正常动作才行。
1.应按照漏电断路器上的电源和负载标志进行接线,不得将两者接反。
2.保护线不得穿过零序电流互感器,当采用三相五线制或单相三线制时,保护线必须接在漏电断路器进线端的保护干线上,中途不得穿过零序电流互感器。
3.单相照明电路、三相四线制配电线路以及其他使用工作零线的线路或设备,零线必须穿过零序电流互感器。
4.在变压器中性点直接接地的系统中,一旦装设了漏电断路器,工作零线自穿过零序电流互感器后就只能当作工作零线使用,不能重复接地,也不能与其他线路的工作零线相连。
5.用电设备只能接在漏电断路器的负荷侧,不允许一端接在负荷侧,而另一端接在电源侧。
6.三相四线制或三相五线制下单相与三相负荷混用的线路中,要尽量使三相负荷平衡
1)三相电源线,包括零线没有在同一方向穿过零序电流互感器,改正接线即可。
2)安装漏电断路器与未安装漏电断路器的线路在电气上有连接,将两种电路分开即可。
3)线路中存在一火一地负荷,消除这样的负荷即可。
4)穿过零序电流互感器的工作零线有重复接地现象,应消除重复接地。
5)漏电断路器本身有故障,应更换。
1)过电压引起。如当线路中发生操作过电压时可使得断路器动作,这时可以选用延时或冲击电压不动作型漏电断路器,也可以在触头之间安装阻容吸收电路抑制过电压,也可在线路中投人过电压吸收装置。
2)电磁干扰。如附近有磁性设备或大功率电气设备开停,应调整漏电断路器的安装位置,远离这样的电气元件。
3)环流影响。如果两台变压器并联运行,都有各自的接地,因两台变压器的阻抗不可能完全相等,这样会在接地线中产生环流,引起断路器动作,拆除一个接地线即可。另外,同一变压器通过两条并联回路对同一负载供电,两条回路中的电流也不可能完全相同,也可能出现环流,所以,应将两条回路分开运行。
4)工作零线的绝缘电阻降低。当工作零线的绝缘电阻降低时,如果三相负荷不平衡,在零线上会出现比较大的工作电流,并经人地流向其他分支路,从而在各个漏电断路器上都能出现漏电电流,使断路器误动作。
5)接地不当。如零线重复接地,会引起漏电断路器的误动作。
6)过载或短路的影响。如果漏电断路器同时又具有短路保护、过电流保护时,当过流保护脱扣器的整定电流大小不合适时会发生误动作,此时调节整定电流值即可。
GB |家用及类似场所用断路器
GB 4|低压开关设备和控制设备 低压断路器
GB 3|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分:一般规则
GB 8|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性
GB 8|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCCB的适用性
GB 3|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则
GB 8|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCBO的适用性
GB 8|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCBO的适用性
GB |交流高压断路器
GB |交流高压断路器的线路充电电流开合试验
GB |交流高压断路器的开合电容器组试验
【温州广运广运电气有限公司】特价供应士林漏电断路器
& &士林漏电断路器BL50-SN
士林漏电断路器BL100-SN
士林漏电断路器BL100-HN
士林漏电断路器BL160-SN
士林漏电断路器BL250-SN
士林漏电断路器BL400-SN
士林漏电断路器BL400-HN
士林漏电断路器BL400-RU
士林漏电断路器BL400-UN
士林漏电断路器BL100-HN 3P 15A
士林漏电断路器BL100-HN 3P 20A
士林漏电断路器BL100-HN 3P 30A
士林漏电断路器BL100-HN 3P 40A
士林漏电断路器BL100-HN 3P 50A
士林漏电断路器BL100-HN 3P 60A
士林漏电断路器BL100-HN 3P 70A
士林漏电断路器BL100-HN 3P 100A
士林漏电断路器BL100-HN 4P 15A
士林漏电断路器BL100-HN 4P 20A
士林漏电断路器BL100-HN 4P 30A
士林漏电断路器BL100-HN 4P 40A
士林漏电断路器BL100-HN 4P 50A
士林漏电断路器BL100-HN 4P 60A
士林漏电断路器BL100-HN 4P 70A
士林漏电断路器BL100-HN 4P 100A
士林漏电断路器BL160-SN 3P 125A
士林漏电断路器BL160-SN 3P 140A
士林漏电断路器BL160-SN 3P 160A
士林漏电断路器BL160-SN 4P 125A
士林漏电断路器BL160-SN 4P 140A
士林漏电断路器BL160-SN 4P 160A
士林漏电断路器BL250-SN 3P 175A
士林漏电断路器BL250-SN 3P 200A
士林漏电断路器BL250-SN 3P 225A
士林漏电断路器BL250-SN 3P 250A
士林漏电断路器BL250-SN 4P 175A
士林漏电断路器BL250-SN 4P 200A
士林漏电断路器BL250-SN 4P 225A
士林漏电断路器BL250-SN 4P 250A
士林漏电断路器BL400-SN 3P 250A
士林漏电断路器BL400-SN 3P 300A
士林漏电断路器BL400-SN 3P 350A
士林漏电断路器BL400-SN 3P 400A
士林漏电断路器BL400-SN 4P 250A
士林漏电断路器BL400-SN 4P 300A
士林漏电断路器BL400-SN 4P 350A
士林漏电断路器BL400-SN 4P 400A
士林漏电断路器BL400-HN 3P 250A
士林漏电断路器BL400-HN 3P 300A
士林漏电断路器BL400-HN 3P 350A
士林漏电断路器BL400-HN 3P 400A
士林漏电断路器BL400-HN 4P 250A
士林漏电断路器BL400-HN 4P 300A
士林漏电断路器BL400-HN 4P 350A
士林漏电断路器BL400-HN 4P 400A
【温州广运广运电气有限公司】还代理经营品牌:亚德客,费斯托,施耐德,西门子,ABB,三菱,伊顿,欧姆龙,韩国LS,常熟,天水213,上海人民,倍加福,图尔克,施克,奥托尼克斯,SMC,正泰,德力西,......,想了解和求购其他工业产品,请各位新老客户来电咨询、洽谈!我们的服务宗旨是:只要您有需要,您报的出型号,报的出产品品牌,或者能提供产品样本图片,或者能描述产品外观和功能特性,
【温州广运广运电气有限公司】都能供应给您
【产品图片】
士林漏电断路器BL400-HN 4P 300A效果图(1)
(联系我时,务必告知是在太平洋安防网上看到的,谢谢!)
温州广运电器有限公司
浙江,温州||
地址:浙江省温州市乐清市柳市镇新光工业区
扫一下手机浏览更方便快捷
推荐使用 微信 等扫码工具
扫描后可直接使用手机浏览太平洋安防手机站
温馨提示: 关于士林漏电断路器BL400-HN 4P 300A的产品介绍、联系电话、产品报价、产品图片、规格参数、品牌型号等信息,是由温州广运电器有限公司在太平洋安防网提供的,商品内容真实性、正确性、合法性由温州广运电器有限公司完全承担。太平洋安防网对此不承担任何保证责任。如果您对士林漏电断路器BL400-HN 4P 300A的产品信息感兴趣可以联系他们,您也可以查看此供应商的商铺更多的产品信息。
相关热门产品:
相关产品报价:
相关产品知识:
客服专线:1|市场招商热线:8、
网站备案号:粤ICP备号-1 经营许可证编号:粤B2- 深圳互联网科技创新企业
太平洋安防网版权所有  互联网违法和不良信息举报中心:1
太平洋安防产业链:造价与管理
&&&&&&&&&&&&漏电开关为什么会频繁跳闸?
漏电开关为什么会频繁跳闸?
相关标签:
& 答:(1)安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味, 造成线路欠压,空气开关动作。  (2)漏电开关本身质量有问题。与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。&&& (3)电器或线路漏电、短路。发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。&&& (4)电源进线电压过高。这是非常危险的,一般发生在“三相四线制供电的住宅搂。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。&&&&& 更多内容 欢迎参详 筑龙电气网
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[基础理论知识]热门知识漏电断路器跳闸的原因相关
漏电断路器跳闸的原因设计专题简介
本专题为土木在线漏电断路器跳闸的原因专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
漏电断路器跳闸的原因
这里有一座11层的民用住宅,配电总开关使用的漏电断路器,分户插座用的是漏电断路器,现在用户有一个使用的漏电断路器就跳,分户的断路器不会跳。不知是什么原因
所属版块:
我工地用的正泰NM1LE系列漏电断路器,原来安装上用了1个来月,然后就跳闸,合上就跳。把负载端全撤掉还是跳闸,请问是什么原因呢?
所属版块:
如附图所示系统图,现场施工过程中,误将接地线与高压电缆一起穿过高压侧零序互感器LCT1,在系统调试过程中,发生变压器高压侧开关QF1动作的事故,变压器退出运行,事后分析原因,有操作人员在检修低压侧线路末端(短路处f(1))集电器时,不小心将集电器外壳碰触集电环发生金属性短路现象,低压侧采用TN-C-
所属版块:
前段时间,我接触到这样一个问题:就是两个250A的漏电断路器老是跳而且是有规律的跳每天早上8点到10点这段时间跳。我开始判断是负荷过重所致。但是在没有任何负载的情况下也跳!后来一位是线路或者断路器绝缘不良所致但是我们用摇表测试过绝缘也没问题。而且这两个漏电断路器还有一个400A的漏电断路器--一直没
所属版块:
办公室配电箱里一个 1P 16A 的剩余电流断路器,上边进线L、N,出线也是L、N 带7台电脑,地插。最近基本每天跳一次。那个漏电的小按钮跳起来了。 我用试电笔量进线和 出线的L、N ,这个时候其他的开关是合上的,正常工作 结果是这样的 进线L 不亮 进线N 亮 出线L 亮 出线N 亮 请叫各位大侠
所属版块:
近日将一小炼钢厂切割到一条10千伏线路上,频繁跳闸,不知原因,请大家谈谈. 钢厂的用电负荷在负荷曲线上查出来是2000多千瓦,从负荷曲线上看整条线路的负荷并没有超过线路过流限额,连续将本线路跳了4次,保互动作均显示为过流,最后一次闸跳的是35千伏线路的开关,躲过了10千伏线路开关、10千伏主变开关,
所属版块:
毕业后,一直在从事电子厂房的电气工作,很少用到塑壳漏电断路器,现在工地施工现场布置临时用电,定制了一批二级箱, 里面分开关选用的型号规格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏电开关,自从投入使用后,先后发生两次箱内开关漏保失灵问题,第一次是在工地突然停电又来电之后;第二次是二级箱在现场搁置了一
所属版块:
我家里以前用的总开关是刀闸,用30A的保险丝老是烧,前几天我换了德力西的漏电断路器,断路器莫明其妙跳闸 我用的是德力西DZ47LE C40的漏电断路器,估计家用电器总功率6KW左右,刚接上时推闸后没什么问题,可是每天用到晚上12点以后,其他人都睡了,只有楼下一家小超市还用点时漏电断路器就跳闸了,且断
所属版块:
在小区照明回路中,配电箱的总开关为3极的带漏电的塑壳开关,总开关下面为分到每户的小型断路器,当我们把用户的小型断路器合闸是。总开关就跳闸,线路也没问题,负荷也不大,请问是怎么回事
所属版块:
各位大侠:我单位10kV单电源进线,两路10kV出线,当出线断路器正常分闸后,无论合那一台出线断路器此时进线断路器会自动跳闸,并无任何信号发出,正常时高压并无负荷电流,合闸时也无冲击电流,设备检查无问题,保护装置是静态继电器,一般要多次合闸储能成功,或者将速断保护退出才能合闸。
所属版块:
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5jsntzhj1976
漏电开关对相间短路(漏电)不起保护作用
因为你烧毁的开关电流等级太小,63A,所配的线径估计不会大过16mm,再加之弧光短路,不是金属性短路,短路电流可能不会太大,不足以时400A总开速断.
“总开关是400A3p的漏电断路器..........63A的不知到什么原因烧毁了;而且连配电箱(1.5mm钢板)也烧了一个大洞。总开关没有跳闸”
1、400A的漏电断路器漏电保护失灵;
2、单相短路电流没达到400A开关的动作值。
3p漏电开关对相间短路(漏电)不起保护作用 ?关注。
shangyuming
漏电保护断路器一般也有过载长延时和瞬时电流速断保护,2楼说的“漏电开关对相间短路(漏电)不起保护作用 ”显然是错误的。能够把1.5MM钢板烧穿,短路电流一定不小,400A 断路器不跳的原因按照我的分析可能有如下两个原因:
一.400A断路器本身质量有问题(这种情况较少出现);
二.当发生短路时,63A 断路器(也就是下级断路器)限流非常快,或者是短路电流非常大,导致63A断路器瞬间烧毁,上级断路器(400A断路器)产生的能量不足以引起脱扣。
tcchezhong
没有做保护灵敏度校验吧.
估计是保护灵敏度不够.也就是短路电流没有达到总断路器的脱扣值(4000A).
zhang1976yong@c
2楼-漏电开关对相间短路(漏电)不起保护作用 (不同意)
总开关没有跳闸因为是400A3p的(短路电流没有达到脱扣值)(来不及跳闸)
一个是250A的(肯定跳闸了)
一个63A的不知到什么原因烧毁了(没机会跳闸,弧光短路,金属性短路烧毁了)
麻烦各位高人看看指点指点!谢谢了
同意各位以上的高见.
不过应该注意的是故障电路已经对地发生弧光短路,那么流过断路器的三相电流的矢量和就不会为0了,既然如此,绝对满足漏电断路器的动作的响应要求,即应该跳闸.
至于不跳的原因吗,我认为应该看看用的是什么断路器了,毕竟目前的市场是良莠不齐啊!!!
fujian6132
漏电断路器有试验按钮,可以试验一下,如果起作用就说明是漏电电流太小或两相短路,不起作用就是断路器问题
同意五楼的意见