你是怎么知道家的全部插座的地線有感应电的我也碰到过说家中插座三个眼用电笔测都有电的情况,但我到现场测试完全正常我要他用他测的电笔现场测给我看看。┅看发现他测的方法不对他用的是带电池的发光二极管的电笔,但他用的方法还是按照老式氖泡电笔测试的方法一个手指抵着电笔尾蔀的螺丝。这种电笔灵敏度极高你只要一只手捏住前段另一只手指抵着电笔尾部的螺丝二级管就会发光,同样一只手指抵着电笔尾部的螺丝去测地线只要地线是接地的二级管就会发光(构成了回路)。他认为电笔发光就是带电了
不知道你是不是这种情况。
如果不是就昰地线并没有真正接地要检查一下你家的配电箱里有没有地线,有没有接好如果没有地线,住在底楼的可以自己
另加一根地线:将1米5鉯上的角钢打入靠墙的地下再从上面引出地线,接到家中的插座中住在楼上的也可以从金属的自来水管 上接出地线。
泡了一段日子的论坛买了大金噺冷媒35挂机。空调安装上之后一插上电源,不论是否开机我的零线和地线之间就带有93V电压。微波炉外壳也带有93V电压家里线路已查,應该没有问题... 泡了一段日子的论坛,买了大金新冷媒35挂机
空调安装上之后,一插上电源不论是否开机,我的零线和地线之间就带有93V電压微波炉外壳也带有93V电压。
家里线路已查应该没有问题。五星售后派了个搞制冷的师傅来看说正常。
这样的情况能是正常么
目湔,我这台空调是单独一路线路。
家里的电路做的还是很规范的光空调线路就是三路线,南北各一路柜机一路。
我家是两个接地点1处在卫生间扁铁连接至楼下大地,另一处是接到楼下的配电柜
如果我两处接地都断开,家里零线和地线的电压是110多V(和空调线路板上┅致)
接上卫生间的接地,配电柜接地断开家里零线和地线的电压是90多V,
卫生间的接地和配电柜接地都接上家里零线和地线的电压昰40多V,
单元楼下配电柜是两个配电柜分为左右两路,我把我家配电柜的地线用一根线和另外一个配电柜的地线连接上
家里和配电柜里嘚零线和地线之间的电压又一次减半只有20V左右了。
这个现象不是空调打开就有是空调一插上就有。
线没有真正接地要检查一下配电箱裏有没有地线,有没有接好如果没有地线,住在底楼的可以自己另加一根地线:将1米5以上的角钢打入靠墙的地下再从上面引出地线,接到家中的插座中住在楼上的也可以从金属的自来水管 上接出地线。
1、因为空调内某电路袭接触到了外壳上;
2、地线往往在连接着空调外壳外壳带电,地线也
3、由于带电电流小外壳面积大分解电流多所以外壳感觉不到有电;
4、家中没有安装地线,那么为什么空调地线會有电家里没地线的电流也就只能来自于电路内;
4、出于对安全的考虑家用带外壳的金属电器,最好安装地线
1、你家里的电源复总地線没有接到外面的制楼层总地线上,导致一但有电器设备漏洞百通过地线感应到其他电器外壳上。
2、你新买的空度调有一点漏电但问題不大知。(你家的漏电开关如果正常的话一旦产生零序电流,应该会跳道闸)
感应电有很多种原因:如果空调能使用,其实是你的电线囿问题,一个是绝缘差,一个是你的空
调绝缘差.你把空调不使用看看,再看看你的电源有没有93伏的电?如果
没有是空调有问题,完全可以要求换.如果還有感应电,那是你家里的电器或是电线有问题,总之我想还是查查为好,93伏虽说是感应电,但不小了,如果有节能灯应该点不亮
还有一个问题:就是伱的零线和地线有没有混接?如果混接了一定要接对了.空调我的建议最好是单独拉一路,就不会有你所说的情况发生了.还有各个线路一定要紧凅,尤其是总线出来的接头一定要接好,先不说这个照上面的查查再说吧
这个问题的原因首先要从变频的特殊性来说,变频电器产品和原来的萣频产品间的区别在于存在谐波也就是当变频电脑板工作时,会产品一定的杂波通过接地线去排
除只要符合国家标准的要求范围均属囸常
这位提到的情况我也碰到过,当空调通电后用万用表测试时零线和地线间有93~110V左右的电压存在,但无漏电的情况存在
的测试,万用表测试的电压数值是假象如果用专业的示波仪来检测,将电压波形放大后会发现这是一组直流的30V的电压波形但是由于频率很高,
所以波形叠加后会类似交流100V左右的电压波形这只是假象,无需担心