你可能喜欢以下是引用vacisera在 21:50:37.0发表的内容:
不管什么等级Y型一定要接地
有Y/Y0的接法!
抵制日货!!!
0.38的不可能没有中性点吧,肯定要接地的。10,35KV的一般不接地。除非是大接地容量的系统加销弧线圈接地。110以上的一般都不接地。
变压器的中性点不要求直接接地,变电所接地应在低压配电柜,IEC明年将按此执行。这不是我的想法,是听参加9月乌鲁木齐全国情报网会议上黄妙庆讲的,可以问问新疆的LIXINGLONG。
以下是引用秋石在 21:18:18.0发表的内容:
变压器的中性点不要求直接接地,变电所接地应在低压配电柜,IEC明年将按此执行。这不是我的想法,是听参加9月乌鲁木齐全国情报网会议上黄妙庆讲的,可以问问新疆的LIXINGLONG。
你也听了?我怎么没有听到!
我国3-63KV系统,大多采用中性点不直接接地系统,只有当接地电流大于一定数值时,按国家规定采用电源中性点经消弧线圈接地,110KV以上及220/380的低压(配电系统),则一般采用中性点直接接地。注意是在配电系统中。至于如果中性点不接地负荷电缆接地了跳不跳闸的问题,一般有一相接地故障电流将是平时电流的20-30倍,系统都会跳闸。但它不取决于你的中性点接不接地。但即使会跳闸,该接地还是要接地的。
另外具体情况请你把变压器的具体型号说一下10/0.22这是配电变压器吗
单相还是3相,如果是单相怎么能有中性点,如果是3相,那么0.22KV还有中性点,那么接地以后相电压将会是100多V,我国的电器就不适用了。
以下是引用yzj_xj在 22:39:47.0发表的内容:
直接接地、全绝缘/分级绝缘
死接地/不死接地、分级绝缘
死接地/不死接地、分级绝缘
死接地、分级绝缘
经小阻抗接地、分级绝缘
以下是引用jia--12-09 16:39:50.0发表的内容:
0.38的不可能没有中性点吧,肯定要接地的。10,35KV的一般不接地。除非是大接地容量的系统加销弧线圈接地。110以上的一般都不接地。
前面几句同意,最后一句应该是110KV以上的一般直接接地。
Copyright& CO土木在线
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:136
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:
[size=3]我们公司去年建的厂,上了一台10KV/0.4KV,500KVA干式变压器中性点不接地供电;接地体与箱式变压器箱壳连接安全保护,请问变压器的中性点是接地运行安全还是不接地运行安全?谢谢
最好能说说优点和缺点![/size]
[此贴子已经被作者于 15:07:11编辑过]
学海无涯,不断追求。
文章数:136
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:
电路为3相5线制
学海无涯,不断追求。
文章数:136
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:
电路为3相5线制
学海无涯,不断追求。
文章数:170
年度积分:131
历史总积分:2601
注册时间:
变压器的中性点一般要求接地,优点很多,主要是安全问题.比如仿雷,提高继电保护灵敏度等等.
文章数:136
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:
变压器中性点不接地系统运行,(三相五线制)如果从电源的开始端就没有接地线,一旦设备接地或其他原因变压器零点漂移带电,会有什么后果!
学海无涯,不断追求。
文章数:170
年度积分:131
历史总积分:2601
注册时间:
由于没有接地,这种情况下很多保护装置可能不会动作,至使接地长期存在.这样比较危险.由于中性点没有接地,你接的那条地线又只接地箱壳上,意义不是很大.
[此贴子已经被作者于 23:12:25编辑过]
文章数:136
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:
如果故障发生的后果是什么!(比如某个地插崩了啊什么的)
学海无涯,不断追求。
文章数:170
年度积分:131
历史总积分:2601
注册时间:
说简单点,如果一相接地了,升高了另外两相对地电压
文章数:136
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:
我厂新建的一家汽车4s站,晚上没有用电的情况下二楼个别几个地插座放电起火了,每个地插线路都有漏电保护器,(变压器是新装的中性的不接地系统。个人认为我们用的单相插座以漏电保护器保护为主,变压器的中性点必须接的。然而装修施工单位没有把配电箱的总地线和接地体做连接,)据说当天晚上有一台潜水泵烧坏。
我记得是在变压器中性点不接地系统中接地线一定要牢靠,而有漏电保护器的中性点必须接地。
个人分析原因:晚上办公没有人用电,潜水泵烧坏接地造成变压器中性点漂移,(有人试过把水泵闸合上是变压器的中性点上试电笔很亮,分断水泵试电笔就不亮)估计分电箱中有零、地线混用的现象,使零线或地线对钢结构放电(展厅二楼是钢结构地插座线管都是金属的)造成的放电现象起火的,只是个人能想的,如果是火线或零线放电的话漏电保护器早跳闸了。
解决方案:把配电柜的总地线连接牢靠,变压器中性点抽头处接地连接。
请有不同看法的提出宝贵意见和建议
[此贴子已经被作者于 15:08:10编辑过]
学海无涯,不断追求。
文章数:170
年度积分:131
历史总积分:2601
注册时间:
你那个系统中零线接触不良或是有把地线当零线使用的情况,查一下吧,要不然经常会有电器烧坏.