供电线路上串了两台矿用馈电开关关,一个总开,一个分开,为什么漏电试验时都不动作

推荐漏电保护开关论文题目阅读
热门漏电保护器论文参考资料阅读
同类论文推荐大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
请问kbz真空馈电开关在进行漏电实验时不动作有哪些原因?
浏览次数:0
KBZ矿用真空馈电开关在进行漏电实验时不动作的原因:设置不对(电压等级与电阻不对应-小电压大电阻)。辅助接地或主接地有一个未接(间距保证有5米以上)。漏电检测插件烧毁(检漏功能失效或是失去作用)。
不知道下面这条知识能否帮助到您
什么是漏电保护开关呢?漏电保护开关简单就是说对电源起到了一种保护性,让大家更加的用电安全,但是要根据原理和不同地方进行合理使用,那么,今天给大家介绍的是漏电保护开关价格?漏电保护器运行维护注意事项以及漏电保护开关的动作原理的知识,希望可以帮助到大家。
漏电保护开关价格?漏电保护器运行维护注意事项及漏电保护开关的动作原理?
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
ask:2,asku:1,askr:55,askz:15,askd:12,RedisW:58askR:105,askD:146 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:253
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:& 文章列表页
漏电保护器注意要点--相关文章当前位置:>>
>>正文内容
KBZ—)矿用隔爆型真空馈电开关使用说明书
本文档共下载:
&&&& 概述&&
&&&& 结构特征与工作原理
&&&& 技术特性
&&&& 尺寸、重量
&&&& 安装、调试
&&&& 使用、操作
&&&& 故障分析与排除
&&&& 保养、维修
&&&& 运输、贮存
&售后服务及承诺
&控制板原理图、电气接线图和原理图
&安装使用前请详细阅读使用说明书
1.1、主要用途
&& KBZ&□/)矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关)适用于具有爆炸性危险气体(甲烷)和煤尘的矿井中,在交流50Hz,电压1140V和660V中性点不接地供电系统中,作为移动变电站配电开关用,或单独作为配电系统的总开关或分开关使用,本馈电开关采用单片机(CPU)智能保护器,当电路中出现过载、短路、漏电和过压、欠压故障时,馈电开关能自动切断电源。
正常工作条件
&& (a)、周围环境温度为-5 ~ +40℃;
&& (b)、海拔高度不超过2000m;
&& (c)、周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时);
& (d)、在有瓦斯,煤尘爆炸性气体混合物的环境中;
& (e)、与水平的安装倾斜度不超过15&;
& (f)、在无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中;
& (g)、能防止滴水的地方;
&& (h)、污染等级:3级;
&& (i )、安装类别:Ⅲ类。
1.3、产品分类
1.3.1、产品防爆型式:矿用隔爆型
&&&&&&&&&&& 防爆标志:ExdⅠ
1.3.2、产品型号及编制意义
&K&&& B&&& Z & □ / )&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 额定电压
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 额定电流
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 真空
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 矿用隔爆型
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 馈电开关
1.4、产品执行标准:MT871-2000和企标Q/PHD 018-2007
2、结构特征与工作原理
2.1、结构特征
2.1.1、馈电开关的隔爆外壳呈方形,并安装在撬形底座上。隔爆外壳分为上、下两个空腔即接线腔与主腔。
&&& 接线腔在主腔的上方,它集中了全部主回路与控制回路(远方分励、高压闭锁、风电闭锁)的进出线喇叭口,前面具有三只控制回路进出线喇叭口。
&&& 主腔由主腔壳体与前门组装而成。开关前门关闭时,前门与壳体由上下扣块与左右齿条扣住。开关前门打开时,前门支承在壳体左侧的铰链上。
2.1.2、交流真空断路器安装在主腔壳体的中央偏左侧,三根进线直接接在断路器的进线端子上。主腔右侧安装有电源开关,高压熔断器RL5,电源变压器BT,三相电抗器SK,阻容吸收RC,控制器和转换端子调整板的立板。电源开关具有&通电&和&断电&两个位置,逆时针转动为&通电&位置,此时接通变压器,处于待命状态;顺时针转动为&断电&位置,此时内部电源除电源进线外全部切断,可以开腔进行检修作业。
2.1.3、前门安装有ZBK-34口型保护装置,显示器和按钮等。安装的五个按钮分别是合闸、分闸、上翻/复位、下翻/复位、设置/试漏。前门还安装一个液晶显示观察窗,用于观察开关的运行状态,实时数据、故障种类及参数设置等。
2.1.4、馈电开关具有可靠的机械联锁:转换开关与门的联锁,手柄与断路器手动分闸的联锁。
2.2、工作原理:
2.2.1、指示灯说明
&PWR(绿色)&&电源指示灯
&RUN(绿色)&&运行指示灯
&COM(蓝色)&&通讯状态指示灯
&OVE(黄色)&&预警指示灯
&FLT(红色)&&故障指示灯
&a.接通电源后,电源指示灯PWR亮;
&b.系统分闸运行时RUN运行指示灯亮;
&c.与上位机通讯时COM灯闪亮;
&d.当系统过载、过压、欠压时,预警指示灯OVE闪亮,同时显示停机倒计时;
&e.当系统出现故障;处于延时中时FLT闪亮,延时结束或短路故障时指示灯FLT常亮;
2.2.2、整机工作原理
&电源变压器具有127V及50V和220V三组独立绕组,127V绕组提供断路器合闸电源及控制板电源、50V绕组提供断路器失压及分励线包闭锁继电器用,220V绕组提供保护器用,由127V变压器(BT2)输出的36V提供HZ、LD、BH继电器工作用。
&中间继电器HZ为断路器DK的控制输出,HZ吸合DK接通,HZ释放DK机械保持。控制板提供的10S接点为切断绝缘检测回路用,两者配合时间为:按下合闸按钮10S接点立即释放,LD断电,绝缘检测回路断开,按下分闸按钮延时10秒后10S接点吸合,接通绝缘检测回路。控制板还提供RS延时接点输出,RS的作用为避免未经漏电检测即合闸的现象发生,分闸10秒后漏电检测LD吸合,LD吸合1秒后RS闭合,接通合闸回路,此时漏电检测必定检测完毕。如检测到绝缘电阻过低则BH(37、38)断开合闸回路,拒绝合闸操作。
外壳前面板上设有5个按钮:合闸、分闸、上翻/复位、下翻/复位 、设置/试验。其中&设置、上翻、下翻&为参数设定用,只有在停止状态下方可进行参数设定。
&设置钮的第二功能为漏电试验,分闸状态下按下设置钮,进行模拟、漏电闭锁等试验;合闸状态下按下设置/试验钮,进行漏电动作试验,人为对地接通试验电阻,判断漏电检测回路工作是否正常。
&电流互感器LH1、LH2、LH3检测到的电流信号送到保护器进行判断比较,分析是否发生短路及过载。若故障发生,除按预定程序进行处理外,同时显示故障发生时刻的电压、电流值,此时系统故障闭锁,需人工复位后恢复待命状态。
断路器信号输入/输出:&远端分励输入:JX1、JX2,正常运行时两接线应断开。
&高压闭锁输入:JX3、JX4,正常运行时两接线应闭合。
&&&&&&风电闭锁输入:JX4、JX5,正常运行时两接线应闭合。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 辅助接地:JX6。
&&&&&&MODBUS输出: JX7 、JX8& RS485接口。
2.2.3、工作方式
&&&& 馈电开关设&主馈电&0&/中间馈电&1&/分馈电&2&/单台&3&&之用,根据开关所在线路的位置决定选择相应合适的设置;主馈电(总开关):在系统中提供附加直流信号,漏电动作带延时500ms;中间馈电(带延时的分开关):漏电延时250ms动作;分馈电(不带延时的分开关):漏电立即动作;单台:与系统无关且漏电立即动作。如供电系统接主、分使用时,请把主馈电设置为&0&,分馈电设置为&2&,如系统中仅有一台馈电开关(单台)使用时设置为&3&;
3.1、主要技术参数
&& (a)、额定电压:1140V、660V;
& (b)、额定电流:200A、400A;
&& (c)、额定频率:50Hz;
&& (d)、额定短路接通与分断能力:7.5KA/1140V,9KA/660V;
&& (e)、电寿命:1140V、400A、3&103次;
& (f)、机械寿命:15000次;
& (g)、固有分闸时间:&30ms;
& (h)、合闸时间:&100ms。
3.2、真空断路器选用本公司自行研制新型低压真空断路器。
3.3、操作方式:电动合、分闸;手动分闸。
3.4、额定工作制:不间断工作制。
3.5、保护、控制、通讯功能:
3.5.1、过载保护
过载倍数&开始状态&动作时间
1.05&冷态&2小时内不动作
1.20&热态&0.2~1小时
1.50&热态&90~180s
2.00&热态&2Ie: 45~90s
4.00&热态&& 4Ie: 14~45s
6.00&冷态&8~14s
3.5.2、短路 3-10 Ie, 动作时间&100ms
3.5.3、过压 U&120%Ue
3.5.3、分励肢扣:70%~110%&,馈电开关可靠跳闸
3.5.5、漏电保护和漏电闭锁&&&&&&&&
工作电压V&漏电动作电阻值k&O&漏电闭锁动作值k&O&1k&O电阻动作值时间ms
660&11&22&&80
3.5.6、系统具有断路器故障检测功能,按下合闸钮后,3秒内断路器未合闸,显示&系统停车&;或运行中断路器断开,显示&系统停车&。
3.5.7、保护功能自检测试,在停机状态下按下&设置/试验&钮进入测试程序,测试顺序按&绝缘电阻&过载&短路&过压&欠压&循环进行,每次试验,系统实现闭锁,按下&上/复位&或&下复位&钮解除闭锁后方可进行下一项试验。
3.5.8、系统具有线圈保护功能,每次合闸待断路器可靠闭合后,电磁铁吸合线圈断电,利用机械机构使断路器保持合闸状态。
3.5.9、系统具有手动脱扣功能,在合闸运行过程中,机械机构保持下按动手动脱扣能实现手动分闸。
3.9.10、系统自检,系统具有故障自诊断和参数设定功能、过程参数掉电前状态保持记忆功能。
3.9.11、网络通讯,遵循MODBUS通讯协议,利用485口与上位机组成网络,可以实现遥测、遥控及遥调操作。
3.9.12、系统具有故障记忆功能,可以连续记忆2048条故障记录,通过上翻/下翻按钮按顺序查阅。
3.9.13、分闸状态下显示负荷侧绝缘电阻值,当电阻值&200K时,显示&&&;
&合闸状态下显示网络绝缘电阻,当电阻值&80K时,显示&&&;
&合闸状态下显示负载率r,r=实际电流/整定电流& &100%。
4.1、外形尺寸:780mm&570mm&820mm
4.2、重量:280Kg
安装、调试
5.1.1、馈电开关应安装在水平(倾斜度不超过15%)的地基。
5.1.2、用相应截面导线联接于该馈电开关接线柱上,密封圈压紧导线时须达到隔爆要求。
5.1.3、正确使用控制回路接线端子。
5.1.4、关闭前门,紧固盖板,检查各处的隔爆间隙,必须符合有关要求的规定。
&& 馈电开关在下井安装前,应进行以下试验:
5.2.1、工频耐压试验。注意试验前须拆除阻容RC和保护器电子元器件等。
5.2.2、真空断路器操作试验。
5.2.3、保护装置动作试验,按2.2和3.5。
6、使用操作
6.1.1、打开开关上盖与电源防护板,按照系统要求,主电路接入合适的电缆。接线完毕,并装好防护板。
6.1.2、21#和32#线为外接远方分励按钮。33#和52#线为外接高压闭锁,风电闭锁之用,A和B线为外接网络通讯之用。
6.1.3、辅助接地DF应用引出线接至距离主接地极大于5m远的辅助接地板上。
6.1.4、控制变压器出厂整定为1140V,若用于660V系统,应将控制板上方的电压调整板上的接线改接为660V,同时保护器电压等级整定也相应设置为660V(详见:6.2.7)
6.1.5、漏电闭锁和漏电保护的动作值,该值出厂时已整定好,不得随意整定。
6.1.6、合闸与分闸
6.1.6.1、盖好上盖,关合前门,上完机械闭锁。
6.1.6.2、转动电源开关至接通位置,这时开关显示&恒泰科技设备绝缘电阻XXK&(当绝缘电阻值&200K时显示&);然后按下合闸按钮,开关即合闸运行,显示&XXXV&电压和&XXXA&电流值&R=XXK& 网络绝缘电阻值及&r=XXX%&负载率。
6.1.6.3、分闸:当开关需要停电时,按FA分闸按钮,或按下开关右侧的机械手动脱扣按钮,或使用远方分励按钮,开关皆可分闸断开。若断掉电源开关,开关也可以因失去电源跳闸。
6.2、一般操作:
6.2.1、开关显示包括指示灯和液晶屏两部分。其中液晶屏用中文显示系统运行状态及参数等,指示灯提示当前状态。
&(a)、 上电后,指示灯(电源指示灯和通讯指示灯除外)闪亮,同时液晶屏显示&系统自检&。
&(b)、自检完毕后自动检测外电路绝缘,如漏电闭锁检测绝缘正常,则显示&恒泰科技设备绝缘电阻=&&和负荷侧对地绝缘电阻R,表明系统处于待命状态;此时可以进行各种参数设置,也可进行合闸、分闸操作;当合闸后则运行指示灯亮,液晶屏显示当前运行的电压、电流值 、网络绝缘电阻R和负载率r.
&(c)、在待命状态下,用户可以用&上/复位、下/复位、设置&三个设置键对保护参数进行查看和设置;
&(d)、如果在运行中发生过压、欠压、过载故障,OVE预警指示灯闪亮同时显示延时倒计时秒数,待延时完毕,FLT亮并且保护继电器动作,液晶显示出故障种类。如果检测到输出短路,则保护器立即动作,显示&系统短路&。
6.2.2、查看参数:&上/复位、下/复位&为翻页键,反复按&上/复位&键可以依次看到&电压等级、额定电流、短路倍数、本机地址、波特率、主中分单、故障记忆查询&7个参数。&下/复位&键的功能与&上/复位&键相同,只是察看的顺序相反。
6.2.3、设置参数: 在系统待命状态下,可以对系统参数进行修改。当要修改某个参数时,先用&上/复位、下/复位&键查到该项参数,按&设置&键,参数数据变为反白显示,此时按动&上/复位、下/复位&键即可对参数值进行修改。修改完毕后再按&设置&键,则又回到察看状态,再按&上/复位、下/复位&键回到系统待命状态,参数修改完毕。
&&&& 设置状态下,按下&合闸&钮同时按下&上/复位&钮,将自动恢复出厂时的参数设定,此时显示&已经恢复出厂设置,请更新设定参数&。需人工复位方能继续运行。
6.2.4、保护试验:在停止状态下按下&设置/试验&钮进入测试程序,每按一次,测试顺序按&绝缘电阻&过载-&短路-&过压&&欠压&循环进行,每试验一次,系统实现闭锁,按上/复位或下/复位钮解除闭锁后方可进行下一项试验。
6.2.5、复位:当装置进入保护状态时,按照显示提示查明原因并处理后,按下&上/复位&或&下/复位&任一钮可使系统复位,解除保护。或采用切断控制回路电源重新上电,使系统重新开始工作。
6.2.6、MODBUS网络通讯功能的使用见附件&MODBUS总线协议&;如用户采用其它通讯协议请与厂家约定。
6.2.7、出厂设定值:
序号&&&&&&&&&&&& 定&&&&&& 义&出厂设定
&& 1&& 电压等级(0&660V/& 1&1140V)&1
&& 2&& 额定电流(0&400A)&400
&& 3&& 短路倍数(3&10)&8
&& 4&& 本机地址(0&126)&3
&& 5&波特率(0&2.4k/ 1&4.8k/2&9.6k/ 3&19.2k )&0
&& 6&主馈电/中间馈电/分馈电/单台(0 / 1/ 2/ 3)&&&3
6.2.8 故障记忆功能操作方法
6.2.8.1 操作
翻页进入&故障记忆查询&菜单后,按&SET&进入查询操作;
当上翻出现&记录结束&时,表明记录已到末尾;
当下翻出现&记录结束&时,表明记录已到首部;
查询完毕按&SET&,退出故障记忆查询操作。
6.2.8.2 说明
最多可存贮7&64=448条记录,记录编号1~256,超过256条记录后重新由1开始编号;
出现&记录结束&后,若继续按原来的顺序翻记录,出现的记录无效;
恢复出厂设置后,存贮器指针指向第一条记录,所有记录清除。
6.3、注意事项
6.3.1、检测与使用时开关必须有可靠的接地装置,否则开关不能正常工作。
6.3.2、只能在系统待命状态下修改参数及查看参数,修改参数完毕,须翻到有&恒泰科技设备绝缘电阻=&&字样显示后参数方可保存,可以起停操作。
6.3.3、运行中当检测到网络无附加直流电压时,在电压与电流之间显示&!&,此时馈电仍具有选择性漏电判断功能,但动作值不准确(偏高)(可能系统不配套或开关主、中、分、单设置不正确)。
6.3.4、本机地址设置完毕后必须重新上电方可有效。
6.3.5、因开关具有漏电检测功能(相同于检漏继电器),在同一供电系统中不能有两台或两台以上的开关设定在总开关(主馈电、或单台)状态,地面试验时建议关闭配电室的检漏继电器;否则开关工作不正常;
6.3.6、地面检验漏电功能时,在电源侧要对地接入0.1~0.47&F分布电容,否则可能不动作。
6.3.7、保护器ZBK34D、ZBK34E、ZBK34F、ZBK34G其通信协仪不同,且具有远方通讯合闸功能;与原ZBK24、ZBK24B、ZBK34、ZBK34C在门板外线路上有所不同;维修时特别提醒:严禁不同型号的保护器更换、严禁不同型号保护器的门板调换;否则易引发故障;请务必遵守。
7、故障分析与排除
故障现象&原因分析&排除方法&备注
合闸不动作&控制电路接线有误;
&BS.SY线圈回路不通或Fuse断&&正确接线
&查BS接点回路更新线圈或Fuse&
合闸动作但机械保不住&控制电源电压过低;
2、合闸部分机构卡住;
保持钩不到位或扣不住;
失压机构未能保持住;&提高控制电源电压;
查合闸 电 磁 铁 衔 铁是否 到位;
调整机械系统
调整失压机构或更换失压装置;&
不分闸&1、失压脱扣器不脱扣;2、分励脱扣器不脱扣;3、手动分闸不脱扣或机构卡死&
重新调整,断路器机械系统或润滑机构&
上电后系统没有反应&1.电源未接通
2.CPU损坏&1.检查电源
2.更换CPU&
和上位机通讯失败,通讯指示灯不亮&
1.地址设置不正确
2.跳线设置不正确
3.电缆接头或电缆故障&1.检查上下位机的地址是否一致
2.设置完地址后一定要给系统重新复位
3.检查跳线设置和电缆连接是否正确&
运行状态显示不正确&断路器的常开辅助触点连接有问题
开关合闸,未显示运行界面&对照接线图,查看辅助触点的13#、18#接触是否良好
再按一次合闸按钮,保护运行&
字迹显示混乱&1、液晶损坏
2、信号电缆连接不好&1、检查液晶显示器是否损坏
2、检查信号电缆的连接&
8、保养、维修
在保养和维修时,严禁带电开盖!严禁损伤隔爆面!
&8.1、为保持馈电开关的性能,用户应派专人使用和维护,能经常检查开关的隔爆性能和电
&气性能,并对断路器每运行半年进行以下保养与维修。
8.1.1、用煤油去污垢,并给轴承添加60#机油。
&8.1.2、检查断路器各紧固件是否松动。
&8.1.3、触头参数的检查与调整。触头的技术参数规定如下:
&&&& (a)、触头开距:3+0.5 mm
&&&&& (b)、超行程:& 1.5+0.5&& mm&
&&&&&&&&& (c)、触头允许的最大磨损量:2mm
&&&&&&& 产品在出厂时已按上述要求调整好,用户不必再调整。
8.2、经常清扫开关外表面的煤尘和污垢,保持外观清洁。
&8.3、用户应详细掌握开关的使用性能,正确使用开关。
&8.4、定期检查真空开关管的真空度,当开关管耐压低于7000V/1min时应予更换。
9、运输、贮存
&&&&& 馈电开关不得严重碰撞和翻滚,放置在无雨雪侵入,空气流通,相对湿度不大于90%
&(20℃),温度不高于40℃,不低于-25℃的仓库中。
10、订货须知
&订货时必须注明如下内容:
馈电开关的型号、名称、数量、采用的通讯协议
备件型号、名称、数量。请与营销人员联系,参见本公司产品备件清单。
11、售后服务及承诺
11.1、厂家长期供应配件,及时供货有保障。
11.2、设备保修期半年。保修期外实行有偿维修。本公司对所生产设备实行终身维修。
11.3、生产厂家联系方法:
地址:浙江省浦江经济开发区恒泰工业园&&&&&&&& 单位:浙江恒泰科技有限公司
邮编:322200&&&&&&&&&&&&&&&&&&& E-Mail:
&电话:总机:&&&&&&& 销售:&&& 技术:
12、附件:
&使用说明书一份、合格证书一份、出厂检验证一份。
13、电气原理图
&矿用隔爆型真空馈电开关
&浙江恒泰科技有限公司