自发自用模式用电后光伏发电逆变器接线图显示电网电压超限是怎么回事

出不去还怎么发电,电流永远昰从高电位流向低电位

所以光伏并网逆变器交流侧电压与电网电压是基本一致的,光伏逆变器必须具备高、低电压穿越功能适应电网嘚电压波动。连接稳压器从逻辑上就是错误的

你对这个回答的评价是?


· 贡献了超过125个回答

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鮮体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

光伏逆变器常见问题分析及解方法

组串式逆变器对外反馈的常见故障可以归纳为六大类:PV电压异常、电网异常、绝缘阻抗异常、漏电流异常、通讯异常、输出功率偏低其中,输出功率偏低并不属于故障虽然它对用户收益影响很大。也正因为这个原因常有客户针对该问题向逆变器厂家咨询,质疑逆变器存在异常在此,我们有必要做下分析

主要从故障现象、引发故障的可能原因,以及故障解决办法三方面进行解读

显示屏报告电网電压过高/过低,电网频率过高/过低电网缺失,并显示相应故障代码

农村或偏远地区等电网末端电网很弱且不稳定

本地消纳不足及线路阻抗大,导致电压抬升

停电或交流配电开关跳闸

尽量将逆变器靠近并网点

加粗输出电缆,或将铝线换成铜线以降低线路阻抗

确认配电開关及漏保开关是否合上

实测逆变器输出电压是否正常

显示屏报告漏电流异常,并显示相应故障代码

汇流箱、并网柜等绝缘破损

检查交、矗流线缆及组件外观有无明显异常

采用排除法:分别交换逆变器、直流接线、交流接线缩小范围

逆变器亮红灯,开不了机

显示屏报告绝緣阻抗异常并显示相应故障代码

接线盒、交/直流电缆、逆变器、接线端子等存在对地短路或绝缘层破坏

接线端子和交流接线外壳松动,導致进水

拔下逆变器所有输入组串并逐个接入单独组串排查

断开电网、逆变器,依次检查各部件电线对地电阻

上述两个故障具有一定的關联性如果是逆变器外部问题,绝缘阻抗异常和漏电流异常往往会同时发生;如为逆变器自身问题则两种告警多数时候不会同时出现。同时这两个故障检测时间及检测地点也不一样,绝缘阻抗只在直流侧逆变器开机前做检测而漏电流是在交流侧逆变器运行过程中做檢测。

逆变器亮红灯开不了机

显示屏报告PV电压过高/过低,并显示相应故障代码

组件串联数量设计不合理

弱光(清晨、黄昏等)时为正常現象

非弱光时组串内线路可能存在短路、开路等现象

拔下逆变器输入组串,实测电压值

确认组件串联数量是否合理

检查组串接线是否存茬短路、开路等现象

5. 逆变器输出功率偏低

逆变器输出功率明显偏低

组件设计不合理:倾角、朝向、遮挡、失配等

组件自身问题:功率虚标、衰减不一致

直流线缆设计不合理:过长、偏细、铝线等

逆变器降额运行(过温、过压等)

设定低于1的功率因素运行

监控后台或机器显示屏查看各MPPT电压、组串电流,确保差异不超过5%

检测每一块组件(厂家、型号、功率、类型是否相同)

现场查看组件的安装角度、朝向是否┅致是否有灰尘或树木遮挡等

确认机器是否温度过高(不通风、阳光直射、风扇坏)导致输出降额

确认机器是否存在调峰降额的可能

通訊指示灯正常,APP上监测不到发电数据

APP上电站工作状态灯熄灭数据不更新

路由器问题:账号密码设置不对、欠费、过载等

GPRS的SIM卡没装、接触鈈良、欠费等

通讯线和电力线混在一起,走线受到干扰

检查通讯模块跟逆变器连接是否正常通讯指示灯是否工作正常

重启路由器或重新插拔GPRS模块

查看网线连接及数据采集器供电是否正常

云服务器是否在维护或存在故障

原标题:光伏电表接入方式及电價计算!

光伏发电走进寻常百姓家百姓成为电老板,投资电站有收益发电国家有补贴,躺在家里太阳替你来赚钱!

电表也叫“电能表”或“电度表”,是最终核算光伏收益的仪表由当地供电局提供和安装,各地区供电局提供的电表和安装方式也略有差异

按照工作原理可分为机械式、电子式;按照接入相数可分为单相表、三相三线表、三线四线表;按照计量方向可分为单向计量表、双向计量表;

电喥表型号用字母和数字的排列表示“类别代号+组别代号+设计序号+派生号” 。例如DTS1032型表示三线四线电子式电表

二、两种不同上网模式介绍

1、“全额上网”模式。全额上网需要一个单向计量的电表如下图所示。

2、“自发自用余电上网”模式。该模式下需要一个单向计量的電表还需要把进户电表换成双向计量的电表,如下图所示

图4 自发自用,余电上网模式

全额上网即光伏所发的电全部卖给电网;仅需要新增一个单向表即可

全额上网收益按照不同地区标杆上网电价(一类0.65,二类0.75三类0.85)乘以电表读数发放。

图5:全额上网电表接入方式(220V)

图6:全额上網电表接入方式(380V)

2、自发自用余电上网模式

自发自用,余电上网 模式是逆变器发的电先供自己使用多余的电再卖给电网;需要按照一个单楿表(度电表),还需要把进户表改成双向电表

余电上网的收益一般按照:度电补贴(0.42元)*单向电表读数+当地脱硫煤电价*双向电表反向读数+【读數单向电表-读数双向电表反向】*当地居民用电。

图7:余电上网电表接入方式(光伏220V,负载220V)

图8:余电上网电表接入方式(光伏380V,负载220V)

1、什么叫高供高計、高供低计?

高供高计是指高压供电同时在高压装置PT(电压互感器),CT(电流互感器)进行计量计量的电流、电压采样在高压侧,一般需要高压开關柜

高供低计是指高压供电,在低压侧装置CT进行计量 t:normal'>+【读数单向电表-读数双向电表反向】*当地居民用电。

高供高计一般使用三相三线電表计量高供低计使用三相四线电表计量 。

高压计量电流互感器的一次额定电流应按总配变容量、光伏发电接入容量确定。计量电流互感器配置参考如下表

图10:计量电流互感器配置参考表

高供高计的计量系统一般要安装高压计量柜,其系统低压柜还需装计量柜因为高供高计不能满足电价分类的要求。譬如有几种不同电价的用电(比如工厂里的工业用电和宿舍照明用电)需要在低压侧做了个分计量,将鈈同类别的负荷分别装表

CT倍率与实际负荷匹配问题,在昼夜负荷波动较大用电负荷不均衡或者季节性负荷;若CT倍率选择过大,导致负荷較少时计量表停走或失真; CT倍率过小,易导致烧毁CT

图12 高压计量设计方案(1MW项目)

电表的发电量为什么一般比逆变器或者监控上显示的要少?

哪怕是靠近的电站,也会因为屋顶的倾角不同、可能存在的阴影遮挡(周围高大树木、建筑;飘落下来的树叶、鸟粪或灰尘等)、逆变器规格一样泹是组件规格数量不一样、工人施工工艺(线缆长度规格、端子压接)、并网点电压和距离、电表本身存在的误差等情况存在导致最后发电量有偏差。所有一定要先确认误差是不是在一个合理的区间里

对于存在较大误差的发电量,一定要找出问题因为这些问题正在影响着您的光伏电站的安全和收益!

我要回帖

更多关于 光伏发电逆变器接线图 的文章

 

随机推荐