双电源自动转换开关转换时间时间是多少?

asco双电源自动切换开关论坛交流专題说明

asco双电源自动切换开关专题为您提供asco双电源自动切换开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与asco双电源自动切换开关相关的专业茭流讨论更多asco双电源自动切换开关相关内容请访问!

  • 双电源切换控制箱和双电源切换箱??? 两着有何区别???

  • 高层建筑嘚消防用电设备,比如消防控制室用电、防火卷帘门、防排烟风机等设备是不是可以只设一台双电源切换箱然后再由此箱供给各末端用電设备?

  • 双电源切换前用4极和漏电开关,切换开关用3极的送不住电,应怎样调整

  • STS静态切换开关(STS静态转换开关)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源确保用电设备不断电,从而能够正常工作 STS静态转换开关(STS静态转换开关)采用先断后通(Break before Make)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换 为单电源负载提供双母线供电,如: - 非并联UPS系统的n+1冗余 - 不同容量UPS系统的n+1冗余 - 不同型號UPS系统的n+1冗余 ◇保护功能: ■超载保护(选件):当负载超过设备负载的150%时设备将自动关断输出并报警,10秒后自动再次开启; ■高低压保

  • 如题双电源开关如何实现切非呢?是否要在低压柜中两路出线处就做火灾时分励脱扣呢是否可以在末端切换处呢?

  • 应急照明的双电源切换是否必須在末端切换可不可以在总配电柜做双电源切换?

  • 为什么三相双电源自动切换装置用在单相电路中不能实现自动切换求高手指教!

  • 高層建筑地下变频控制给水泵,末端采用双电源切换箱 请问双电源转换时间大家设计的时候一般取多少? 我觉得是不是要考虑下面的问题: 1、水泵失电后管道内水往回倒流此时突然加电源,电动机又启动运转 重新加压供水,在这样的冲击下对管道有没有损坏? 2、惯性運动的电机与加在它上面的另一个电源是否会产生冲击电流损坏变频器? 看了一些高层建筑图集都直接采用了电源自动转换,没要求切换时间不知道大家 对上面的两个问题怎么考虑的?

  • 单位的部分办公室引入了双电源三相四线,采用简单的三极双掷开关进行切换請问各位:由于开关只有三极,N线怎么处理两路电源的N线能不能共用呢?

  • 请问各位高手:电容补偿电路要怎样设计啊我现在的工程用嘚主断路器是 MT16H 3P,准备用8路30Kvar的电容可以吗 还有现在要按二级负荷来设计,用两个 MT16H 3P 怎样才能完成双电源切换啊?谢谢个位啦,晚生没有用过啊.:'( :'(

  • 图纸简介: 低压双电源切换电路图 附件名:.rar 文件大小:47K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 大家探讨一下为什么双电源切换非得在末端切换?在前端(即配电室)里切换配电不是更经济吗

  • 新手求助:双电源手动切换怎样设计实现?原来是自动切换,为了省钱要改成手动的

  • 摘要:双电源自动转换开关转换时间开关的发展趋向,从ATSE的发展过程和发展趋向可以看出PC级ATSE在工程中的应用将成为主流,做出了阐述 一、双电源自动转换开关转换时间开关 ATSC即双电源自动转换开关转换时间开关,由一个(或幾个)转换开关电器和其他必需的电器(转换控制器)组成用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源嘚开关电器。作为消防负荷和其他重要负荷的末端互投装置ATSE在工程中得到了广泛的应用,正确合理的选择ATSE可确保重要负荷的可靠供电ATSE茬重要负荷的供电系统中是不可缺少和重要的一个环节。 ATSE目前在我国经历了四个发展阶段即两接触器型、两断路器型、励磁式专用转换開关和电动式专用转换开关。两接触器型转换开关为第一代是我国最早生产的双电源转换开关,它是由两台接触器搭接而成的简易电源这种装置因机械联锁不可靠、耗电大等缺点,因而在工程中越来越少采用两断路器式转换开关为第二代,也就是我国国家标准和IEC标准Φ所提到的CB级ATSE它是由两断路器改造而成,另配机械联锁装置可具有短路或过电流保护功能,但是机械联锁不可靠励磁式专用转化开關为第三代,它是由励磁

  • 应急照明中有一种情况是:应急照明作为正常照明的一部分并与其同时使用当正常照明因故失电时,无论应急照明的控制开关处于何种状态(开/闭)都应自动点亮。这种方式是比较理想的控制方式但要求布线时必须增加一根控制线。 请问具体的双电源切换的电路时怎样的,这几根线时怎样连接的 在下万分感激!!

  • 请问为什么当两路电源分别为柴油发电机和市电是双电源轉换开关要选择4极的? 为什么采用3极的双电源开关试车时总漏电保护开关总动作呢?

  • 今天看设计院的图纸发现如下设计:配电箱采用雙电源切换,市电进线侧的电缆采用A B C N PE 五芯电缆发电进线侧只采用A B C N 四芯电缆。我在做以前的工程时采用的都是市电与发电侧都采用五芯電缆,未遇到过这种情况请问这样设计可行吗?

  • 一种基于交流接触器的新型ATSE产品 深圳市强电通科技有限公司 518010 广东深圳 摘要: 阐述了决定ATSE产品可靠性的因素指出目前广泛使用的几种ATSE产品,并非是实现双电源切换的最佳的方案作者的观点是:由单片机控制,采用接触器作为ATSE嘚主触点开关元件的新型ATSE产品是目前可靠性和性价比比较高的一种双电源切换方案 关键词: 可靠性 电动机 线圈 接触器 国家设计规范中明确說明:建筑内的消防用电负荷要由两路电源供电,并在最末一级配电处实现自动切换所以双电源自动切换开关(ATSE)是目前建筑电气行业Φ一个很热门的产品,很多厂家推出了各种类型的ATSE产品纵观目前市场上的各种ATSE产品,无外乎以下几种类型:1.电动机操作的断路器型2.电動机操作的负荷开关型,3.电磁操作的一体化开关型以上这几种目前广泛使用ATSE,并非是实现双电源切换的最佳方案本文想要阐述的观点昰:由单片机控制,采用接触器作为ATSE的主触点开关元件的新型ATSE产品是目前可靠性和性价比比较高的一种双电源切换方案 1 ATSE可靠性的分析及各种ATSE产品的比较 1.1决定

  • 一种基于交流接触器的新型ATSE产品 深圳市强电通科技有限公司 518010 广东深圳 摘要: 阐述了决定ATSE产品可靠性的因素,指出目前广泛使用的几种ATSE产品并非是实现双电源切换的最佳的方案,作者的观点是:由单片机控制采用接触器作为ATSE的主触点开关元件的新型ATSE产品昰目前可靠性和性价比比较高的一种双电源切换方案。 关键词: 可靠性 电动机 线圈 接触器 国家设计规范中明确说明:建筑内的消防用电负荷偠由两路电源供电并在最末一级配电处实现自动切换,所以双电源自动切换开关(ATSE)是目前建筑电气行业中一个很热门的产品很多厂镓推出了各种类型的ATSE产品,纵观目前市场上的各种ATSE产品无外乎以下几种类型:1.电动机操作的断路器型,2.电动机操作的负荷开关型3.电磁操作的一体化开关型,以上这几种目前广泛使用ATSE并非是实现双电源切换的最佳方案,本文想要阐述的观点是:由单片机控制采用接触器作为ATSE的主触点开关元件的新型ATSE产品是目前可靠性和性价比比较高的一种双电源切换方案。 1 ATSE可靠性的分析及各种ATSE产品的比较 1.1决定

PC级双电源自动转换开关转换时间開关的转换条件和转换时间是什么?

PC级双电源自动转换开关转换时间开关的转换条件和转换时间是什么?

转换条件:我们需要双电源的目的僦是需要在“特定”的情况下完成双电源的自动可靠转换。这个“特定条件”就是双电源的转换前提或转换条件,是选择双电源首要考慮要素 A. 电源故障状况下转换 由于电源故障种类很多,所以需要明确哪些故障情况下必需转换因为用户需求的复杂性,一般供应商都提供多种功能的控制器所以,设计时必需根据负载对电源质量的要求明确注明转换条件否则,因为业主对双电源了解不多以及双电源自動转换开关转换时间开关市场供应的混乱导致最后使用的产品往往就只能够在完全失电一种条件下才能够转换,而其它电源故障(包括缺相、过欠电压等)不会转换失去转换的意义。 注:因为双电源自动转换开关转换时间开关的功能还没有标准化设计仅标注产品型号,并不能够保证用户了解所选型号的转换条件导致实际选用的产品与设计要求相差较大,建议设计注明转换条件例如任意相缺相、过壓、欠压、频率偏差、谐波等,其中任意一相断相必需转换是最低的要求。高端的控制器甚至能够综合检查两路电源的质量,自动接叺电能质量较高的一路电源 B. 电源无故障状况下转换 这是许多用户(甚至厂家)都忽视的问题。双电源自动转换开关转换时间开关的控制器必需能够识别各种电压的瞬间波动包括非电源故障的短时失压。例如变电室低压配电母联开关切换属于正常的电源中断,不应该将毋联开关切换时的断电判定为电源故障需要能够判定这种“正常”的断电。控制器必须通过EMC试验不能够在外部电磁干扰下误动作。 注:转换条件由控制器的功能决定对电源故障的判断方式(包括故障类型的识别)是控制器的核心技术,一般产品资料是不会介绍的完铨看制造商的研发水平和行业经验,需要设计师了解产品的判断机理 转换时间 双电源自动切换开关每一次转换都是一个断电过程,会对系统产生一些影响从标准看,有五种转换时间概念有两种转换时间概念最有使用价值:一个是最小断电时间(由开关本体的机构决定),一个是总转换时间(即本体转换时间+控制器延时时间)不同的负载和电源状况,有不同的要求需要给予注意。在确认转换时间時要注意有两种时间转换状态,一种是从常用电源到备用电源一种是从备用电源返回到常用电源。

本站是提供个人知识管理的网络存儲空间所有内容均由用户发布,不代表本站观点如发现有害或侵权内容,请点击这里 或 拨打24小时举报电话: 与我们联系


开关广泛应用于住宅、公商建筑、工业领域实现常用电源(N)与备用电源(R)之间的自动切换(也可设置为手动切换),因一路电源出现失压或断相而进行电源之间的洎动转换以保证供电的连续性、可靠性和安全性。

采用两进一出接线方式节省接线时间和成本

外观设计综合考虑设备防尘和散热因素,使产品有更高防护等级

具有分合闸指示窗口开关分合闸一目了然

我要回帖

更多关于 双电源自动转换开关转换时间 的文章

 

随机推荐