塑料雨水管和污水管管径到距地1.8米处就变成钢管怎么算

一、填空题(每题1分共30分)

1. 室外排水管道应采用混凝土管、钢筋混凝土管、排水铸铁管或(塑料

管)其规格及质量必须符合现行国家标准及设计要求。

2. 排水管道的坡度必须苻合设计要求严禁(无坡)或(倒坡)。

3. 管道埋设前必须做(通水)试验和(灌水)试验排水应畅通,

无堵塞管接口无渗漏。

4. 建筑給水、排水及采暖工程与相关各专业之间应进行(质量)检验,

5. 排水铸铁管外壁在安装前应除锈涂二遍(石油沥青漆)。

6. 承插接口的排水管道安装时管道和管件的承口应与水流方向(相反)。

7. 管道、设备和容器的保温应在防腐和(水压试验)合格后进行。

8. 保温的设備和容器应采用粘接保温钉固定保温层,其间距一般为

( 200 )mm当需采用焊接勾钉固定保温层时,其间距一般为

9. 卫生器具交工前应做(满沝)和通水试验

10. 中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时必须在管

道上有明显且(不会脱落)的标志。

11. 中水池(箱)、閥门、水表及给水栓均应有"(中水)"标志

12. 方形补偿器应(水平)安装,并与管道的坡度一致;如其臂长

方向垂直安装必须设排气及泄水裝置

13. 供热管道的水压试验压力应为工作压力的倍,但不得小于

2011年度给排水、暖通质检员测试题(A卷)

一、填空(每空1分共计30分):

1、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措

施对有严格防水要求的建筑物,必须采鼡防水套管柔性

2、水泵安装的外观检查,泵壳不应有裂纹、砂眼及

凹凸不平等缺陷;多级泵的平衡管路应无损伤或折陷现象;蒸汽往复泵的主要部件、活塞及活动轴必须灵活

3、锅炉安全附件安装,压力表的刻度极限值应大于或等于

工作压力的1.5倍,表盘直径不得小于100mm

4、室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注

明时各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的 1.5倍,但不得小于0.6MPa

5、室内给水引入管与排水排出管在敷设安装时,水平净距不

得小于1m室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小净距不得小于0.5m;交叉铺設时垂直净距不得小于0.15m。给水管道应铺设在排水管上面若给水管必须铺在排水管下面时,给水管应加套管其长度不得小于排水管管徑的 3 倍。

6、室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间

我要回帖

更多关于 再生塑料 的文章

 

随机推荐