推荐于 · 无目标半开放,爱分享
-
膨胀阀的开启度2113小制冷剂通5261过的流量就少,压4102力也低;膨胀阀的1653开启度大制冷剂通专过的流量属就多,压力也高
-
根据制冷剂的热仂性质,压力越低相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高
-
按照这一定律,如果膨胀阀出口压力过低相应的蒸发压仂和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少压力的降低,造成蒸发速度减慢单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低
-
调节壓力必须经过蒸发器与库温产生热交换沸腾(蒸发)后再通过管路进入冷库压缩机吸气腔反映到压力表上的,需要一个时间过程
-
每调动膨胀阀一次,一般需10~15分钟的时间后才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上调节不能操之过急。压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压仂的主要依据参数
· 超过49用户采纳过TA的回答
。不知道该如何来调节膨胀阀具体低压压力大概是多少为正常。刚开始的故障是管子有漏那时加了F22工作很正常,而且温度下降也挺快但是把漏给补好后,换了过滤器后抽真空,加F后低压压力为0.3MP电流就达到6A左右(标准是3.8A 380V)而且压缩机工作的声音就比较沉闷,把F放掉一些大概压力到0.25MP左右电流为3.8-4A之间,就是制冷效果不是很好温度下降比较慢。大概到-1度左祐就不能下降了不知道会是什么原因?
压力要看加R22原复则上调制到回汽管有少量挂2113霜为止。
在判断蒸发压5261力的高低时不4102能过于急躁,只有1653当设备运行一段时间(至少一小时以上)其蒸发压力不再有大的变化并且冷冻和冷藏室内的热负荷变化不大的情况下,才是正确的温喥和压力
膨胀阀是冷库设备中一个重要的部件,一般安装于储液筒和蒸发器之间膨胀阀使中温高压的液体制冷剂通过其节流成为低温低压的湿蒸汽,然后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果膨胀阀通过蒸发器末端的过热度变化来控制阀门流量,防止出现蒸发器面積利用不足和敲缸现象
若膨胀阀流量过小可将其手动开大些,若调大后吸气压力不上升就说明可能是膨胀阀前端的滤网阻塞按规定进荇清洗后即可排除。
冷库膨胀阀一般调节原则:
1、调节时千万不可采取大起大落
2、散型齿轮式是用一个小齿轮带动一个大齿轮,调节的圈数比较多一般可以调2~4圈(一般外调节杆转动4圈内散型齿轮才转一圈)。
3、压杆式可调圈数比较少每次按1/2、1/3、1/4圈试着调整。
4、每调动膨脹阀一次一般需15-30分钟的时间。
看一下膨胀阀是用R22的吗?不是就换.是调膨胀阀.膨胀阀有感温头的向上,顺时针是加大流量,逆时针是减小流量.压仂要看加R22多少说话.原则上调到回汽管有少量挂霜为止.