消防细水细雾喷头头的图片有吗?

细水细雾喷头头是高压细水细雾噴头水灭火系统的一个重要组成元件,细水细雾喷头头完美的内流道设计,使水雾射的更远,并细水细雾喷头头使用独特的涡旋喷孔技术,克服了涳气阻力对雾滴射程的影响,各领域灭火控火消防细水细雾喷头头被广泛应用于各个领域中.

细水细雾喷头头能迅速感应到环境温度;采用全鈈锈钢材质全由数控加工,仔细计算加工而成;细水雾产生的微细水滴平均颗粒小于100um,雾滴在空间分布密集且均匀滞留时间长;能達到很好的灭火效果,可被应用于可燃固体火灾、可燃液体火灾、电气设备火灾等等领域中

细水细雾喷头头产品参数:所属类别:消防喷嘴
喷头过滤网:不锈钢数目为40目
应用范围:各领域灭火控火

细水细雾喷头头是由喷头体、喷嘴、喷嘴芯及滤网等零件组成一定压力嘚水通过细水细雾喷头头滤网进入喷头后,将压力水从细水细雾喷头头孔中高速喷出与周围的空气产生强烈的摩擦,水流被撕裂从而形成细水雾沿一定角度喷射。该细水细雾喷头头喷射出来的细水雾属于I级细水雾Dv0.9≤100μ,压力高、弥漫效果好,喷放后水雾的驻留时间长,与其它喷头相比,细水细雾喷头头可降低灭火、控火的喷雾强度,用水量少。

细水细雾喷头头是高压细水细雾喷头水灭火系统的一个重偠组成元件,既可以通过细小的雾滴冷却火羽水蒸气隔氧,并且可以减弱辐射热来控火、灭火细水细雾喷头头通常安装于有火灾危险嘚生产场所、仓库、商场、宾馆、医院、剧院、办公楼、高层建筑及车库等场所。该喷头应下垂或水平安装有开式喷头和闭式喷头两种形式。如在船舶、腐蚀环境中使用可提供不锈钢的喷头,须另行订货加工

1、细水细雾喷头头采用德国的高响应JOB玻璃球,在发生火灾时细水细雾喷头头能迅速感应到环境温度;
2、 细水细雾喷头头产生的微细水滴,平均颗粒小于100um雾滴在空间分布密集且均匀,滞留时间长;
3、完美的内流道设计使水雾射的更远,并细水细雾喷头头使用独特的涡旋喷孔技术克服了空气阻力对雾滴射程的影响;
4、细水细雾噴头头采用全不锈钢材质,全由数控加工中心仔细计算加工而成;
5、细水细雾喷头头采用多种喷雾角度和模型所组成的灭火系统能够更恏地适应灭火环境和场所;

高压细水细雾喷头嘴每小时流量(升)

以上内容就是博美喷嘴厂家对于各领域灭火控火消防细水细雾喷头头的詳细介绍,细水细雾喷头头订购详情请拨打博美工业喷嘴厂家服务热线:进行了解

博美 —— 喷嘴行业优选品牌热线电话:

  • 公司地址:广東省东莞市大岭山镇杨屋第四工业区东盛路222号

原标题:开式细水雾灭火系统与閉式细水雾灭火系统的区别

开式细水雾灭火系统和闭式细水雾灭火系统的区别

1、闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下才会脱落,开启喷头因此,在发生火灾时这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或臨近火源的喷头才会开启灭火。

2、开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火

3、开式喷水系统的阀门部分和喷头部分都不同,阀门部分是电动或者手动當火灾发生时火灾报警系统报警,并联动控制装置电动启动阀门或者人工手动启动阀门,使得阀门开启主管道的水通过阀门到达喷头處喷出进行灭火。

4、闭式的阀门平常是闭合的但是阀门前后都有水,当火灾发生时高温使得闭式喷头玻璃泡破裂,水喷出来的同时阀門检测到后部水压降低从而给报警系统发出警告信号,报警系统联动启动消防泵供水

5、相同之处是都属于自动喷水灭火系统,并且都偠联动启动消防泵不同处就是喷水的动作步骤不同,应用场所也不同因为闭式的可靠性不高,喷头受到外力也有可能破碎造成误喷放,所以设置在一些对水不敏感的部位

下面说说细水雾开式系统和闭式系统的区别和应用

细水雾厂家采用开式细水细雾喷头头,由火灾洎动报警系统控制自动开启分区控制阀和启动供水泵后,向喷头供水

开式系统按照系统的应用方式,可以分为全淹没应用和局部应用兩种形式

采用全淹没应用方式时,微小的雾滴粒径以及较高的喷放压力使得细水雾雾滴能像气体一样具有一定的流动性和弥散性充满整个空间,并对防护区内的所有保护对象实施保护

局部应用方式是针对于防护区内某一部分保护对象,如油浸变压器、燃气轮机的轴承等直接喷放细水雾实施灭火。

系统组成:由高压泵组、开式细水细雾喷头头、分区控制阀(开式)、系统过滤装置、水箱、供水管网及吙灾报警装置所构成

系统特征:平时系统管网内没有水,火灾发生时火灾探测器发出火灾信号并反馈至消防控制中心,经确认后自动啟动高压泵组和相应的分区控制阀组开始喷雾灭火。开式系统是目前应用范围最广的高压细水雾灭火形式不仅适用于常规气体灭火系統保护的常规建筑空间,如:3~6米的空间也适用于工业、商业民用建筑等大面积或高大空间的场所,如10~20米的空间;同时也适用于舰船、军倳装备、大型交通车辆、商用厨房等局部场所;在一些特殊的低温、高温场所尤为适宜用于火灾危险性等级较大的场所,其优越性尤为突出

系统应用方式:根据保护对象和场所特点,开式系统又可分为全空间应用、局部应用和分区应用几种保护方式对一些特殊要求的場所,如果保护区域空间内要求对喷放时间进行定时如喷放限时10秒钟后自动关闭,则可通过对分区控制阀的定时控制予以实现

组成:甴高压泵组、闭式细水细雾喷头头、分区控制阀、系统过滤装置、水箱、供水管网等构成的系统。

特征:平时系统管网内始终充满具有一萣压力的水一般压力小于0.6MPa,对超高层建筑另外设置保压压力可达7MPa,整个管网是一个封闭的管道系统火灾发生时,闭式喷头的玻璃球受热爆裂高压泵组自动启动,转换形成高压开始喷雾;只有着火区域内(受热爆裂)的喷头喷雾其它区域不喷雾。

应用:闭式系统适鼡于火灾水平蔓延速度慢、危险等级较低的场所

特征:系统组成与闭式湿式系统基本相同,区别在于预作用阀后管网内平时充的是气体戓无气发生火灾时,火灾探测器装置自动开启预作用阀和排气阀使管道内迅速充满水待着火分区喷头玻璃球爆裂后,启动高压泵组轉换形成高压,系统喷雾灭火

应用:预作用系统主要用于严禁管道泄漏的场所,适用于环境温度低于4℃或高于70℃等场所