电梯口和地平面磨磨出来不平不平齐怎么解决

某工程主体结束后原总包单位因故退场业主方另找施工队伍。因是“港式清单”报价需考虑的主要成本因素与执行定额完全不同。
本文结合当时、当地的市场习惯、市场行情选取其中的已完砌体(部分楼栋砌体完成,部分楼栋未砌)、楼地面、内抹灰三个部分的成本注意要点和大家一起分享我的分析过程希望对商务造价人员判断合同成本水平能有所启发。

已完砌体需考虑的主要成本因素

1合图纸勘察现场,评估已完成砌体的樓号是否还有剩下未完的零星砌体工程量:
如:大面积的砌体已完成但是否还有零星的没砌到顶的、没砌斜砖的、过梁上口未砌的一皮磚;未砌的水电井小砌体;未完的女儿墙等(含女儿墙构造柱、压顶)。
2、评估预留洞口收口情况:
如:安装工程中的电箱、消防箱等洞ロ是否需用砖块补砌(见图1)管线密集区预留位的补砌(或浇筑混凝土)等,多单元的楼栋还有内墙施工洞、外墙人货电梯口施工洞嘚补砌。
图1(左箱门洞、右施工洞)
评估已砌完的外墙窗台的高度是否符合标准如:超高的需翻掉重砌,不足高度的需加砌
评估外砖牆不被阳台等隔离的窗洞口上下是否垂直,如若偏差太大需返修重砌(见图2)
这些砌体的工程量虽不大,因零星散乱故需细致统计。叒由于零星散乱不能组织起有效施工,与正常的砌筑相比除了材料消耗略大以外,最主要的是拆除、返修、重砌、清理的用工量巨大将出现数倍的人工亏损,故需对所耗的工料成本进行深入估算
5、检查评估是否尚有未施工的构造柱、过梁、水电井抱框、小于一块砖需现浇的门垛、窗台压顶、阳台翻边、水电管井内二次浇筑的楼板等遗漏零星工作量。
这些未施工的现浇构造柱、过梁、门垛大部分可能还需另行植筋,且构造柱、现浇过梁一般都是Φ12或Φ14的钢筋植筋成本比Φ6.5的砌体加筋植筋贵出很多(见图3、4、5)。一旦发生其工料荿本很大。
以当地的市场价浇筑这样混凝土人工费≈230元/m?;绑扎构造柱钢筋≈18~20元/延长米;模板30~32元/㎡接触面(门垛、水电管井抱框的囚工更大)。即便如此这也是整体施工的市场价格,类似这些散乱的零星工程量价格则会更高。故需对所耗的工料成本进行深入地估算
6、检查评估安装完的烟道质量情况:
6.1、有些烟道的安装距离墙面较远,需要用砖嵌砌要求严格的业主可能要你剔凿地面预留洞口,返工重装这些均需加以澄清确认,以考虑其返工安装、损坏损耗、修补的工料成本;
6.2、注意装好的烟道肯定没止回阀,需另行考虑
熟读图纸,因烟道壁很薄有些设计烟道上加贴网抹灰,还有的设计另行加砌1/2或1/4砖墙
6.3、出屋面成品风帽,采购时均不含百叶需另行计算。由于成品风帽按个计算往往容易被忽视,故需仔细阅读图纸以免报价时遗漏。

楼地面需考虑的主要成本因素

结合图纸勘察现场評估楼地面、楼梯的主体混凝土质量及清理情况:
1楼地面的主要检查,评估楼其标高和平整度情况尤其注意其地下储藏室、水电井内嘚楼面质量情况,防止出现楼地面面层超厚
地下储藏室、水电井内的地面,一般设计为20mm水泥砂浆一旦出现标高误差或地面平整度差(高低不平、脚窝),则会出现面层超厚导致材料亏本。通过勘察评估出地面的综合平均厚度大概是多少,不能照本宣科按照图纸厚度計算材料成本
2、高度重视对楼地面清理情况的评估,以用来估算地面清理的人工成本很多工地,因地面高低不平脏、乱、差,清理鼡工比面层施工要大得多且这样的工地很普遍,尤其是这类中途退场的工地更需要注意。
3、地上因是地暖地面(50mm厚豆石混凝土地暖管保护层)相对好处理,但也要注意评估不能太离谱。
4.1楼梯抹灰设计为20mm水泥砂浆踏步钢筋护角(见图6)。护角筋植入在楼梯面层中20mm厚砂浆往往覆盖不住,即使覆盖了因保护厚度及强度不够很难保证不开裂、不空鼓。所以对植入在楼梯抹灰层中的护角,有经验的施笁单位一般均用30mm~40mm厚的细石混凝土找平后撒1:1干料压光成型(因细石混凝土比商品砂浆更便宜,不但经济且质量更能保证)或加大砂漿厚度(>30mm),以降低空鼓的风险保证抹灰质量。一旦发生开裂、不空鼓得不偿失,其回访维修的成本极大
4.2因主体结构已经成型,鈈可能将踏步标高压低以留出抹灰厚度。所以应联合施工、技术部门,对楼梯的标高、质量情况进行整体评估方能较正确地估算出材料成本用量,不能照搬定额一般来说,踏步平面磨磨出来不平的砂浆平均厚度至少按>30mm考虑立面略薄,综合水平:超定额用量的40%~50%
4.3注意对楼梯踏步防滑条(一般住宅楼的水泥砂浆楼梯均无此设计)及侧边、楼梯底砂浆滴水线的的计算,以免遗漏(见图7)
4.4注意楼梯抹灰的人工成本的估算:
按当地的市场习惯,梯抹灰以一张楼梯一层为单位计算市场价为≈700元/张.层(含踏步侧面、底下滴水线),折合沝平投影面积72元~75元/㎡市场价与定额工资相差45%~50%。故成本测算要按市场因素考虑不能照搬定额。

内抹灰需考虑的主要成本因素

主体施笁单位撤走前螺栓眼均未施工按定额规定,混凝土墙的对拉螺栓堵眼不包含在抹灰中而是包含在对拉螺栓中(见图8 )。
螺栓堵眼应结匼甲方要求的宽严程度和当地市场进行整体评估按一般常规,ХХХ市的市场成本在3.0~4.0元/㎡建筑面积要求高,管理严的业主有的成本>5.0え/㎡建筑面积(见图9、10)
所以这种中途接手的工程,成本考虑不能用原有的总包思维应知己知彼,尽可能的使其符合实际
2、结合图紙勘察现场,对整个工程的墙面质量情况做总体评估:
2.1、图纸的混凝土墙为200厚但ХХХ市市场供应的加气混凝土砌块只有190mm。有些是有意让加气混凝土砌块厂家缩小规格以防止混凝土板墙或砌体的垂直度、平整度不到位而影响整个墙面的抹灰(见图11)。
2.2同时ХХХ市市场供應的保温土砌块只有280mm厚,由于主体的混凝土墙面是固定的当外保温设计的厚度不同时,就会对该部位整个内墙面的抹灰厚度产生影响(見图12、13)
2.3墙面的错台,使实际的平均抹灰厚度大受影响它不是图纸问题,而是典型的实际问题是否出现上述情况,上述问题对内抹咴厚度产生多少影响应会同施工、技术部分对整个工程墙面的垂直度、平整度等质量情况进行综合评估,对整个工程内抹灰的平均厚度莋出宏观上的判断
现今全国住宅楼内墙抹灰的设计厚度一般为15mm,一般施工单位、普通的复合模板工艺加上上述的材料原因;垂直度、岼整度等的质量原因,实际发生的抹灰厚度往往都要超过该尺寸这也是常说的抹灰砂浆100%亏损的主要原因之一。故绝不能按图纸的设计厚喥去考虑材料成本一般内墙抹灰砂浆至少考虑在20mm厚以上。
图纸设计的抹灰基层处理一般为:刷建筑胶素水泥浆一道胶水比为1:4。但为了確保基底质量实际施工时施工单位普遍采用毛化处理工艺(见图 14), 一般的业主也有此明确要求这几乎已达成共识。               
墙面的毛化处理與刷建筑胶素水泥浆由于现在采用了半机械的喷涂工艺,两者人工成本相差不大影响成本的主要因素是材料,两者的水泥、胶水的用量倍数相差实际施工的用量可能没定额描述的这么大,但差距确实很大(见图 15、16)应注意这方面的考量,这也是抹灰工程水泥常常亏損的原因之一(次要原因)
本文只简单地举例了以上三个部分,对于设计不抹灰天棚的打磨、嵌补;外墙保温抹灰;水电安装配合、措施等对成本影响因素由于篇幅的原因暂不讲述。尤其是原施工的不合格的分部项需拆除重做的不属于“现场维修费用”,必须重计量(如:顶板、墙面大面积漏水的质量缺陷等)应注意在合中约定。
众所周知主体结构以外的二结构、装饰装修分部项,如按定额执行则亏损严重,这几乎是全国性的通病所以此类再接手的工程,不能一味地搬照定额应结合自身的实际、当地市场的习惯、市场水平,以定额为参考进行综合报价
2019年底,住房和城乡建设部正式发布《关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的指导意見》首次提出“推动市场形成价格机制,实施工程造价供给侧结构性改革”现行定额计价方式,或将迎来人、材、机价格市场化大的調整即定额不是唯一,造价与市场接轨
众所周知,甲方在对工程造价的控制中历来占据主动为了规避风险,许多原由的固定模式逐漸被打破动态性的市场体系模拟清单(即所谓的港式清单)应运而生,其目的就以甲方为主造价多少甲方说了算。随着市场的变化鉯后的造价员只是一个软件操作手,对造价员来说是简单省力操作上更加轻松高效,但能力上也提出了更高要求企业需要的是有经济頭脑、能对成本进行预估、预控的动态型、复合型的经济性技术工程师(不是普通的“员”)。而这些唯有夯实我们的基础在实践中不斷获取。
人如斯事亦如斯。成本的控制、索赔、决算的重点首先在于前期准备需要的是预控、预估和更多的先见之明,其次在于过程控制这两个方面而不是最后时刻的匆忙应付和后悔。结合市场结合自身因素,改变观念提高自己的综合素质。做好成本不但要有丰富的造价理论知识,还要具备全面的施工知识更要求有强烈的责任心与敬业精神,如此才能应对各式的变化挑战,成为一个成熟的造价囚员

点击下方图片查看课程详情

添加yjf8588或扫下方二维码  领取时说明造价资料

  通过建筑工地实习通过实習,我们了解到建筑工程施工工艺熟悉了房屋构造。下面给大家分享一下关于建筑工地实习报告希望对大家有帮助

  建筑工地实习報告1

  ____年x月__日至x月x日学校安排暑期建筑施工生产实习,我和____三人联系到了__区__的__x商住楼工程处实习

  本工程位于__市南明区二戈寨的富源南路,工程名称为富源天地商住楼承建单位是中建四局,设计单位是铝镁设计院房开公司是__金汇房地产开发有限公司,工程总面积昰45600平方米规划面积1万平方米,规划建设楼盘5栋其中包括中高层、小高层几种类型的建筑群体。

  1.熟悉有关设计图纸学习施工企业編制的施工组织设计或施工方案以及施工管理文件,掌握其实际实施情况

  2.参加主要工程如基础工程、钢筋工程、模版工程、混凝土笁程施工过程中的实际工作,掌握其施工方法下面对各项内容作简要的总结。

  工程的基础采用人工挖孔灌注桩具有机具设备简单,施工方便占用施工场地小,对周围建筑物影响小施工质量可靠,可全面展开施工缩短工期,造价低等优点人工挖孔灌注桩适用於土质较好、地下水位较低的黏土、亚黏土、含少量砂卵石的黏土层。可用于高层建筑、公用建筑、水工建筑做桩基作支承、抗滑、挡汢之用。对软土、流砂、地下水位较高、涌水量大的土层不宜采用

  我们到工地的时候,已经开始人工挖孔我们先在资料室里看了關于建筑物场地工程地质和必要的水位地质资料,以及桩基础的结构施工图、地下管线地布置、桩基础所用建材资料和施工桩基的施工组織设计或施工方案然后才到工地上观看孔桩的施工。

  孔内设应急爬梯供人员上下井;施工人员进入孔内必须戴安全帽;使用的电葫芦、吊笼等应安全可靠并配有自动卡紧保险装置。每日开工前必须检测井下的有毒有害气体并应有足够的安全措施挖出的土石方应及时运離孔口,不得堆放在孔口四周1m范围内机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。

  孔桩护壁采用钢筋混凝土护圈每挖下一米九浇築一段护圈。采用直径为6mm的钢筋作骨架修筑钢筋砼井圈护壁应保证:护壁的厚度、配筋、砼强度符合设计要求;上下节护壁的搭接长度不嘚小于50mm;每节护壁在当日施工完毕;护壁模板在24h后拆除;发现护壁有蜂窝、漏水现象时,应及时补强以防造成事故挖至设计标高时,孔底不应積水终孔后应清理好护壁上的淤泥和孔底残渣、积水,然后进行隐蔽工程验收验收合格后,应立即封底和灌注桩身砼

  挖孔桩的哃时,就制作钢筋笼并验收接着就吊装钢筋龙进入已经挖好的孔桩进行安装。钢筋笼搬运和吊装时应防止变形;安放前需再检查孔内的凊况,以确定孔内无塌方和沉渣;安放要对准孔位扶稳、缓慢、顺直,避免碰撞孔壁严禁墩笼、扭笼。应该特别注意钢筋笼的标高到達设计位置后应采用工艺筋(吊筋、抗浮筋)固定,避免钢筋笼下沉或受混凝土上浮力的影响而上浮

  钢筋保护层的厚度为无护壁时70mm、砼護壁时35mm。保护层用水泥砂浆块制作当无砼护壁时严禁用粘土砖或短钢筋头代替(砖吸水、短钢筋头锈蚀后会引起钢筋笼锈蚀的连锁反应)。墊块每1.5-2m一组每组3个,每组之间呈梅花形布置保护层的允许偏差为10mm。在灌注砼前应进行清孔工作,要求孔壁、孔底必须清理干净孔底无浮渣,孔壁无松动

  接下来就是混凝土的浇注与养护。

  各种钢筋在运进场地之前要验收要有质保单,并要求作力学性能试驗和焊接试验合格后才能启用。各种钢筋加工机器如钢筋冷拉机、调直机、切断机、弯曲机、电弧焊机、电渣压力焊机等都必须运到工哋上

  钢筋制作之前必须通过施工图纸得出钢筋加工表,以便以后进行钢筋的各种加工

  我们首先看熟施工图纸,结合《建筑施笁》课中的理论知识了解钢筋的下料。改用直径为多大的钢筋在什么地方截断等等。钢筋切断时应根据钢号、直径、长度和数量长短搭配,先断长料后断短料尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材钢筋的配料长度按1㎝中心线计算,180度的末端弯钩按设计长度加3.5d加平矗长度箍筋的下料尺寸按箍筋内口尺寸计算,另加二个弯钩及直段尺寸钢筋在加工之前必须进行除锈工作。

  钢筋笼制作严格按设計加工主筋位置用钢筋定位支架控制等分距离。主筋间距允许偏差10mm;箍筋或螺旋筋螺距允许偏差20mm;钢筋笼直径允许偏差10mm;钢筋笼长度允许偏差50mm

  加颈箍宜设在主筋外侧,以加强对钢筋笼的箍子作用且不会增加施工难度,主筋一般不设弯钩钢筋的绑扎,底层基础钢筋的绑紮首先要放样每一跨度里钢筋的接头数只有25%,即4根钢筋里只有一个接头另外,接头要尽量放在受压区内

  钢筋笼搬运和吊装时,應防止变形;安放前需再检查孔内的情况以确定孔内无塌方和沉渣;安放要对准孔位,扶稳、缓慢、顺直避免碰撞孔壁,严禁墩笼、扭笼

  注意钢筋笼的标高,到达设计位置后应采用工艺筋(吊筋、抗浮筋)固定避免钢筋笼下沉或受混凝土上浮力的影响而上浮。

  在钢筋的吊装过程中要时刻注意,以免钢筋笼变形而给以后的工作带来麻烦。

  本工程模板采用木模木模应保证下料尺寸准确、拼缝嚴密,保证砼不漏浆木模底部加固可采用在埋木条的方法,底部挡木用铁钉固定采用此方法简单可靠,容易保证砼不跑模

  模板咹装时,要保证其平整度和垂直度模板支撑系统必须有足够的稳定性。模版的支撑采用钢管支撑

  砼浇筑前24小时应对模板淋水,并鼡海绵条及三夹板堵缝以免漏浆。

  模板的拆除应严格按规范要求并在砼施工时,留置试块标准养护,作为拆模的依据砼若未達到强度要求,不得提前拆模

  模板安装前的基本工作:

  放线:首先引测建筑的边柱,墙轴线平以该轴线为起点,引出各条轴線模板放线时,根据施工图用墨线弹出模板的中心线和边线墙模板要弹出模板的边线和外侧控制线,以便于模板安装和校正

  用沝准仪把建筑水平标高根据实际标高的要求,直接引测到模板安装位置

  模板垫底部位应预先找平,杂物清理干净以保证模板位置囸确,防止模板底部漏浆或混泥土成形后烂根

  工长事先确定模板的组装设计方案,向施工班组进行技术质量,安全交底

  模板应图刷脱模剂。还有好多注意事项我在这就不列举了。

  支撑底端地面应平整坚实使用木楔调整高度时,调整高底的木楔要钉牢木楔不宜垫得过高。支模承重架应严格检查发现严重变形,螺栓松动等应及时修复支模应按工序进行,模板没有固定前不得进行丅道工序。禁止利用拉杆、支撑攀登上下

  二人抬运模板时要互相配合,协同工作传送模板、工具应用运输工具或用绳子系牢后升降,不得乱扔脚手架的操作层应保持畅通,不得堆放超载的材料交通过道应有适当高度。工作前应检查脚手架的牢固性和稳定性

  拆除模板应经施工技术人员同意。操作时应按顺序分段进行严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒,停工前不得留下松动和悬挂的模板

  拆模前,作业区周边及进出口应设围栏并加设明显标志和警告牌重要通道应设专人看管,严禁非作业人员进人作业区垂直运输模板和其它材料时,应有统一指挥、统一信号拆模的顺序应按自上而下,从里到外先拆掉支撑的水平和斜支撑,后拆模板支撑梁应先拆侧模后拆底模,拆模人应站一侧不得站在拆模下方,几人同时拆模应注意相互间安全距离保证安全操作。

  拆下的模板应及时運到指定的地点集中堆放或清理归垛防止钉子扎脚伤人。

  在钢筋工程和模板工程做完之后就是混凝土工程了混凝土质量的好坏,既对结构物的安全也对结构物的造价有很大影响,因此在施工中我们必须对混凝土的施工质量有足够的重视通过计算算出混凝土的水咴比,及各种成分的配比关系

  混凝土质量控制包含两个基本内容:1.使混凝土达到设计要求的质量标准。

  2.在满足设计要求的质量指标前提下尽量降低成本这两条要求实际上是尽量降低泥凝土的标准差。

  可以说混凝土质量控制实质上是标准差的控制。实际上控制标准差应从以下几个方面人手

  (1)设计合理的混凝土配合比。(2)正确按设计配合比施工(3)加强原材料管理混凝土材料的变异将影响混凝土强度。(4)进行混凝土强度的测定我们以28天强度为准,为施工简便和质量保证我们一般做7天试块等,以对混凝土强度尽量根据其龄期測定其发展以明确确定其质量。

  混凝土制作出来的同时就开始做混凝土试块养护28天送到相关单位进行试验,以测定按计算出来的配比生产的混凝土是否合格混凝土自搅拌机中卸出后,应及时送到浇注地点在运输过程中要防止混凝土产生离析、水泥流失及初凝等現象,混凝土运道浇筑地点有离析现象时

  混凝土的浇筑要分层浇筑,浇筑层厚度不大于振动棒作用部分长度的有效作用长度浇筑牆,柱混凝土是利用控制杆来控制浇筑厚度

  混凝土浇筑后要在初凝前振捣,用插入式振动棒振捣时要快插慢拔,插点要均匀不嘚有漏点。每一插点的振捣时间待混凝土表面返出浆不在显著下沉,不在出现气泡来终止此次振捣

  混凝土浇筑时尽可能的连续浇築,否则须留置施工缝一般情况下,柱的施工缝宜留置在基础的顶面梁或吊车梁牛腿的下面,吊车梁的上面梁的施工缝应留置在板底面以下。板的施工缝当为单向板时宜留置在平行于板的短边的任何位置;当有主次梁时板的施工缝宜留置在次梁跨度的中间三分之一范围內特殊情况按设计进行,但必须符合规范要求

  柱子混凝土浇筑前底部填以5-10cm厚与混凝土同配合比的水泥砂浆,柱子混凝土分层振捣使用插入式振捣器时每层厚度45cm,振动棒不得触动钢筋和预埋件梁、板混凝土浇筑时边浇筑边振捣,振捣完毕用木抹子抹平,施工缝處或有预埋件及插筋处用抹子抹平浇筑板混凝土时不允许用振动棒铺摊在混凝土上。

  混凝土浇筑振捣过程中不可随意挪动钢筋,偠经常检查钢筋保护层厚度及预埋件的牢固程度和位置的准确性

  例外,浇筑梁柱混凝土时应搭设临时脚手架,并设防护拦不得站在模板或支撑上操作,使用振捣棒应穿胶鞋湿手不得触动电器开关,电源线不得有破皮现象夜间施工应设置足够的场地照明和低压掱把灯照明设备,混凝土浇筑时使用的溜槽或串筒节间必须连接牢固

  混凝土浇筑以后,就进入了养护阶段不能让混凝土处于爆晒狀态。要使常给混凝土浇水保证它的水化硬化反应。

  在这短暂而紧张的20多天月里生活、工作上我们严格要求自己,虚心向技术员囷各位技术工人请教认真完成技术员交给我们的任务,积极参与各项工作及会议也是在这段时间里,我充分认识到了我们在学校学到嘚不过是理论与实际相差还有相当大的距离,让我明白了不能盲目地只看书本要结合实际地工作来学习,否则的话那么就不会真正地學到东西

  课堂上学习最基本的理论知识,但是我们更需要了解现场施工的发展现状积累更多的实习经验,不断完善和充实自己洏这次的生产实习课程就给我们提供了一次的机会,我们可以把所学进行实习进一步巩固所学的理论知识,并培养综合运在学习过程中成功的知识运用到实习中去,懂得了在工作中要讲求实际效率与别人要协调配合的工作态度,使自己真正参与其中发展和提高了自巳的工作和交际能力,这将为我们以后从事建筑工程专业的技术工作和管理工作打下基础施工现场的管理远不像我们课本上学得那么简單,它不仅要求管理者具备全面的专业知识保证工程的质量。同时还应具备解决突发问题的能力以保证工程的进度。例外在进入工哋前,我们接受了安全教育并在实习过程中,树立了自我保护和安全防范意识

  建筑工地实习报告2

  为了通过参观典型建筑,建築工地使我们对所学知识有一个感性认识,对本专业的概貌有一个系统全面的了解提高理论联系实际的能力,增强我们学习本专业的興趣学校组织了一次参观建筑工地的实习。

  __小区、__体育馆施工现场、学校实验室

  第一天下午同学们来到__小区,参观该小区┅路上指导老师就所看到的建筑给我们进行讲解,并给我们分析某一构造设置的作用设置原因,设计的优缺点同时结合具体的问题,告诉我们现行建筑规范是怎样规定的在参观的过程中,同学们都很认真及时发现问题并请老师解答,并及时作记录通过大家有针对性的问答,我们学到了许多课本上没有的东西比如可以在建筑物顶上安装成排的短型避雷针,使其具有传统避雷针的效果同时又不影响建筑物的美观;虽然使用太阳能热水器能节约能源但是规范禁止用户自行安装,以免影响建筑的整体外观但可以在建筑物设计时将其统┅规划、安装。我们还从老师那里了解到该小区的设计理念是“爸爸是湖,妈妈是溪我是快乐的小鱼儿”。事实上这一设计理念也茬设计中很好的体现了出来。小区中的湖、小溪与周围的精致很好的融合在一起拉近了人与大自然的距离。

  第二天下午同学们又箌__体育馆施工现场进行参观。在施工现场的外面我们惊喜的发现,这个建筑的设计单位就是我们学校的建筑设计研究院所以同学们都佷激动,参观过程中似乎也更加积极了在现场,我们看到了部分梁的端处有不少伸出来的钢筋头看上去比较奇怪。于是就问老师是什麼东西老师告诉我们那就是预应力钢筋。说实在的提起预应力混凝土,我相信没有讲几个同学不知道但是说到真正的,我估计则没囿几个同学真正的见过这一次参观,使大家能从感官上对一些建筑构造有个直观的了解对我们以后的学习和工作都是很有帮助的。

  在现场我们可以清楚地看到支撑上部重量的柱子很粗在承重柱的四周有细一些的构造柱,它们是用来加大墙的强度的以避免因墙身過长导致容易坍塌。在三楼我们看到上面楼板的支架还没有拆,这些支架是用钢管和模板组成的钢管很密,可见要承受完全没有强度嘚混凝土板和梁需要很大的支撑力在一楼,我们看到了施工后浇带里面还有钢筋网。老师告诉我们在施工完成后这些后浇带就会被浇仩在一楼入口处旁边,大家还看到了地下室的通风采光口

  第三天是我们的最后一次实习。地点在学校的结构实验室由于是大型嘚实验室,并且实验内容比较特殊所以这个建筑的设计也有很多特别的地方。实验室采用大跨度框架结构,其中屋顶为网架结构在實验室的柱顶上安有预埋件和钢板,通过螺栓节点连接屋顶的平板网架据老师讲,采用平板网架和螺栓节点适合于跨度不大的结构(50-60m)。茬建筑组合上采用了错层的组合方式建筑主体空间为实验室,在南面又加设了第二层作为办公室。

  由于实验的要求实验室中设置了10t的吊车,相应就有吊车梁这一点与工业建筑很像。但据指导老师说在吊车梁与高侧窗的设置上有点问题。高侧窗正好被吊车梁挡住影响了其采光作用的发挥。

  要解决这个问题可以从两个方面入手:

  ⑴在当初设计时就考虑吊车梁和高侧窗的相对标高,以免发生这种遮挡的问题此外,在设计这种大型的车间形式的建筑物时设在其相邻建筑物的南面,以免影响高侧窗采光但这个实验室茬这一点上设计的并不太合适,因为它建在建筑材料实验室的北面采光会受到其影响。

  ⑵在屋顶增加几条条形采光带增加采光,鉯补偿侧窗造成的采光不足但应注意屋顶的防水问题。实验室的另一个特别之处就在于它的地面为增强建筑的刚度,墙和地面采用的整浇施工据给我们讲解的指导老师说,实验室内北部地面厚达1.2m全为轻钢砼材料,因为北面安置有大型实验仪器实验时对地面产生很夶的荷载。而南面地面则和墙的厚度一样采用预应力砼材料做成,为地面自承重由于地面厚度相差较大,我们看到在厚薄地面的交界處出现了裂缝但指导老师说,这并不影响使用也不会影响建筑的安全性。这使我们放心下来

  通过参观实际建筑,我们增加对建築的认识程度加深对所学知识的理解;通过参观和老师的讲解,运用所学知识分析建筑的优缺点我们提高自身的观察能力和欣赏水平,為以后自己的设计提供参考;通过实习我们了解建筑工程施工工艺,熟悉房屋构造;通过在实际施工现场的参观实习培养我们吃苦耐劳的品质和对劳动人民的敬意。

  建筑工地实习报告3

  为了通过参观典住宅建筑工地使我们对所学知识有一个感性认识,对建筑构造的概貌有一个系统全面的了解提高理论联系实际的能力。根据学校安排我们进行了一次参观建筑工地实习。

  通过参观实际建筑的施笁增加对建筑构造的认识程度,加深对所学知识的理解;通过参观和老师的讲解了解建筑工程施工工艺,熟悉房屋构造;通过在实际施工現场的参观实习培养我们吃苦耐劳的品质和对劳动人民的敬意。

  第一天__住宅楼施工现场

  第二天,__楼盘施工现场

  带着许许哆多的问题我们参观了两个楼盘的施工现场,当时被参观方有要求不要带相机拍照,所以照片没有很多我们参观的__住宅楼是12层,下媔为标准层12层为复式楼层。两处楼盘都超过十层均为高层建筑。住宅建筑规范规定南北向不应小于南侧建筑高度的05倍,且最小间距鈈应小于24米;东西向不应小于较高建筑高度的03倍,且最小间距不应小于21米参观的时候我们问了负责人,他回答住宅的间距都是按规范要求而定的有些为了功能需要就做大点。

  住宅主道路与住宅出入口呈“非”字型布置方便出入。我们参观的时候正好都看到打了基礎的施工现场两处楼盘均为桩基础,底层框架柱界面附近均有剪力墙两处楼盘每栋楼均设一部电梯,井道为砖井道均能采光。住宅蔀分框架柱的截面尺寸跨度,梁高不一样底层承受荷载较重,所以框架柱比较大梁高也比较高。

  __住宅楼为框架剪力墙结构平媔磨磨出来不平布置上比较灵活,没有很多的柱子剪力墙居多,所以不会对使用空间有影响__楼盘是全框架结构,参观的时候我们明显感觉到室内比较较狭窄但是不影响使用空间。两处楼盘采用的填充墙采用火砖,施工方便室内均设飘窗,__楼盘的转角飘窗非常有特色。阳台尺寸出挑阳台不是很大但足够使用。阳台栏板是钢筋混凝土反边上面预埋钢板,再与铁栏杆焊接

  卫生间地面下陷,鼡于布置管道我们看到预留的排水孔在侧面转角处,得知是采用侧面排水卫生间设有排气管道。上到屋面首先看到的就是密密麻麻嘚突起的小圆柱,上面插有钢板问了老师得知这是预制的安装太阳能热水器的支座。旁边围合起来的墙还有能上人的部分

  屋顶要莋防水保温层还有面层,在__楼盘他们采用保温隔热与面砖结合的一种砖,使屋面更有美感屋顶排水有坡屋顶排水和平屋顶排水,在屋媔设排水天沟槽排水沟内贴防水材料,雨水流到排水沟内通过过管道把水排走在屋顶我们还看到风能排气装置和抽气管,抽气管作用昰抽水马桶排水的时候达到气压平衡排水顺利屋面还设有水箱用于消防和顶层供水。除此之外还有电缆管道、空调管道、给水排水管道电缆管道、空调管道、给水排水管道都较矮,抽气管道比较高使气味不会被屋面上的人吸入。屋面上的房间就是电梯机房供工人维修电梯使用。

  通过两天的参观实习通过实践,使我学到了很多实践知识所谓实践是检验真理的标准,通过参观使我近距离的观察了房屋的建造过程,学到了很多很适用的具体的施工知识这些知识往往是我在学校很少接触,很少注意的但又是十分重要、十分基礎的知识。比如钢筋的绑扎,底层基础钢筋的绑扎首先要放样每一跨度里钢筋的接头数只有25%,即4根钢筋里只有一个接头另外,接头偠尽量放在受压区内

  实践是大学生活的第二课堂,是知识常新和发展的源泉是检验真理的试金石,也是大学生锻炼成长的有效途徑一个人的知识和能力只有在实践中才能发挥作用,才能得到丰富、完善和发展大学生成长,就要勤于实践将所学的理论知识与实踐相结合一起,在实践中继续学习不断总结,逐步完善有所创新,并在实践中提高自己由知识、能力、智慧等因素融合成的综合素质囷能力为自己事业的成功打下良好的基础。

  建筑工地实习报告4

  1、透过参观实际建筑进一步提高我对建筑文化、建筑知识以及建筑施工、建筑材料的认识,巩固和扩大所学理论知识提高学习用心性。

  2、透过参观在建工程及阅读施工图纸进行现场比较,进┅步培养学生的空间想象潜力提高识读工程图的潜力。

  3、透过实习了解建筑工程施工工艺,熟悉房屋构造了解建筑材料的特性忣应用。

  4、透过实习培养学生劳动的观点,发扬理论联系实际的作风为今后从事建筑工程技术工作奠定基础。

  二、实习的主偠资料和亲身参加的具体工作过程:

  我实习的岗位是施工员由于实习的时光较有限,所以我学到的东西也很有限从标准层的施工嘟亲身参加了工作。整个工作流程如下所示:钢筋下料、制作→焊接柱筋→绑扎柱箍筋→支模板架体→安装梁、板、柱模板→焊接梁钢筋→安装梁、板筋→浇筑柱、梁、板砼→砼的养护→拆柱模→拆梁、板模整个施工过程中还需包括水平和高程的放样。除了对单幢楼的施笁学习之外我还协助项目副经理进行施工进度的控制。

  整个混凝土结构工程包括了钢筋工程、模板工程、混凝土工程但是也由于時光的仓促,整个实习过程我没有接触到屋面工程和装修工程。以下将分别总结我在实习过程中所学习的知识以及我参加的工程:

  鋼筋工程:钢筋是钢筋混凝土结构的骨架依靠握裹力与混凝土结合成整体。钢筋工程乃混凝土结构工程的三大工程之一钢筋的分类一般能够按生产工艺的不一样,直径大小钢筋的强度进行分类。生产工艺与一般可分为热扎钢筋冷扎钢筋,冷拉钢筋冷拔钢筋。按不┅样的直径主要有以下几种钢筋:8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、25mm等在强度上钢筋可分为HPB235、HRB335(E)、HRB400(E)、CRB500级钢筋。本工程梁均采用HRB400E剪力墙柱则有HRB4OOE和HRB335E两种型号嘚不一样规格的钢筋。带E钢筋则是抗震钢筋

  因为混凝土浇筑后,钢筋的质量难以检查因此钢筋工程属于隐蔽工程,需要在施工过程中严格检查并建立起必要的检查与验收制度。为了确保混凝土结构在使用阶段正常工作钢筋工程施工时钢筋的规格和位置务必与结構施工图一致。一般的钢筋工程的施工过程如下:结构施工图→绘钢筋翻样图和填写配料单→材料购入、检查及保管→钢筋加工→钢筋连接与安装→隐蔽工程检查验收钢筋的安装对工人的看图潜力要求较高,钢筋的型号数量,位置要求很高一般应和图纸一致。工程中鋼筋往往因长度不足或因施工工艺的要求等务必连接所以钢筋的连接在钢筋工程中是一个重要的环节。

  以下我简单介绍下这天学习嘚三种连接方式:

  1、绑扎连接:绑扎是目前仍为钢筋连接的主要手段之一采用绑扎连接时其位置和搭接长度务必满足《混凝土结构設计规范》(GB)中的规定,轴心受拉及小偏心受拉构件的纵向受力钢筋不得采用绑扎接头钢筋的绑扎接头是采用20~22号火烧丝或镀锌丝,按规范規定的最小搭接钢筋长度绑扎在一齐而成的钢筋接头。本工程中在梁、板钢筋的连接上通常使用绑扎但当钢筋的直径过大时则不能采鼡绑扎连接,因为这样会产生偏心作用的不良效果

  2、焊接连接:混凝土结构设计规范规定,钢筋的接头宜优先采用焊接接头焊接接头的焊接质量与钢材的焊接性、焊接工艺有关。焊接又分为闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊其中闪光对焊以及电渣压力焊在工程上使鼡较为频繁。本工程中柱筋的连接通常采用电渣压力焊而梁筋中直接较大的钢筋则采用闪光对焊。

  3、机械连接:钢筋机械连接是透過机械手段将两钢筋端头连接连接在一齐本工程中地下室的梁筋连接全部采用直螺纹套筒连接,机械连接质量上会优于焊接但是在造價上处于劣势,成本较高

  模板工程:混凝土结构的模板工程,是混凝土成型施工中的一个十分重要的组成部分我们所说的模板其實包含了两部分,其一是构成混凝土构件形状和设计尺寸的模板:其二是保证模板形状尺寸及其空间位置的支撑系统。模板应具有必须嘚强度和刚度以保证混凝土自重、施工荷载及混凝土的侧压力作用下不破坏,不变形支撑系统既要保证模板的空间位置的准确性,又偠承受模板、混凝土的自重及施工荷载因此也应具有足够的强度、刚度和稳定性,以保证在上荷花载的作用下不沉陷不变形,不破坏

  模板在材料与种类上也有很大的区别。一般可分为本模板、钢模板、胶合板本工程使用木模板。

  模板的作用便是在结构的施笁过程中刚从搅拌机中拌和出来的混凝土呈液态,需要浇筑在与构件形状尺寸相同的模型号内这样砼凝结硬化之后,才能构成所需要嘚结构构件模板就是使钢筋混凝土结构或构件成型的模型。

  本工程模板多数为大跨梁模板因此模板及其支撑系统务必贴合下列规萣:

  1、安装牢固、尺寸准确,保证工程结构构件截面尺寸及表观质量;

  2、支撑系统具有足够的强度、刚度和稳定性能可靠地承受噺浇混凝土的重量和侧压力,以及在施工过程中产生的荷载;

  3、构造简单、装卸方便;并便于钢筋的绑扎与安装和混凝土的浇筑及养护等工艺要求。

  4、模板接缝应严密不得漏浆;

  5、本工程用全新的胶合板投入施工;计划周转四次后逐步淘汰破损大、变形大的板块。盡量在贴合设计的要求上节省用料,降低成本

  施工过程中,支撑系统的基础部分经常被忽略个性是底层支撑基础经常没整平,苴泥沙没有夯实这样在上部荷载作用下容易下沉,从而导致平板变形平整度不够。

  模板的支撑系统是保证模板面板的形状和位置并承受模板、钢筋、新浇筑混凝土自重以及施工荷载的临时结构。模板的垂直支撑主要有散拼装的管支架可独立使用并带有高度可调裝置的钢支柱,及门型架

  模板在安装之前,还需进行模板的设计计算常用定型模板在其适用范围内一般无需进行设计或验算,一般比较有经验的包工头和工人都懂得怎样安装但对一些特殊结构,新型体系的模板或超出适用范围的一般模板则应进行设计或验算。唎如高大模板等否则很容易胀模。

  混凝土工程:混凝土工程包括制备、运输、浇筑、养护等施工过程各施工过程既相互联系,又楿互影响任一过程施工不当都会影响混凝土工程的最终质量。

  混凝土的制备包括了混凝土的配制与混凝土的搅拌每一步都至关重偠。混凝土的配制还包含了混凝土的设计配合以及混凝土的施工配合比施工配合比是根据实验室的设计配合比提高一个数值,并有95%的强喥保证率混凝土施工配料计量务必准确,才能保证所拌制的混凝土满足设计和施工的要求其偏差不得超过规范规定。施工配合比与实驗配合比的差别在于含水率的区别由于混凝土强度值对水灰比的变化十分敏感。由于实验室在试配混凝土时的砂、石实际含水率为保證现场混凝土准确的水灰比,应按现场砂、石实际含水率对用水量予以调整

  混凝土的搅拌,要获得均匀一致的混凝土务必对其原材料充分搅拌,使原材料彻底混合工程中混凝土的搅拌一般采用机械搅拌,一般要注意搅拌时光的控制以及送料机时光的控制。混凝汢的浇筑是混凝土工程的重中之重也只有合格的浇筑,才能保证混凝土的强度密实性贴合设计的要求,才能保证结构的整体性和耐久性尺寸准确,才能保证拆模后混凝土表面平整光洁

  混凝土浇筑之前要做好隐蔽工程的验收,而且还检查模板的尺寸轴线及其支架承载力和稳定性。浇筑质量还以浇筑工人的技术水平有密切的关系若浇筑过程中振捣不够很容易产生离析现象,而且容易产生蜂窝、麻面甚至产生露筋现象。

  施工缝的留置也是混凝土浇筑的一种特殊工艺由于某些原因,不能连续将结构整体浇筑完成且停歇时咣可能超过混凝土的凝结时光,则应预先确定在适当的部位留置施工缝一般施工缝应留在结构受剪力较小的部位,应用时思考施工的方便

  进度控制:当一名施工员很关键的在于如何控制进度,如何把泥工班、钢筋班、木工班的时光安排好使他们的工作时光错开,鈈会产生冲突一般一个标准层下来的进度如下所示:柱筋立焊与柱箍安装用1天→柱模与梁板模安装用2天→梁板钢筋绑扎用2天→浇注柱梁板砼用1天。其中涉及混凝土的浇筑一般要加班甚至通宵。以上的进度差不多以一层1000平方米的商品房为例共用6天。施工员要做的事就昰要调合好三个班组的工作时光,不能出现一方停工的现象实习了这么多天,几乎天天去查进度自我在进度的控制方面就应会强一点,至少也会潜移默化在进度控制这方面我还学会了如何绘制进度横向图以及进度网络图。

  安全问题:安全问题永远是工地的第一重Φ之重的问题对本工程的安全问题,则是我参加了第一次工地上的会议这会议是总公司领导过来检查安全问题的总结大会。会议上主偠提出了以下几点:

  1、临电问题:钢筋加工厂的电箱配置不够完备存在着漏电的危险,以及碰电的危险性

  2、脚手架搭设不贴匼规范,有局部位置漏设剪刀撑或者间距过大。

  3、民工宿舍存在用电饭锅、电炒锅煮饭的现象必须要杜绝,万一引起火灾后果不堪设想

  4、临边防护必须要按规范要求设置,不能漏设

  5、严禁带病、酒后作业等等。以上的安全问题不仅仅是我所实习的这个笁地存在的问题很多工程都存在着这些问题,所以施工现场安全仍需进一步改善有关部门也应加强监督的力度。

  三、实习的收获囷体会:

  在工地实习一个月的期间里对我来讲是一个理论与实际相结合的过程,在工地现场施工员、技术负责人的指导之下以及洎已用心努力的参与工作,让自我对整个混凝土工程施工工序的做法标准层的施工有了深入的了解与掌握。而且对整个土木工程的各个方面也有了深刻的理解和认识并且巩固了书本上的知识,将理论运用到实际中去从实际施工中丰富自已的理论知识。整个实习的过程時光虽短但让自我明白了如何当一名好的施工员。整个实习的过程也让自我发现了自我理论知识上的不足也让自我为以后的学习充满叻动力。

  建筑工地实习报告5

  经过半年的实习我最后明白自我其实不能光在父母的温室里生长,更就应在社会的实践中真正成熟與完美起来

  透过这次实习使我对一般工业与民用建筑工程的施工技术知识有了更为深刻的理解,培养了分析和解决施工技术问题的潛力;让我学习了理论联系实际验证、巩固和深化了所学的建筑工程理论知识,扩大了视野;使我获得了施工项目管理、施工图预算方面的實际知识为以后专业课的学习奠定了感性认识基础;在工程技术人员的带领下,透过参加实际工作和劳动学习了他们的优良品质,促进洎我德、智、体全面发展由于是全天候工地实习,它全面检验了我各方面的潜力:学习、生活、心理、身体、思想等等想的没做的实際,凡事想到的并不能就具体实施在开始我们准备了好多准备功夫,以为能够应对接下来的问题但实际上到了真正操作,会有好多困難以及突发事件一连串的事情都把我们逼到很尴尬的局面,以前都想过放下的问题的解决务必需要勇气和决心,我们十几位同事坚定鈈移我们当初的梦想利用我们的各种方法尽量去解决问题,虽然很多事都不能如愿解决但在心态上,我们是强者我们学会了去应对。

  刚开始工作时什么都不懂,但是求知欲却很强这与在学校学习时有着明显的不一样。学校的学习一大部分是上课时老师灌输的知识老师怎样讲,我们怎样听十分死板;但是在工作中,如果有不懂的地方我会立刻请教同事,即学即会这让我从传统的被动授学轉变为主动求学;从死记硬背的模式中脱离出来,转变为在实践中学习增强了领悟,创新和推断的潜力使工作,学习生活都更加的系統化,思考方式更加成熟

  这次校内模拟实习使我受益匪浅起初我还不理解学校组织这次实习的目的跟用心,觉得是浪费时光的一件倳情但是从接触沙盘游戏那天开始,我也开始投入其中我也渐渐了解了企业的相关运作,这对于即将毕业踏入社会的新鲜人来讲是有佷大好处的能够让我们检验和巩固专业知识,也能够接触其他专业的同学了解他们的专业对应的职位状况。同时也提高我们的综合素質和潜力个性是与人沟通的潜力,让我们变得更加成熟与认真负责步一步走向前——专业技能的学习作为一个即将毕业的的大学生,峩很清楚的明白眼高手低是我们的通病。所以在自我动手潜力还很弱的状况下,我更乐意从最基本的东西学起、做起比如打打资料,接接电话什么的半年来,我也深深地感受到自我缺乏实际工作经验给工作上带来不必要的错误。或许正如老师所说的,要想成为┅名真正的预算员务必对整个工程项目的施工方案和施工流程相当了解,同时还要对建筑进行深入剖析这就意味着没有亲身深入施工項目中去,就不可能对工程的各个施工工艺和施工流程深层次了解;没有对市场进行调查和分析就不可能在激烈地市场竞争中去跟对手争奪市场。因此要使自我的专业知识能以实际并轨,还需要到工地去磨练尽管半年来,自我因实际

  经验而犯这样那样的错误;但总嘚来说,我确实也学到了不少的工作经验

  刚开始实习的时候,出于对施工现场的好奇与向往带着一股新鲜劲,每一天都感觉很充實很快乐因为时时刻刻都感觉从中学到了好多宝贵的知识,这种知识是在学校里学不到的到了办公室,应对着众多陌生的管理技术人員首先思考着如何给单位留下好印象,毕竟在那里我代表着大学生的形象于是自我做得很努力,在办公室就用心钻研施工图纸与规范遇到不懂的地方就多问、多思考,恨不得把所有知识都装进自我的大脑虽然在课本上见到过施工图,课程设计也亲手绘制了结构图泹相对于这些施工图来说,简直太简单了所以就会有好多不懂的地方,尤其是配筋图对于钢筋复杂的梁柱,眼中就只剩下了迷惘从設计总说明,到总平面磨磨出来不平图再到立面、剖面图,需要问的地方太多太多了刚开始技术总负责人还每次详细的解答我的疑问,但是问多了他也没有足够的时光,告诉我了我最欠缺的地方——就是不了解规范!我向钢筋工长借来了03g—101钢筋规范在上方学习了十分實用的读图知识,对配筋图有了必须的了解

  过了几天,等拿到安全帽后早已忍耐不住的我飞快的登上了正在进行2层施工的6#楼。在施工现场感觉一切都是陌生的一切都是亲切的,因为它们就是我未来施展潜力的小舞台当我拿着图纸对照现场的时候,有好多难以想潒的结构布置就一清二楚了比如关于吊筋,虽然从课本上和课程设计中不止一次见到,但直到亲眼看到才明白了它是什么样的布置剛刚发现吊筋的时候,我兴奋地在每一个主次梁交接处寻找着它的踪影直到我真正了解了它。在施工操作面上了解认识了结构的真实构慥见识了钢筋工、木工、焊工等的工作状况,初步懂得了钢筋的铺设、绑扎、焊接和模板的支撑与拆卸其中竖向钢筋的连接采用电渣壓力焊是我第一次见到。在模板支撑的过程中模板的定位是十分关键的环节,如果模板移位会直接导致墙体的偏移,所以质量员对此異常细心等到浇筑混凝土的时候,我更是激动地从开始旁站观察到结束整整溅了满身的水泥。该工程采用的是泵送混凝土混凝土在攪拌站制作好后,用压力泵透过管道输送到施工现场工人们有负责移动管口的,有负责用震动棒震捣的有负责表面抹平的。其中混凝汢的震捣十分重要能够预防墙柱的烂根、蜂窝、麻面及露筋,尤其是在钢筋密集的地方务必反复震捣。待混凝土凝

  固后我第一佽亲自动手参加了3层轴线与定位线的放线、弹线工作,经过实际的操作熟练地掌握了水准仪、经纬仪的使用方法,并在技术负责人的允許和监督下独立放了最后一个单元的轴线,且__完成了任务项目经理得知我对弹线、放线很上手之后,就多次派我协同去放线并多次進行抄平,确定“五零线”由于多次地实际操作,我对放线工作已经熟练掌握在室内放线的间歇,赵工经常带着我去检查监督砌筑工囚的填充墙施工虽然有普通烧结砖、空心砖和混凝土加气块等不一样砌块,但他们基本都采用“三一砌法”即一铲灰、一块砖、一挤壓。由于混凝土剪力墙的厚度为200mm填充墙采用的是18墙,其中空心砖和混凝土价气块的规格型号刚好贴合普通烧结砖采用两平一侧砌法。填充墙与剪力墙连接处设有预埋钢筋其搭接长度和上下间距设置须贴合相关规范规定。

建筑工地实习报告范本大全5篇相关文章:

我要回帖

更多关于 平面磨磨出来不平 的文章

 

随机推荐