请问380的电用总32A的漏电保护器怎么配另外配几个32A分的带保护器带五台挂式空调加照明和插座能带动吗

这是32a的漏保吗螺丝口一火一零接吗?6平方主线能带两个空

该楼层疑似违规已被系统折叠 

这是32a的漏保吗螺丝ロ一火一零接吗?6平方主线能带两个空调吗1.5p+2p的空调。


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

这是常识!还是找电工保安全!


该楼层疑似违规已被系统折叠 

线路除了两个空调还有别的用电设备吗没有的话够了


该楼层疑似违规已被系统折叠 

这不是漏保 1.5p空調要用1p20A空开 2p空调用32A的漏电保护器怎么配


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

放心吧,足够你折腾了如上面进线左吙右零下面出线也必须左火右零,上面左零右火下面也必须左零右火


该楼层疑似违规已被系统折叠 

此开关不具备漏电保护功能 只有过载短路保护 不过这个空开还可以


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

这是小型分断开关不带漏电保护器怎么配。


该楼層疑似违规已被系统折叠 

6 平方毫米的线电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064瓦
空调启动瞬间他的电流会达到原有的2倍,所以功率也一样那么2625乘2等于5250w远低干7064W,这还是在两台空调同时启动的情况下最大功率实际使用过程中,基本没有这种情况
这个是正泰32的空开,建议1p空調用10a的1p带漏1.5p空调用16a的1p带漏。
注意漏保有零火之分别接反了,正泰的32不分零火


4平方铜线带2台1.5p空调配32A漏电保护。行不行?

该楼层疑似违规已被系统折叠 

4平方铜线带2台1.5p空调配32A漏电保护。行不行?


该樓层疑似违规已被系统折叠 

可以32安有点大了,25安差不多!条件允许最好独立2.5平方10-16安漏保


该楼层疑似违规已被系统折叠 

完全可以在实际應用中没问题的。


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

1.5匹定频空调制冷在1100瓦制热带电辅助2200瓦左右吧,变频的略大一些2台同时使用电流在20安左右。空开254平方铜线足够了


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

1.5匹空调制热时的最大功率在10A左右,制冷才7A左右而4平方铜线的最大承载可超过30A,所以用4平方铜线带兩台1.5匹空调是绝对安全的空气开关用25A的合适,用32A的基本上起不到保护电线作用


该楼层疑似违规已被系统折叠 