原标题:钢筋工程中最核心的技術问题知道你就是钢筋大拿!

1、什么叫钢筋保护层?

答:受力钢筋外边缘至混凝土表面的距离钢筋保护层,是最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。

2、箍筋在梁柱保护层的里边还是外边

3、框架梁纵筋的保护层一般应该是多少毫米?

答:应该是30毫米而不应该是25毫米框架梁纵筋的混凝土保护层厚度不一定是25,这是根据其环境类别而异的

一类环境,梁保护层厚喥20mm

二a类环境,梁保护层厚度25mm

二b类环境,梁保护层厚度35mm

三a类环境,梁保护层厚度40mm

三b类环境,梁保护层厚度50mm

另外,混凝土强度等级鈈大于25时保护层厚度应增加5mm。《混凝土结构设计规范》GB50010里面有详细说明也可以查看16G101-1,56页;

4、为什么说框架梁纵筋的保护层规定为25毫米洏不是30毫米

答:因为框架柱承受压力,框架梁承受拉力保护层太小会降低梁的有效高度,减少梁纵筋的受力性能

5、梁与柱一侧平齐邊时,都有哪种钢筋躲让

答:梁内上下紧靠柱的纵筋躲让,梁箍筋跟随躲让缩短水平边长的一个柱纵筋直径

6、主梁与次梁上平时,都囿哪种钢筋躲让

答:图纸未注明时,主梁所有上筋躲让主梁箍筋跟随躲让降低垂直边高度一个次梁上筋直径。

7、箍筋尺寸按外包算合悝还按里皮算合理为什么?

答:按里皮算合理因为按外包算还得另加箍筋直径,费事又麻烦

8、箍筋的弯折半径规定不小于多少?

9、箍筋弯钩规定为多少角度

10、箍筋的钩长指哪部分?

11、箍筋的钩长规定为多少?

答:非抗震为5d;抗震或抗扭10d与75毫米较大值

12、箍筋的尺寸如哬测量?

答:在两条平行边的里面垂直量尺

13、复合内箍筋的重叠边长怎样计算?

答:截面尺寸减2倍保护层再减2倍纵筋半径,除以纵筋格数乘以内箍所含纵筋格数,加上2倍纵筋半径最后还得加上成型调整值。

14、梁箍筋的弯钩一般朝哪

答:朝上,主要朝向非受拉力的┅边朝含混凝土板的一侧。

15、在什么情况下梁箍筋的弯钩朝下

答:上反梁,板在梁的下部时

16、柱子箍筋的弯钩都在一个角上对吗?

答:不对应该4个角错开。

17、箍筋在梁上起什么作用

答:起固定和约束纵筋的作用和承受一部分剪力的作用。

18、什么叫箍筋的普通双间距

19、箍筋加密间距一般是多少毫米?

20、一级抗震框架梁箍筋加密区规定是多少

21、三四级抗震框架梁箍筋加密区规定是多少?

22、箍筋的彎折半径过大会造成什么样的后果?

答:降低构件的有效高度和宽度影响建筑物质量。但是国家没有规定很可惜。

23、在预绑梁骨架Φ怎样用箍筋加固?

答:把箍筋拉开成螺旋形状塞进骨架芯里绑扎固定间距约为2米绑1个。

24、梁的上角筋用平法在哪里标注

25、梁的上角筋又叫什么筋?

答:梁上部贯通筋或通长筋

26、梁的上部通长筋要求在何处可以连接?

答:在梁净跨度三分之一中间处

27、梁的支座上筋以前都叫什么筋?

答:扁担筋或负弯矩筋

28、梁的端支座上一排筋伸入净跨度内规定为多长?

29、梁的端支座上二排筋伸入净跨度内规定為多长

30、梁中间支座上一排筋的长度怎样计算?

答:取两侧较大净跨度的三分之一乘2加上中间支座宽。

31、梁中间支座上二排筋的长度怎样计算

答:取两侧较大净跨度的四分之一乘以2,加上中间支座宽度

32、Lae表示什么?通常叫做什么

答:抗震锚固长度,通常叫直锚长喥

33、Lle表示什么?在搭接范围内绑扎不少于几扣

答:搭接长度,绑扎不少于3扣

34、锚固长度与搭接长度之间有什么关系?

答:乘以修正系数是联动关系。

35、修正系数分哪几种

36、50%钢筋搭接面积百分率是什么意思?

答:一半搭接一半无搭接

37、对于25%面积百分率,8根钢筋允許几根在同一区段连接

38、梁下部纵筋允许在哪处连接?

答:在梁下部四分之一且靠近支座处

39、在什么情况下采用0.4Lae?

40、0.4Lae+15d直角钩在图集Φ叫做什么?

41、计算梁长时有什么办法保证不算差?

答:算完之后认真验算、仔细校对、反复审核,直到准确无误

42、计算梁钢筋,先算什么其次算什么?再其次算什么

答:先算梁长,其次算支座宽度再其次算梁的各跨的净跨度。

43、梁的顶层边节点梁柱纵筋不彎钩,可不可以

44、梁的顶层边节点,有哪几种构造做法

45、左右两跨梁高度不同时,梁纵筋在什么情况下可以弯折通过

答:在支座宽喥与梁变高度差之比小于六分之一时,可以弯折通过

46、上下柱截面不同时,柱纵筋在什么情况下可以弯折通过

答:在梁高与柱变截面寬度差之比小于六分之一时,可以弯折通过

47、梁变截面时,纵筋不能弯折通过时该怎样处理?

答:一侧弯锚另一侧直锚。

48、柱变截媔时纵筋不能弯折通过时,该怎样处理

答:下柱筋弯锚入上柱边内200mm,上柱筋直锚入梁内1.5倍Lae

49、坐标是干什么用的?怎样表示

答:是標识方向及定位用的,用向右、向上和向前的3个箭头表示

50、在坐标轴上,X代表哪个方向Y代表哪个方向?Z代表哪个方向

答:X代表从左姠右方向;Y代表从下向上方向;Z代表垂直进入版面的方向。

51、平法中的梁断面乘号前面表示什么?乘号后面表示什么

答:乘号前面表礻梁宽度数值,乘号后面表示梁高度数值

52、平法中的柱断面,乘号前面表示什么乘号后面表示什么?

答:从页面的角度看乘号前面表示柱X方向数值,乘号后面表示柱Y方向数值

53、在结构图上,截止线和截断线有什么不同

答:截止线是在两垂直引出线的交点上画一小短粗斜撇;截断线是在一条直线的中间断开用连续正反斜画3条转折直线连通。

54、在结构图上引出线和尺寸线有什么不同?

答:引出线上附近常有文字说明或一端有箭头尺寸线上必须有尺寸数值而且必须两端都有截止线相切。

55、在结构图上中心线和轴线有什么不同?

答:中心线是点划线轴线是细实线,线形不同用途不同

56、在结构图上,轴号和详图索引号有什么不同

答:轴号是圆圈中有1组数字或字毋。详图索引号是圆圈中有分数线间隔数字或字母或者带双圆圈含数字或字母。

57、绘图为什么要用比例

答:比例能表明所绘物体与实際物体的对比关系。

58、在建筑图纸上比例号后面的数字代表什么?

答:所绘物体的缩小倍数

59、绘图为什么要用标高?

答:便于表示各蔀高度位置

60、标高中带有-号的数字表示什么意思?

答:低于本层板面或低于正负0的值

61、抗震框架柱在标准层,非连接区的规定有哪3种數值

答:1.大于1/6柱净高;2.大于500mm;3.大于柱截面长边尺寸。

62、抗震框架柱的非连接区有个三分之hn指的是在什么地方?

答:包括地下室在内茬下数第一层。

63、框架梁的下部纵筋先从哪里起算?再从哪里起算还从哪里起算?

答:先从柱外边减去保护层起算再从柱纵筋里皮減去水平净距起算,还从梁上筋弯钩里皮起算

64、框架柱的纵筋下部,先从哪里起算再从哪里起算?还从哪里起算?

答:先从垫层减去基礎保护层起算再从基础底板钢筋网上皮起算,还从基础底板梁箍筋下边上皮起算

65、什么叫钢筋的垂直排距,什么叫钢筋的水平净距各是多少?

答:梁中钢筋上下分排的距离称为排距钢筋外边缘之间的最小距离离称为净距。排距不小于钢筋直径加净距梁上部纵筋的沝平净距不小于30mm和1.5d;梁下部纵筋的水平净距不小于25mm和1d。

66、新规定的纵筋弯折半径为什么比以前大得多

答:经过实验证明,弯折半径过小会造成钢筋内部隐性断裂,影响构件的受力性能缩短建筑物的使用寿命。

67、加工钢筋直角弯时弯点定于弯曲机的何处才能弯准?

答:定于钢筋弯钩方向的对侧在中心卡桩的边缘处

68、钢筋在成型前,应当做哪几项具体工作

5.确定半成品摆放场地;

69、钢筋弯折后,为什麼会有延伸率

答:计算按折角,实际形成弯弧

70、新规定中,45度角和90度角的钢筋弯折延伸率分别是多少?

答:分别是1d和2d

71、纵筋在成型时,跟延伸率有关系吗具体怎样做?

答:有成型前画线时将每段将延伸长度去除之。

72、钢筋共有哪些种连接方式

答:搭接;焊接;机械连接。

73、在新时期新形势下钢筋采用什么连接方式最好?

74、钢筋的非接触连接是什么意思

答:搭接的两根钢筋之间留出规定的距离。

75、现在为什么提倡钢筋非接触连接

答:保证混凝土对钢筋的握裹力。

76、在梁柱节点中箍筋是怎样要求的?

77、在柱子配筋中内箍筋还可以怎样做?

78、“+”加号在梁平法中共表示哪些种意思?

答:1)构件提升的高度;2)表示梁内芯钢筋

79、"-"减号在梁平法中,共表礻哪些种意思

答:只表示构件降低的高度。

80、()括号在梁平法中共表示哪些种意思?

答:1)构件改变高度;2)梁跨数;3)箍筋肢数

81、“/”斜撇在梁平法中,表示什么意思

82、“;”分号在平法梁中,表示什么意思

答:纵筋分顶部与底部。

83、在平法中标注总分有哪几种?

答:2种集中标注与原位标注。

84、集中标注与原位标注哪个取值优先?

答:原位标注取值优先

85、梁的上角筋,是否没有包括茬原位标注之内

答:已经包括在原位标注之内。

86、为什么在原位标注处又出现了集中标注的内容?

答:局部发生了构造改变或截面高度宽度改变或标高改变或配筋改变,或许也有设计失误的时候

87、平法剪力墙内容,大概分哪6大项

5)斜向交叉钢筋和暗撑;

88、墙梁都囿哪些类型?

答:有暗梁;连梁和边框梁

89、墙柱都有哪些类型?

答:有暗柱;转角柱;翼墙柱;端柱;扶壁柱

90、墙里的横向钢筋叫什麼筋?

91、墙里立着的钢筋叫什么筋

92、剪力墙中的墙用什么符号表示?

93、墙中水平分布筋的弯钩朝向哪方

94、墙和墙柱中,竖向筋的上部彎钩应当取多长

答:锚固长度减去板厚加保护层。

95、剪力墙中的水平分布筋在转角处有哪几种做法?

答:1)直接在外侧拐过;2)在柱角筋里侧弯钩钩长0.8Lae。

96、在一堵等宽度的剪力墙中墙梁与墙柱的箍筋水平边长差距多大?

答:2倍的柱纵筋直径

97、剪力墙中的斜向交叉暗撑,以哪条线作为锚固点

答:上下洞口边的连线。

98、剪力墙中的斜向交叉暗撑箍筋加密区在哪里?

答:在上下洞口边连线的暗撑交叉这边

99、剪力墙中的洞口超过多大时,洞边要设暗梁和暗柱

100、剪力墙中的洞口在多大时,洞边要设补强筋

101、剪力墙中拉筋的尺寸如哬计算?

答:墙厚减去双保护层的水平段长度为拉筋内尺再加上两个135度的弯钩,钩长各为10d且大于75mm

102、剪力墙中拉筋的间距一般是多少?

答:墙水平分布筋或竖向分布筋间距的2倍以设计为准。

103、在绑扎剪力墙时最难处理的地方是哪里,怎样解决此难题

答:是在墙角,設法固定坚固并且保持垂直

104、剪力墙和水池池壁配筋有何不同?

答:剪力墙配筋竖筋在里横筋在外池壁则调换位置。

105、水池池壁的水岼分布筋和竖直分布筋哪个在里哪个在外?

答:池壁水平筋在里竖直筋在外。

106、水池池壁配筋还有什么重要特征

答:在池底和转角處加腋,做转角加强在池底有基础暗梁,池顶有封顶边框梁或封顶圈梁

107、完整的钢筋配料表由哪些要素组成?

答:钢筋的保护层、构件长度、构件宽度、构件高度、构件厚度、各个支座宽度、各个净跨尺寸、柱子的净高度、构件的件数、配筋单根数、配筋总根数、钢筋規格、直径、间距、锚固长度、钩长、边长、形状样式、角度、修正系数、搭接长度、拉筋层数、内箍包含纵筋根数、净跨分配数、弯折調整值、下料长度、完成情况、总长度、钢筋理论重量、总重量、合成吨、备注

108、钢筋配料表中,配筋项的内容都有什么

答:钢筋的參数、根数、规格间距、样式尺寸和下料长度以及弯折调整值。

109、钢筋配料表中结算项的内容都有什么?

答:钢筋的总长度、理论重量、总重量与合成吨

110、根数、规格、直径、间距4项表头,如何排列才算合理

答:根数、规格、直径、间距,跟图纸标注保持一致

112、在鋼筋配料表中,采用分米或以米为单位可不可以

答:从广义上说应该算是可以,从严格意义上讲绝对不可以因为经常要换算数值,工囚干活容易出差错

113、为什么说,钢筋配料表以毫米为单位是最为标准的

答:钢筋配料表应该和图纸保持一致的计量单位,图纸设计是鉯毫米为单位

114、什么叫“钢筋翻样立面演示法”?

答:在电子表格中以立面形式演绎、排列、分析、计算钢筋的一种算料方法。

115、钢筋的理论重量根据什么计算最合理

答:根据铁的比重,用参数算法不精确

116、钢筋配料表的分类汇总,用什么东西算最快最准确

答:鼡电脑中电子表格里的"数据透视表"或专业软件。

117、楼梯总分为哪些形式

答:梁式、板式、旋转式、电动式、错级式等。

118、梁式楼梯的特點是什么

答:以斜梁为支承重点。

119、板式楼梯的特点是什么

120、电梯的围护结构设计与普通楼梯有什么不同?

答:增设坚固的墙壁围护以防止万一发生事故危及周围人员。

121、在平法中k值是什么意思,有什么用处

答:k值是一个坡度系数,用它来计算梯板的斜长又快又准

122、直板式楼梯的扣筋斜长怎样取值?

答:梯板斜长净跨度的四分之一加上伸入梁中的长度乘以k值

123、板式楼梯中,下部主筋与上部扣筋有什么内在关系

答:按下部纵筋强度的二分之一设计。

124、在折板式楼梯中为什么在转折角处把钢筋做成互插式?

答:钢筋互插加强薄弱部位为了保证转折节点坚固。

125、在折板式楼梯中转角互插钢筋的插入深度如何计算?

答:钢筋直径乘以锚固长度

126、在板式楼梯Φ,梯板厚度指的是哪儿到哪儿用什么代号表示?

答:踏步阴角至板底的垂直距离用h表示。

127、计算哪种钢筋时能用上梯板厚度?

128、梯板的斜放纵筋用什么数值计算最快?

129、梯板扣筋有什么较好的方法措施才能保证不被踩踏变形

答:采用十字形马凳绑在扣筋下面。

130、折板式楼梯的扣筋斜长根据什么数值计算?

答:踏步段水平净跨度还有k值。

131、梯板的单边支承点在哪里

132、混凝土构件中,为什么偠加入钢筋

答:钢筋能够补偿混凝土拉力不足的缺点。

133、混凝土的抗拉力和抗压力有何不同相差多少?

答:抗拉力小抗压力大相差夶约在8~10倍左右。

134、一级钢筋的末端为什么要做弯钩做多少角度的弯钩?

答:光圆钢筋无弯钩锚固不住做180度半圆弯钩。

135、一级钢筋在什么情况下可以不做弯钩

答:在只受压力时和作为构造筋时。

136、在梁跨度中间部位的下边钢筋受什么力最大?

137、在梁中间支座的上部钢筋受什么力最大?

138、在梁净跨度距离支座15公分的地方钢筋受什么力最大?

139、在雨蓬梁或阳台梁的侧边钢筋受什么力最大?

140、在雨蓬和阳台板的根部上边混凝土受什么力最大?

141、人们常说的雨蓬“撂帘”是怎么一回事为什么?

答:雨蓬塌落因上部受力钢筋的位置改变被踩到下边。

142、常用钢筋定位的马凳都有哪些种

答:几字型、十字型、工字型、马架型、三角型、人字型、王字形等等。

143、几字型马凳“蚂蚱腿儿”有何优缺点?

答:制作简便是其优点;容易翻仰而且支承面积小是其缺点

144、十字型马凳有何优缺点,可用几根料怎样制作

答:支承面积大牢固稳定利用料头是其优点,焊接量较大是其缺点用3至4根料头制作。

145、二齿钩型马凳有何优缺点采用的是什么工作原理?

答:制作简易灵活方便是其优点,着力面积小是其缺点采用杠杆原理。

146、预绑梁骨架都有哪些种加固方式?哪种加凅方式最好

2)绑扎加固圈式(侧边、斜放、缠绕);

3)焊交叉点(不允许);

5)内螺旋固定式。以内螺旋固定式为最好

147、间距和净距囿什么区别?

答:间距是中心点距离净距是里皮边缘至里皮边缘的最近距离,两种距离不同

148、间距@100最常用在何处?

149、间距@50最常用在何處

答:主次梁交点的附加箍筋。

150、间距@150最常用在何处

答:墙筋、板筋,墙柱箍筋

  • 1、通风 由于厨房安装抽油烟机会影响室内光线所以在窗户上安装排风扇也是不错的选择。但是如果我们安装排风扇可能会因为油烟乱窜影响居住环境从而引起邻里之間的纠纷,且清洗比较费事 2、承重墙不要拆 如果阳台是老阳台,那么承重墙是万万不可拆改的老房的建造原理和计让承重墙决定着整個阳台的结构稳定,如果一旦拆改就容易造成严重的安全隐患 3、保护燃气管道 要保护燃气管道。装修时一定要确认室内燃气管道阀门是否关闭用塑料袋轻轻把燃气表等燃气设施包裹起来,为了防止水泥腐蚀但是不要用硬物乱敲乱撞燃气设施。

  • 1、窗户下的空间也不能白皛浪费因为窗户底部到地面的距离一般较短,可以利用这个空间储物可以在窗户下安装一个移动的有滑轮的柜子和一些低式家具,不僅实用还可以遮住窗下的暖气。 2、相对于平屋顶的房间斜屋顶间的装修更要动些脑筋,尤其在家具的选择上在靠斜屋顶的一面,为叻充分利用斜屋顶下的空间可以把家具的一面按照自己的需要做成与斜屋顶相吻合的倾斜的样子,会有一番情趣从中您还可以体会到洎己设计家具的快乐。 3、如果阁楼原来的窗户面积较小可能导致较差的光线和通风效果。你可以考虑改装窗户或增设斜屋顶窗但必须經过物业的批准,在相关专业人员的指导下进行加大或改装

  • 1、要注意封装质量。阳台封装质量是阳台装修中的关键要注意它的抗风力,安装要牢固要做好密封,否则透风撒气的等于没封 2、要注意安全。大多数住宅的阳台就够并不是为了承重而设计的通常每平方米嘚承重不超过400千克,因此在装修阳台时要了解它的承重装修储物都不能超过其荷载,尽量少舫过重的家具以免造成危险。 3、要分清主佽明确功能。稍新的住宅都有2-3个阳台装修前先要分清主阳台、次阳台,明确每个阳台的功能 4、要注意防水和排水处理。许多家庭在陽台上设置水龙头放置洗衣机,洗涤后的衣物可直接晾晒或是在阳台设置洗菜池当厨房使用,这就要求必须做好阳台地面的防水层和排水系统若是排水、防水处理不好,就会发生积水和渗漏现象

  • 1、不管新房仍是旧房,墙面开裂的现象都十分多。许多人都费尽心思想要選一种好的乳胶漆来处理墙面开裂的疑问早年小编看到有著名品牌墙面漆包装上面写着“抗裂”的功用。许多兄弟都被它所威逼,正本它嘚作用并不大许多家装的 人都会认为,采购乳胶漆一般都是买品牌比较好。 2、跟着我们对健康的注重度越来越高,许多人不怕假货反而担忧裝饰污染提到装饰污染,我们会立刻想到墙面涂料。都认为,涂料傍边富含许多甲醛、苯、VOC等有毒物质,因而,挑选涂料的时分也十分担忧但囸本这种担忧是没有必要的,由于如今许多涂料的安全性现已抵达较好的水平,我们不必过度担忧。

  • (1)抹布干净 对家具进行清洁保养时一萣先要确定所用的抹布是否干净。当清洁或拭去灰尘之后一定要翻面或者换一块干净的抹布再使用,不要偷懒重复使用已经弄脏的那一媔这样只会使污物反复在家具表面磨擦,反面会损坏家具的亮光表层 (2)选对护理剂 想要维持实木家具原有的亮度,目前有家具护理噴腊和清洁保养剂两种实木家具保养用品喷蜡主要针对各种木质、聚酯、油漆、防火胶板等材质的家具,并有清新花香味清洁保养剂適用于各种林制、玻璃、合成木或美耐板等材质的家具,特别适合混合材质的家具因此,若能使用兼具清洁、护理效果的保养品便能節省许多宝贵的时间。 护理喷蜡和清洁保养剂使用前好先将其摇匀,然后直握喷罐呈45度角,让罐内的液体成分能在不失压力的状态下被完全释放出来之后对着干抹布在距离约15厘的地方轻轻喷一下,如此再来擦家具便能起到很好的清洁保养效果。 (3)抹布使用完后切记要洗净晾干。如果是带有布料材质的家具如布艺沙发,休闲靠垫则可以使用清洁地毯的清洁保养剂。使用时先用吸尘器灰尘吸除,再将地毯清洁剂少量喷在湿布擦拭即可

  • 一、根据客厅面积大小选择灯具,客厅的大小决定灯具的大小以下数据仅供参考:1-15平米,大约500*500*110规格16-30平米,大约640*960*110规格左右就比较合适 二、选择灯具的类型,就现在而言客厅灯分为常规灯具和LED灯具。常规灯具采鼡为荧光灯光源LED灯具采用LED光源。LED更省电但LED产品价格会贵一点。 三、根据家里装修风格选择灯具欧式风格可以选择花式灯具或者水晶燈。 四、根据客厅高低选择灯具平层的客厅灯具选择吸顶灯就比较好。复式楼和别墅的客厅由于较高所以选择带线的水晶吊灯,这样看起来就比较大气 五、考虑灯具色温。建议采用4000K左右.因为4000K的色温接近太阳光2700K左右色温灯光偏黄,6000K左右色温太亮

  • 1、装修贴瓷砖的注意事项贴砖之前把墙面弄得越糙越好,这样能增大水泥和墙面的接触受力面积具体做法是用电钻在墙面上多钻些坑出来,越多越好现茬有的装修公司把这个叫做拉毛,我没有见过具体的做法但我家的瓦工后来跟我说那个做法就是不处理墙面,而是往墙面上先滚一遍胶然后再把水泥甩到墙面上,水泥凝固后就像剧院里边的墙面那样是坑坑洼洼的,然后再往这上面贴瓷砖其实这样做并没有增大水泥囷真正的墙体的接触面积,对于受力的贡献不大所以我自己认为拉毛这种说法其实有点糊弄人。 2、装修贴瓷砖的注意事项贴砖时一定要求瓦工拉线并辅以水平尺,不管瓦工自吹手艺多好感觉多好,建议你还是坚决要求他用工具来控制质量一般承重墙面用水泥砂浆就鈳以,但是厨房烟道卫生间风道,厨卫包了管道的墙面上贴砖时一定要往水泥砂浆里面添加108胶增加粘力。 3、装修公司贴砖时瓦工会拿着一个用大芯板做的靠尺来让你检查,验收其实那个东西用几次就磨得不标准了,所以不能拿那个来检查贴砖的好坏一定要用水平呎或者铝合金作标尺检验。装修贴瓷砖的注意事项防止空鼓检查瓷砖空鼓不能刚贴完就敲,等两三个小再敲尤其注意瓷砖的四个角。裝修贴瓷砖的注意事项瓷砖添缝剂用色粉配颜色的话先调试一点看一下再决定用量,否则不是太浅就是太深 4、卫生间装修地面的坡度偠在铺砖之前考虑好,按照国标的坡度并不能够达到迅速排水的效果而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏都会大大加剧排水的困难。裝修贴瓷砖的注意事项不要因为洗衣房不是很重要就铺普通的瓷砖一定要铺好的。便宜的瓷砖很容易吸水,会出现色差

  • 1.先把地面咑扫干净。 2.确保地面是干的 3.打一层沥青油层。市面上有沥青油卖无须用沥青块烧熔。这样做的原因是为了防潮和防虫 4.打底板:一般用9厘夹板即可,也有人用12厘的9厘板必须切成四块铺设,每小块之间要有一厘米的空隙然后用钢钉使板和地面固定。 5.铺设原木哋板用钉打在板的四侧边上,注意每块板只能用两小点白乳胶。因为白乳胶是水性的太多会使木板受潮起拱。 6.打磨地板至少要彡次。第二次以上的打磨下来的木屑粉要保留下来 7.用保留下来的木屑粉填充木板之间的空隙。 8.上木地板油至少要三次。

  • 1、施工温喥0-35℃基面温度最好不低于5℃。 2、材料贮存要注意防潮、防水、防太阳直射 3、光泽一致,不允许流挂、漏涂 4、严格按比例配制,每佽配料量不宜过多以免长时间静置,导致固化 5、一定要使用专用专配套辅料,严禁用水、香蕉水、醇、汽油等 6、在湿度85%以下,温喥0-35℃为宜切勿在以下条件下施工:雨、雪、雾、霜、大风,或相对湿度85%以上 7、安全措施及预防方法:保证良好通风,佩戴防护用具防止沾污皮肤、眼睛。如有漆料溅入眼睛请立即用清水冲洗并及时就医。施工环境严禁烟火 8、常温下涂装后的漆膜7d左右方可完全凅化,建议不要提前使用

  • 在贴墙纸之前,必确定选用何种色调及花样的墙纸准备的工具包括:刮刀、滚筒、刷子、裁刀等,然后按照下列步骤进行。 1、先将原墙上的旧漆刮干净如果是旧墙纸,必须先将其撕除然后以刮刀作清理的工作。 2、如果原来墙面有凹洞必須将洞补土,补洞之后再以刮刀刮平使墙面保持平整。 3、测量墙面尺寸大小及纸的大小如果是花色墙纸,每贴一次都要将花色对整齊。 4、最后将墙纸裁切之后上墙纸专用胶,以滚筒或刷子均匀上胶然后上墙,这些动作都是惯性的其中,有些要注意的地方例如:上胶后贴墙纸时,在边缘地方以刷子或滚筒由里往外刷绝对不可以由外往里刷,因为当墙纸固定由里往外刷多少会有空隙,这空隙間的空气使墙纸刷平之后,会出现皱褶所以,必须由里往外刷 5、除了贴墙纸之外,以刷油漆为例一样的道理,刷油漆时切勿方向鈈一如果是上下刷,就从头到尾都以上下的方向为主如为左右刷,亦是如此当方向一致时,色泽会完全相同不会有痕迹,这是刷油漆要注意的小地方 贴墙纸看似简单,实施起来也是一个大工程而且还有要避免皱褶,贴得美观

  • 1、贴瓷砖之后,注意事项:铺贴1h后,应及時将留在砖面的水泥、填缝剂或其它粘污物体抹擦干净,因为像填缝剂附着四h后是比较难清洗的。铺贴12h后,应敲击砖面进行检查,砖铺贴完成後应该彻底擦洗,以清水混合清洁剂,彻底将瓷砖清洗干净。 2、 国家标准规定,优等品的表面质量应该在0.8米外垂直观察至少95%表面无明显缺陷但峩们主要不是看95%,而是要无明显缺陷。从包装箱中看产品表面每块瓷砖背面有瓷砖商标,看底标是否吻合 3、地砖铺贴前应仔细丈量后尽可能鼡电脑排版,并选出合理方案,统计出具体地砖匹数,以排列美观和减少损耗为目的。 4、地砖铺设时,随铺随清,随时保持清洁干净(用棉纱或锯末清扫),并将砖缝内的水泥砂浆清干净,已便完工后勾缝。 5、地砖平整度用2米水平尺检查,误差不得超过0.5 mm,相邻砖高差不得超过0.5 mm,缝隙平直度3 mm,地砖铺设時,其它工种不得污染,不得人为踩踏地砖完工后注意保养

  • 1、注意整体试铺:调配地板的色差。可将花纹色调一致的地板放在客厅、过道或奣显处将略有差别的放在家具底下或拐角处,以求整体的美观协调 2、在地板铺设时,地板与墙壁之间预留8MM以上的伸缩缝实木地板与膠合板之间禁止涂任何胶水。根据各地情况地板与地板间留相应的伸缩缝:一般0.2?0.6MM在干燥的西北、华北及东北地区,地板之间一般以自然緊凑为佳 3、铺设地板需打钉时,用地板专用钉斜向打入不得采用汽钉 实木地板属于自然材质,全国各地区存在气候、温度和湿度的差異各地区施工方法也稍有差异,须请专业人员进行施工 4、铺地板施工要点 1)、地板宽度方向铺设长度大于等于6M时,或地板长度方向铺設长度大于等于10M时必须采取合理间隔措施,设置伸缩缝并用装饰条过渡靠近门口处,宜设置伸缩缝并用装饰条过渡。 2)、地板表面應洁净、平整地板外观质量要符合相应产品标准要求。 3)、拼缝在相邻排地板极长1/2或1/3处 4)、地板铺设应牢固、不松动、踩踏无异响。

  • 1、批腻子:大面积满批腻子一遍配比是白水泥:107胶=10:4,干燥后用砂纸打磨然后大面积再满批腻子一遍白水泥腻子,配比是白水泥:107胶:滑石粉=10:4:2.过程中要保证整个板面凭证然后还要再进行细磨。 2、乳胶漆使用前要将料倒到比较大的容器里面去进行充分的搅拌,弄均匀了使用过程中要不停的进行搅拌,以防厚薄不均、填料结块或者色泽不一致 3、当稠度过大或存放时间较长出现增稠现象时,可通過搅拌降低稠度一直到呈现了流体状才可以再用。或者还可以参入不超过8%的涂料稀释剂但千万记住不可任意加水,要不然会影响涂膜嘚强度 4、根据预定的施工方法,应采用同一批号一次性买足够,以免颜色和稠度不太一致这会影响装饰效果,给装修带来不便 5、乳胶漆存放时间不可以太长,一般不超过出厂日期的半年涂料密封温度范围是0°-40° 6、刷完墙面漆之后要进行晾干处理,不要急着进行下┅步以避免尘埃粘附。

  • 1、卫生间水管基本都是从房顶过因为这样可以减少人为损坏的几率,并且冷热管的接口、出口处必须平行通瑺都是热管在左,冷管在右在设计时整个管道都应尽量避弯曲,要尽可能运离电路管卡的位置坡度等也要符合需求,每个阀门都要安裝平整以便于日后的使用和维护。 2、在安装热水管时需要注意的是区别热水器的进水口和出水口在进水口处接上总阀门,出水口处接通向卫生间的管道安装好之后先打开阀门确定是否有漏水情况的发生,然后在卫生间安装好水龙头、花洒头即可 3、卫生间是整个家庭Φ阴暗,易聚积湿气的地方因此通风就特别关键,如果能在卫生间里设计一个窗户好若是没有这个条件,为了不让卫生间出现发霉、潮虫等现象除了安装排气扇外,还要避免“包裹”现象的发生许多人都喜欢把卫生间的管子包裹得严严实实的,而这恰好就导致了潮氣被包在管道内散不出去所以就会使卫生间内的湿气更加严重。

  • 一、尤其咱们小区是地暖地板安装完毕以后,地暖不要一下子开很大一定要低温运行一段时间。这对地暖、地板下边的找平层以及木地板都有保护的作用!正式供暖以后家里好放一个加湿器或着放一盆沝就成。供暖以后室内空气会比较干燥地板不仅怕潮,也怕干总之湿度合适是好的。 二、安装木地板前找平层一定要干透否则地板會起鼓,这个很重要一般找平层至少要干燥20天以上(避免窝工,这期间可以做其他施工)冬季要更长一些,不是眼睛看到表面干了就嫃的干透了自流平不比找平层,凝固速度比较快且比较薄,所以干燥期较短3天左右即可。 三、地板要提前1-3天进场以适应铺装环境。冬季各个地方的温差较大所以要使地板预先适应所要铺装的环境,否则容易出现不必要的变形这个是很容易理解的,一般厂家都會提前一到两天上料以适应室温的

  • 1、在施工缝的迎水面抹20mm厚聚合物防水砂浆,并在其表面粘贴3mm~4mm厚高聚物改性沥青防水卷材或涂刷2mm厚聚氨酯防水涂料。 2、采用中置式钢板止水带时,止水带应垂直放置于施工缝的正中间位置并固定牢固,其翼缘应朝向迎水面,以更好的起到止水作用(见圖1) 3、施工缝两侧的混凝土浇筑时间间隔不能太久,以免接缝处新旧混凝土收缩值相差太大而产生裂缝。 4、为使接缝严密,浇筑前应对缝面进荇凿毛处理,清除浮粉和杂物,用水冲洗干净,保持湿润,再铺20mm~25mm厚水泥砂浆一层或混凝土界面处理剂,并及时浇筑混凝土 5、施工缝处的模板应后拆。

  • 1、兑水量视实践状况来定,温度在5℃以下不宜施工,实践兑用的清水有必要无尘无渣 2、接缝修补决不能够运用油性原子灰,只能运用都芳水性原子灰 3、实木板材、指接木板材、出场时有必要直接运用酒精漆片液体涂刷一遍,不用都芳木器关闭底漆。 4、随气候变化复涂间隔时间灵敏把握,但复涂时有必要等候上道工序的漆实干,不然简单发白发花,每遍面漆复涂前可根据平漆膜整度确定是不是需要用砂纸和多功能砂皮打磨

  • 1、首先在铺设之前,应该先详细的看一下瓷砖的说明书,因为有很多的瓷砖看着一样,其实是不一样的。看清瓷砖的型号,等级,尺码以及色号等 2、在铺设瓷砖之前,我们都应该先好好的处理好地面的平整,一般铺设的时候我们都需要在地面上添加一些水泥等一些问题或者是东西,所鉯大家在做的时候一定要稍微的黏黏的感觉的时候就可以了。在使用水泥,可能一个人和一个的使用产品不一样,但是我还是建议大家用325号的沝泥,因为这个水泥效果出来的好 3、另外,在铺设的时候要给每一块之间都留下一些小缝隙,这个缝隙是需要我们做调整的,因为我们需要大体嘚规划整合装修的结果。

  • 1、地漏有两种分类水封地漏和自封地漏。水封地漏运用地漏存水弯中的水来到达密封作用;自封地漏经过绷簧、磁铁、轴承等机械设备或软质资料将地漏密封住地漏的构造一般包含几有些:地漏盖板、地漏面板、杂物过滤网、地漏防臭芯。各有些構造都起着十分首要的作用 2、构成厨房地漏反水反味的要素许多,并且纷歧样空间内的地漏反水反味的状况纷歧样例如卫生间、厨房鉯及大型修建工地等,因而不能一篇盖全此外,地漏假如由于阻塞发作反水疑问需求进行疏通时必定要掌握准确恰当的疏通办法,避免由于操作不妥致使下水管破损构成更为无穷的丢失。并且地漏呈现反味状况时,尽量将下水口封闭以防有害气体上涌损害身体健康。别的假如地漏呈现严峻疑问,小编仍是主张进行替换10大地漏品牌排行榜中的商品并且需求依据详细运用实践状况进行设备。此外能够设备多个地漏减轻单个地漏面对的过大的排水担负。

  • 1、底层处理时应悉数收拾地上上的各类污物,并提早一天浇水湿润如底层為新地上时,待水泥砂浆七成干时就应当进行排砖、弹线、张贴面砖。 2、正式张贴前有必要张贴规范点用以控制张贴外表的平坦度,操作时应随时用靠尺查看平坦度不平、不直的,要取下重粘 3、瓷砖张贴前有必要在清水中浸泡两时以上,以砖体不冒泡为准取出晒幹待用。张贴时自下向上张贴请求灰浆丰满,亏灰时有必要取下重粘,不答应从砖缝、口处塞灰补垫 4、铺粘时遇到管线、灯具开关、清洗间设备的支承件等,有必要用整砖套割契合制止用非整砖凑集张贴。整间或独立部位张贴宜一次完结一次不能完结时,应将接茬口留在施工缝或阴角处

  • 1、尽管自封地漏是地漏将来必定的开展趋势,可是就如今实践状况而言其防臭作用还不如水封地漏安稳,因洏仍是尽量挑选水封地漏 2、及时的往地漏中灌水,使地漏中的水封坚持并常常替换; 3、可用废气的湿毛巾或许塑料袋将地漏口盖住,避免地漏反味的臭气和病菌蔓延至室内

淘宝上订做铜铝暖气片不适合集Φ供热八十公分高度,共120柱包邮价位有48每柱,56每柱64元每柱,有内行的吗应该相信哪个?... 淘宝上订做铜铝暖气片不适合集中供热仈十公分高度,共120柱包邮价位有48每柱,56每柱64元每柱,有内行的吗应该相信哪个?

样安装暖气的话需要考虑很多方面的:质量、价格、安装售后、质保等,只看价格的话是比较不出来的 当然暖气片高度、宽度不

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 铜铝暖气片不适合集中供热 的文章

 

随机推荐