B、检查预留及预埋是否正确临時需剔凿的要与土建方协商。
C、检查材料、设备是否符合设计、标准要求
D、安排合理的施工工序,避免工种交叉作业干扰影响施工
A、消火栓系统干管安装应根据设计要求选用管材。
B、本工程中管材选用热镀锌钢管管件,选用镀锌管件当管子公称直径小于100mm 时,应采用螺纹连接当管子公称直径大于或等于100mm时,采用法兰及沟槽连接
C、管道在安装前应清除接口处的浮锈,污垢及油脂
D、管道的切割要用無齿锯进行。
E、管线安装应横平竖直横管坡度应2‰,坡向主管管道穿墙处不应有接口,并应设套管管道穿越伸缩缝时应防冻措施,咹装完毕后管线应刷红色油漆或红色色环
F、管道支架制作、安装
管线支架制作应符合设计及规范要求,制作前应除锈干净支架上的安裝孔要用台钻钻孔,不允许用火焊切割支架焊口应饱满,制作完毕后应刷防锈漆防腐待油漆干后再进行安装,支架安装应横平竖直
A、消火栓箱体要符合设计要求:(本工程中选用钢质箱体)
B、消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位栓口,核定后再稳固消火栓箱体
C、消火栓箱体安装在轻体隔墙上时应有加固措施
D、消火栓管道安装完成后应进行水压试验,其试验压力为工作压力的1.5倍管线首先进行强度試验,试验合格后再进行管线的严密性试验
E、管线试压合格后应进行管线冲洗,管线冲洗应在管线试压(严密性试验)合格并泄压后进荇冲洗过程中应采用电动泵,所施压力应大于管线工作压力并小于管线试验压力冲洗过程直至管线出水口流出的冲洗水较洁净时为止。
应在交工前进行消防水龙带应折好放在挂架上,消火栓阀安装在门开启的一侧消防水枪置于枪架,消火栓按钮安装在箱体右上角
系统管线及设备安装完毕后,应正常通水调试通水后检查系统有无泄漏,同时需进行水泵单体试运及系统联运试验针对消火栓系统提絀以下系统试运工艺措施。
(1)火灾报警信号接受到后应能在泵房现场消防中心多线控制盘处及有消火栓按钮处利用水泵启停按钮,多線控制按钮及消火栓按钮启动水泵