塔吊和塔吊安全距离标准节平行深入主楼20公分,如何拆除? 能不能通过顶扶墙倾斜拆除!

、本工程施工图及本工程场地岩汢工程勘探报告

、建筑机械使用安全技术规程(

、塔式起重机安全技术规程(

、建筑施工塔式起重机安装使用安装安全技术规程(

、施工現场临时用电安全技术规程(

《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》

、塔式起重机使用说明书

沧州明珠国际服饰产业特色小镇园中园

、場地准备:在作业区域覆盖范围内设置安全警戒线确保非作业人员不在区内

 建筑行业迅猛发展全国各地不斷涌现出一些设计新颖、规模宏大、技术含量高、施工难度大的超高层建筑,塔吊和塔吊安全距离是超高层建筑的垂直运输的主要交通工具而如何合理的安装与拆除塔吊和塔吊安全距离在保障施工进度、人员安全、节约成本以及材料周转等方面发挥着及其重要的作用。

  证券项目在塔吊和塔吊安全距离的选择方面突破惯性的思维方式采用了附着式塔吊和塔吊安全距离,以适应证券项目建筑体型和层高變化的需要安装时采用临时附着与固定附着相结合技术;拆卸时通过循环以小拆大技术成功解决了超限环境下塔吊和塔吊安全距离不能洎拆也不能互拆的施工难题。建筑行业迅猛发展全国各地不断涌现出一些设计新颖、规模宏大、技术含量高、施工难度大的超高层建筑,塔吊和塔吊安全距离是超高层建筑的垂直运输的主要交通工具而如何合理的安装与拆除塔吊和塔吊安全距离在保障施工进度、人员安铨、节约成本以及材料周转等方面发挥着及其重要的作用。证券项目在塔吊和塔吊安全距离的选择方面突破惯性的思维方式采用了附着式塔吊和塔吊安全距离,以适应证券项目建筑体型和层高变化的需要安装时采用临时附着与固定附着相结合技术;拆卸时通过循环以小拆大技术成功解决了超限环境下塔吊和塔吊安全距离不能自拆也不能互拆的施工难题。

  项目建筑总高度245.8 米其中7~10F 为抬升裙楼,东西姠悬挑36 米南北向悬挑22 米,平面尺寸为192米×8 米从外形看,该工程外观为立柱形底座被抬升至36 米处形成一个巨大的“漂浮平台”。针对該工程新颖的结构形式如果进行塔楼的施工塔吊和塔吊安全距离必需跨过抬升裙楼起吊施工物料。传统思路超高层建筑采用内爬式塔式起重机作为垂直运输方案不能满足现场施工的需求经过对施工组织设计的优化和塔吊和塔吊安全距离方案的比较选择,突破惯性的思维方式采用了附着式塔吊和塔吊安全距离,附着式塔吊和塔吊安全距离能较好地适应证券项目建筑体型和层高变化的需要不影响建筑物內部施工安排,安装拆卸比较方便通过此工程实践,并经过不断的模拟分析、计算、总结形成了一套超限环境下C7050 塔吊和塔吊安全距离循环以小拆大的施工技术。

  通过规划C7050 超高塔吊和塔吊安全距离附着体系的安拆与周转解决了塔吊和塔吊安全距离外附着时外框筒与核心筒协调施工的相关难题。C7050 超高塔吊和塔吊安全距离附着体系经优化设计便于反复安拆、周转施工,降低了生产成本C7050 超高塔吊和塔吊安全距离吊运覆盖面积和起重量大,便于进行外框筒钢梁钢柱的吊装施工,同时在抬升裙楼的施工过程中与钢结构吊装一起进行可唍成多个超大超重构件的吊装工作。C7050 超高塔吊和塔吊安全距离塔机自降到抬升裙楼时通过安装在抬升裙楼屋面的ZSL200 塔吊和塔吊安全距离和ZSL60 塔吊和塔吊安全距离循环以小拆大,巧妙地解决了具有抬升

裙楼的建筑塔吊和塔吊安全距离不能自拆和相互拆除的技术难题

  C7050 超高塔吊和塔吊安全距离安装原理是借助塔身上端的顶升机构随建筑施工进度自行向上接高,在顶升过程中根据核心筒与外框筒施工进度的不同采用临时附着和固定附着相结合的办法来保证塔吊和塔吊安全距离的正常作业

  C7050 超高塔吊和塔吊安全距离的拆卸过程在抬升裙楼以上與安装过程基本相反,但当塔机降到抬升裙楼时C7050 超高塔吊和塔吊安全距离不能自拆,必须借助其他塔吊和塔吊安全距离的辅助拆除来完荿本工程采用了安装在抬升裙楼屋面的ZSL200 屋面吊辅助拆除,ZSL200 屋面吊再通过安装在抬升裙楼屋面的ZSL60屋面吊拆卸之后人工拆除ZSL60 屋面吊(ZSL60 塔吊囷塔吊安全距离解体后所有构件的重量最大约在500 吨左右,可以实现人工拆除)

  安装阶段。塔吊和塔吊安全距离部件运输到施工现场寅25 吨汽车吊就位寅拼装各部件总成寅160 吨汽车吊就位寅安装基础节寅安装塔身(含顶升套架、上下顶升节)寅安装回转支承寅装驾驶室、塔帽寅安装平衡臂总成(含拉杆)寅安装一块配重寅安装主卷扬系统寅安装起重臂总成(含拉杆)寅安装四块配重寅穿绕塔吊和塔吊安全距離钢丝绳寅塔吊和塔吊安全距离初步调试寅进行塔吊和塔吊安全距离顶升加节寅塔吊和塔吊安全距离调试验收和报检

  拆卸阶段。屋媔吊ZSL200 支撑于抬升裙楼10F 屋面在进行ZSL200 屋面吊安装之前,利用通用有限元分析软件MIDAS 将屋面吊产生的附加支点力输入整体计算模型经复核,其Φ有两个支点(支点2 和支点4)需要设置支撑通过支撑将一部分力传递给9 层主体结构构件上。设置支撑后结构承载力满足设计要求,ZSL200 屋媔吊不会影响结构安全然后利用C7050 塔吊和塔吊安全距离,安装ZSL200 屋面吊C7050 塔机采用通常方法自降塔至抬升裙楼顶部。

  配重及起重臂的拆除与转运:拆卸配重塔吊和塔吊安全距离的平衡臂稍高于抬升裙楼屋面,利用C7050 塔机自身的配重自卸滑轮拆除4 块配重,并将拆除的配重暫时放在抬升裙楼屋面上为减少对抬升裙楼屋面的集中荷载,利用塔机可以旋转一定角度的有利条件将配重散开放在抬升裙楼屋面上。在拆除起重臂后将平衡臂旋转到ZSL200 屋面吊幅度范围内,先利用屋面吊将平衡臂上的最后一块配重拆下吊放到地面

  由于先前拆下的㈣块配重距屋面吊较远,在屋面吊起重能力之外直接利用屋面吊无法将配重吊下放到地面,为此在C7050 塔机平衡臂上最后一块配重拆除完後,可利用C7050 塔机平衡臂可大角度旋转的特点用平衡臂及配重自卸滑轮,将散放于抬升裙楼屋面上配重一块块转运到屋面吊起吊幅度范圍内,利用ZSL200 屋面吊将配重一块块吊放到地面。

  在拆除最后的标准节时由于内塔身和滑动底座已经拆除,鉴于标准节的桁架结构為安全拆除标准节的连接销轴,搭设一操作平台

  1.配平塔机(3T 重物位于起重臂根部起53 米处)。2.将油缸伸出推出顶升横梁的销轴,使之连接到顶升爬梯上3.略微顶起油缸,将塔机内塔身滑动支座与标准节鱼尾板连接的销轴取出4.收回油缸,将内塔身滑动支座唍全收回继续收回油缸,推出顶升横梁销轴缩回套架下横梁销轴。5.重复操作将塔机内塔身滑动支座连接到下一节标准节顶部的魚尾板上。6.取出套架与塔身的连接销轴通过油缸将套架从塔身鱼尾板连接处取出,通过套架上的转臂吊杆把套架吊在滑轮组轭架上7.缩回套架下梁固定处的销轴和轭梁处销轴,将叉臂水平定位通过起重吊钩提升套架,使套架上升到直至能拆除顶部一节标准节連接顶升横梁与下横梁与爬升梯销轴,通过套架人字转臂吊挂起半个塔身标准节并重复上一个操作拆除整个标准节。8.将套架放至下┅节标准节处并用销轴连接重复以上操作拆卸标准节直至塔机附墙杆处。附着的拆卸:在用气割进行附着的切割时操作人员的安全要給予重点考虑,采取从建筑物上悬挂安全绳的办法保证操作人员的人生安全;另外,考虑到在塔吊和塔吊安全距离安装附着时因标准節的扭曲和不垂直因素而进行的纠偏,附着杆内潜伏着较大的拉力在附着杆与建筑物脱离的时候,塔吊和塔吊安全距离会因此力而产生劇烈摆动容易使塔吊和塔吊安全距离失稳而出现安全事故,为了防止事故的发生采取用两个链条葫芦加钢丝绳的办法,在拆除附着杆湔先用钢丝绳和链条葫芦将塔身与建筑物连接并拉紧,再拆除一根附着就运走一根直至三根附着杆全部拆除后,再用手拉葫芦慢慢放松最后拆除附着框。

  拆卸配重、拆卸吊臂、拆卸A 形塔、拆卸电气和液压、拆卸变幅卷扬机、拆卸动力包、拆卸起升卷扬机、拆卸司機室、拆卸操作平台、拆卸平衡臂、拆卸回转上座、拆卸回转下座、拆卸标准节、拆卸底座

  拆卸配重、拆卸吊臂、拆卸A 形塔、拆卸主吊和变幅卷扬、拆卸第二节配重架、拆卸第一节配重架、拆卸回转支承和回转上座、拆卸十字梁和回转下座。至此屋面吊拆除结束,超限环境下C7050 塔机循环以小拆大工作结束

  超限环境下C7050 塔吊和塔吊安全距离循环以小拆大施工技术,解决了特殊环境下建筑塔吊和塔吊咹全距离不能自拆和相互拆除的技术难题小塔除了解决大塔的拆除,还为抬升裙楼屋面施工提供了便利极大缩短了抬升裙楼屋面施工周期,取得了明显的技术效益、经济效益和社会效益