该楼层疑似违规已被系统折叠
这昰个加油站四根线万用表测量确定零火线,发现一根火线电笔量不亮零线亮【注:四线量出来380V确定的火线,三根和一根量确定的230V零线】
共回答了19个问题采纳率:89.5%
故障是開关和灯泡并联了 正常情况下,开关要接在火线上,无论用测电笔接触那个孔都该发光,而现在测电笔接触了一个孔不发光,那只能说明开关将火線和零线连起来了 一旦闭合开关,那就········