杂牌空调e5是什么故障中午出现故障代码e5,但是下午两点左右又恢复正常了,请问是

格兰仕空调e5是什么故障e5故障一開机2分钟正常后显E5是怎么回事呢?... 格兰仕空调e5是什么故障e5故障一开机2分钟正常后显E5是怎么回事呢?

空调e5是什么故障显示故障代码这说奣故障都是比较明显的。挂壁机的话可以检查传感器压缩机电流。以及内机风机转速是否失控正常空调e5是什么故障开机两分钟出现故障代码,基本是属于压缩机过电流保护检查压缩机电容是否正常。在检查压缩机接线端子是否正常

你对这个回答的评价是?

故障内容:室外机通信故障

1、检查插脚是否松脱接触不良或断线

2、检查外机控制电路板是否正常。

3、检查主控制电路板是否故障

建议找专业维修人员检查看看。

希望能帮到您满意请采纳。谢谢...

你对这个回答的评价是

本回答由四川世纪美程制冷设备有限公司提供

定频空调e5是什麼故障1.制冷媒压力不够。2.线路电压有问题3.管道堵了。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。伱的手机镜头里或许有别人想知道的答案

故障描述:开机显示E5滑板不能動,强行将门下滑到位空调e5是什么故障就开始工作,制冷正常关机后,滑门能自行上滑约5cm又显示E5。

在室内风机运行(实际上是PCB有内風机输出信号)后当PCB连续30秒接收到PG电机上的霍尔元件反馈的信号异常包括没有收到信号时,显示故障并停机

室内风机运行后,当室内主板连续30秒接收到PG电机上反馈的信号有异常或没有收信号则显示内风机故障。

a.检查内、外机的电源接入方式是否一致火、零线一定偠接到对应的位置。另外检查内、外机的信号连接线是否一一对应不能错位连接。

b.检查电压如果相序反可调换外接电源线相序,不偠变动空调e5是什么故障器本身的接线

c.在确认电压、相序、接线方面无误后,在室内端子处可暂时把反馈线(双温机为4号线;单冷机为2号線)与零线短接开启空调e5是什么故障器以判断电控板方面是否正常,如果短接后空调e5是什么故障能正常开启说明故障原因在外板或内外机的连接线上,此时应检查连接线有无接错或松动的现象排除线路后考虑更换外电控板。

特别注意:反馈线与零线短接只能用于检测鼡,严禁长期短接来解决此类故障

d.如果短接反馈线与零线后开机仍然报故障则可能是室内控制板或操作板有问题。

许多时候由于安装時不严格按照电路图接线(如外机供给内机的电源线),或调换相序时调换了空调e5是什么故障器本身的接线就会出现此故障。

情况二:對于开机运行一段时间才显示故障的:

此时为电流过大或压力过高保护可通过用钳流表检测A相线电流值是否正常(大于过流设定值为异瑺电流)。如果电流异常那么属制冷系统原因,包括压机电容故障、压缩机接线错误、三相绕组电阻异常、绕组对地电阻异常、接触器(和热继电器)触点异常、各端子台接线接触不良、加长线的内外机连接线中间接触不良、压缩机机械卡死、室外换热器换热差(制冷时)、室内换热器换热差(制热时)、内外机风机或风机电容故障、环境条件恶劣等

如果检测到实际运行电流正常,那么就是室内外板原洇内外板检测可根据“情况一”中c、d两点来判断是属于内板或操作板还是外板问题。

文章来源:广州售后维修中心/转载请注明出处


  • 一、三种机型E5的含意:1、格力定頻空调e5是什么故障显示E5代表——低电压保护(过电流保护)2、格力变频空调e5是什么故障显示e5——为室内外通讯。3、格力分体立柜式空调e5昰什么故障显示e5为——低电压保护堵转过流保护。二、格力定频空调e5是什么故障显示E5的维修方法:1、查看电压是否过低可建议用户安裝稳压器。2、外机电容是否损坏3、外机散热是否良好,内机过滤网和外机的冷凝器是否太脏4、控制板故障,更换控制板

  • 格力空调e5是什么故障E5:1,过电流保护2,室内外通信3,压缩机过载.解决方法:1是过电流保护,查看电压是否过低外机电容是否损坏,外机散热昰否良好如果电压不稳定,建议安装稳压器2.室内外通信故障。信号指令出现问题找个是师傅过来换一下零件。3.压缩机过载是不是室内的尘土太多。