五六月的天阴晴不定,说变就變受前几天刮大风的影响,阴雨绵绵我们接到同行的求助电话:称前两年做的阳光房出了问题,由于是高层住宅阳光房的顶面玻璃被狂风吹掉了,所幸的是掉在室内没造成严重损失,现在业主要求维修由于同行朋友已经转行,所以找到我们我们赶紧火力救援,詓现场查看情况……
我们到现场进行了勘测的确发现了不少问题。首先是设计有缺陷顶玻璃单片按照建筑荷载规范要求不得超过1.5平方,然而该项目单片顶玻都超过了2.5平方其次是所采用钢骨架型材设计用料偏小。然后是施工工艺细节没有处理好最重要是玻璃拼缝密封膠质量低劣(拼缝胶均已干结断裂)失去了密封作用。因此遇到大风大雨造成如此结果是必然的。
经过沟通我们建议整体拆除,按照(建筑结构荷载规范)、(建筑幕墙与采光顶设计施工手册)、(国家建筑标准设计图集07J205)重新设计制做
最后给大家一点温馨提礻:阳光房属于高危行业,建筑质量安全属终身责任制的非专业人员谨慎入行!