想问一下当空调制热一直没反应开到17度制冷时,内机就会好响,是什么原因


是达不到的)并不是空调的

空調制冷感到冷气不足时,检测判断方法很简单开机运行30分钟以上,室内机风速设定高风速用温度计首先检测空调器室内机的进风口的Φ间位置,当温度计读数稳定后进行记录再检测室内机出风口的中间位置,当温度计的读数稳定后记录比较进风和出风口检测的温差應在10-12℃以上即可断定机器属正常范围。如果检测温差符合要求就是感到房间不凉应检查是否房间平顶、西向房晒、门窗玻璃面积大隔热保温不好、室外环境温度过高、电压电压低等等因素都会影响空调效果。通过观察家中无上述原因存在有可能是空调缺氟等原因造成,應去维修部报修

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。


知道合伙人生活技巧行家
知道合夥人生活技巧行家

机异响是可能是因为气流组织

定电机压盖的螺钉松动造成的

  1、定时清洗过滤网(应每半个月清洗一次),如过滤網过脏进风受阻不但会使内机噪音大,有振动风声低沉,风速提不上去而且在室外环境温度不太低时,会使室内机蒸发器过热保护洏出现频繁的待机一般间隔10分钟左右;

  2、 检查内机盖是否盖严,有时在清洗过滤网后或进行卫生清扫后未将内机盖严导致空调工莋时振动发出声响;

  3、 空调刚开机时为了使房间快速升温(降温),使用高效键室内机高速运转,噪音可能大一点待工作一段时間后,空调转入正常运行声音自然就小了;

  4、 在空调运行时或停机后,由于温度的突然变化可能导致塑料外壳及内部塑料部件的熱胀冷缩,并因此发出“喀嗒”的声音属于正常情况,一般来说机器刚运转时由于温差太大造成热胀冷缩的现象,但当达到一定的膨脹系数后就不会再有喀喀声;

  5、 空调在运行过程中会发出类似流水、撒气(冬天机器化霜时,换向阀换向瞬间出现的声音)、开锅(氟利昂进入室内蒸发器的声音)的声音可解释为是制冷剂在机内流动的声音及氟利昂在机内回流的声音,均属正常声音并非噪音

  6、如空调器内机噪音大,在排除以上原因后故障依旧,则应找专业维修人员进行维修

本回答由佛山市南海区峻威空调配件厂提供


(1)故障原因:挂壁式安装

板不牢固松动或墙面不平

维修方法:重新固定挂墙板,或处理墙面,使挂墙板保持平整.

(2)故障原因:挂壁式室内风机电机与贯流风輪及风机轴承装配不到位,产生磨擦响声导致空调室内机声音大.

维修方法:重新调整室内风机电机,贯流风轮及风机轴承装配位置.

(3)故障原因:室内風机电机与贯流风轮装配不良.

维修方法:分别进行检查判断.首先将贯流风轮取下,如噪音排除.即更换贯流风轮(原因多为贯流风轮不平衡或变形);否则为内风机电机故障,更换内风机电机.

(4)故障原因:气流声很大.

a,首先判断清楚,在刚开机几分钟,气流声很大,逐渐慢慢变小至恢复正常,此现象应属囸常,向用户作好解释其现象为刚开机时,制冷系统高低压差未正常建立时,会有较明显的气流声,随后会逐渐变小正常.

b,安装不当造成连接管弯扁產生二次节流.

c,室内机蒸发器接口焊渣堵,更换蒸发器.

(5)故障原因:风道系统有堵塞.

维修方法:清理风道系统.


气流声:是空调外机启动

缩机工作,空調管路里面的氟利昂开始流通就会有一小会气流声。如果气流声持续可能是安装的时候,空调管被弯瘪了形成截流,导致氟利昂流動不顺畅就产生气流声。摩擦声:是内机风机或是风筒转动时擦到内机塑料壳了撞击声:空调室内机工作的时候你用手摸下内机外壳,看他是不是在抖动如果再抖动,说明内机安装不牢靠也可能是内风机电机的问题