长虹电视内存不足怎么办KFR40GW/BQ运行5分钟后外机停止工作,大约十分钟后内机空清检测红灯与运行灯同时闪烁

又隔几分钟压缩机再工作几分鍾后又停掉,如此反复是什么问题前提是室内温度根本没有降下来,压缩机就停掉... 又隔几分钟压缩机再工作,几分钟后又停掉如此反复是什么问题?前提是室内温度根本没有降下来压缩机就停掉。

好了高压故障的可能性更大一些,如果是压缩机过流保护时间应该哽长一些你检查一下外籍的冷凝器是否有灰或者外籍风扇不转,再有就是风扇转但是出风量不大风扇转数不高,出风量小有可能是冷凝器翅片灰尘太多或者是外籍风扇电机启动电容坏了电容的容量不够了,也就是电容漏电了风扇转数不够也是电容坏了。查一下吧

謝谢这位兄弟的回答,补充一下:测试过压缩机电流是5-6A额定电流是7.35A,所以不会是压缩机过流保护外机的冷凝器清洗过了,也更换过感溫你说的风扇电容我没有想到,明天我再换下风扇电容如果故障排除就采取你的答案。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜體验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

高压过高过热的原因及排除:

1淛冷剂过多。适当减少制冷剂量

2,散热不良检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器

3,管路系统堵塞参照压力表判断、排除,重新系統处理

4,蒸发器或滤网积尘结垢气流变小,系统压力及温度失恒清洗蒸发器或滤网。

5缺氟也有可能。缺氟时压缩机排气温度会過热,使过热负载保护开关跳脱

2,温度传感器过载信息错误。

3、电源接线松脱、接触不良

4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。

如果是R410A冷媒运转时低压9公斤,判断冷媒是过多了约在8公斤即可。

资讯不足只能这样分析,还有很多其他的可能

我要回帖

更多关于 长虹电视内存不足怎么办 的文章

 

随机推荐