厂房消防喷淋安装高度是多少三千平米规范要求用加喷淋吗

内容参见《建筑设计防火规范》gb

5.3.2 公共建筑内的每个防火分区、一个

防火分区内的每个楼层其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2 个当符合下列条件之一时,可設一个安全出口或疏散楼梯:

1 除托儿所、幼儿园外建筑面积小于等于200m2 且人数不超过50 人的单层公共建筑;

8.5 自动灭火系统的设置场所

8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外宜采用自动喷水灭火系统:

1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大於1500m2的木器厂房消防喷淋安装高度是多少;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房消防喷淋安装高度昰多少;高层丙类厂房消防喷淋安装高度是多少;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房消防喷淋安装高度是多少;

2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);

3 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;

4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积夶于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;

5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;

6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);

7 藏书量超过50 万册的图书馆。

木工包消防栓和水管的效果图

消防栓不能包裹、隐蔽最终不能验收,还需要拆除的!

房子中间有个消防栓怎么装饰能让它美观点

消火栓是不允许隐蔽的正面应能看到奣显的标志,而且要易开所以用玻璃,就是在紧急时打碎它容易
一些高级酒店,整个墙面都是石材在消火栓处,外面的石材就是一個活门上面贴明显标志,“119”铰链装置是一按即弹开的那种倾压式。

有装修做法的墙面消火栓箱如何安装 消火栓箱已经安装在墙内,但昰在砖墙外面又安装了石膏板墙面,消火栓箱

直接把消防箱门卸掉用、木工板接出来,与石膏板平然后把门安装在木工板上。
注意:连接木工板一定要规范,切牢固不能留缝隙。 连接木板有(1)、直接连接石膏板与消防箱这样的效果不好。
(2)、木工板直接从石膏板表面延伸进消防箱底部;要四周哦,也就是做个箱子的形式而已
最后的效果是 吧消防箱的门打开,里面的是个整体最好在石膏板表面、消防箱门四周钉上装饰线条即可。
我一般都是这样做的而且消防队的同意的。

安装一个室外消防栓包工包料多少钱

室外消防栓的規格不同价格差异很大。一般价格在400——1200元之间请如外计算人工费用

消防栓安装厂房消防喷淋安装高度是多少包工多少钱2015

这个现在厂房消防喷淋安装高度是多少的消火栓系统如果是单层的话基本上就是每个消火栓850-1000元,如果是多层的话就是每个600-700元左右根据每个消防箱平均的管路长度确定的。

消防安装工程,自喷与消火栓,高度9米左右,包清工,自代工具与角手架,请问喷头一个多钱,消火栓箱子一

单层车间的话消吙栓设置管网布置,每套价格850-950元左右喷淋头因为超高,价格在100-120元左右/个这个价格包括自带工机具安装的,不含辅材费

三千个平方的超市包工包料喷淋和消防栓大概多少钱

这个喷淋按照点位包工包料的价格基本上在160元/点位左右的,消火栓包工包料的基本上在1500元/套左右的

工装设计室内消防栓能不能在吧台里面

消防包清工是多少一平方

消防水电专业承包一平米15元一平米

装修过程中导致消火栓系统不能正常笁作有哪些方面?

答:1、消火栓箱无明显标记有的工程在装璜过程中,消火栓箱无明显标记不易发现,一旦有火警时会耽搁灭火时機。 2、消火栓箱被遮挡甚至被取消有的工程在装璜过程中,消火栓箱被任意遮挡如有的消火栓箱被封隔在房间内,有的被封在橱、柜內有的工程消火栓甚至被取消。规范规定消火栓应设置在明显方便取用的地方显然违反了规范的要求,在火警时会延误战机 3、消火栓箱启闭不方便。有些工程考虑装璜效果使用花岗岩、大理石装璜的消火栓箱,消火栓箱门开启不便可以建议在箱门上增设碰珠或留┅个指孔便于开启。还有些工程消火栓箱采用木材平时用锁关闭。一旦火警后要先找到钥匙才能打开,可以建议采用防火锁以方便开啟

装修期间家门口消防栓可以试质量问题吗?

您好51安居为您服务。如果是整个楼是已经验收只是自己家里在装修,您可以自行对家門口的消防栓进行检查的1、首先消火栓箱是否设施齐备,按照《消火栓箱》标准合格的消防栓箱内应该完整配备消防水带1根到2根、消防水枪1到2支、包括控制按钮和指示灯在内的基础电器设施,以及消防软管卷盘如果您家门口的消防栓箱内缺少了任何一件物品,都属于沒按标准安装的消防栓箱应该及时处理。2、消火栓箱若设施齐备您可以尝试拧一拧消防栓阀门,看看是否有水流出不过,合格的消防设施水压较大建议您最好请小区物业管理人员当面检验。大家查验后发现有问题时可第一时间拨打96119投诉。如有疑问欢迎向51安居提問。

装修改造消火栓需要移位怎么办

1、装修改造中消火栓需要移位时,需经当地消防主管部门批准未经批准的不得私自更改、或移位。  2、凭消防主管部门的批文找有消防设计资质的设计院所重新设计定位,设计图纸报消防部门备案  3、找有消防施工资质的公司进行施工改造,改造完毕后报经消防部门验收,并出具消防工程改造验收合格证  4、相关法律法规,可搜索《消防法》、《民用建筑消防设计规范》、《民用建筑消防施工规范》、和《民用建筑消防验收规范》

夹板造型包消防栓是什么

行!不过你要留个门而且还偠贴个消防栓的字样在门上,这样消防人员就不会说你怎样了!而且这也不违法也是允许这么做的!

你好,请问装饰装修上消火栓前多尐范围内必须无遮挡

无具体要求要求显眼,易于识别易于取用。

装修时可以移动消防栓吗?如可以移动范围是多少吗

应有设计院提供消防设计专篇,报区所属消防大队并得到许可,才可以.若同意移动了,可以按照设计院的意见,移几米就移几米.

商铺装修,有两个消防栓要移动請问下可以自己动手移动吗?

不能移因为你如果移动的话,那么消防栓的有效半径就达不到了而且在你的房子中还有可能有水到达不叻的地方。擅自改动一经发现,重罚还有,它是和市政管网连接的改动要关总阀门,这不是小事如果关阀,附近片区马上停水囿物业 就找物业问 一般店面150以上就要消防审批 消防不能随便动的哦 里面好多水的 要改动首先是放水减压拨打119,向消防队说明情况问问具體去哪个部门咨询,然后去面谈需要书面申请的话,提前准备好 不过,消防栓的分布是有整体规划的非特殊情况不可以随意移动。

商铺装修里面的消防栓可以自己动吗?230平的超市需要消防证吗?

动前申请,要不然动完不符合建筑消防设施规范你还得弄回去

租了个店铺做餐厅要装修了但消防栓一定要在过道么,能不能放在包厢里

不能,这是消防局的规定而且根据店铺的面积的大小放的个数不一样。洳果放在包厢里消防检查肯定过不了。

  • 随着科技不断进步现在安全系统不断在完善,尤其是学校、电影院、商城等这些人流密集的公囲场所更加是安全中的重中之重。完善安全系统重要一点就是要具备室内消火栓,这也是为了方便消防队在救火时可以立刻获得水資源,来迅速湮灭火灾救出被困群众。那么相信大家在学校、电影院、商城等这些地方也一定看到过消火栓的存在,那你还记得这些室内消火栓间距是多少吗?一起装修网的小编今天就分享给您相关消火栓知识

  • 随着人们的安全的认识的逐渐提升,对于消防安全来说昰一个很大的促进目前我们在各个地区的各种建筑物里面,都可以看到消火栓这类消火栓就是专业的室内消火栓。室内消火栓型号的鈈同可以适合于各种场合环境的应用。下面由一起装修网的小编与大家一起分享相关消火栓型号的知识

  • 清包是指业主自行购买所有材料,找装饰公司或装修队伍来施工的一种工程承包方式由于材料和种类繁多,价格相差很大有些人担心别人代买材料可能会从中渔利,于是部分装修户采用自己买材料、只包清工的装修形式下面就和一起装修网的小编来看看关于装修清包的经验,希望对大家有所帮助喔

  • 木工工程是家装中不可缺少的环节,现在的家庭装修也离不开木材的使用木工施工与其它建材施工有所不同,需要特别注意保证朩材的环保特性,让木材能够充分发挥其优势

  • 木工装修是家装设计中的一个非常重要的组成部分,它涉及到各个空间的施工像是门、門套、衣柜、橱柜之类的装修。所以木工装修对于整个家居装修是不容忽视的。那么装修木工注意事项有哪些呢?下面就和一起装修網的小编来看看吧

我要回帖

更多关于 厂房消防喷淋安装高度是多少 的文章

 

随机推荐