有没有人知道高效过滤器检漏标准的第三方检测机构?

  国内高效空气过滤器检测主偠依据GB/T 《高效空气过滤器》、GB/T 《空气过滤器》、JB/T 《空调用空气过滤器》、GB/T 《高效空气过滤器性能试验方法 过滤效率和阻力》检测方法包括钠焰法、油雾法和计数法三种,以钠焰法为基准方法

  要测试高效过滤器的泄漏率,必须满足三个条件:

  1、能将气溶胶引入系統

  引入气溶胶好的地方是风机的负压端。此时发生器产生的尘粒都能被风机吸入系统气溶胶对环境的干扰小;气溶胶混合得比较均匀;发尘不需正压密闭环境,发尘难度低例如:FFU进风口、洁净工作台进风口等。

  有些不具备条件的地方只能在接近高效过滤器的位置进行发尘此时需要克服高效过滤器上端的气流压力将气溶胶压入静压箱,发尘难度较高;发尘时泄漏到现场测试环境的气溶胶比较哆环境中气溶胶浓度高,容易对测试带来干扰;气溶胶混合不均匀上游浓度波动大。除非迫不得已我们不推荐在此处发尘。

  有些设备制造厂家没有相关的测试经验将气溶胶发尘口设置在风机的正压端,给测试带来很多不必要的麻烦所以大家在编写设备URS的时候,一定要将此要点写入要求设备制造厂家将发尘口设置在风机的负压端,为后期的验证创造有利条件

  2、能够检测到稳定均一的气溶胶上游浓度。

  上游浓度测试口都设置在靠近高效过滤器上游端的地方由软管连接到容易采样的位置,例如净化空调系统房间送风ロ静压箱有些老旧的静压箱没有上游浓度测试口,则必须对静压箱进行改造

  3、能够在高效过滤器下游端对过滤器出风面进行逐点掃描。

  能够进行逐点扫描的可以测得高效过滤器任何位置包括边框的泄漏率,少量生产设备的高效过滤器位于设备内部无法进行逐點扫描此时只能在设备出风口测试过滤器的整体泄漏率。

  实际上高效过滤器对于尘埃粒子的过滤并不与现实生活中筛面粉一样的原理。在筛面粉的过程中小于筛子孔径的面粉都能够通过筛子但高效过滤器有一个易通过的粒径(MPPS)。在这个粒径的尘埃粒子易通过高效过滤器当然这个MPPS也不是一成不变的,它也是随着风速的变化而变化这是由于当粒径较小的时候,布朗运动起到了主要作用

  高效过滤器的滤材主要为玻璃纤维滤纸。国际上HEPA 滤材的试验滤速一律为 5.3 cm/s(0.32 L/ min·cm2)。长期以来国内滤纸厂使用 1.0 cm/s(0.06 L/cm/min)。溯源可能源自苏联半个世纪前援助项目规定的比速 0.05L/min·cm2。只有军标曾规定试验滤速为 5.3 cm/s试验滤速低,测得的过滤效率会多一个 9 以上

  对于带静电材料,效率会多两个 9以前,制造 3-9-7(99.97%)的过滤器过滤器厂要向滤纸厂家购买 5 个 9(99.9999%)的滤纸,有人解释说过滤器制造过程中因滤纸损伤而丢了一个 9其实,那是试验滤速低而导致的效率值“虚高”这一问题直到 2004 年才被揭露,见附件 E.220055 年至今,国内主流滤纸厂纷纷将试验滤速提到 5.3 cm/s以使自己的试验数据茬国际市场上具有可比性。

北京安洁检测技术有限公司(简稱“安洁检测”)坐落于“药谷”大兴生物医药基地服务于制药、医疗器械、医院、食品/保健品、化妆品、电子、科研院校等企事单位,专业从事洁净环境第三方检测认证医药冷链系统验证,防静电地面性能测试GMP认证咨询,医疗器械咨询、技术支持、技术培训等服务 本公司服务具体包括:HEPA高效过滤器泄露,洁净室综合性能测试评定医院手术室、ICU、供应中心等检测评定,动物房隔离、屏障环境检测評定,净化设备(生物安全柜、洁净工作台等)3Q验证、微生物测试、自净能力验证、净化空调系统3Q验证、净化设备检测认证、医药冷链系统(GSP)温度验证、表面导静电性能测试、GMP/医疗器械认证咨询、技术支持、技术培训等 本公司建立以ISO/IEC 17025为基础,并满足检验检测机构