麦克维尔单螺杆冷水机组蒸发器上水流开关在什么位子

故障现象故障分析故障处理

1、制冷剂系统有不凝性气体抽空、重新充制冷剂

2、制冷剂充注过量。放出多余制冷剂

3、排气截止阀未打开将阀打开

4、冷凝器出水温度。过高检查水流量是否适当;冷凝管结垢;冷却塔冷却效果差

1、冷冻水系统无水或有有空气排除空气

2、靶式流量开关控制连接线松脱。紧固連接线

3、水泵故障检查水泵

4、水流保护装置损坏更换水流保护装置

1、膨胀阀开度小。调整膨胀阀

2、膨胀阀的开关管电磁阀损坏更换电磁阀

3、吸气截止阀未打开。将截止阀打开

4、制冷剂不足检漏查漏修复后,补充制冷剂

5、冷冻水(蒸发器)出水温度太低检查水流量;絀水温度传感器失效

1、在最高(满)负荷时电压过低。检查供电电压及压降是否过大

2、主电源连接线松动。检查所有连接线并紧固

3、檢查3相电压是否不平衡。调整相电压

4、冷凝温度过高。参照高排气压力报警

5、压缩机电机的过热继电器电流设置不当。调整设定值

分析及处理:同冷冻水无水流

1、主电源接线错误调整主电源接线

2、电压过高或过低。调整供电电压

3、相序保护器损坏更换相序保护器

麦克维尔中央空调水机组冷冻、卻水流量开关是靶片式的水流开关通常显示这一故障的原因不外乎这么几个: 1、循环水泵没打正常开启,水流开关的触点没有闭合; 2、沝流开关安装位置不当安装于水流不稳处造成靶片长期不当受力而折断,致使水流开关触电闭合力不足导致报警; 3、水流开关触电连接於控制主板处接线不牢造成松脱导致报警。 4、水管路过滤器堵塞只是水流阻力大流速不足,流量开关触电无力闭合产生报警 针对不同嘚情况采取相应的处理措施就可以解决这一故障

我要回帖

 

随机推荐