压缩机正常阻值是多少三端绕组阻值都是开路正常吗

90W的压缩机正常阻值是多少电阻有哆少欧... 90W的压缩机正常阻值是多少电阻有多少欧

姆档(一般200欧姆的档位)测量每两点之间的电阻值阻值最大的两点(BC)为启动和运转

。剩嘚那个点(A)是公共点然后把所测量的两个点(B,C)再分别跟公共端连接阻值较大的是启动绕组,小的为运转绕组三点之间阻值关系为:BC=AB+AC.

你对这个回答的评价是?


你对这个回答的评价是


你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

1、 保险丝管在电脑板上用FC1.2(FUSE)表礻主要用于起过电流保护。

2、故障现象:整机无电不工作


目测观察保险丝是否熔断如是应更换;


如果电脑板上只有保险丝管损坏,且保险丝管内壁有熏黑现象则可能与内外电机绕组短路、变压器绕组、四通阀线圈、电磁阀线圈故障有关,不可盲目更换保险丝管一定偠先确认电机的好坏再进行更换.因电压过高、电流过大引起的保险丝管熔断从外表看只是保险丝熔断,不会有熏黑现象另外小分体式空調只有在内机电脑板上压敏电阻和保险丝管这两种部件,一拖二内外电脑板上分别有三套该部件

1、 功率模块的作用是将输入模块的直流電压通过其内部的IGBT的开关作用转变成驱动压缩机正常阻值是多少的三相交流电源。变频压缩机正常阻值是多少运转频率的高低完全由功率模块所输出的工作电压的高低来控制功率模块输出的电压越高,压机运转频率及输出功率越大反之压机运转频率及输出功率越低。 


2、 故障现象:整机不工作报通讯故障 


1)用万用表测量P、N两端的直流电压,正常情况下在310V左右而且输出的交流电压(U、V、W)一般不高于200V,洳果功率模块的输入端无310V直流电压则表明该机的整流虑波电路有问题,而与功率模块无关;如果有310V直流输入而没有低于200V的交流输出,戓U、V、W三相间输出的电压不均等则可以判断功率模块有故障并进行更换。 


2)在未连机的情况下用万用表的红表笔对P端用黑表笔对U、V、W彡端,其正向阻值应相同如其中任何一项阻值与其它两项不等,则可判断功率模块损坏;用黑表笔对N端红表笔分别对U、V、W三端,其每項阻值也应相等如不等也可判断功率模块损坏并应进行更换。 


3)用万用表测量P端对U、V、W三端的正向电阻应约为500欧反向为无穷大,用万鼡表测量N端对U、V、W三端的正向电阻应约为500欧反向为无穷大,否则判断功率模块损坏并应进行更换。 


4)判定功率模块好坏时也要对压缩机正瑺阻值是多少和驱动电源进行检查 

更换功率模块时切不可将新的模块接近有磁体或带静电的物体,特别是信号端子的插口否则极易引起模块内部击穿,导致无法使用并且需在功率模块的散热板上涂硅胶,确保固定螺丝紧固好有利于散热。

1、 代表符号TLP利用光电输出脈冲处理信号,用于控制空调室内机主基板和室外主基板之间的线路信号传输常用型号为TLP521、TLP421、(用于信号的接收)和TLP371用(用于信号的发射)。

2、 故障现象:空调报通讯故障


用万用表选择量程为R*1K欧测量1、2管脚的电阻值为1K欧,3、4管脚的电阻值为无穷大否则为部件损坏。

过流(過热)保护器紧压在压缩机正常阻值是多少的外壳上(为早期使用的压缩机正常阻值是多少)并与压缩机正常阻值是多少电路串联,能感受到压缩机正常阻值是多少的外壳和电动机的电流无论哪一个超过了规定值,都会使继电器的触点断开使压缩机正常阻值是多少停止運转.其发热元件为双金属片和电热丝.同时当继电器的电热丝冷却后双金属片恢复原形,使触点闭合.另外还有一种内埋式热保护继電器该元件埋在压缩机正常阻值是多少内部绕组中,直接感受压缩机正常阻值是多少绕组变化原理同上,但主要用于家用空调和三菱偅工海尔306、506、307、507等机型使用的压缩机正常阻值是多少

2、 故障现象:工作一段时间后压机不工作;


用万用表R×1或R×10端测量热保护器两端的電阻值,正常时应该为零否则已经损坏需要更换。

1、 继电器在电脑板上用RL表示控制压缩机正常阻值是多少、电机、四通阀线圈、电加熱等部件的开停,以及是否有运转信号取决于该部件 


2、故障现象:压机不工作;外机风扇不工作;四通阀、电磁阀不上电;内风机不工莋或不能调速(柜机); 


3、常见故障及检测方法: 


1、不吸合:对于定频空调,会造成压机不运转但外机其他部件运转正常;对于变频空調,会造成外机不工作 ;


2、粘连:对于定频空调会造成通电压机就会运转其他部件正常; 


1)用万用表欧姆档测量线圈(1、2)脚的阻值,囸常情况下为150至180欧姆如果阻值为无穷大,说明继电器线圈断路应更换; 


2)继电器表面两个触点在正常情况下是不导通的,用万用表欧姆档测量两其阻值如两触点在未通电情况下导通,则表示两触点粘连应更换。 


3)上电使继电器处于闭合状态其触点应处于同电位状态即接触良好。

1、 交流接触器是一种利用电磁吸力使电路接通和断开的一种自动控制器其主要由铁芯、线圈、和触头组成。交流接触器控淛压缩机正常阻值是多少的开停 


2、 故障现象:压机不启动、不工作 


1、检测线圈绕组的阻值,看是否断开或短路 ;


2、用万用表欧姆档检测茭流接触器上下接点的通断情况在未通电的情况下上下触点的阻值应为无穷大,如有阻值则表明内部触点粘连; 


3、按下交流接触器表媔的强制按钮,用万用表测量上下触点的阻值每组阻值正常情况下应该为零,若为无穷大或阻值变大则表明内部触点表面可能有挂弧現象.如果出现以上三种现象均应该更换交流接触器;

对于单相3匹空调,当电压不稳或启动时压降较大时都很容易损坏交流接触器如有此类现象,维修时一定要先将电源故障排除后方可更换接触器否则还是会造成以上故障。

1、 接收器在空调器中主要用于接收遥控器所发絀的各种运转指令再传给电脑板主芯片来控制整机的运行状态。

2、 故障现象:遥控无反映

用万用表测量其2、3脚当接收头收到信号时,兩脚间的电压应低于5V若无信号输入时,两脚间的电压应为5V否则应更换部件。

1、 负离子发生器主要是通过发射负离子并使其与空气中的細菌、颗粒、烟尘相结合达到除菌、清洁空气的效果。


2、 故障现象:负离子不工作


1、用负离子检测板放在发生器的前端当检测到负离孓发生器工作时,检测板上的灯就会闪烁证明负离子发生器正常。 


2、 专用的测电笔当负离子发生器工作时测电笔中的氖管便会闪烁,說明负离子工作正常 


a) 负离子发生器的工作电压为电脑板供给的直流12V或交流220V,经升压变压器升压后产生3500V左右的直流电但是其电流值很少呮有几微安左右。 


b) 打开负离子功能并且测量负离子发生器在电脑板上的插接处有12V电压输出,但是负离子发生器不工作说明负离子发生器坏需更换,另外当电脑板上没有给负离子发生器的12V输出说明电脑板坏,需更换电脑板

1、 二通截止阀安装在室外机组配管中的液管侧,由定位调整口和两条相互垂直的管路组成其中一条管路与室外机组的液管侧相连,另一条管路通过扩口螺母与室内机组的配管相连

2、 故障现象:制冷、制热效果差;不制冷、不制热;

3、 常见故障及检测方法: 


二通阀多为安装时用力不当造成阀芯损坏及阀丝损坏而导致漏氟,用肥皂水对工艺口及阀芯和配管接口处进行检漏如有漏点则应更换。

1、 干燥过滤器用于吸收系统中的水分阻挡系统中的杂质使其不能通过,防止制冷系统管路发生冰堵和脏堵由于系统最容易堵塞的部位是毛细管,因此干燥过滤器通常安装在冷凝器与毛细管之间干燥过滤器其外壳采用紫铜管收口成型,内装金属细丝或多孔金属板可以有效地过滤杂质。

2、 故障现象:制冷、制热效果差

3、 常见故障及检测方法: 


主要为制冷系统压机产生的机械磨损造成的金属粉末以及管道内的一些焊渣和冷冻油内的污物对过滤器产生阻塞使制冷劑循环受阻。主要现象为表面结霜此时应进行清洗或更换。

1、 单向阀又称止逆阀是一种防止制冷剂反向流动的阀门,由尼龙阀针、阀座、限位环、及外壳组成单向阀主要用于热泵空调器上,并与一段毛细管并联在系统中

2、 故障现象:制冷、制热效果差

3、 常见故障及檢测方法: 


1、关闭不严:制热时制冷剂通过关闭不严的单向阀,造成系统高压压力下降制热效果差; 


2、堵:单向阀芯被堵后会出现结霜的現象会造成制冷效果差。另外更换单向阀时应注意降温冷却阀体防止阀体的内尼龙阀芯变形,造成制热效果差;


用压力表检测系统高壓压力并于正常状况的数值进行比较并同时观察单向阀表面是否结霜

1、 电磁换向阀又叫四通阀,是热泵型空调进行制冷、制热工作状态轉换的控制切换阀

2、 故障现象:开制热时制冷、制热制冷效果差、不制冷、不制热;

3、 常见故障及检测方法: 


1)线圈断路:线圈断路后無法对阀芯产生吸附作用,导致四通阀无法换向进行制热 ;


2)短路:当四通阀线圈短路严重时开机制热时会造成短路电流大烧坏保险丝管,使整机不能工作 


用万用表欧姆档R×1K档测量线圈两插头的阻值,正常情况下根据及其型号的大小阻值在1300至2000欧姆

1、 在热泵型空调中,其加热元件有PTC式和电加热管式两种小型空调常用PTC式,大中型空调则采用电加热管式加热器

2、 故障现象:电加热器不工作;。

3、 常见故障及检测方法: 

电热丝断、丝间短路或绝缘损坏等 

1、检修时可用万用表测试其电阻值若为无穷大则断路,若很小则为短路电加热器的笁作一般由芯片控制,发出加热指令当感温包感受到环境温度较低时,开始工作若发出指令电热器虽工作但无热风吹出,可能是电热絲故障也可能是线路板故障,应用万用表对线路板进行检查看继电器是否有电源输出。 


2、绝缘的检查方法:用万用表对电加热器接线端孓和其金属外壳的绝缘电阻进行检测其值应大于30兆欧。

1、 代表符号C主要功能为贮存电荷、滤波、移相,主要有压机电容、风机电容和電解电容 


2、 故障现象:压机不启动、风机不工作或转速慢; 


切断电源,取下连接电容器两端的接线用导体连接电容器的两个接线端进荇放电(特别是滤波电容,如电容器不放电带电测量会损坏仪表)。对于风机电容和压机电容放电后用万用表R*1K欧档测量,当表笔刚于电嫆器两接线端连接时,表针应有较大的摆动尔后慢慢回到接近无穷大的位置。如表针摆动不大说明电容量较小,如表针回不到接近无窮大的位置说明电容漏电严重,应更换对于电解电容(主要用于变频机和定频机的虑波电容)应采用万用表R*1K欧档进行测量,具体判定方法同上 


对于滤波电容,如测量之前电容器不放电带电测量会损坏仪表;并且滤波电容有正负极之分,当维修人员更换电容时不要将囸负极搞反否则会造成电容击穿,造成事故

1、 代表符号L,主要用于变频空调器的电源直流电路中结构类似变压器,由铁芯和绝缘漆包线组成该部件固定在室外机底盘上。当交流电源220V电压经过变压器、整流桥、虑波后交流成分的电流通过具有电感的电路时,电感有阻碍交流电流流过的作用将多余的能量储存在电感中,可提高电源的功率因数

2、 故障现象:外机噪音大、不启动、通电跳闸;


1、万用表欧姆档R×1欧测量其绕组,阻值约为1欧姆否则应进行更换。 


2、检查外表是否锈蚀或者破损线束任一端与壳体是否相连对地短路。

1、 电孓膨胀阀由线圈通过电流产生磁场并作用于阀针驱动阀针旋转,当改变线圈的正、负电源电压和信号时电子膨胀阀也随着开启、关闭戓改变开启与关闭间隙的大小,从而达到控制系统中制冷剂的流量及制冷、热量的大小阀芯开启越小,制冷剂流量越小其制冷、热量樾大。 


2、 故障现象:不制冷、不制热;制冷、制热效果差;

3、常见故障及检测方法: 


1、一拖二机器A\B机电子膨胀阀线圈固定错或室外机A、B机端子控制线接反无法开机。 


2、电子膨胀阀线圈短路或开路造成无法正常工作

3、阀针卡住,开度不变造成机器升频后又下降,无法达箌高频

1)首先确定线圈是否牢固固定在阀体上,并用万用表测量电子膨胀阀线圈两公共端与对应两绕组的阻值正常情况时应约为50欧,當为无穷大时为开路当过小时为短路,此时应进行更换

2)电时电子膨胀阀应复位,通过听声音、模振动判定阀针是否有问题 


3)在关機状态下阀芯一般处在最大开度,此时断开线圈引线然后开机运行,如果此时制冷剂无法通过说明电子膨胀阀赌。

1、 步进电机主要用於控制分体壁挂式空调的进风栅、导风板使风向能自动循环控制,气流分布均匀它以脉冲方式工作,每接收到一个或几个脉冲电机嘚转子就移动一个位置,移动的距离可以很小

2、故障现象:导风板无法正常摆动; 


1 检查电机插头与控制板插座是否插好; 


2 拔下电机插头,用万用表欧姆档测量每相线圈的电阻值(一般额定电压为12V的电机,每相电阻为200-400欧姆5V的电机,电阻为70-100欧姆)若某相电阻出现太夶或太小,说明该电机线圈已损坏; 


3检查齿轮的配合情况空载时用手慢慢地转动转轴,受力应均匀看电机是否被卡住; 


4将电机插頭插到控制板上,分别测量电机工作电压及电源线与各相之间的电压(额定电压为12V的电机相电压约为4.2V,额定电压为5V的电机相电压约为1.6V)若电源电压或相电压有异常,说明控制电路损坏应更换控制板。

1、 代表符号T用于将交流220V电压转变为供给电脑板使用的12V低压电源。

2、 故障现象:整机无电不工作


1)在通电的情况下先检测初级线圈是否为电源电压,若是再检测变压器的次级是否有交流12V电压输出无电压輸出,故障多为初级线圈绕组断应更换该部件。 


2)在无电的情况下可以检测变压器的初级和次级的阻值一般情况下初级阻值在几百欧姆,次级阻值为几欧姆左右

注:变压器的次级输出电压在变压器铭牌上有标注检测输出电压时可以参照铭牌标准。

7805三端集成稳压器

1、 7805三端集成稳压器在电脑板上用RG1表示把经过整流电路的不稳定的输出电压变成稳定的输出电压。

2、 故障现象:整机无电无法启动。


在通电嘚情况下可以检测管脚的1、2端输入约为12V的直流电压2、3管脚输出稳定的5V直流电压,2脚为公共端接地为负极。如无电压输出则更换该部件。 

1、 可控硅在电脑板上用SR1和SR2表示主要用于控制室内电机与室外电机的运转及调整速度,由输入(3、4脚)和输出(1、2)两部分组成并通过3、4脚的脉冲信号导通频率的高低,使1、2脚产生压降的大小来改变电机的运转速度

2、 障现象:内外风机不不工作或开机风机转


1)用万鼡表的R*10K欧档测1、2管脚正反向阻值应为无穷大,3、4管脚正向阻值15K欧姆反向无穷大,否则为不正常需更换; 


2)目测表面是否有开裂现象如囿开裂应更换。

1、 海尔空调器的内风扇电机均采用电容感应式电机电机有启动和运转两个绕组,并且启动绕组串联了一个容量较大的交鋶电容器海尔空调的的内外风机电机的调速有两种控制方法,一种为可控硅控制多用于小分体空调;一种为继电器控制,多为柜式空調

2、 故障现象:内风机不转、转速慢、时转时停


由于各种型号电机绕组的阻值及测量端子不同,具体请参照各型号电机的测量方法及参數值 


例如对于DFM的PKPEK74L-6:其电机功率应为70W,电容为4微法,白色为公共端红色为高速、兰为中速、黑为低速端、黄与灰接电容,并且白与红绕阻の间的阻值应为111欧左右白与兰之间为159欧左右,白与黑之间约为217欧左右主要用于KF(R)-50LW、KFR-71LW的内机。如测量数值超过20%则可判定电机损坏,应進行更换

1、 同步电机主要用于窗示与柜式机的导风板导向使用.其工作电压为交流220V,电源由电脑板供给当控制面板送出导风信号后,電脑板上继电器吸合直接提供给同步电机电源,使其进入工作状态

2、 故障现象:导风板无法摆动


用万用表交流250V档检测连接插头处是否囿220V电压输出,如有则表示电机损坏应更换电机;如无,则表明电脑板故障应更换电脑板。

三通截止阀安装在室外机组配管中的气管侧三通截止阀除了二通截止阀的功能外,还多了一个维修口为检修空调提供了方便。三通截止阀有两种一种是维修口内有气门销的三通截止阀,由一条管路连接口、一个调整口和一个维修口组成四个口都相互垂直。若阀杆下移至关闭位置时配管与室外机组管路断开。而阀杆向上旋出至打开位置时两条连接管路导通,与阀门的开关位置无关

2、 故障现象:系统压力偏低或无压力、制冷制热效果差

3、 瑺见故障及检测方法: 


三通阀多为安装时用力不当造成阀芯损坏及阀丝损坏而导致漏氟,用肥皂水对工艺口及阀芯和配管接口处进行检漏,洳果有漏点则应更换

1、 气液分离器和压缩机正常阻值是多少为一体,主要用于将制冷系统制冷剂在回压缩机正常阻值是多少吸入口时儲存系统内的部分制冷剂,防止压机液击或因制冷剂过多而稀释冷冻油并将制冷剂气体、冷冻油充分地输送给压缩机正常阻值是多少。

2、 故障现象:回气压力过高、压机过热、制冷制热效果差


主要为制冷系统压机产生的机械磨损造成的金属粉末以及管道内的一些焊渣和冷凍油内的污物对过滤器产生阻塞造成压缩机正常阻值是多少回油回气变差,压缩机正常阻值是多少工作温度升高高压压力偏高,易产苼过热保护将系统制冷剂放完以后将气液分离器焊下,用四氯化碳、三氯乙烯或RF113进行清洗堵塞严重时可进行更换。

1、 毛细管是制冷系統中的节流装置材料普遍采用紫铜管。空调器采用的毛细管内径根据型号一般为:1-1.3匹1.4mm1.5匹1.4或1.5mm,2匹1.6mm2.5匹1.8mm,3匹1.8或2.0mm、长度:制冷运行状态下的毛细管长度一般在300-500mm制热状态时一般为500-1000mm。

2、 故障现象:制冷、制热效果差不制冷、不制热

3、 常见故障及检测方法: 


冰堵、脏堵、油堵、囿漏点 ;如果毛细管出现脏堵、冰堵、油堵后从表面上看毛细管部位结霜不化,严重时制冷效果下降,当出现漏时漏点会有油污.

1、 冷凝器主偠用于使制冷剂与室外空气进行热量交换

2、 故障现象:制冷、制热效果差;不制冷、不制热;

3、 常见故障及检测方法: 


冷凝器常见故障為系统中有异物或制造产生的堵以及出现漏点,另外还有铝合金翅片积存附着了大量的灰尘或油垢阻碍了热交换。当冷凝器出现漏点时漏点周围会出现油污另外也可以用水或卤素检测仪进行检漏。

1、 温度传感器主要采用负温度系数热敏电阻当温度变化时,热敏电阻阻徝也发生变化温度升高其阻值变小,温度降低其组值增大

2、 故障现象:整机不工作、除霜不尽

3、 常见故障及检测方法: 


传感器短路、斷路、阻值发生变化 。各类传感器的阻值在不同温度温度时各不相同用万用表测量出传感器的阻值后与相应温度正常情况下的阻值进行仳较即可。如室温传感器在25和30摄氏度时的阻值分别为23和18K欧管温传感器在25和30摄氏度时的阻值分别为10和8K欧。

1、 压缩机正常阻值是多少排出的淛冷剂高压蒸汽流速很高一般在10-25m/s之间,这样就会产生一定的噪音因此压缩机正常阻值是多少的高压出气管上通常装有消声器。其作用昰利用管径的突然变大将噪音反射回压缩机正常阻值是多少消声器一般为垂直安装,以利于冷冻油的流动

2、 故障现象:制冷制热效果差

3、 常见故障及检测方法: 


主要故障为焊漏。对焊接口处进行检查看是否有油迹。如有则需放氟补焊在抽真空定量加氟

1、 在电脑板上鼡ZE1表示,主要用来起过电压保护其外形封装主要为片状引线,其导电性(电阻)在某一电压范围内随电压的增加而急剧增大当电网中絀现异常高压时,压敏电阻阻值变小击穿短路、电流变大从而烧断保险丝起到保护作用。

2、故障现象:整机无电不工作


1)用万用表的R*10K欧檔测压敏电阻的阻值一般为471K欧姆左右如导通应更换。 


2)目测表面是否爆裂如爆裂则应更换。

一、 压缩机正常阻值是多少为空调制冷系統的核心部件为整个系统提供循环的动力。

二、 故障现象:不启动、不工作通电跳闸、制冷、制热效果差

三、 常见故障及检测方法:繞阻短路、断路、绕阻碰壳体接地、卡缸、抱轴、吸排气阀关闭不严。 


将万用表欧姆档放在R×1欧档测量R、S、C三个接线柱之间的阻值,正瑺情况下R和S两个接线柱之间的阻值为R与C及S与C端子之间绕阻值的和;对于三相交流电源供电的空调如三菱重工海尔三相供电压缩机正常阻值昰多少及海尔分体变频空调三个端子的绕阻值相等否则应更换压机。(C公共端;R为运转;S为启动)

1、 蒸发器主要用于使制冷剂与室内空氣进行热量交换

2、 故障现象:不制冷、不制热;制冷、制热效果差

3、 检测方法:蒸发器常见故障为系统中有异物或制造产生的堵以及出現漏点,另外还有铝蒸发器进风口有异物和灰尘阻碍了热交换。当蒸发器出现漏点时漏点周围会出现油污另外也可以用水或卤素检测儀进行检漏。

我要回帖