姆档(一般200欧姆的档位)测量每两点之间的电阻值阻值最大的两点(BC)为启动和运转
。剩嘚那个点(A)是公共点然后把所测量的两个点(B,C)再分别跟公共端连接阻值较大的是启动绕组,小的为运转绕组三点之间阻值关系为:BC=AB+AC.
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
1、 保险丝管在电脑板上用FC1.2(FUSE)表礻主要用于起过电流保护。 2、故障现象:整机无电不工作
1、 功率模块的作用是将输入模块的直流電压通过其内部的IGBT的开关作用转变成驱动压缩机正常阻值是多少的三相交流电源。变频压缩机正常阻值是多少运转频率的高低完全由功率模块所输出的工作电压的高低来控制功率模块输出的电压越高,压机运转频率及输出功率越大反之压机运转频率及输出功率越低。
更换功率模块时切不可将新的模块接近有磁体或带静电的物体,特别是信号端子的插口否则极易引起模块内部击穿,导致无法使用并且需在功率模块的散热板上涂硅胶,确保固定螺丝紧固好有利于散热。 1、 代表符号TLP利用光电输出脈冲处理信号,用于控制空调室内机主基板和室外主基板之间的线路信号传输常用型号为TLP521、TLP421、(用于信号的接收)和TLP371用(用于信号的发射)。 2、 故障现象:空调报通讯故障
过流(過热)保护器紧压在压缩机正常阻值是多少的外壳上(为早期使用的压缩机正常阻值是多少)并与压缩机正常阻值是多少电路串联,能感受到压缩机正常阻值是多少的外壳和电动机的电流无论哪一个超过了规定值,都会使继电器的触点断开使压缩机正常阻值是多少停止運转.其发热元件为双金属片和电热丝.同时当继电器的电热丝冷却后双金属片恢复原形,使触点闭合.另外还有一种内埋式热保护继電器该元件埋在压缩机正常阻值是多少内部绕组中,直接感受压缩机正常阻值是多少绕组变化原理同上,但主要用于家用空调和三菱偅工海尔306、506、307、507等机型使用的压缩机正常阻值是多少 2、 故障现象:工作一段时间后压机不工作; 用万用表R×1或R×10端测量热保护器两端的電阻值,正常时应该为零否则已经损坏需要更换。 1、 继电器在电脑板上用RL表示控制压缩机正常阻值是多少、电机、四通阀线圈、电加熱等部件的开停,以及是否有运转信号取决于该部件
1、 交流接触器是一种利用电磁吸力使电路接通和断开的一种自动控制器其主要由铁芯、线圈、和触头组成。交流接触器控淛压缩机正常阻值是多少的开停
对于单相3匹空调,当电压不稳或启动时压降较大时都很容易损坏交流接触器如有此类现象,维修时一定要先将电源故障排除后方可更换接触器否则还是会造成以上故障。 1、 接收器在空调器中主要用于接收遥控器所发絀的各种运转指令再传给电脑板主芯片来控制整机的运行状态。 2、 故障现象:遥控无反映 用万用表测量其2、3脚当接收头收到信号时,兩脚间的电压应低于5V若无信号输入时,两脚间的电压应为5V否则应更换部件。
1、 负离子发生器主要是通过发射负离子并使其与空气中的細菌、颗粒、烟尘相结合达到除菌、清洁空气的效果。
1、 二通截止阀安装在室外机组配管中的液管侧,由定位调整口和两条相互垂直的管路组成其中一条管路与室外机组的液管侧相连,另一条管路通过扩口螺母与室内机组的配管相连 2、 故障现象:制冷、制热效果差;不制冷、不制热; 3、 常见故障及检测方法:
1、 干燥过滤器用于吸收系统中的水分阻挡系统中的杂质使其不能通过,防止制冷系统管路发生冰堵和脏堵由于系统最容易堵塞的部位是毛细管,因此干燥过滤器通常安装在冷凝器与毛细管之间干燥过滤器其外壳采用紫铜管收口成型,内装金属细丝或多孔金属板可以有效地过滤杂质。 2、 故障现象:制冷、制热效果差 3、 常见故障及检测方法:
1、 单向阀又称止逆阀是一种防止制冷剂反向流动的阀门,由尼龙阀针、阀座、限位环、及外壳组成单向阀主要用于热泵空调器上,并与一段毛细管并联在系统中 2、 故障现象:制冷、制热效果差 3、 常见故障及檢测方法:
1、 电磁换向阀又叫四通阀,是热泵型空调进行制冷、制热工作状态轉换的控制切换阀 2、 故障现象:开制热时制冷、制热制冷效果差、不制冷、不制热; 3、 常见故障及检测方法:
1、 在热泵型空调中,其加热元件有PTC式和电加热管式两种小型空调常用PTC式,大中型空调则采用电加热管式加热器 2、 故障现象:电加热器不工作;。 3、 常见故障及检测方法:
1、检修时可用万用表测试其电阻值若为无穷大则断路,若很小则为短路电加热器的笁作一般由芯片控制,发出加热指令当感温包感受到环境温度较低时,开始工作若发出指令电热器虽工作但无热风吹出,可能是电热絲故障也可能是线路板故障,应用万用表对线路板进行检查看继电器是否有电源输出。
1、 代表符号C主要功能为贮存电荷、滤波、移相,主要有压机电容、风机电容和電解电容
1、 代表符号L,主要用于变频空调器的电源直流电路中结构类似变压器,由铁芯和绝缘漆包线组成该部件固定在室外机底盘上。当交流电源220V电压经过变压器、整流桥、虑波后交流成分的电流通过具有电感的电路时,电感有阻碍交流电流流过的作用将多余的能量储存在电感中,可提高电源的功率因数 2、 故障现象:外机噪音大、不启动、通电跳闸;
1、 电孓膨胀阀由线圈通过电流产生磁场并作用于阀针驱动阀针旋转,当改变线圈的正、负电源电压和信号时电子膨胀阀也随着开启、关闭戓改变开启与关闭间隙的大小,从而达到控制系统中制冷剂的流量及制冷、热量的大小阀芯开启越小,制冷剂流量越小其制冷、热量樾大。
3、常见故障及检测方法:
3、阀针卡住,开度不变造成机器升频后又下降,无法达箌高频 1)首先确定线圈是否牢固固定在阀体上,并用万用表测量电子膨胀阀线圈两公共端与对应两绕组的阻值正常情况时应约为50欧,當为无穷大时为开路当过小时为短路,此时应进行更换 2)电时电子膨胀阀应复位,通过听声音、模振动判定阀针是否有问题
1、 步进电机主要用於控制分体壁挂式空调的进风栅、导风板使风向能自动循环控制,气流分布均匀它以脉冲方式工作,每接收到一个或几个脉冲电机嘚转子就移动一个位置,移动的距离可以很小 2、故障现象:导风板无法正常摆动;
1、 代表符号T用于将交流220V电压转变为供给电脑板使用的12V低压电源。 2、 故障现象:整机无电不工作
注:变压器的次级输出电压在变压器铭牌上有标注检测输出电压时可以参照铭牌标准。 1、 7805三端集成稳压器在电脑板上用RG1表示把经过整流电路的不稳定的输出电压变成稳定的输出电压。 2、 故障现象:整机无电无法启动。
1、 可控硅在电脑板上用SR1和SR2表示主要用于控制室内电机与室外电机的运转及调整速度,由输入(3、4脚)和输出(1、2)两部分组成并通过3、4脚的脉冲信号导通频率的高低,使1、2脚产生压降的大小来改变电机的运转速度 2、 障现象:内外风机不不工作或开机风机转
1、 海尔空调器的内风扇电机均采用电容感应式电机电机有启动和运转两个绕组,并且启动绕组串联了一个容量较大的交鋶电容器海尔空调的的内外风机电机的调速有两种控制方法,一种为可控硅控制多用于小分体空调;一种为继电器控制,多为柜式空調 2、 故障现象:内风机不转、转速慢、时转时停
1、 同步电机主要用于窗示与柜式机的导风板导向使用.其工作电压为交流220V,电源由电脑板供给当控制面板送出导风信号后,電脑板上继电器吸合直接提供给同步电机电源,使其进入工作状态 2、 故障现象:导风板无法摆动 用万用表交流250V档检测连接插头处是否囿220V电压输出,如有则表示电机损坏应更换电机;如无,则表明电脑板故障应更换电脑板。 三通截止阀安装在室外机组配管中的气管侧三通截止阀除了二通截止阀的功能外,还多了一个维修口为检修空调提供了方便。三通截止阀有两种一种是维修口内有气门销的三通截止阀,由一条管路连接口、一个调整口和一个维修口组成四个口都相互垂直。若阀杆下移至关闭位置时配管与室外机组管路断开。而阀杆向上旋出至打开位置时两条连接管路导通,与阀门的开关位置无关 2、 故障现象:系统压力偏低或无压力、制冷制热效果差 3、 瑺见故障及检测方法:
1、 气液分离器和压缩机正常阻值是多少为一体,主要用于将制冷系统制冷剂在回压缩机正常阻值是多少吸入口时儲存系统内的部分制冷剂,防止压机液击或因制冷剂过多而稀释冷冻油并将制冷剂气体、冷冻油充分地输送给压缩机正常阻值是多少。 2、 故障现象:回气压力过高、压机过热、制冷制热效果差
1、 毛细管是制冷系統中的节流装置材料普遍采用紫铜管。空调器采用的毛细管内径根据型号一般为:1-1.3匹1.4mm1.5匹1.4或1.5mm,2匹1.6mm2.5匹1.8mm,3匹1.8或2.0mm、长度:制冷运行状态下的毛细管长度一般在300-500mm制热状态时一般为500-1000mm。 2、 故障现象:制冷、制热效果差不制冷、不制热 3、 常见故障及检测方法:
1、 冷凝器主偠用于使制冷剂与室外空气进行热量交换 2、 故障现象:制冷、制热效果差;不制冷、不制热; 3、 常见故障及检测方法:
1、 温度传感器主要采用负温度系数热敏电阻当温度变化时,热敏电阻阻徝也发生变化温度升高其阻值变小,温度降低其组值增大 2、 故障现象:整机不工作、除霜不尽 3、 常见故障及检测方法:
1、 压缩机正常阻值是多少排出的淛冷剂高压蒸汽流速很高一般在10-25m/s之间,这样就会产生一定的噪音因此压缩机正常阻值是多少的高压出气管上通常装有消声器。其作用昰利用管径的突然变大将噪音反射回压缩机正常阻值是多少消声器一般为垂直安装,以利于冷冻油的流动 2、 故障现象:制冷制热效果差 3、 常见故障及检测方法:
1、 在电脑板上鼡ZE1表示,主要用来起过电压保护其外形封装主要为片状引线,其导电性(电阻)在某一电压范围内随电压的增加而急剧增大当电网中絀现异常高压时,压敏电阻阻值变小击穿短路、电流变大从而烧断保险丝起到保护作用。 2、故障现象:整机无电不工作
一、 压缩机正常阻值是多少为空调制冷系統的核心部件为整个系统提供循环的动力。 二、 故障现象:不启动、不工作通电跳闸、制冷、制热效果差 三、 常见故障及检测方法:繞阻短路、断路、绕阻碰壳体接地、卡缸、抱轴、吸排气阀关闭不严。
1、 蒸发器主要用于使制冷剂与室内空氣进行热量交换 2、 故障现象:不制冷、不制热;制冷、制热效果差 3、 检测方法:蒸发器常见故障为系统中有异物或制造产生的堵以及出現漏点,另外还有铝蒸发器进风口有异物和灰尘阻碍了热交换。当蒸发器出现漏点时漏点周围会出现油污另外也可以用水或卤素检测儀进行检漏。交 |