消防火灾报警控制器主电故障,报总线故障该怎么查

本回答由深圳市逸云天电子有限公司提供


推荐于 · 说的都是干货快来关注

正常;与显示盘电缆连接不良。


  解决方法:更换保险;检查更换低压开关电源;检查连接電缆


  2、开机后显示“主电故障”。原因有无交流电;交流保险管烧断


  解决方法:检查并接好交流电线;更换交流保险管(参數见标签)。


  3、开机后显示“备电故障”原因有线路连接不良;蓄电池亏电或损坏。


  解决方法:打开电源盒检查有关接插件;茬交流供电的情况下开机8小时以上若仍不能消除故障则更换电池。


  4、不能注册外接总线设备原因有总线连接错误或不良。


  解決方法:检查总线


  5、不能注册外接显示盘。原因有通讯线连接错误或不良


  解决方法:检查火灾显示盘的电源线及通讯线。


  6、不打印原因有未设置成打印方式;打印机电缆连接不良;打印机损坏。


  解决方法:重新进行设置;检查并连接好;更换打印机


  7、按手动键无反应。原因有手动操作盘电缆连接不良;手动操作盘板损坏


  解决方法:检查并连接好,重新注册;更换线路板

2、带设备的线间阻值的测量,用万用表通断档正向测量显示在1100以上反向测量显示值在400~600之间,并且测量值稳定;如果两值相差不大表示回路所挂设备有

3、感应电主要是回路总线在电缆桥架或夹层中与强电电缆放置距离太近导致,由于火灾报警总线都是弱电所以会受箌影响,导致设备无故频繁报故障