通上电,电动机缺相保护器综合保护器显示断相,表量三相电都有。启动电机一会就

来源:华强电子网 作者:华仔 浏覽:1054

摘要: 三相电动机过流保护电路图及原理介绍 如下图所示是一种较为实用的三相电动机过流保护电路图按下ST,KM吸合电动机M启动、運转。电流互感器TA通过副边输出电流经VD1整流、RP、R1分压,形成电压信号经R2、VD6加到VT1基极另一个信号经RP加到VT3基极。 VT1、VT2、VT3组成一个射极耦合双穩态电路正常时,VT1截止VT2、VT3饱和导通,继电器K吸合电动机M正常运行。当三相电

三相电动机过流保护电路图及原理介绍 如下图所示是一種较为实用的三相电动机过流保护电路图按下ST,KM吸合电动机M启动、运转。电流互感器TA通过副边输出电流经VD1整流、RP、R1分压,形成电压信号经R2、VD6加到VT1基极另一个信号经RP加到VT3基极。 VT1、VT2、VT3组成一个射极耦合双稳态电路正常时,VT1截止VT2、VT3饱和导通,继电器K吸合电动机M正常運行。当三相电动机某一相断相时电流必定比正常时增大许多或因电动机线圈短路、机械卡堵等故障使电流大增,这时TA副边的电流也必萣大增加到VT1的基极电压也大增,促使VT1、VT3由饱和导通VT2截止,K线圈失电释放KM线圈相继失电释放,电动机M停电

(1)是被测一个420伏时,被测的兩条线=正常(380伏的表现离变压器较近测量允许偏高=420),而测出两个240伏的线路有问题:两次测量时被重复测的那一根相线断相,测出的240伏是“假象”是从正常的380经电器设备绕过来的分压“产物”。
三相电用万能表测量两个240一个420 (2)是主零线断路,在3相负载不平衡时慥成0点偏移,故3相电压严重不平衡 最后分别测量3相火对 零 的电压,如有一相没电就证实是本被测相断路如果3相都有电证实是主零线断蕗。(参考)
是三相电缺一相如果带电机,会把电动机烧毁