能不能同时接入同一感应电路中想要在控制柜异地恋双方都很想要加

后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
本人化工小硕一枚,现已远离化工行业,学生期间考过了注化基础,现够年限考专业。请问
问题:这样的:公司要搬迁重建,允许的时间相当短。现在请了设计公司设计了一份
查看: 15153|回复: 13
怎么消除感应电?
阅读权限20
积分帖子主题
签到天数: 5 天连续签到: 1 天
注册海川吧,与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
我现在有一个控制柜,其中压断路器分合闸状态反馈线分别接入两个中间继电器的驱动线圈,这两条线大概有几百米
现在问题是这样的:我发出合闸指令后断路器动作,测得合闸反馈继电器线圈220V,而分闸反馈却有70多V,两个继电器同时动作,
同样发出分闸指令后断路器动作,测得分闸反馈继电器线圈220V,而合闸反馈却有70多V因为反馈线与强电一起过来的,我认为是感应电,请问怎么消除啊?
发起有意义的议题
已有&0&人打赏作者
阅读权限20
积分帖子主题
签到天数: 29 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人
控制线用屏蔽线,屏蔽两端接地。
阅读权限50
积分帖子主题
签到天数: 194 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
1.把电缆换成屏蔽电缆,这样的话,感应电就很小了。
2.也可以把继电器换成老式的,感应电也能减小
阅读权限85
积分帖子主题
签到天数: 16 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日19时13分获得了这枚徽章。 []
1、不一定是感应电的问题,当然要采取措施防止感应电,可采用屏蔽电缆或绞织电缆都有一定的效果,也可以两个反馈线用2根电缆。
2、要查一下接线回路是否有问题。
3、如果确实是感应电的话可选用线圈功率较大一点的继电器。
4、也有一个比较简单的办法可判断是否是感应电的问题,在两个继电器的线圈上各并接一个功率较大的电阻(或60W灯泡都可以),再量一下是否还有感应电压。
阅读权限30
签到天数: 34 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
屏蔽线一端接地,一端悬空
阅读权限30
积分帖子主题
签到天数: 4 天连续签到: 0 天
你说的问题,我去年也遇到了,因为控制线路怎么也要碰到强电电缆,你无法避免,当时我测到反回来的电压很大。而且烧坏了PLC模块。为了解决,我加了一排中间继电器。因为我用的电缆是KVVP。感应电无法释放。后我把电缆敢为KVV。取得很好效果。
阅读权限75
积分帖子主题
签到天数: 1859 天连续签到: 4 天[LV.10]海川元老
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日16时21分获得了这枚徽章。 []
应该是感应电造成的,一个是换成屏蔽电缆,另可并联线圈暂时解决问题,以前遇到过,线不好换采用这种方法。
阅读权限30
积分帖子主题
该用户从未签到
换成屏蔽电缆,如果确实是感应电的话可选用线圈功率较大一点的继电器。屏蔽线一端接地,一端悬空
阅读权限40
积分帖子主题
签到天数: 9 天连续签到: 0 天
多半是接线有问题,当然屏蔽也要装好,还有就是控制的电缆要分开放
阅读权限20
积分帖子主题
签到天数: 67 天连续签到: 0 天[LV.3]海川居民
用屏蔽电缆。最好是用双屏蔽电缆。
5月25日 猜设备,赢财富猜猜这是干甚的我那些萌萌哒球罐罐们安装及设计合理吗?今天还没开张,发几张好看的动态图,碰碰运
企业里的宣传,不等于假大空!!!
有些新闻,光看标题真不敢相信是自己的公司!
有些新闻,看完内容更加不相信这是自己的公司
联系电话:
周一至周五:
9:00-17:00
客服信箱:
海川1号QQ群:
海川2号QQ群:
扫一扫关注海川微信:
广告投放&事务
事务联系邮箱:&&
工作日均访客10万人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3请输入您的产品关键词,多个词请用逗号隔开(例:变压器,电缆)
您当前位置:&&&&&&&&&
异地改造二〇一〇年度第六批设备(稳流控制柜)二次招标公告
异地改造二〇一〇年度第六批设备(稳流控制柜)二次招标公告
来自:中国采招网(.cn/)
注册即可查看免费招标信息&&
服务热线:400-810-9688
如果您已经是会员请先
中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司青铜峡迈科铝业有限公司异地改造项目二〇一〇年度第六批设备(稳流控制柜)招标二次公告&& 中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司
青铜峡迈科铝业有限公司异地改造项目
二〇一〇年度第六批设备(稳流控制柜)
招标二次公告
招标公告********或后可见5号
项目名称:中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司青铜峡迈科铝业有限公司异地改造项目二○一○年度第六批设备-稳流控制柜二次招标
招标内容:见本公告第二条。
中国电能成套设备有限公司受招标人委托,对下列设备进行国内公开招标,请符合资格要求的潜在投标人参加投标。
一、项目基本情况
招标人:中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司
业& 主:中电投青铜峡迈科铝业有限公司
招标代理机构:中国电能成套设备有限公司
项目地点:宁夏宁东能源化工基地临河综合工业园A区,位于宁夏灵武县宁东镇,距银川四十公里。
资金来源:企业自筹
交货期:见招标文件。
交货地点:汽车运输至中电投青铜峡迈科铝业有限公司工程建设指挥部仓库。
二、本次招标设备标段情况
招标文件费用(元)
青铜峡铝业股份有限公司二期一系列工程
CPCEC/GC-ZB-04-)
稳流控制柜
单机额定直流电压: Udn=1300VDC;
单机额定直流电流: Idn=2×44Ka;
中国采招网(bidcenter ..)整流机组数: N=5+1+1。
注:购买招标文件所需的实际价格=上述招标文件价格×中国电力设备信息网在线发售招标文件费率(具体费率详见网站购买招标文件申请表)。
三、投标人资格要求
(一)基本资格要求
1.投标人应具有独立订立合同的法人资格。
2.具有完善的质量管理体系,必须持有国家认定的资质机构颁发的ISO9001认证证书或等同的质量管理体系认证证书;在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理等方面的相应资格和能力。
3.投标人具有设计、制造与招标设备相同或相近的设备的能力,在安装、调试和运行中未发现重大的设备质量问题或对曾发生的问题已有有效的改进措施。
4.最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为。
5.没有处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态。
6.经营状况良好,连续两年以上盈利。
7.国内有厂家直接供货的设备,原则上不接受中间代理机构的投标。
(二)专项资格要求
稳流控制柜
投标人供货设备应为成熟的产品,近五年以内具有铝电解供电行业350KA及以上成功运行的业绩。
四、发售招标文件事宜
(一)发售时间和地点
日-日(法定节假日除外),上午9:00-11:30,下午1:30-4:30,在中国电力设备信息网()上在线发售,不接受来人现场购买。
(二)购买方式
1.网站注册
未曾在中国电力设备信息网()上注册的单位应先进行网站注册,注册时须上传如下资料的扫描件:
(1)企业法人营业执照副本(必须是年审有效期内的,加盖单位公章,正页与年审页合并制作在一页内)。
(2)注册联系人身份证件(二代身份证双面合并制作在一页内)。
2.资料审核
在上述发售时间内,登录中国电力设备信息网()填写购买招标文件申请表并上传如下文件资料的扫描件:
(1)法定代表人授权委托书(按网站要求的格式出具)。
(2)购买联系人(被授权人)身份证(二代身份证双面合并制作在一页内)。
3.费用支付
(1)在线支付
在中国电力设备信息网上进行在线支付(目前支持中国工商银行企业网银注册账户和个人网银注册账户)。
推荐采用此种方式支付招标文件费用,可以省去扫描上传电汇回单以及等待汇款信息审核的时间,以便及时下载招标文件。
(2)电汇支付
将招标文件款项汇入指定的银行账号,办理汇款后在中国电力设备信息网上填写汇款信息并上传电汇回单扫描件。
汇款账号信息:
开户名称:中国电能成套设备有限公司
账&&& 号:00
开户银行:中国工商银行北京六铺炕支行
4.文件下载
购买招标文件费用在线支付成功,或电汇支付信息审核通过后即开通招标文件电子版下载功能;纸质招标文件可在开标前领取,如要求邮寄需另收取每标段100元的邮寄费,此费用应与购买招标文件款项一同支付;电子版招标文件与纸质招标文件不一致时,以纸质文件为准。
(三)招标文件购买联系方式
联系人:李冬艳
电& 话:***-********或后可见
传& 真:***-********或后可见
(四)招标文件答疑联系方式
单位名称:中国电能成套设备有限公司
联系人:刘文权
电& 话:***-********或后可见
传& 真:***-********或后可见
(五)其它事项
1.招标文件一经售出,费用概不退还。
五、截标/开标时间、地点
截标/开标时间:另行通知
截标/开标地点:另行通知
供应商服务
供应信息发布
采购商服务
手机客户端
微信公众号
全国免费咨询热线:400-810-9688
,即可查看免费招标信息
法人/总经理
招投标负责人(招投标办)
销售人员(业务部)
后勤人员(行政部)
我同意接受网站《用户服务条款》
服务热线:400-810-9688
,即可查看免费招标信息
服务热线:400-810-9688
,优先匹配项目,提高中标率!
电子邮箱:
填写您所关注的产品关键词分,以便我们将优质招标、项目及是发送至您的邮箱。扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
两块电流表能不能同时接入同一感应电路中想要在控制柜异地加入一块同一规格的电流表,是将两块电流表串联吗?这样对所测电流值有没有变化
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
是串联,对所测电流值影响不大,因为电流表的电阻很小.
为您推荐:
其他类似问题
电流表串联在一起没必要,
他们都答了
电流表串联在一起没意义 表的读数都是一样的 用一个就可以了
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 异地恋女朋友说想要了 的文章

 

随机推荐