380v转220v零线从哪里带电损坏点器谁来承担责任?

低压供电系统零线带电现象剖析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
低压供电系统零线带电现象剖析
上传于|0|0|文档简介
&&低压供电系统零线带电现象剖析
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢实验安全试题及答案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
实验安全试题及答案
上传于|0|0|文档简介
&&实验安全试题及答案
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩12页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电气工程分区
查看: 17091|回复: 59
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分401帖子
五星助理工程师, 积分 401, 距离下一级还需 99 积分
前段时间,见论坛有人讨论零线带电的原因?今天我整理了一些关于零线带电的资料,分享给大家,希望对大家有所帮助~~
零线带电概念:
零线带电,是指零线与大地之间存在的电位差。
关于零线带电的解释:
& && & 我们觉得零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。所以就有零线不带电的感觉。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成 一个回路。零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地。
& && & 零线和中性点以及变压器接地极相连,也就是说零线到变压器中性点和接地极的电阻值非常小,而你身体到地的电阻值比零线到地的电阻值大的多。
& && & 如果你摸零线从用电器出来的电流不会从阻值大的通道(人的身体)流回大地--接地极--变压器中性点。而是从阻值小的通道(零线)流回。所以摸零线不会触电(电路没故障时)。
& && & 而摸用电器的进线(火线),电流也要找一个通道流回变压器中性点以及变压器接地极,那用电器是流回的一个通道,而人体就是另一个通道。(用电器都有阻值人体成了用电器的分流电阻)所以摸进线(火线)会触电。
& && & 零线带电是一种故障,你用六个大的圆钢插进湿地2.5米深,再用扁铁连接到电房的零线总端子上,这样做只能说明你对零线带电采取了防犯措施,使人既是有电也不致于触电。而不是正确的处理工厂零线带电的方法。
& && & ■ 正确处理带电的方法是找出带电的原因。进行相应的处理。下面列出常用的零线带电的原因及处理措施。
& && & 1.& &线路上有设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。
& && & 2.& &线路上有一相接地,电网中的总保护装置未保护,使零线带电。停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。
& && & 3.& &零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。
& && & 4.& &在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。
& && & 5.& &在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。安装N线,不能把PE线当成N线用。
& && & 6.& &在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理。
& && & 7.& &在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。
& && & 8.& &高压窜入低压,使零线带电。不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危险。一定要按操作规程去操作。
& && & 9.& &高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。查出原因,按相应的规程进行敷设。
& && & 10.& &磁场感应引起零线带电。
& && & 11.& &静电感应引起零线带电。
& && & 12.& &由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电。
& && & ■ 为了保证安全用电,在接地电网中,采用保护接零措施时,必须要有一个完整的接零系统。完整的保护接零系统应满足如下安全要求:
& && &&&1.& &工作接地装置必须完好合格和符合规定。
& && &&&2.& &接零网和重复接零装置,必须完好和符合规定要求。
& && &&&3.& &单相短接电流,必须满足线路上保护装置的动作要求。
& && &&&4.& &保护装置选定和整定正确,动作灵敏可靠。
资料下载:
(23.06 KB, 下载次数: 326)
13:33 上传
点击文件名下载附件
(183.95 KB, 下载次数: 320)
13:34 上传
点击文件名下载附件
(26.01 KB, 下载次数: 297)
13:34 上传
点击文件名下载附件
零线为何不带电?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分62帖子
一星助理工程师, 积分 62, 距离下一级还需 38 积分
写的很全面,谢谢分享
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2059帖子
五星工程师, 积分 2059, 距离下一级还需 441 积分
感谢楼主 学习了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分401帖子
五星助理工程师, 积分 401, 距离下一级还需 99 积分
本帖最后由 ella-chen 于
13:10 编辑
三相四线制中零线带电原因分析及预防
1. 零线带电原因
1.1& &三相负荷严重不平衡
& && & 在生活区中,由于单相负荷较多,所以电源侧的三相负荷就不可能平衡,此时,零线(中性线)便有较大的电流流过,变压器中性点工作接地处虽然电压为零,但离中性点越远的的零线上,零线越长,其阻抗越大,电压也就越高,此时,如果有人靠近负荷侧的零线上,就有可能导致触电,发生触电事故。
1.2&&零线断路或接触不良
& && & 在通常情况下,在负载为三相负荷时,三相电路基本是平衡的,这种电路称为对称电路。但是在生活区中,由于大部分民用负荷均为单相负荷,所以由变压器送出的ABC三相线路上的负荷是不平衡的,有的相负载轻,有的相负载重,这种电路称为不对称三相电路。例如,对称三相电路的某一条端线断开,或某一相负载发生短跑或开路,它就失去了对称性,成为不对称电路。
& && & 图1所示的Y-Y连接电路中三相电源是对称的,但负载不对称。当开关S打开(即不接中线)时,由于负载不对称,一般情况下,UNN`≠0,即N和N`点电位不同。从图中可看出,N和N`重合,这一现象称为中点位移,也称之为零点漂移。当位移较大时,会造成负载端的电压严重不对称,从而使负载的工作不正常。
13:04 上传
& && & 由于在零线断路或接触不良时,便会出现负荷侧的中性点电位漂移的情况。此时零线上会出现危险的电压,负荷最轻的一相电压升高,从而使该相上负荷先烧毁,从而进一步加剧三相负载的不平衡,以致变成了两相供电的情况。这时两相负荷电压由相电压变为线电压,接着负荷次轻相接着烧毁,最后只剩下负荷最重的一相设备不被烧坏。为防止这种现象,就要经常进行检查,当发三相电路中某些灯很亮,有的发暗,甚至发生电灯“群爆”现象,说明零线断路,应立即断开电源开关,防止事故的扩大。
1.3&&三相电源不对称
& && &三相电源不对称的现象,就生活区来说,主要有以下几种,如变压器分接开关接触不良,一般情况下,变压器在投入运行前,分接开关已调至合适档位,不需要调整。但在某些情况下,如分接开关经常调整,就有可能造成接触不良。
& &&&另外一种情况是变压器高压某相熔丝熔断。在生活区变配电室中,目前高压侧均采用FN3型负荷开关,这种开关和高压熔断器配合使用。低压侧采用DW型万能断路器,所以在负荷侧出现故障时,如低压保护拒动,或变压器内部出现故障时,都会导至高压熔丝熔断;
& && &还有一种是电缆断相。断相后,其它两相或一相运行,所有这些情况,都会使三相电源不对称,从而使零线上产生危险的电压。 
1.4&&零线接地不良
 & &由于生活区变压器中性点均采用直接接地,所以必须对接地线经常进行检查。在接地连接不良时,接地装置接地电阻过大,或接地线因腐蚀断开后,在一定条件下,都能使零线电位大大升高。例如,当零线断开后,若另一相发生接地,此时,零线对地电压将升至220V,甚至更高,将会严重威胁设备和人身的安全。
1.5&&电容传递
  在某些情况下,虽然低压线路已断开电源,但由于零线与变压器不断开,此时,高压电源就可能通过变压器高.低压绕组间的电容传递到零线上,要是零线接地不良或断开,则零线上就可能出现数千伏的高压。
1.6&&相线接地
13:06 上传
& && &当设备或线路绝缘损坏,发生相线接地短路故障时,由于变压器的中性点有一定的接地电阻(要求电阻在4Ω以下,先设R0=4),和相线接地处也有一定的接地电阻(该处电阻一般较大,为计算方便,也设为R0=4Ω),
则短路电流为:
I=U0/(R0+Rd)=220V/(4+4)Ω=27.5A
若保险丝熔断电流大于27.5A,则保险不会熔断,系统中的接地故障将一直存在,短路电流流过R0,Rd时,产生电压降:
U0=IdR0=27.5*4Ω=110V
Ud=IdRd=27.5*4Ω=110V
即零线对地电压将上至110V,故障相对地电压下降110V,而正常相对地电压大大高于相电压。
2、零线带电的预防
2.1&&三相负荷尽可能保持平衡:
无论主干线或分支线的负荷,不平衡程度都不宜超过20%,否则电压损失及功率损失会大大增加。
2.2&&零线与变压器中性点的连接必须牢固可靠
 & &如果零线为铝线,连接时更应该认真,在线径超过16mm2时,铝线应经铝接线端子进行压接,以确保中性线的导电良好。然后与中性点接线端子连接,避免铝线用缠绕法压接在中性点接地螺栓上。因铝线的表面极易因氧化或腐蚀而不导电。
2.3&&严禁在三相四线制回路的中性点装设熔断器
& && & 可防止熔断器因种种原因熔断形成“断零”。否则接在电路上的单相电器可能因电压过高而烧坏,或电压过低而发挥不了作用。所以零线上不得安装开关及熔断器,但是单相供电线路的零线上必须装设熔断器,这是因为零线只起到工作作用,应同时在相线和零线上装设双极刀开关和熔断器。如果当外线路检修,将相线和零线互相接错时,线路上的熔断器仍起保护作用。若只在相线上装设熔断器,这时相线已变成零线,当发生接地故障时,短路电流不通过保险丝,故障将一直存在,给系统带来威胁。
2.4& &中性点的接地电阻必须合格
& && & 接地电阻应符合要求。每年利用电气春秋检时间,对所有变压器接电阻进行检查和测量(100KV及以上的变压器应不大于4Ω,100KV以下的变压器应不大于10Ω),同时加强对零线的维护和保养工作,定期检查和紧固变压器中性点螺栓,防止零线接触不良。
2.5&&应保证零线有足够的截面积和强度
& && &一般不小于相线截面积的50%,通常为相线截面积的60%左右,并应满足机械强度的要求。零线上应避免有接头。无法避免时,应认真按照工艺要求连接牢固。
2.6&&零线进入开关箱处设重复接地
& && &重复接地电阻不得小于10Ω。如图所示,在没有重复接地的情况下,断开处后方的零线及其上所有的接零设备对地电压为:
13:10 上传
& && &UE=RP/(RN+RP+RL)*U&&
& && &式中,RN、RP和RL分别是工作接在电阻、人体电阻和负载电阻;U为相电压。如已知U=220V, RN =4Ω、RP=1500Ω、RL=484Ω(额定功率为400W),根据上式可求出UE=166V。电击危险比较大。而且不平衡负荷越大,故障电压越高,所以电击危险性也就越大。
& && &在有重复接地的情况下,断开处后方的零线及其上所有的接零设备对地电压为:&&UE=RC/(RN+RC+RL)*U&&
& && &式中, RC为重复接地电阻。如已知RC=10Ω,其它条件不变的情况下,根据上式可得故障电压为UE=4.4V。可以看出,故障电压大幅度降低,触电的危险大大减小或消除。
2.7& &相线和中性线要正确连接,避免接错
& && &&&若将相线与零线相互接错,单相用电设备电压就会升高至380V,导致设备烧坏。生活区有个别用户,为了达到窃电的目的,从楼道将照明用相线引至室内。这样,在本层总零线烧断的情况下,若不是同一相电源,此时的相电压就会变为线电压,将直接加在负荷两端,导致设备烧坏。三相四线制负荷,特别是电动机,在相线和零线接错的情况下,也会因为缺相导致电机转矩减小,甚至可能烧坏。
2.8&&在中性线上尽量减少线路端子连接和接头,并尽量少串入开关和触头,以防止因接触不良而增加“断零”的危险。
& && & 总之,在三相四线制的线路中,零线带电危害非常大,经常会导致人身及设备事故。特别是在生活区中,变压器引出线均为三相四线制,负荷偏相比较严重。为避免事故的发生,就要经常对零线进行检查,同时在各进户端进行重复接地,另外可采用漏电保护型空开,这样在零线断路的情况下,空开会自动跳闸,尽可能确保设备和人身的安全,以保证生活区的正常稳定用电。
&谢谢楼主分享支持下~~~~&
听众数收听数自我介绍日赚30币攻略 1.签到
3.踩别人空间5次
4.踩别人空间顺便打个招呼
5.在技术贴灌水10次
6.在技术版发贴5次
10币最后登录注册时间主题精华0积分2869帖子
一星高级工程师, 积分 2869, 距离下一级还需 131 积分
好,不错的资料,谢谢分享~
听众数收听数自我介绍本人从事成套配电设备制造业15年
想学习大家更多的理论知识及工作经验最后登录注册时间主题精华0积分222帖子
四星助理工程师, 积分 222, 距离下一级还需 28 积分
写的很全面,谢谢分享
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分63帖子
一星助理工程师, 积分 63, 距离下一级还需 37 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分63帖子
一星助理工程师, 积分 63, 距离下一级还需 37 积分
版主给力,谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
楼主很给力
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分233帖子
四星助理工程师, 积分 233, 距离下一级还需 17 积分
写的很全面,谢谢
站庆6周年勋章
10周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
孩子放假,除了拥有自己的玩乐时光,你会教些孩子们什么技能呢?
现在一些老国企中还留有“职工活动室”,一些私企由于老的国企职工的流入,也将其带入
查看: 14767|回复: 8
关于零线带电问题
阅读权限40
积分帖子主题
注册海川与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
请有经验的师父们给说说!
已有&0&人打赏作者
阅读权限70
积分帖子主题
零线带电说明零线开路了
帮助他人解决问题
积分帖子主题
三相四线制的话,零、地混用很容易发生零线带电现象
鼓励新会员发言 多参与才有收获
阅读权限40
积分帖子主题
1.有电流:这是三相不平衡造成的。
2.有电压:这是零线断了。
引用: (1)零线接触不良或者开路
& & 当配电变压器内部本线接头接触不良或者计量箱内本线接头由于年久失修氧化松动时,往往在负荷侧的照明灯表现出忽亮忽暗现象,最亮时灯泡可能烧毁。原因是零线接头接触不良所致,灯泡的忽亮由于相电压电位偏移,零钱从其他相位取得电压叠加在原来相位,使得该相电压升高到220V以上,造成灯泡或者使用单相的家电烧毁,甚至危及人身安全。另外,户外三相四线低压线路如果在某一电杆塔上某一处零线连接点发生接触不良时,也会造成以上原因。因此,管电的电工应经常地检查线路的连接头有天接触不良现象。有条件的应尽量减少线路途中零线接头,以保证正常供电。
& & (2)维修线路时误接零钱
当配电变压器需要检修、电工同志拆开低压连线时,务必按照原来配电线路相序排列打上记号,检修完毕再按原来顺序记号进行接线,防止本线与相线对换,造成零线带电引起事故。
(3)零线接触良好,但仍带电此种情况为三相用电负荷严重不平衡所致,当三相用电负荷其中一相用电近似或少于三分之一负荷时,零线有电压;当零线电压大干36V安全电压值时,就意味着有危及人身安全。三相电压不平衡运行对于变压器本身以及采用三相电源的电器将有烧毁的危险。
(4)零线接触良好,但接地电阻大按照国家有关变压器安装标准:配电变压器容量在100kVA 以下的接地电阻应小于 10Ω。100kVA以上的接地电阻应小于4Ω。否则,低压线路送得越远,在负荷侧的零线接地电阻增大,零线也会像以上所说的有带电现象。在这种情况下,采取的措施是在负荷侧总的计量箱前再将零线重复接地,接地电阻小于4Ω可以排除
帮助他人解决问题
阅读权限75
积分帖子主题
提问者没有交代清楚零线的类型
零线分为:工作零线,保护零线。
工作零线可以带电,保护零线不可以带电始终要求和大地等电位,以保障人身安全。
低压供电系统保护方式包括有:TT系统;TN-C系统;TN-C-S系统;TN-S系统。
现在一般国内实行TN-S系统(三相五线制)这样就确保保护零线不带电,从而保障人身安全,除非出现工作零线与保护零线混接,错接;同时出现保护零线断线的现象,才可能出现保护零线带电的现象。
国内还有实行TN-C系统,这种系统可以节约铜线,工作零线与保护零线就是同一棵线,与变压器中性点连接,在此线路上要求重复接地,以防止断线后后部设备有一台出现相线碰壳后其他设备金属外壳带有相同相电压危及人身安全。
关于TN-C-S系统是在TN-C系统上的改造,在有条件改造的地方从零线上又引出一条保护零线,此后面就把工作零线与保护零线区分开来。
零线上有电流电压一般是由单相用电,或三相用电设备三相负载不平衡造成的(个别是有电位差出现环流)。
零线出现带电(危害人身安全的电压)的原因:
&&1 三相电源供电,有单相用电设备,在零线出现断路,或接触不良时,零线上带电
& & 危害:单相用电设备不构成回路无法使用,单相用电设备上可能出现高电压损坏单相用电设备
&&2 错误接线,将电源的相线与零线接错
& & 危害:威胁人身及设备安全
&&3 线路连接可靠,三相负载严重不平衡零线有电压;当零线电压大干36V安全电压值时,就意味着有危及
& & 人身安全。中性线上电流要求不超过额定电流的25%。
&&4 按照国家有关变压器安装标准:配电变压器容量在100kVA 以下的接地电阻应小于 10Ω。100kVA
& && &以上的的接地电阻应小于4Ω,如果低压线路设计的较远,那么负荷侧的零线接地电阻也会增大,
& & 在零线上也会出现带电现象。 解决方法是重复接地,接地电阻符合要求。
鼓励新会员发言 多参与才有收获
阅读权限40
积分帖子主题
winnerhds &&
阅读权限75
积分帖子主题
对于三相四线带漏电保护的一级来说都是在变压器侧接地,当线路三相不平衡时中性点位移,造成了零线对地有一个不是很高的电压。
阅读权限30
积分帖子主题
谢谢& & 很实用
阅读权限30
积分帖子主题
谢谢啦,学习。。。。。。。。。。。。。。
终于恢复了,海川雄起【海川大家说】复兴号来了,你还等什么?安全漫画(6.26)多管齐下搞培训此为何物?现场的气瓶
为了提高化工分析版区的人气,开展【每周一题】活动,在活跃技术交流气氛的同时,给予海友一定的财富奖励。
【每周一题】单选题
海川提示 /1
APP恢复访问;
同时,为感谢大家的支持,本周在线抽奖增加实物奖投放。
欢迎使用APP参与交流
广告投放&事务
事务联系邮箱:&&
日访客10万 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川云天-海川化工论坛 -2004

我要回帖

更多关于 零线有220v 的文章

 

随机推荐