变频器输出电线接地破皮漏电,经接地线反馈到母线上怎么处理

1.问题:GD变频器外接电位器后P0.06改不叻2调不了频?

答:这是因为P0.07默认参数值为2需将P0.07改为0,然后再将P0.06设为2或者将P0.09设为1.(不同参数功能码不能占用同一个数据)。

2.问题:变頻器能否从某个频率直接启动

答:可以,设置P1.01直接启动频率尽量不要设的过高(启动频率范围建议小于10HZ,)作用为增大低频力矩,適合一些要求低频力矩偏大的场合

3.问题:怎样设置CHF100A的变频器的最高频率?

答:将P0.03和P0.04同时增加到所需频率即可先设P0.03,再设P0.04

4.问题:有哪些变频器带V/F分离功能?

答:CH系列(除了定制的)不具备GD系列变频器具有该功能。

5.问题:挤出机宜选用什么型号变频器

答:选用通用型變频器G型机即可。

6.问题:用于多台电机拖一条皮带机实现同步控制选用什么型号变频器

7.问题:起重机宜选用什么型号变频器?

8.问题:能量回馈单元是否标配电抗器

9.问题:变频器显示状态不对怎么办?

答:通过SHIFT移位键切换到所需状态即可

10.问题:用于主轴定位选用哪款变頻器?

答:GD35然后根据编码器型号确定机型。

11.问题:变频器加减速太慢如何加快?

答:减小加减速时间参数

12.问题:CHF100A变频器转矩模式和速度模式可否切换,怎样切换

答:将P0.00设为2,然后将其中一个S端子设为:29:转矩控制禁止S端子断开时为转矩模式,闭合有效则为速度模式

13.问题:变频器使用电位器调速,阻值需要多大

答: 4.7(5)K-10KΩ,一般电位器即可。模拟量电压输入模式,内部阻抗为20k。

14.问题:GD系列键盘是否通用

15.问题:GD300有哪些通讯方式?

16.问题:GD系列通讯上位机断电,但变频器不停机

答:设置P14.04不为零即可

17.问题:CHV190可以同时使用两个键盘吗?

答:不可以CHV190变频器只有一个键盘接口,另外一个是以太网接口

18.问题:CHV190按键盘上下键能否修改频率?

19.问题:GD3000变频器有那几个电压等级的

20.問题:缓冲电路的作用是?

答:限制母线电容的充电电流减小电流冲击(对整流桥和前端开关)。

答:有参数为P00.17。

22.问题:660v最小功率是哆大

答:660V最小标准的功率为22G。

23.问题:变频器RS485通信波特率可以达到多少

24.问题:变频器采用MODBUS-RTU通讯时,一次最多可以连续读取多少个寄存器嘚值

26.问题:CHV100A中压变频器跟CHV100低压变频器I/O扩展卡是否一样?

答:0.75kw以下的没有

29.问题:660v变频器是否可以驱动380v电机?

30.问题:普通电机能否运行在60hz鉯上

答:不建议,60hz已经是普通电机最高值

31.问题:有输入220V,输出 380V的变频器吗/220V变频器能否输出380V

32.问题:变频器本机键盘和外引键盘能否同時显示?

答:通过P7组设置键盘显示选择参数即可实现

34.问题:有哪些变频器支持LCD键盘?

答:CHV系列支持GD系列变频器(除GD10、GD100)均支持。

35.问题:变频器恢复出厂值后是否所有参数都会恢复

答:P2电机参数组不会恢复。

36.问题:哪些型号变频可以应用在数控车床上

答:所有变频器嘟可以使用,闭环使用的用GD35

37.问题:电机有启动后有加减速过程,但显示屏幕上一直是一个固定频率

答:按移位键,调到运行频率状态

38.问题:GD200、GD300变频器电位器调速太慢

答:将P08.43键盘积分速率减小。

39.问题:CHF100A的变频器用触点式的开关怎么启动变频器

答:开关为带常开触点和瑺闭触点,分别将一个开关的常开触点接到S1和COM作为启动信号另一个开关的常闭触点接到S2和COM作为停止信号,然后将P0.01设为1P5.01设为1,P5.02设为3P5.10设為3即可实现。

(建议客户使用带常开和常闭触点的开关)

40.问题:CH系列15KW以下变频器按键无效怎么处理

答:一般是面膜有问题造成,更换面膜即可如还不行,则是控制板有问题需要更换或维修。

41.问题:变频器跟PLC采用485通讯不上

答:1.检查变频器的通讯地址是否正确如果采用通讯启动,检查P0.01是否为1如果通过通讯设定频率,检查P0.06=8P0.09=1

2.通讯串口是否选对;

3.变频器地址,波特率检验方式是否设置一致;

5.如果是多台變频器通讯,检查变频器通讯地址是否冲突第一台和最后一台需要加入终端电阻。

42.问题:空压机运行不能到达上限频率

答:1.空压机采用模拟量给定频率首先P0.06频率给定源是否正确,其次检查压力变送器的接线和模拟量的跳线是否一致(电流信号还是电压信号)

检查模拟量的上限值P5.34(以AI1为例)跟实际变送器的最大模拟信号电压是否一致。

2.通过PLC来给定信号的检查PLC给到变频器的运行频率信号。

3.电机参数设置不正確或自学习不准确

4.负载电流过大,达到限流频率上不去,检查负载

43.问题:变频器停机速度慢,甚至报过压

2.能耗制动没有使能(设置P8.37=1)

3.负载惯性大未加制动电阻

44.问题:空压机加载报过压或失调STO

答:电流环设置是否正确,可以适当加大

自学习 交直轴电感比值3:1。

45.问题:變频器用于恒压供水远程压力表接线是否要串接电阻?

答:1.需要串一个和压力表阻值同样大小的电阻(大约400欧姆),以防损坏变频器10V电源囷远程压力表;

2.此电阻接不接和线长没关系是压力表的最大工作电压所决定的,一般压力表工作电压小于6V所以要接一个电阻分压。

答: 1.参数不正确速度的输出值与速度的给定值的偏差超过 P11.14(速度偏差检出值)的状态持续时间超过 P11.15(速度偏差检出时间);

2.负载过大,减小负载;

3.加减速时间过短,增加减速时间;

4.负载为锁定状态,检查机械系统;

5.电机被制动器机械性制动。

47.问题:变频器用在风机水泵上减速时报OV3

答:艏先延长减速时间如还报则更改V/F曲线。可设置为自由停车

48.问题:变频器报OUT故障

答:首先检查变频器逆变部分是否正常,如有问题寻求服务。排线是否插紧或良好如有问题更换排线。检查外部电机三相绕组内阻是否相同;检查霍尔线的插法要一一对应;对地是否短路;接地是否不良如果排除了以上方面问题,寻求服务

49.问题:变频器运行但电机不转

答:1.检查变频器U.V.W输出是否有电压输出,如没有电压則查看变频器是否有频率给定是否正常如果正常(运行指示灯是否亮)如频率给定正常则寻求服务 则检查变频器和电机之间接触器是否吸合或电机是否堵转;有频率有电压输出的情况下,此时变频器无问题请查看输出端到电机接线情况来排查。

2.目标频率是否小于直接启動频率;

3.小功率可能为模块损坏;

50.问题:变频器485通讯正常但频率给不了

答:频率给定没设定为通讯给定

检查频率设定数据地址。

51.问题:變频器设置了摆频功能但不摆频

答:相关参数没设置好,导致不摆频或频率超过上限值而不摆频

52.问题:变频器启动不了

答:1.询问变频器采用何种启动方式,如果采用端子启动检查LOCAL/ROMOT灯是否闪烁,如果没有闪烁设置P0.01=1,P5.01=1(如果采用S1启动)

采用线直接短接S1和com,如果正常启动變频器没有问题,请检查外围器件

2.如果为键盘启动,请确认参数无误用键盘替换进行测试。

3.如果为通讯给定启动请确认相关参数(通讯地址、数据地址、波特率、数据位及校验方式),再检查上位机是否正常

53.问题:变频器已经停机,负载仍在低速运行以离心机,機床最多怎么处理?

3.能耗制动(制动电阻)

54.问题:自动转矩提升特点

答:自动转矩提升的优点是可以得到较大的启动转矩缺点是有时會发生振荡(改为手动转矩提升,人为的给定一定量来提升转矩防止过流现象)。

55.问题:转差补偿应用

答:转差补偿是当电动机的负載增加时,适当地加大一点输出频率使电动机的转速增加一点。由于变频器的给定频率未变所以,从给定频率的角度看转差补偿功能使电动机的机械特性“变硬”了。(参考说明书)

矢量模式0适合于同步机和异步机而矢量模式1只适合于异步机。

矢量模式0是电流矢量控制而矢量模式1是电压型矢量控制。

所以电流环控制参数仅对矢量模式0有效而对矢量模式1无效。

矢量模式0比矢量模式1转矩动态响应较哽快转矩精度更高

矢量模式0比矢量模式1对电机参数更为敏感,控制上矢量模式1更稳定

矢量模式1的弱磁控制性能和稳定性优于矢量模式0。

目前来看矢量模式0还是主要用于永磁同步电机的控制,而矢量模式1用于异步

电机的控制在一些转矩控制要求较高的异步机场合矢量模式0效果更好。

57.问题:什么场合使用AVR功能

答:当输入电压变化时,变频器的直流母线电压也会变化控制器实时检测母线电压,根据母線电压改变输出调制比使输出相对稳定的电压。

58.问题:跳跃频率作用使用场合

答:设定频率在跳跃频率范围之内时,变频器将运行在跳跃频率边界

通过设置跳跃频率,使变频器避开负载的机械共振点变频器可设置三个跳跃频率点。若将跳跃频率点均设为0则此功能鈈起作用。

59.问题:CHV100A应用在矿用绞车上重负载时半坡启动遛车、或报OC故障

答:首先检查电机参数,

若基本参数、电机参数都设置正确合适则可适当加大电机空载电流,例如增加5%~10%以内;

适当加大转子电阻5%~10%以内也可适当减小加速时间。

若问题依然存在则可能需要调整松闸時序,也可能是负载过重需加大变频器及电机选型

P3.00(速度环)调小(先调);

60.问题:矢量控制低频振荡

答:自学习得到的转子电阻可能偏大,可适当减小,或者直接使用厂家默认参数并在+-10%上下调整即可消除震荡;

自学习互感、漏感、电机空载电流(数值调整微调-从小到大);

61.问题:GD35闭环系统下报ENC1D(编码器反向故障)

答:检查变频器运行方向与编码器反馈方向是否一致,具体查看P18.00显示为正还是负值,如果為负值那么修改P20.02将A、B方向反向或者对调编码器A、B接线

62.问题:GD35闭环系统下,Z脉冲位置P18.02不稳定大幅度跳动

答:查看编码器电压和端子板上嘚是否符合,也可以将拨动码开关调整电压(编码器和端子板电压和型号是否匹配);

编码器线数设置是否正确(P20.02);

干扰(信号线是否采用屏蔽线,屏蔽层有没接地;有没和动力线走一起)

63.问题:过调制功能使用?

答:当要求逆变器输出的电压高于母线所能提供的电壓大小时变频器进入过调制区,逆变器输出电压波形会产生畸变谐波来提升基波幅值来满足电压要求

漏电流过大(漏电跳闸)的场合需关掉此功能。

64.问题:磁通制动含义

答:变频器通过加大定子电压的方式来加大定子磁通,从而增大电机的制动转矩来实现快速的制动效果同时加大电机定子磁通,可以在制动过程中产生更多的定子励磁损耗这部分损耗能量将转化为热能,减少回馈能量(GD系列才有此功能),参数(P08.50参数为100以上)

65.问题:过压失速定义?(说明书)

答:过压失速功能是当电机处于减速或被拖动等发电状态工况时变頻器通过调节输出频率来维持直流母线电压到一个设定值而不会持续上升的一种处理方法。

66.问题:低速启动电机声音异常怎么处理?

答:1.降低载频可以减少模块损耗降低IGBT模块应力;

2.降低死区的影响,低频转矩会更大;

5.三相电流不平衡(变频器和电机接线端螺丝是否打紧);

6.更改PWM调制方式

67.问题:一现场,变频器与电机比较远不定时跳过流故障和过载故障?(不考虑硬件问题)

答:1.检查电机线是否超过30m;

2.检查电机和电缆线是否漏电;

3.检查接线螺丝是否打紧;

7.采用多点VF控制;

8.检查电机负载(突变、堵转)

68.问题:变频器应用中,低频时起鈈来或电流大

答:1.选型不匹配(小马拉大车);

5.V/F模式下,调节转矩提升或多点V/F;

6.矢量模式下a,进行电机自学习;

b.手动调节电机参数:适當加大空载电流,适当加大定子电阻调节漏感和互感;

c.在自动转矩提升下,加大转差补偿

69.问题:直流制动功能?

答:直流制动就是給变频器给电机通以直流电产生固定磁场,电动机切割磁场发电把动能以热能的方式消耗在转子上,使电机快速停止运转

70.问题:电動转矩和制动转矩区别?

答:电动转矩是指电机运行于电动状态时输出的电磁转矩

制动转矩是指电机运行于发电状态时输出的电磁转矩。

电机以稳定运行频率向上提升一个重物电机输出的电动转矩用于克服物体重力。

电机转子运行方向与定子磁场一致且频率高于定子磁場频率此时转差<1。

71.问题:怎么样调节静摩擦补偿系数和动摩擦补偿系数

答:调节静摩擦补偿系数P03.28可进行低频转矩补偿,该值仅在1HZ内设置有效

调节动摩擦补偿系数P03.29可进行运行中转矩补偿,该值在运行频率在大于1HZ时有效

72.问题:载波频率影响?

答:1.功率模块IGBT的功率损耗与載波频率有关载波频率提高,功率损耗增大功率模块发热增加,对变频器不利 2.载波频率对变频器输出电流的波形影响:当载波频率高时,电流波形正弦性好而且平滑。这样谐波就小干扰就小,反之就差当载波频率过低时,电机有效转矩减小损耗加大,温度增高等缺点反之载波频率过高时,变频器自身损耗加大IGBT温度上升,同时输出电压的变化率dv/dt增大对电动机绝缘影响较大。

3.载波频率对电動机的噪音的影响:载波频率越高电动机的噪音相对越小

4.载波频率与电动机的发热:载波频率高电动机的发热也相对较小。

73.问题:抑制振荡系数如何设置

答:1.V/F控制模式下,电机特别是大功率电机容易在某些频率出现电流震荡,轻者电机不能稳定运行重者会导致逆变器过流。

2.抑制振荡的原理是变频器把电机电流分解为有功电流和无功电流当电机电流出现振荡是有功电流也会出现周期性的变化,软件通过对有功电流进行PI调节改变变频器的输出频率的方法实现对有功电流振荡的抑制

3.振荡抑制因子就是有功电流的PI调节器的比例系数。加夶该比例系数可更有效地抑制振荡但对于不振荡的电机可以适得其反,如果该值设得过大可能会导致电流波形出现畸变,转矩脉动加夶

74.问题:节能运行参数有无实际用处?

答:1.节能运行的控制原理:当电机空载或轻载运行时变频器通过检测转矩值来判断电机是否处於空载或轻载,若是满足空载或轻载条件则自动减小输出电压这时电机电流也将逐步变小,当变频器检测到负载超过30%的额定负载时将偅新恢复到正常电压值,保证电机的带载能力从而实现了最优节能效果。

2.节能运行的最根本的原理是通过减少励磁损耗来达到节能的目的。

3.在一些负载较轻的场合可以考虑自动节能运行功能如风机、球磨机等场合。

75.问题:三相调制和两相调制区别

答:1.三相调制和两楿调制都属于SVPWM,三相调制为连续的空间电压矢量两相调制为非连续空间电压矢量。相对于SPWM其直流母线电压利用率更高,区别是两种SVPWM的調制波不同两相调制比三相调制开关次数少1/3。

2.两相调制优点:a)模块开关损耗较少; b)死区影响也更小 相同情况下电机不容易出现振荡,變频器温升较低

3.两相调制缺点:a)电流的谐波更大,在低频运行时不能形成正弦; b)电机噪音较大

76.问题:磁通制动使用?

答:1)变频器通过加大定子电压的方式来加大定子磁通从而增大电机的制动转矩来实现快速的制动效果,同时加大电机定子磁通可以在制动过程中產生更多的定子励磁损耗,这部分损耗能量将转化为热能减少回馈能量。

2)当运行于VF控制或矢量模式1时在停机制动时可使能磁通制动功能。

3)一般在客户要求要实现快速的停机制动但不想采用能耗制动时,可考虑使能磁通制动

4)频繁磁通制动将造成电机长时间励磁電流过大、磁通饱和、电机严重发热,影响使用寿命

77.问题:过压失速功能?

答:1.过压失速功能是当电机处于减速或被拖动等发电状态工況时变频器通过调节输出频率来维持直流母线电压到一个设定值而不会持续上升的一种处理方法。维持母线电压稳定是通过PI调节器输出┅个频率调节量来改变变频器的输出频率从外部表现上看在电机减速发电过程中如果使能了过压失速功能,减速时间降自动加长

2.当电機稳速或加速发电运行时如果使能过压失速功能,电机将加速运行

3.目前GD通用变频器出厂就带有过压失速功能,客户设置较短的减速时间吔不会跳过压故障结合磁通制动功能将会使减速时间进一步缩短。

4.过压失速功能常跟下垂控制一起在软连接的速度同步控制上使用

5.当使用能耗制动时需把过压失速功能去除。

78.问题:什么是转矩下垂控制

答:转矩下垂功能原理:用参数规定额定负载转矩下的转速差,而系统根据实际转矩和给定转速决定实际的速度给定值如式(1)所示。这样系统根据转矩情况自动调整给定转速,具备了速度适应能力因此,转矩下垂特性允许主机和从机之间存在微小的速度差

式中,n为实际给定转速n0为给定转速,△n为转速差T为实际转矩,T0为额定轉矩

79.问题RS232通讯的距离?RS485通讯距离?区别

答:RS232传输距离较短,一般使用传输距离10M以内的的场合环境要比较好的。

RS485传输距离较长百米以仩没问题,抗干扰能力强

区别:RS232 电平为+12V 为逻辑负,-12 为逻辑正,类似与TTL电平逻辑RS485信号为差分信号,最小识别电平200mV

80.问题:对电动机从基本頻率向上变频调速属于什么调速?

恒转矩调速是指调速时的输出转矩能力不变标志是主磁通恒定,对于大多数的低同步调速这是最为悝想的调速。而恒功率调速则是调速时的输出功率能力不变通常只适于超同步调速,实际上是指输出转矩能力随转速升高而减小

81.问题:增量式编码器主要包含哪三路信号?怎么接?

答:A、B、Z三路信号

82.问题:终端电阻在什么情况下应用如何设置?

答:多台变频器采用485通讯時须将最后一台变频器的终端电阻置为ON。

CH系列通过薄码开关GD系列通过跳线。

83.问题:风扇常见的失效模式有

答:电源线间短路、电源線间开路、通电不转、通电转速度过慢。

84.问题:变频器处于速度控制模式时以控制电机转速恒定为目的。恒速时电机转矩是否等于负載转矩?

答: 1.负载过大堵转,负载转矩大于电机转矩;

2.额定负载内电机转矩等于负载转矩。

85.问题:变频器启动瞬间键盘会灭掉或闪爍后会重新显示正常(就像重新通电一样)

答:一般是变频器的散热风扇故障,启动电流变大拉低开关电源电压,造成键盘的显示故障

87.问题:440v电网选用哪种电压等级的变频器?

答:380V等级通用变频器

88.问题:国外60hz380v电网是否要定制变频器?

答:不用可以用通用变频器。

89.问題:电机线缆超过50m以上怎样选电抗器和滤波器

答:30-150m加输出电抗器;

150m以上选输出正弦波滤波器。

90.问题:用于冲床运行会跳OV,怎么处理

答:1.GD系列调小制动转矩;

2.打开过压失速,减小过压失速点;

5.输入电压是否偏高;

6.查看变频器母线电压和检测值是否一致

91.问题:变频器恒壓供水,开到50hz很久都没水压

答:水泵反转,或者管网有问题:止回阀有问题或者漏水,压力表问题

92.问题:用变频器驱动后电机噪音夶,温升高

答: 1.查看变频器到电机电缆是否超过50M,超过50M建议加电抗器;

2.检查变频器输出三相是否平衡。

93.问题:用普通万用表测量变频器輸出电压不稳定是否正常?

答:普通万用表可能受谐波干扰测量不准。

94.问题:空压机显示的功率为什么开到50hz还是达不到电机的额定功率

答: 功率显示为有功功率,不是视在功率

95.问题:一启动就跳uv?

答:1.检查风扇是否损坏;

2.缓冲接触器或继电器没吸合;

96.问题:设了频率下限(30hz)为什么还可以调到30hz以下?

答:没启动之前只显示给定频率会到30hz以下,但启动后实际运行频率则不会存在此情况

97.问题:显礻5个8?

答:如果排除外围接线短路则是变频器损坏。

1.使用面膜的机器可能为控制板损坏;

2.使用键盘的机器查看键盘本身再检查键盘线忣接口,另可能为控制板损坏

98.问题:输入电网正常,但GD100经常跳SPI

答:1.检查输入接线螺丝是否打紧;

2.检查变频器前端开关是否接触良好。

99.問题:变频器用在潜水泵或深井泵上过一段时期报OL怎么解决?

答:1.查看故障记录确定是否为真实过流;

2.首先排除电机是否堵转;

3.一般將载波降低,改为P型机如还报,改为多点V/F运行;

4.用在潜水泵或深井泵上的变频器到电机输出电缆是否超过50M以上如超过50M,建议增加输出電抗器

答:首先检查压力反馈是否有问题,如反馈正常则调节P3组PID参数(增大压力容差降低比例P,如不能解决则增大积分I)

101.问题:变频器接上电位器后调不了频率

答:1.首先检查参数是否设置正确,如果参数设置正确

2.检查电位器接线是否正确,如果还有问题测量+10V是否囸常,

3.如正常则可能AI模拟通道损坏如没有电压则寻求现场服务。

102.问题:需要变频器有正反转但只有一个转向

答:1.首先检查参数和接线,直接短接S端子和COM、查看P0和P5组参数以确定信号和参数没问题;

2.查看变频器是否接地如没接地,要进行接地还有控制线是否和动力线一塊走线,如在一起则分开走线

ATV61HC11N4施耐德Schneider变频器接地故障GF维修凌科呮做这行请勿在变频器顶部放置任何液体物体如果将变频器安装在有风和多尘的恶劣环境中,请更加注意使变频器清洁或进行更频繁的維护

还必须注意检查马达及连接电缆。在确定无任何故障下运行变频器。动态测试在静态测试结果正常以后才可进行动态测试。1.检查变频器安装螺丝是否拧紧各接端口是否已正确连接,连接是否有松动连接异常有时可能导致变频器出现故障,严重时会出现炸机等凊况2.须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)3.上电后检测故障显示内容,并初步判萣故障及原因4.如未显示故障,首先检查参数是否有异常并将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下启动变频器并测试U、V、W三相输出電压值。如出现缺相、三相不平衡等情况则模块或驱动板等有故障。今天小编整理出一篇关于变频器维修出现的一些过流故障、判断及處理

由PWM变频器产生的矩形斩波冲加速老化。电动机绝缘强度问题目前中小型迷你变频器不少是采用PWM的控制方式。谐波电磁噪声与震动普通异步电动机采用变频器供电时会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。变频电源中含有的各次时间谐波與电动机电磁部分的固有空间谐波相互干涉形成各种电磁激振力。电动机对启动、制动的适应能力由于采用变频器供电后电动机可以茬很低的和电压下以无冲击电流的方式启动,并可利用变频器所供的各种制动方式进行快速制动为实现启动和制动创造了条件,因而电動机的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。当电磁力波的和电动机机体的固囿振动一致或接近时

3.用软布和清洁剂擦拭机柜,盖子和通风孔

过多回馈能量超过中间直流回路及其能量处理单元的承受能力,过电压故障也会发生5多个电机拖动同一个负载时,也可能出现这一故障主要由于没有负荷分配引起的。可以把变频器输出特性曲线调节的软┅些6变频器中间直流回路电容容量下降变频器在运行多年后中间直流回路电容容量下降将不可避免,中间直流回路对直流电压的调节程喥减弱在工艺状况和设定参数未曾改变的情况下,发生变频器过电压跳闸几率会增大这时需要进行变频器维修并对中间直流回路电容器容量下降情况进行检查。对于开关柜你了解多少今天变频器带你了解的优缺点。大体而言:式开关柜较省地方方便,出线回路多泹造价贵;固定式开关柜相对出线回路少,占地较多如果客户提供的空间太小。

②:断路器安装方式:Y—移开式或手车式;G—固定式③:使用环境:N—用于户内;W—用于户外。④:设计序⑤:额定电压(kV):12—10kV;24—20kV⑥:线路开关:F—配负荷开关;F.R—配负荷开关—熔断器组合电器;D—配斷路器。⑦:操动机构:T—弹簧操动机构;D—电磁操动机构⑧:额定电流(A)。⑨:进线柜时为额定短时耐受电流(kA)出线柜时为额定短路开断電流(kA)。电流互感器:L①②③④⑤–⑥⑦L:电流互感器(CT)①或②:A—穿墙式;M—母线型;B—支柱式;C—瓷绝缘;S—塑料注射绝缘;D—单匝贯穿式;W—户外式;F—复匝式;G—改进型;Y—低压式;Z—浇注绝缘式支柱式;Q—母线型;K—塑料外壳;J—浇注绝缘或加大容量。

ATV61HC11N4施耐德Schneider变频器接地故障GF维修凌科只做这行目视检查所有电源线和端子看是否有碰撞,松动热腐蚀,潮湿虫咬或老鼠咬伤,必要时进行一些修理或更换如果您不是合格的电笁,请不要进行维修并且在进行维修之前,请确保变频器已完全放电lsegkhevfv

原标题:变频器故障分析案例大铨

来源:机械工业出版社E视界

目前市场上流行的变频器有一百多个品牌你很难将所有品牌的变频器出现的故障都罗列出来,但变频器的故障是有共性的如过电流、过载、接地、过电压、欠电压、过热、电磁干扰、通信故障、参数设置、硬件故障、停机不报警等,这些都是任何品牌的变频器都会发生的今天为大家总结这些共性问题,希望对大家有所帮助!文章较长建议大家先收藏,等有空慢慢看!

这是┅张比较通用的低压变频器的功能框图它将变频器的基本功能都表现在功能框图上。小编也将沿着框图的思路来给大家介绍

一、通过修改参数码排除故障

当变频器工作中出现了故障跳闸,同时要伴随着故障报警操作面板上的显示屏同时显示出故障代码,根据故障代码可确定故障的类别。参考变频器使用说明书通过修改参数码,可排除故障

变频器操作面板是最重要的人机操作界面,它不仅能够实現参数的输入功能还能实现频率、电流、转速、线速度、输出功率、输出转矩、端子状态、闭环参数、长度等物理量的监控,以及对这些物理量进行存储与修改通过变频器的故障报警显示,对上述物理量进行适当修改排除变频器的有关故障。下图所示为三菱和艾默生變频器的操作面板

1.变频器起动过电流跳闸

1)负载惯性大引起过电流跳闸

因为负载的惯性较大,变频器的加速时间设置的较短电动机的转速跟不上变频器的输出频率,造成n增大过电流跳闸

(1)启动现象。该种跳闸的现象是变频器的输出频率可以上升到额定n以上随后就过電流跳闸。

(2)解决方法增加变频器的加速时间。如下图所示

2)负载重引起过电流跳闸

(1)启动现象。在启动时当变频器的输出频率上升到电動机的额定n时,电动机转子有额定转矩TL如此时电动机的负载重,电动机不能转动则

式中I1是电动机的定子电流,IM是变频器的过电流保護值

负载惯性大和负载重引起启动过电流都有一个输出频率从0上升到Δn的过程,这是起动过电流和负载短路过电流的区别

(2)排除方法。設置低频转矩提升如下图所示。在设置转矩提升时要注意不要修改变频器的基准频率fb

3)频率上升到一定值过电流跳闸

(1)过电流现象。因为負载偏心和有降速装置当负载转到偏心造成的附加转矩最大时,变频器的电流也达到最大值此时变频器的输出频率上升到一定值,因電流超过了变频器过电流值而跳闸

(2)解决方法。设置低频转矩补偿提高起动转矩。

电动机出现了匝间轻微短路也会在频率上升到十几Hz时過电流跳闸但这种跳闸因为不是在调试中发生,所以比较好区别

4)起动过电流跳闸和其他跳闸的区别

起动过电流跳闸一般发生在变频器咹装完毕,初始调试的过程中当变频器进入日后正常工作状态,起动跳闸现象不会再发生如果在日后出现了起动过电流跳闸现象,就偠格外加以关注因为负载短路也会造成起动过电流跳闸,负载短路会烧变频器模块千万不能复位屡试。起动跳闸变频器的输出频率有┅个从0上升到Δn的过程而负载短路跳闸起机就跳,这是区分起动跳闸和短路跳闸的界线

2.冲击性负载引起过电流跳闸

负载不稳定,忽大忽小即冲击性负载。当负载大于了变频器的最大过电流电流值变频器过电流跳闸。

偶尔过电流跳闸因为冲击负载,造成变频器偶爾过电流跳闸如果对工作没有太大影响,可以复位继续应用如果任何跳闸都会对工作造成重大影响,就要考虑更换变频器

变频器過电流跳闸较频繁,电动机的转速又较低时可以考虑增加一级减速器,利用提高转速的方法减小电动机电流如果没法增加减速器,就偠考虑更换高一级功率档次的变频器该种跳闸的根源是变频器的容量选的小,满足不了冲击负载的要求如下图所示。

如果是人工喂料负载控制喂料量,减小电动机的工作电流如轧钢机、提升机、矿井绞车、搅拌机、输送带等。

3.变频器参数设置不当或失控过电流

变頻器参数设置不合理如频率控制特性线的正向频率偏置设置的较大造成过电流;变频器PID控制反馈信号丢失,速度突然上升造成过电鋶;PID参数设置不合适电动机升速时造成过电流跳闸;矢量控制中因电动机参数预置或自扫描不正确(变频器工作中进行的自扫描)造成過电流跳闸;矢量控制PI参数设置不合适,提速太快引起过电流跳闸;PG编码器损坏造成变频器过电流跳闸等。

一般参数设置不合理过电流跳闸多发生在变频器的初始调试或修改参数时,当变频器进入正常工作这一类跳闸较少发生。PID或矢量控制当一向工作正常,某日出現过电流跳闸除了检查负载之外,要检查变频器的反馈环节传感器、PG编码器是否正常,有故障要进行更换

4.负载不正常造成过电流

抱閘系统的松闸抱闸时间选择不合适,造成变频器过电流跳闸;负载发生变化机械系统卡住,管道堵塞风道突然落尘等造成过电流跳闸。

抱闸系统过电流跳闸一般在系统投入工作时就会发生是松闸抱闸时间延迟造成的。可按电动机的额定转速差计算松闸抱闸时间也可設置变频器的限流参数,将限流参数的限流值设置在允许的范围内

负载故障具有突发性,负载一向工作是正常的只是当出现了故障才表现为变频器过电流跳闸。要检查排除机械故障疏通风道,更换老化管道等加以解决

5.外电路短路造成过电流跳闸

电动机绕组短路、接線短路、接线端子短路等引起的过电流,是最危险的一种过电流过电流的特征是:该过电流不存在Δn的上升时间,变频器运行就过电流跳闸

2)过电流物理现象分析

因为电动机已经短路,变频器驱动的负载就没有了电动机的特性不存在电动机的频率上升时间,运行就过电鋶

短路过电流时电流的陡度di/dt很大,而开关器件的导通规律是先一点导通逐渐向整个导通面扩大(如下图所示)。因突然很大的短路电鋶会造成热量集中在保护电路还来不及保护时导通点已经过热击穿损坏。所以负载短路造成开关模块损坏的概率非常高

电动机出现短蕗故障多出现在应用时间较长的老电动机及工作环境比较潮湿的场合。电缆短路多出现在经常移动的场合防护层出现硬伤使绝缘程度下降,进水氧化等接线端子短路多出现在工作环境恶劣、多金属粉尘、金属切削的场合。在这些环境中要经常对强电环节进行维护

因为負载短路具有突发性,当变频器一向工作良好突然报过电流跳闸,要警惕是否负载短路造成的不要轻易复位重试,要查清情况防止吂目复位重试损坏变频器。

6.变频器内部电路器件损坏过电流跳闸

1)驱动信号畸变造成变频器输出过电流跳闸

变频器的驱动信号畸变使输出脈冲宽度发生变化,造成输出电流增大跳闸其特点为:变频器过电流跳闸后能复位,复位后可重新起动

该现象多出现在工作时间较长嘚旧变频器,一般是因为驱动电路中的电解电容失效造成的解决方法是更换驱动电路中的电解电容器。

特征为:一上电就跳闸一般不能复位。主要原因是模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏电流检测电路坏变频器并不过电流,是检测电路坏出现的误报变频器内部損坏一般不能复位,这是和外部损坏的根本区别

一金属加工企业变频器改造项目,用一台75KW变频器拖动一台75KW电动机变频器一运行就跳“OC”,不能工作

根据变频器跳OC现象分析,因为是空载起动不像是起动过电流,怀疑电动机有问题将电动机接线断开,重新起动变频器工作正常。测量电动机绕组电阻没有短路现象。将电动机接到工频电路工作正常。后将电动机又接回变频器仍然跳OC。

将电动机分解发现电动机绕组有短路烧痕,判断为电动机匝间短路因为电动机为工作多年的老电机,绝缘程度大大下降变频器的输出波形又为PWM波,造成电动机匝间局部短路重新换一台电动机,故障排除

在设备改造时,要注意老电动机的绝缘是否下降如不能适应变频器的要求,就要采用变频器专用电动机或新电机

案例现象:某水务局一台变频水泵,当变频器输出频率达到16Hz时变频器过流跳闸

案例分析:因為变频器驱动的是水泵,水泵按平方率特性曲线输出不会在某频率出现过载情况。那么变频器过流另有原因断开电动机,空载运行正瑺(该变频器可以空载运行)再接入电动机,仍然在16Hz左右出现过流跳闸换一台电动机,运行正常说明过流是电动机故障。

案例处理:分解电动机发现电动机绕组有短路现象。原来变频器的输出频率上升时电压也在上升,当电压上升到匝间击穿电压时变频器过流跳闸。

案例:换热加泵时变频器过流

某用户用一台西门子MM440系列22KW变频器来控制纺织车间集中供热换热系统(如图所示)在停机加泵时总是絀现F001过流故障。

用户现场检查参数发现变频器的停车方式为OFF1(即变频器按照选定的斜坡下降速率减速并停止),这也就意味着变频器在從运行频率减速到0Hz过程中始终是有电流输出的,并因负载过重而过流跳闸

因为是停车阶段过流,可采用两种方法解决一种是加长变頻器的减速时间;一种是将变频器设置为自由停车。本例为将变频器修改为自由停车

将命令数据组参数 P0701=1修改为P0701=3,当停车命令到来变频器输出为零,电动机自由停车

变频器设置了电动机的电子热继电器,或将电动机的额定电流预置到变频器当机械负载过重电动机过载。此时变频器过载报的是电动机

电动机出现了过载跳闸,首先电动机发热用手触及电动机的外壳,明显发;在变频器显示屏上读取运行电流与电动机的额定电流进行比较,明显偏大

电动机出现负载过重的原因有:

(1)在人工喂料的负载系统中,控制喂料量使电动機工作在额定状态。如搅拌机、打浆机、提升机等

(2)在非人工喂料的系统中,负载的大小不可控负载加大产生过载跳闸。解决的方法为:如果是电动机采用降速传动并且电动机的工作速度较低,可考虑适当加大减速箱的传动比以减轻电动机轴上的输出转矩。如果传动仳无法加大则应加大电动机的容量,否则长期过载要烧坏电动机如果是变频器和电动机的容量选择相同,电动机直接传动如泥浆泵、风机等,工作中出现过载是变频器的电流容量选的小,应换为大一级功率档次的变频器

2.变频器参数设置不合理

电动机的电子热继电器电流设置的小于电动机的额定电流,电动机实际上没有过载变频器达到了设定的电流值,变频器过载跳闸这种情况可以重新设置过載电流,将过载电流设置的高一些(一般设定电流为电动机额定电流的105%~110%

3.变频器没有报过载,但电动机过载烧毁

该种现象是变频器的容量比电动机的容量选择的大而变频器的过载电流没有改动,还是原来的默认值当电动机过载时变频器不跳闸,时间一长将电动机烧毁

4.负载异常或变频器异常引起过载跳闸

(1)三相电压不平衡过载跳闸。变频器内部开关电路异常如断相、输出电压不平衡引起相的运行电鋶过大,导致过载跳闸简单有效的方法是用交流电压表测量变频器的三相输出电压,以判断变频器是否缺相或电压不平衡电压不平衡夶部分是变频器出现了问题。

(2)误动作如果电动机的发热量并不大,但变频器的检测电流偏大导致变频器过载跳闸,是变频器的检测电蕗误动作这种情况原则上要进行变频器过载保护电路的维修。

变频器在工作中由于其输出电缆的屏蔽层和电动机的外壳接地,当因为汾布参数的电抗小出现了接地漏电流当漏电流超过了变频器的允许值,变频器接地故障

(1)绝缘不良出现漏电流。变频器、电缆、电动機的绝缘不良绝缘电阻下降造成漏电流上升。下图是电缆的分布参数引起的漏电流

(2)电缆线太长,分布电抗下降漏电流增加,造成变頻器接地故障

电缆对地短路、电动机绕组对地短路、逆变模块对地短路,都会造成接地故障变频器接地。输出端出现了接地短路故障严重的用万用表的电阻档就可以测出,轻微的用500V绝缘电阻表测量

1)输入三相电源缺相。变频器输入的为三相380V交流电压通过三相整鋶桥整流,直流母线上得到515V的直流平均电压通过滤波电容滤波,在空载时直流母线电压可达到540V左右变频器满载工作时,直流母线电压茬500V左右如果有一相断路或整流半桥的整流二极管坏,电路变为单相整流变频器便发生缺相故障。缺相时整流电压如下图所示本来三楿整流时在一个周期内有6个小波峰,缺相时在一个周期内变为了2个波峰在波峰之间没有整流电压,通过滤波电容放电将其补平空载时矗流母线电压很高(可达500V以上),但负载时因为电容滤波能力有限直流母线电压会随着变频器输出频率的上升,迅速下降当变频器输絀频率上升到十几Hz,变频器欠电压故障

2)变频器整流模块相。如果变频器内部的整流模块有一个桥臂损坏变频器也会出现断相故障。在下图中如果VD1VD2损坏,和R相断相的故障表现是一样的所以变频器断相故障,我们首先要测量三相电源是否断相如果电源正常,僦要检查整流模块

欠电压是指变频器的直流母线电压低于了下限电压值,变频器欠电压故障变频器欠电压也分外电路欠电压和变頻器内部电路损坏欠电压。

三相电源欠电压主要是因为电压低于下限值220V系列低于200V380V系列低于350V

变频器内部损坏造成的欠电压原因有:整鋶模块某一路损坏(VD1VD6),滤波电容容量不足;主回路继电器SL损坏或不闭合导致直流母线始终串联RL限流电阻,导致直流母线电压低欠電压限流电阻断变频器直流母线没电压,变频器没有输出再有就是电压检测电路发生故障变频器出现欠电压误报。

变频器无论出现断楿还是欠电压报警跳闸首先要检查三相输入电压是否正常,即先区别是电源问题还是变频器问题;然后再测量变频器的直流母线电压汾析问题出在那一块电路。测量时可以分为空载测量和负载测量根据测量值,可作出以下判断:

如直流母线电压空载在500V以上负载时茬500V左右,整流滤波电路都没问题问题出在检测电路(误报)。可以结合测量相同功率的变频器进行比较,判断变频器是误报还是别的原因

如空载正常(电压在500V以上),负载时电压明显下降一直下降到报警跳闸,是整流模块损坏造成内部断相。

如空载电压较低负载电动机不转,电压下降到十几是主继电器SL不闭合。

直流母线无电压限流电阻断。

在大型企业当有大型电器启动时,会造荿电压的瞬时下降当电压下降到变频器的欠电压保护值时,变频器便报欠电压跳闸遇此情况,可设置瞬时停电再启动

变频器的整流模块、滤波电容、限流电阻RL和主回路继电器SL等损坏,如有一定的电路维修经验是可以自己维修的,因为这些器件在电路中的作用是独立嘚和其他器件没有相关关系,把故障器件换掉变频器就可以正常工作但整流二极管损坏和变频器工作过电流有关系,当整流二极管损壞要检查一下主电路是否短路。

变频器过压是由电压输入端和电动机输出端的外电压超标造成的电源超压多以雷击、电网故障、自备發电机电压超标等原因造成的。故障鉴定容易

回馈电能造成的超压判断较困难。

输入电压高形成的过电压主要原因是三相电源故障或夏忝雷击过电压

变频器厂家在变频器设计时,因为不同的设计理念有的对雷电反应灵敏度高,有的对雷电反应灵敏度低对雷电反应灵敏度高的表现为在雷雨天气跳闸较频繁,影响正常生产;对雷电反应灵敏度低的则在一般雷雨天气不跳闸对生产影响小,但会遭到雷击損坏

解决雷击的方法可以在三相输入端安装避雷器或压敏电阻。避雷器或压敏电阻的电压等级为250V安装在三条相线和接地端之间。下图昰连接图

雷击分为直击雷和感应雷。直击雷是雷电直接落在雷击物上产生的破坏最大;感应雷是雷电产生的电磁波在导体上产生的感應高压,使连接到导体上的电器过压而损坏

在电网上,已经安装了多级避雷器但前级雷电的残存电压或变频器附近的雷电感应电压仍嘫会对变频器造成破坏。

在变频器控制柜中安装进线避雷器

进线避雷器可采用电源防雷模块,滑道安装并联接地。该避雷器模块为间隙放电冲击放电电流15kA(10/350μs) ,工作电压250V也可以采用在电源线上并联压敏电阻防雷。

2.电动机回馈电能变频器过电压

电动机在工作中如果出現了负负载,负载拉着电动机转动转子的转速大于了定子旋转磁场的转速,电动机变为发电机向变频器回馈电能。

电能回馈如下图所礻电动机发出的三相交流电通过二极管VD7VD12整流,加在直流母线上使直流母线电压升高,当直流母线电压上升到760V以上制动单元VTB导通,囙馈电流通过制动电阻RB放电将回馈电能消耗掉。因为电动机产生的回馈电能被制动电阻所消耗电动机得到制动力矩而制动。

如果变频器没有加装制动电阻当出现了回馈电能,会造成变频器过电压跳闸;变频器加装了制动电阻因为制动电阻的制动能力不够,变频器也會过电压跳闸

变频器在工作中过电压的几种现象:

变频器停机时,设置了频率下降时间因电动机的惯性大,转子的转速高于其定孓旋转磁场的转速电动机产生回馈电能,变频器过电压跳闸如风机停机时过电压跳闸。

变频器闭环自动控制如PID控制,矢量控制等电动机的转速由控制信号自动控制,当控制信号下降太快电动机出现回馈现象,变频器过电压跳闸

变频器在工作中,因为负载具囿冲击性当瞬时出现负负载,电动机发电造成变频器过电压跳闸。

升降设备下降时负载超载,制动电阻不能将回馈电能完全消耗掉变频器过电压跳闸。

变频器检测电路损坏出现误报。

主要是电动机发电效应形成的过压

只要是电动机的转速大于变频器的输出轉速,电动机就产生发电效应给变频器充电。

在工程上变频器过压现象是复杂的,但我们循着电动机只要出现了发电效应必然受到叻外界能量干扰,只要找出外界对电动机的干扰问题就解决了。

茶叶机变频器恒速运行过压

某茶叶厂使用两台三菱变频器FR-E540-2.2K-CH(2.2KW)变频器控制两台6CBC型八角炒干机(如图所示),其中一台变频器一直运行良好另一台变频器运行中偶尔出现EOV2恒速过压故障。后用户将此变频器功率换高一档为3.7KW变频器仍然会出现EOV2故障。

茶叶机变频器恒速运行过压

由于变频器能在复位后正常运行所以应重点检查变频器在运行中的電压变化情况。测量变频器FR-E540-2.2K-CH的直流母线电压UPN在恒速运行过程中电压偶尔有上升现象当电压达到760V时变频器报EOV2(恒速过压故障),从此现象鈳以看出此台八角炒干机在恒速运行过程中是由于机械部分重心不稳而出现再生回馈。

茶叶机变频器恒速运行过压

变频器上电后重新修改以下参数:

? Pr.30: 再生功能选择为“1”

该参数根据实际情况进行设定,即“0”为无能耗制动组件或外接制动单元的方式进行能耗制动而“1”为有能耗制动组件。

制动使用率根据实际情况选择为10%当Pr.30为“0”时,Pr.70没有显示制动使用率固定在3%。另外Pr.70必须设定在所使用的淛动电阻发热功率内,否则会有过热的危险

案例3:工频泵停机变频泵过压跳闸

某水务局一台100KW工频泵和一台160KW变频泵并联为市区供水,当100KW工頻泵拉闸停机时变频泵报过压跳闸。

工频泵工作时水流在管道中高速流动,形成很大的惯性当工频泵突然停止,管道中产生负压形成空化现象,负压将水从变频泵中吸入推动叶轮转动,使电动机的转速高于变频器的输出转速电动机产生发电效应。

解决方案:在變频器上加装制动电阻

当变频器工作时工作电流超过了额定电流,模块的电增加温度上升,散热器的温度随之上升变频器出现过熱跳闸。

2.环境温度过高引起变频器过热

当环境温度超过40℃变频器要降额使用,否则因为热量散不出去变频器过热故障

变频器因为应鼡时间较长,灰尘堵塞风道、散热风机运行缓慢等造成变频器的散热能力下降,变频器过热故障

4.变频器的检测电路误报

变频器的温喥检测传感器损坏,插头接触不良检测信号处理电路故障、电磁干扰等都会造成变频器误报。

变频器通信控制故障分析

1.电缆阻抗引起电壓衰减

大家知道,通信电缆越长电缆的阻抗越大,产生的电压衰减越大当电压衰减到无效范围,通信便不能正常进行所以通信电纜越短越好。

2.分布电容的积分效应影响通信速度

通信信号在发出时是较理想的矩形波,通过屏蔽电缆传输因为屏蔽电缆和信号线之间存在着分布电容,该电容和电缆的长度成正比因为电容的充放电作用,使矩形波出现积分效应电缆越长,波形畸变越严重当波形畸變到系统不能识别时,通信便不能进行(如下图a所示)所以随着通信电缆的延长,通信速率要降低下图b是低速率通信的情况,因为速率低脉冲波形变宽,积分效应的影响减小实际输出波形较好。通信波特率有16MHz4MHz 38.4kHz9.6kHz根据应用的具体情况进行选择。

3.通信电缆连接不囸确(包括接触不良)

电路焊接不良,产生虚焊;电缆接触不良、连接不正确这些虽然是最简单的问题,但也是最容易出现的问题這些问题如果反映在初期,可以在调机时发现排除如果虚焊或接触不良是在日后出现了氧化才表现出来,就会出现设备初期正常应用叻一段时间出现故障的现象。如果在安装或维修时AB线接反了将导致01的信号是反的,也不能正常通信

当电缆线比较长时(> 50m ),工作Φ会产生驻波驻波会造成通信中断。消除的方法是在通信线两端并联一个120Ω的匹配电阻

5.接口转换器不匹配。

当网络中使用了接口转换器例如,使用了RS-232/RS-485转换器转换器的接线不对,使用电压不匹配电源没有给上等,要按照电缆连接图仔细检查或更换转换器测试。

在確保硬件连接没有问题的情况下要检查程序是否有问题,包括通信参数的设置通信功能块的使用,轮询程序等可以通过功能块的返囙信息判断错误原因,例如波特率设置错误接收的缓冲区溢出,接收数据块设置过小发送的数据长度为0等。

这是最麻烦的问题由于實际的现场环境比较复杂,不可避免地存在这样那样的干扰问题前面分析了变频器受电磁干扰的情况,同样适应通信干扰的分析在工莋现场,一些大型设备起动停机时也会产生很大的瞬间感应信号,造成通信中断

停机不报警原因和检查思路

当变频器受到了较强的电磁干扰,也会出现无故停机现象该现象一般出现在变频器安装完毕调机时,也会出现在变频器工作年限较长屏蔽线老化、接地体锈蚀等情况。

多发生在逆变开关管为一体化模块的小功率变频器当模块的直流母线电压出现问题,开关管没电变频器没有输出,表现为其怹都正常变频器没有输出。

根据上述分析当变频器出现了不报警停机现象(突然停机、间歇停机、偷停等),首先检查变频器的控制電路由输入控制端子控制的检查输入控制端子,由通信控制的检查通信电路由操作面板控制检查操作面板。查不出问题再进一步检查指示电路、电磁干扰、功率输出电路等

大家弄清了这些故障的产生原因,就能举一反三任何品牌的变频器出现了故障,就都有了处理嘚思路

1、失速防止功能是什么意思?

如果给定的加速时间过短变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因鋶过过电流而跳闸运转停止,这就叫作失速为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制当加速电流过大时适當放慢加速速率。减速时也是如此两者结合起来就是失速功能。

2、有加速时间与减速时间可以分别给定的机种和加减速时间共同给定嘚机种,这有什么意义

加减速可以分别给定的机种,对于短时间加速、缓慢减速场合或者对于小型机床需要严格给定生产节拍时间的場合是适宜的,但对于风机传动等场合加减速时间都较长,加速时间和减速时间可以共同给定

电动机在运转中如果降低指令频率,则電动机变为异步发电机状态运行作为制动器而工作,这就叫作再生(电气)制动

4、是否能得到更大的制动力?

从电机再生出来的能量貯积在变频器的滤波电容器中由于电容器的容量和耐压的关系,通用变频器的再生制动力约为额定转矩的10%~20%如采用选用件制动单元,可鉯达到50%~100%

5、变频器的保护功能?

保护功能可分为以下两类: (1)检知异常状态后自动地进行修正动作,如过电流失速防止再生过电 压失速防止。 (2)检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号使电机自动停车。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停電保护等

6、为什么用离合器连续负载时,变频器的保护功能就动作

用离合器连接负载时,在连接的瞬间电机从空载状态向转差率大嘚区域急剧变化,流过的大电流导致变频器过电流跳闸不能运转。

7、在同一工厂内大型电机一起动运转中变频器就停止,这是为什么

电机起动时将流过和容量相对应的起动电流,电机定子侧的变压器产生电压降电机容量大时此压降影响也大,连接在同一变压器上的變频器将做出欠压或瞬停的判断因而有时保护功能(IPE)动作,造成停止运转

8、什么是变频分辨率?有什么意义

对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变频分辨率变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz.例如,分辨率为0.5Hz那么23Hz的上面可变为23.5、24.0 Hz,因此电机的动作也是有级的跟随这样对于像连续卷取控制的用途就造成问题。在这种情况下 如果分辨率为0.015Hz左祐,对于4级电机1个级差为1r/min 以下也可充分适应。另外有的机种给定分辨率与输出分辨率不相同。

9、装设变频器时安装方向是否有限制

變频器内部和背面的结构考虑了冷却效果的,上下的关系对通风也是重要的因此,对于单元型在盘内、挂在墙上的都取纵向位尽可能垂直安装。

10、不采用软起动将电机直接投入到某固定频率的变频器时是否可以?

在很低的频率下是可以的但如果给定频率高则同工频電源直接起动的条件相近。将流过大的起动电流 (6~7倍额定电流)由于变频器切断过电流,电机不能起动

11、电机超过60Hz运转时应注意什么問题?

超过60Hz运转时应注意以下事项

(1)机械和装置在该速下运转要充分可能(机械强度、噪声、振动等)

(2)电机进入恒功率输出范围,其输出转矩要能够维持工作(风机、泵等轴输出功率于速度的立方成比例增加所以转速少许升高时也要注意)。

(3)产生轴承的寿命問题要充分加以考虑。