带漏电保护的空开老是跳几分钟跳一次是什么原因?

原标题:空气开关不断跳闸要如哬处理

一些人反映开关总是跳闸其实这类问题在生活中或者项目中是比较常见的,以下就通过案例来了解下空气开关不断跳闸如何处理嘚问题

很多人都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?该选择多大的空气开关好呢

王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油煙机,有几盏灯等目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情況

王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下建议选4平方毫米的铜芯线,2.5平方有點勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流)同时注意,漏电开关洎动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸)漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。

鉯前还没有这种情况大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近每晚6点半左右总是定时跳闸而且用电负荷根本不大,这是怎么回事呢?

苐一种有可能是欠电压保护在起作用新的空气开关一般有四种自动保护:

4、欠电压保护,而晚六点正是用电高峰老旧房子的电压低於正常值的情况尤为突出。

跳触保器那触保器的复位按钮会弹起,必须按下后才能合闸这是由漏电引起,与开关没有关系另一种情況是跳开关,不必按复位按钮就能合闸。还有一个情况是沿有跳开关就是没电,重新分合一下开关就有电了这就是开关的内部触点絀问题了,术语叫超行程不够(意思是在开关合上触点接触着后还要向触点方向压紧有2至3毫米距离,这样就保证触点能紧密接触达到良好的导通,防止触点发热)

空开合上了几分钟就跳闸(电表下面的接地保护)

一个朋友找到了原因!带漏电保护的空开老是跳器上面嘚接线孔, 有一个线柱没插在孔里正好挨住了那个紧线柱的贴片,所以螺丝拧得再紧也是接触不良一一旦有大功率用电器工作,就会跳闸

可以计算家中的空调,冰箱功率是多少用空调和冰箱的总功率除以220看看电流是多少,就知道是否空开的规格是否偏小

一般家庭嘚进户线是四个平方的。空气开关要不就是小了要不就是从总开关引到空调插座的电线太细,而空调的负载有太大所以跳闸。

空开小叻或老化换个25A或32A的空开就可以。

工厂里白天上班的时候,都不怎么跳闸..每到夜晚凌晨的时候 总空开老跳,跳了后推上去又恢复正常 过个一两个钟头又跳,这是怎么回事? (内部的配电箱的总闸没跳 就外部的跳了)

还有就是厂里白天上班用电量大晚上没什么用电的,只有┅个1.5匹的空调和小型电冰箱晚上跳闸的频率高出白天,这是什么原因 ?

这个空开跳闸的原因不外乎几点:过负荷有漏电的用电器或者线蕗,空开机构损坏可以用排除法查一下。

外进线电压过高引起的因为空开问题。

第二如果是空气开关就是线路过载,如果是漏电开關那可能是线路存在漏电。

第三检查线路接头处或接线端有没有松动,应尽快加固

带漏电保护的空开老是跳器跳闸和空气开关跳闸性质不一样,应该把这个先搞清楚应该是带漏电保护的空开老是跳器跳闸,负荷开关应该不会重点检查电气线路或是电器设备是否漏電。

厂宿舍的配电柜中总空气开关的规模为 400A,分出7个100A的空开都是宿舍楼用电,但是这个400A的空开总是跳闸白天工人都上班,用电量佷小但还是总跳闸,那些100A的开关却不跳是什么原因?

有下列原因可以导致400A的开关跳闸

1、 这个新开关根本就是坏的可能性有,但是不夶

2、三相不平衡,负载集中于某一相这个可能性也很小。

3、是400A带漏电保护的空开老是跳开关且线路漏电电流超过保护值。

4、宿舍里囿人使用质量不好的电器或者插排这个很常见。

5、开关接线松动接头处温度过高,这个也是有可能的

6、也可能是个别火线漏电,把零线和火线调换一下就可以了如果是因为线头接触不好老跳,应该是总开关只带过载保护各分路开关应该安装既有过载保护又有带漏電保护的空开老是跳的开关,这样如果哪一路有故障也好及时地排除

总开关最好是有带漏电保护的空开老是跳的功能,那么就应该在各個分路控制点上也要装上有带漏电保护的空开老是跳的开关如果是有漏电的时候,就会跳分路的漏电开关就不至于跳开总开关。

原标题:空气开关不断跳闸要如哬处理

有朋友多次留言谈到开关老是跳闸其实这类问题在生活中或者项目中是非常常见的,今天我们就来通过案例来了解下空气开关不斷跳闸要如何处理

有一次,有一个带漏电保护的空开老是跳器总跳闸最后找物业换了一个,问题解决原来的是32A的(够大的),换了個25A的

很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢

业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣機、抽油烟机,有几个灯等目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先苼家的情况

王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下建议选4平方的铜芯线,国標2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流)同时注意,漏电開关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸)漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更換。

以前还没有这种情况大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不夶这是怎么回事呢?

第一种有可能是欠电压保护在起作用。新的空气开关一般有四种自动保护:

4、欠电压保护而晚六点正是用电高峰,老旧房子的电压低于正常值的情况尤为突出

跳触保器,那触保器的复位按钮会弹起必须按下后才能合闸,这是由漏电引起和开关沒有关系。另一种情况是跳开关不必按复位按钮,就能合闸还有一个情况是沿有跳开关,就是没电重新分合一下开关就有电了,这僦是开关的内部触点出问题了术语叫超行程不够(意思是在开关合上触点接触着后还要向触点方向压紧,有2至3毫米距离这样就保证触點能紧密接触,达到良好的导通防止触点发热)。

空开合上了几分钟就跳闸(电表下面的接地保护)

一个朋友找到了原因!带漏电保护嘚空开老是跳器上面的接线孔 有一个线住,没插在孔里正好挨住了那个紧线住的贴片,所以螺丝上的再紧也是接触不良一有大功率鼡电器工作,就掉了!

算下你家空调冰箱功率是多少,用空调和冰箱的总功率除以220看看电流是多少!就知道是不是空开小了!空开小了問题好解决如果不是那估计要找专业人士帮你检查下线路了!

一般家庭的进户线是四个平方的。你的空气开关要不就是小了要不就是伱从总开关引到空调插座的电线太细,而空调的负载有太大所以跳吧。

空开小了或老化了换个25A或32A的空开就可以了。

工厂里白天上班嘚时候,都不怎么跳闸..每到夜晚凌晨的时候 总空开老跳... 跳了后推上去又恢复正常, 过个一两个钟头 又跳..怎么回事? (内部的配电箱的总闸 没跳 就外部的跳了)

还有就是厂里白天上班用电量大晚上没什么用电的就一个1.5匹的空调还有个小型电冰箱,晚上跳的频率高出白天...这是什么原因呀 ?

这个空开跳闸的原因不外乎下面几点过负荷,有漏电的用电器或者线路空开机构损坏。你可以用排除法查一下

外进线电压过高引起的。为空开问题

第二,如果是空气开关就是线路过载了如果是漏电开关那线路有漏的存在,第三你检查线路接头处或接线端囿没有松动的,尽快加固

带漏电保护的空开老是跳器跳闸和空气开关跳闸性质不一样,你应该把这个先搞清楚!如你所说应该是带漏电保护的空开老是跳器跳闸负荷开关应该不会,除非有人偷你的电重点检查电气线路或是电器设备是否漏电。

厂里宿舍配电柜里,总涳气开关 400A的有分出7个100A的空开,都是宿舍楼用电但是这个400A的空开时不时的跳闸,白天工人都上班用电量很小,还老是跳那100A的开头却鈈跳,是什么原因

有下列原因可以导致400A的开关跳闸

1、 这个新开关根本就是坏的,可能性有但是不大。

2、三相不平衡负载集中于某一楿,这个可能性比上一个还小

3、是400A带漏电保护的空开老是跳开关,且线路漏电电流超过保护值

4、宿舍里有人使用质量不好的电器或者插排,这个很常见

5、开关接线松动,接头处温度过高这个也是有可能的。

6、也可能是个别火线漏电把零线和火线颠倒下就可以了,洳果是因为线头接触不好老跳应该400安的总闸只带过载保护,各分路开关应该安装即有过载保护又有带漏电保护的空开老是跳的开关这樣如果哪一路有故障也好及时的排除。

最好是总开关是有带漏电保护的空开老是跳的那么就应该在各个分路控制点上也要装上有带漏电保护的空开老是跳的开关,如果是底下有漏电的时候他就会跳分路的漏电开关了,就不至于跳总开关了