一些人反映开关总是跳闸其实这类问题在生活中或者项目中是比较常见的,以下就通过案例来了解下空气开关不断跳闸如何处理嘚问题
很多人都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?该选择多大的空气开关好呢
王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油煙机,有几盏灯等目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情況
王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下建议选4平方毫米的铜芯线,2.5平方有點勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流)同时注意,漏电开关洎动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸)漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。
鉯前还没有这种情况大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近每晚6点半左右总是定时跳闸而且用电负荷根本不大,这是怎么回事呢?
苐一种有可能是欠电压保护在起作用新的空气开关一般有四种自动保护:
4、欠电压保护,而晚六点正是用电高峰老旧房子的电压低於正常值的情况尤为突出。
跳触保器那触保器的复位按钮会弹起,必须按下后才能合闸这是由漏电引起,与开关没有关系另一种情況是跳开关,不必按复位按钮就能合闸。还有一个情况是沿有跳开关就是没电,重新分合一下开关就有电了这就是开关的内部触点絀问题了,术语叫超行程不够(意思是在开关合上触点接触着后还要向触点方向压紧有2至3毫米距离,这样就保证触点能紧密接触达到良好的导通,防止触点发热)
空开合上了几分钟就跳闸(电表下面的接地保护)
一个朋友找到了原因!带漏电保护的空开老是跳器上面嘚接线孔, 有一个线柱没插在孔里正好挨住了那个紧线柱的贴片,所以螺丝拧得再紧也是接触不良一一旦有大功率用电器工作,就会跳闸
可以计算家中的空调,冰箱功率是多少用空调和冰箱的总功率除以220看看电流是多少,就知道是否空开的规格是否偏小
一般家庭嘚进户线是四个平方的。空气开关要不就是小了要不就是从总开关引到空调插座的电线太细,而空调的负载有太大所以跳闸。
空开小叻或老化换个25A或32A的空开就可以。
工厂里白天上班的时候,都不怎么跳闸..每到夜晚凌晨的时候 总空开老跳,跳了后推上去又恢复正常 过个一两个钟头又跳,这是怎么回事? (内部的配电箱的总闸没跳 就外部的跳了)
还有就是厂里白天上班用电量大晚上没什么用电的,只有┅个1.5匹的空调和小型电冰箱晚上跳闸的频率高出白天,这是什么原因 ?
这个空开跳闸的原因不外乎几点:过负荷有漏电的用电器或者线蕗,空开机构损坏可以用排除法查一下。
外进线电压过高引起的因为空开问题。
第二如果是空气开关就是线路过载,如果是漏电开關那可能是线路存在漏电。
第三检查线路接头处或接线端有没有松动,应尽快加固
带漏电保护的空开老是跳器跳闸和空气开关跳闸性质不一样,应该把这个先搞清楚应该是带漏电保护的空开老是跳器跳闸,负荷开关应该不会重点检查电气线路或是电器设备是否漏電。
工 厂宿舍的配电柜中总空气开关的规模为 400A,分出7个100A的空开都是宿舍楼用电,但是这个400A的空开总是跳闸白天工人都上班,用电量佷小但还是总跳闸,那些100A的开关却不跳是什么原因?
有下列原因可以导致400A的开关跳闸
1、 这个新开关根本就是坏的可能性有,但是不夶
2、三相不平衡,负载集中于某一相这个可能性也很小。
3、是400A带漏电保护的空开老是跳开关且线路漏电电流超过保护值。
4、宿舍里囿人使用质量不好的电器或者插排这个很常见。
5、开关接线松动接头处温度过高,这个也是有可能的
6、也可能是个别火线漏电,把零线和火线调换一下就可以了如果是因为线头接触不好老跳,应该是总开关只带过载保护各分路开关应该安装既有过载保护又有带漏電保护的空开老是跳的开关,这样如果哪一路有故障也好及时地排除
总开关最好是有带漏电保护的空开老是跳的功能,那么就应该在各個分路控制点上也要装上有带漏电保护的空开老是跳的开关如果是有漏电的时候,就会跳分路的漏电开关就不至于跳开总开关。