cdm1-100l_3300断路器接线图,有跟黑线接哪里啊

CM3系列塑料外壳式断路器接线图(鉯下简称断路器接线图)其额定工作电压至690V额定绝缘电压800V,额定冲击耐受电压达到8kV额定电流10A~630A。CM3系列断路器接线图适用于配电和电动機保护场合也适用于消防场合,具有过载报警不脱扣功能当线路过负荷时,安装了带有此功能的断路器接线图不跳闸仅输出过负荷信號保障供电连续性,满足了GB50054第4.3.5条“突然断电比过负载造成的损失更大的线路其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路”要求。断路器接线图具有过载、短路、欠电压保护等功能能保护线路和电源设备不受损坏。
● 断路器接线图按其额定极限短路分断能力(Icu)嘚高低分为C型(基本型)、L型(标准型)、M型(较高分断型)、H型(高分断型)四类。该断路器接线图具有体积小、分断高、飞弧短(加装零飞弧罩实现零飞弧)等特点
● 产品外形美观,布局合理可垂直安装(即竖装),亦可水平安装(即横装)是极为理想的电器產品。
● 本断路器接线图具有隔离功能其相应的符号为
● 本断路器接线图获国家强制性产品认证“CCC”标志,为“中国名牌”、“国家免檢”产品

周围空气温度为-5℃~+40℃条件下运行;
海拔2000m及以下;
安装地点的空气相对湿度在zui高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度例如20℃时达90℃。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊措施;
断路器接线图主电路及欠电压脱扣器安装类别为Ⅲ其餘辅助电路、控制电路安装类别为Ⅱ;
断路器接线图应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方;
断路器接线圖应安装在没有雨雪侵袭的地方。

●CM3-100C满足小型配电箱或动力箱安装开关多板面布置紧凑的要求,每一极宽度仅为25mm可使成套装置宽度小、深度浅,减少费用和装配时间同时也具有配电断路器接线图的板前、板后安装相关附件和远程控制的电动操作机构。
●CM3-100/250/400/630的不同分断级別均拥有配电型和电动机保护型断路器接线图电动机保护型断路器接线图满足直接起动三相鼠笼感应式电动机的不同级别需要,尤其是CM3-100C、CM3-250C也能满足电动机起动所需
全系列可采用盒装化的附件进行快速安装,用户要求可及时响应并且不需调整。
●独特的“过载报警不脱扣”功能
CM3-100/250系列的L/M/H型、CM3-400/630系列C/L/M/H型断路器接线图具有此独特功能当线路过负荷时,安装了带有此功能的断路器接线图不跳闸仅输出过负荷信号保障供电连续性,满足了GB50054第4.3.5条“突然断电比过负载造成的损失更大的线路其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路”要求。使用此功能可替代热继电器报警方案节约成本。
CM3-100、CM3-250极大提高了分断体积比减少了材料消耗和电能消耗,同时所有系列规格采用可回收塑料外壳充分体现了“绿色环保”的理念。
全系列额定绝缘电压达到800V额定冲击耐受电压达到8kV,满足开关柜的使用要求